Nachdem ich die Rolladen alle schön in Betrieb habe, habe ich Probleme mit den Jalousien.
Auf und Abfahren klappt sauber
der Wendebefehl, wir von der Zeit irgendwie ignoriert.
folgende configByte Parameter habe ich gesendet:
3 1
10 2 (Jalousie-Modus)
12 30 (0,3Sek)oder 12 150 (1,5Sek.) sieht beides gleich aus (Wendezeit der Jalousien)
13 2
14 1 (Taster =0, Schalter=1, Single Taster=2)
und einmal Kalibrieren:
29 1
Internals:
DEF e70e5109 9
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 435
NAME Jalousie.Rechts
NR 139
STATE Blind 4 Slat 1
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 435
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000906310504220000
ZWDongle_0_TIME 2017-11-12 17:48:35
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId e70e5109
isWakeUp
lastMsgSent 1510505313.65066
nodeIdHex 09
READINGS:
2017-11-12 12:10:37 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-11-12 17:43:28 energy 0.04 kWh
2017-11-12 12:10:47 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-11-12 12:10:47 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-11-12 12:10:47 modelId 010f-0302-1000
2017-11-12 17:48:35 position Blind 4 Slat 1
2017-11-12 17:48:35 power 0.0 W
2017-11-12 17:46:15 reportedState dim 4
2017-11-12 17:48:33 state positionSlat 1
2017-11-12 17:48:33 timeToAck 0.034
2017-11-12 17:48:33 transmit OK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon 0:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10@orange 1\d.*:fts_shutter_90@orange 2\d.*:fts_shutter_80@orange 3\d.*:fts_shutter_70@orange 4\d.*:fts_shutter_60@orange 5\d.*:fts_shutter_50@orange 6\d.*:fts_shutter_40@orange 7\d.*:fts_shutter_30@orange 8\d.*:fts_shutter_20@orange
eventMap on:öffnen off:schließen
genericDeviceType blind
group Jalousie
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
icon fts_shutter
room Rolladen
stateFormat position
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen
-Der Wendebefehl klappt nur unzureichend. wird der Wert Prozentual oder in Gradangaben ausgegeben? Wenn ich zb 10 Milisekunden angebe, fährt er die Lamellen trotzdem um mehr als 1 Sekunde.
- Jetzt das komplizierte, wie ergänzt man FHEM und das Homebridgemapping und die Lamellen auch über Siri zu steuern?
ZitatDer Wendebefehl klappt nur unzureichend. wird der Wert Prozentual oder in Gradangaben ausgegeben?
In Prozent, wie es in https://fhem.de/commandref.html#ZWave steht.
Die abgesetzten Konfigurationsbefehle sehen auf den ersten Blick korrekt aus. Hier https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave-FIB_FGRM-222-Rollladenaktor#Jalousie_mit_Lammellen kannst Du noch einmal vergleichen. Danach habe ich eingerichtet und Lammellen lassen sich steuern.
Mir fällt im list-Auszug nur auf, dass es keine Readings für abgefragte Konfigurationswerte und Assoziationen gibt. Vielleicht hat der Aktor Deine eingestellten Konfig-Werte also nie ordnungsgemäß verarbeitet. Sollte man immer kontrollieren:
get <device> associationAll
get <device> configAll
Gruß, Christian
Internals:
DEF e70e5109 9
IODev ZWDongle_0
NAME Jalousie.Rechts
NR 139
STATE Blind 0 Slat 0
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId e70e5109
nodeIdHex 09
READINGS:
2017-11-12 12:10:37 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-11-12 21:11:03 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2017-11-12 21:11:03 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2017-11-12 21:11:03 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2017-11-12 21:11:03 assocGroups 3
2017-11-12 21:10:53 configEnergyReports 10
2017-11-12 21:10:53 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2017-11-12 21:10:53 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2017-11-12 21:10:58 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2017-11-12 21:10:58 configMotorOperationDetection 10
2017-11-12 21:10:58 configMotorOperationTime 240
2017-11-12 21:10:58 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2017-11-12 21:10:58 configPowerReports 10
2017-11-12 21:11:03 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2017-11-12 21:11:03 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2017-11-12 21:11:03 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2017-11-12 21:11:03 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2017-11-12 21:11:03 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2017-11-12 21:11:03 configRollerShutterOperatingModes 2VenetianBlindModeWith2
2017-11-12 21:11:03 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2017-11-12 21:11:03 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2017-11-12 21:11:03 configSetLamellasBackToPrevious13 2LamellasReturnToPreviouslySet2
2017-11-12 21:11:03 configSwitchType ToggleSwitches
2017-11-12 20:43:28 energy 0.05 kWh
2017-11-12 12:10:47 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-11-12 12:10:47 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-11-12 12:10:47 modelId 010f-0302-1000
2017-11-12 21:38:22 position Blind 0 Slat 0
2017-11-12 21:38:22 power 0.0 W
2017-11-12 17:46:15 reportedState dim 4
2017-11-12 21:40:09 state configByte 12 75
2017-11-12 21:40:09 timeToAck 0.094
2017-11-12 21:40:09 transmit OK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon 0:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10@orange 1\d.*:fts_shutter_90@orange 2\d.*:fts_shutter_80@orange 3\d.*:fts_shutter_70@orange 4\d.*:fts_shutter_60@orange 5\d.*:fts_shutter_50@orange 6\d.*:fts_shutter_40@orange 7\d.*:fts_shutter_30@orange 8\d.*:fts_shutter_20@orange
eventMap on:öffnen off:schließen
genericDeviceType blind
group Jalousie
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
icon fts_shutter
room Rolladen
stateFormat position
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen
Ja hab schon gemerkt, mit 50% macht er jetzt eine volle Wendung, eingestellt sind die 150 Milisekunden, andere Werte übernimmt er nicht
150 ist laut Handbuch 1,5 Sekunden.
Es gehen Werte bis einschließlich 0.
Habe gerade mit 15 = 0,15 s probiert. Akzeptiert meiner;also noch mal probieren :)
So der Befehl "set Jalousie.Rechts configByte 12 70" nimmt er nicht an, mit "set Jalousie.Rechts configInVenetianBlindModeTheParameter12 70" ging es dann, bin happy.
wie funktioniert jetzt die Übergabe an das Homebridgemapping? Hat man hier dann 2 Slider?
Zitat von: Typ1er am 12 November 2017, 22:08:21
So der Befehl "set Jalousie.Rechts configByte 12 70" nimmt er nicht an, mit "set Jalousie.Rechts configInVenetianBlindModeTheParameter12 70" ging es dann, bin happy.
Weil das ein Parameter mit 2 Byte Größe ist, muss man configWord nehmen.
homebridge ist nicht mein Bereich....
kleines Problem sicher
das eventMap wird nicht gespeichert.
so stand es bis zum Wochenende drin
eventMap on:öffnen off:schließen
das habe dann so abgeändert, dann funktioniert das nur bis zum shudown restart
eventMap /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
nach dem Neustart steht der letzte Eintrag wieder drin
vergessen "Save config" zu klicken?
Nein defintiv nicht. Habe auch schon versucht einen weiteren Eintrag parallel zu ändern, dieser wird gespeichert der andere ist nach dem Neustart weg.