FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: tantor am 14 November 2017, 08:28:13

Titel: DS1820 oder DS18B20 überprüfen
Beitrag von: tantor am 14 November 2017, 08:28:13
Hallo zusammen,

besteht die Möglichkeit eine Temperaturmessung DS18B20 messtechnisch zu überprüfen, um eventuell ein Defekt bzw. einen Schluss festzustellen?

Meine Pool-Temperatur ist über alle drei Adern verlängert und mit klebendem Schrumpfschlauch verschlossen. Kabel ist im Erdreich verlegt und hat einige Zeit tadellos funktioniert. Jedoch hängt sich mein 1-Wire-Bus auf, sobald ich diese Temperatur an den Bus anschließe.
Jemand eine Idee, ob und wie ich das messtechnisch prüfen kann?
Titel: Antw:DS1820 oder DS18B20 überprüfen
Beitrag von: Bartimaus am 14 November 2017, 08:54:22
Moin,

hast Du mal mit einem Voltmeter die Anschlüsse überprüft ? Vielleicht feuchtigkeitsbedingte Kriechströme die einen Kurzschluss verursachen ?

Ich habe auch einen PooltempSensor, bei dem das Zuleitungskabel durch das Erdreich geht. Dieses mündet im Pumpenschacht in einer Feuchtraumdose, von da aus geht's an das Kabel vom Sensor (in Tauchhülse). Läuft seit 3 Jahren problemlos.
Titel: Antw:DS1820 oder DS18B20 überprüfen
Beitrag von: tantor am 14 November 2017, 11:02:07
Kann man die Temperatur ohmisch durchmessen? Welche Werte habe ich in den verschiedenen Meßpaarungen zu erwarten?
Titel: Antw:DS1820 oder DS18B20 überprüfen
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 November 2017, 12:28:13
Nein.

Einzige Lösung hier: Kontrollierte Temperatur als Referenz, z.B. durch Eintauchen in Eiswasser.

LG

pah