FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: dan1180 am 15 November 2017, 12:48:26

Titel: [gelöst] Spannungsversorgung Temperatursensoren DS18X20
Beitrag von: dan1180 am 15 November 2017, 12:48:26
Hallo zusammen,

eine kurze Frage zur externen Spannungsversorgung meiner Sensoren.


Grund: Ich möchte keinen zusätzlichen USB-Hub in meine Installation bauen, da ich den Strombedarf locker mit meinem Netzteil decken kann.

Im Anhang findet ihr meine Überlegungen.

Welche würdet ihr empfehlen, welche (warum) ausschließen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Dan
Titel: Antw:Spannungsversorgung Temperatursensoren DS18X20
Beitrag von: fiedel am 16 November 2017, 06:22:55
Hi Dan,

trotz guter Darstellung und Fragestellung für mich etwas verwirrend. Ich vermute mal "Bus" in deiner Grafik ist der Busmaster, bzw. 1- Wire- USB- Adapter?
Dann so: Dieses Ding kommt "ganz normal" an USB. Heraus kommen 3 Anschlüsse: GND, Bus (Data) und + 5V DC. Willst du jetzt die +5V "verbessern",
schließt du die Busleitung am Master nur mit GND und Data an. Die +5V- Leitung des Buskabels kommt an das ext. Netzteil und dessen Masse mit an
den GND- Anschluss des Master. GND wird also zusammengeschaltet. Der +5V- Anschluss am Master bleibt unbeschaltet. Der Stabilität des Busses
bekommt es außerdem gut, wenn man statt 5,0 V 5,1V einspeist. Bei mir macht das ein einstellbarer Stepdownwandler von Drok (Amazon),
es gibt aber auch solche Netzteile.

Gruß
Frank 
Titel: Antw:Spannungsversorgung Temperatursensoren DS18X20
Beitrag von: ak323 am 16 November 2017, 06:55:00
Genau so ist das.
Viel Erfolg ... ak323
Titel: Antw:Spannungsversorgung Temperatursensoren DS18X20
Beitrag von: dan1180 am 16 November 2017, 09:28:36
Hallo,

Zitattrotz guter Darstellung und Fragestellung
vielen Dank

ZitatIch vermute mal "Bus" in deiner Grafik ist der Busmaster, bzw. 1- Wire- USB- Adapter?
Ja, so ist es...sorry. Es handelt sich um den von Denkovi (https://denkovi.com/usb-to-one-wire-interface-adaptor-converter-thermometer).

Also schließe ich an wie in der (neuen) Skizze im Anhang?

ZitatDer Stabilität des Busses
bekommt es außerdem gut, wenn man statt 5,0 V 5,1V einspeist. Bei mir macht das ein einstellbarer Stepdownwandler von Drok (Amazon)

Ich habe alles an einem 5V 10A Netzteil von Meanwell hängen, das ist auf 5,1V eingestellt. Ich schau nun einfach mal ob ich einen Unterschied sehe und wenn nicht, teste ich nochmal mit einem separaten Netzteil.

Vielen Dank an euch zwei!
Gruß
Dan
Titel: Antw:Spannungsversorgung Temperatursensoren DS18X20
Beitrag von: det. am 16 November 2017, 10:00:53
genauso habe ich das gemacht,  dazu gibt es einen alten Beitrag mit Bild (https://forum.fhem.de/index.php/topic,10962.msg74547.html#msg74547). Gegen abräuchernde Leitung habe ich jeweils  eine elektr. Sicherung dazwischengeschaltet. Ich versorge mit dem Trafo 4 1-wire Bussysteme und es gibt keine gegenseitige Störung
Titel: Antw:Spannungsversorgung Temperatursensoren DS18X20
Beitrag von: dan1180 am 16 November 2017, 10:20:29
Super, dank dir. Sieht gut aus das Ding. Aber den Beitrag hätte ich mit meiner Problemstellung im Leben nicht gefunden  ;)

Bis denne!