Servus Forum,
wir hatten heute morgen einen Stromausfall... ich habe hier 8 Rolladenaktoren im Einsatz , sie laufen ohne Probleme. Allerdings nach dem Stromausfall ist einer nicht mehr ansprechbar , Missing -ACK sagt FHEM... Ich hatte sowas mal ganz am Anfang nach der Installation, da hatte auch ein Aktor das Pairing vergessen. Nach einem Reset konnte ich ihn neu Pairen und es gab seither auch keine Probleme. Frage: kennt das einer? Gibt es eine Möglichkeit das Ding auch ohne Aufschrauben des Rolladenkastens wieder neu zu beleben ?
Is nicht ganz vergleichbar: Ich habe heute ein bisschen umgeklemmt und nach dem Einstromen reagierte ein Dimmaktor auf keine gepeerte Fernbedienung mehr (rote LED). Keine Reaktion auch aus FHEM. Ich habe aus der Definition des Dimmeraktors einfach ein "set <Dimmer> pair" abgeschickt - da versucht FHEM den Aktor mit der bekannten Seriennummer erneut zu pairen. Zack, war das Ding wieder da. Wollte es kaum glauben. Einen Versuch ist es wert.
Also es hat tatatsächlich mit dem pairen über die Serial Nummer geklappt.. wenn sich das auch beim nächsten mal bestätigt, muss ich den Kasten nicht aufmachen, was mit das wichtigste wäre...