Hallo zusammen,
ich habe ein paar DayCom Funkdimmer FSW-11D bekommen und konnte über die Fernbedienung FSFB-11 wurde ein Device von FHEM mittels aculfw erstellt und diverse Einträge in der Logdatei mit verbose 5 erstellt.
Wie muss ich definieren um die Dimmer einzeln anzusprechen? Im Code habe ich alle 9 Tasten nach einander gedrückt.
2017.11.15 07:02:39.006 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710F814 -64
2017.11.15 07:02:39.015 5: nanoCUL: dispatch i6710f8
2017.11.15 07:02:42.142 4: nanoCUL IT: message "i6710f8" (7)
2017.11.15 07:02:42.143 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111000
2017.11.15 07:02:42.145 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1000
2017.11.15 07:02:42.156 4: nanoCUL IT: message "i6710f8" (7)
2017.11.15 07:02:42.157 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111000
2017.11.15 07:02:42.159 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1000
2017.11.15 07:02:42.177 3: nanoCUL: Unknown code i6710f8, help me!
2017.11.15 07:02:42.181 5: CUL/RAW: /i6710FF16
2017.11.15 07:02:42.183 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710FF16 -63
2017.11.15 07:02:42.189 5: nanoCUL: dispatch i6710ff
2017.11.15 07:02:42.191 4: nanoCUL IT: message "i6710ff" (7)
2017.11.15 07:02:42.193 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111111
2017.11.15 07:02:42.194 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1111
2017.11.15 07:02:43.821 5: CUL/RAW: /i6710F719
2017.11.15 07:02:43.823 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710F719 -61.5
2017.11.15 07:02:43.829 5: nanoCUL: dispatch i6710f7
2017.11.15 07:02:43.832 4: nanoCUL IT: message "i6710f7" (7)
2017.11.15 07:02:43.833 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110111
2017.11.15 07:02:43.835 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0111
2017.11.15 07:02:43.846 4: nanoCUL IT: message "i6710f7" (7)
2017.11.15 07:02:43.847 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110111
2017.11.15 07:02:43.849 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0111
2017.11.15 07:02:43.867 3: nanoCUL: Unknown code i6710f7, help me!
2017.11.15 07:02:45.385 5: CUL/RAW: /i6710FB1B
2017.11.15 07:02:45.387 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710FB1B -60.5
2017.11.15 07:02:45.393 5: nanoCUL: dispatch i6710fb
2017.11.15 07:02:45.396 4: nanoCUL IT: message "i6710fb" (7)
2017.11.15 07:02:45.397 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111011
2017.11.15 07:02:45.399 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1011
2017.11.15 07:02:45.409 4: nanoCUL IT: message "i6710fb" (7)
2017.11.15 07:02:45.411 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111011
2017.11.15 07:02:45.412 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1011
2017.11.15 07:02:45.431 3: nanoCUL: Unknown code i6710fb, help me!
2017.11.15 07:02:47.037 5: CUL/RAW: /i6710F317
2017.11.15 07:02:47.039 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710F317 -62.5
2017.11.15 07:02:47.045 5: nanoCUL: dispatch i6710f3
2017.11.15 07:02:47.047 4: nanoCUL IT: message "i6710f3" (7)
2017.11.15 07:02:47.049 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110011
2017.11.15 07:02:47.052 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0011
2017.11.15 07:02:47.066 4: nanoCUL IT: message "i6710f3" (7)
2017.11.15 07:02:47.067 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110011
2017.11.15 07:02:47.069 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0011
2017.11.15 07:02:47.087 3: nanoCUL: Unknown code i6710f3, help me!
2017.11.15 07:02:48.670 5: CUL/RAW: /i6710FD0F
2017.11.15 07:02:48.672 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710FD0F -66.5
2017.11.15 07:02:48.677 5: nanoCUL: dispatch i6710fd
2017.11.15 07:02:48.680 4: nanoCUL IT: message "i6710fd" (7)
2017.11.15 07:02:48.681 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111101
2017.11.15 07:02:48.683 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1101
2017.11.15 07:02:48.693 4: nanoCUL IT: message "i6710fd" (7)
2017.11.15 07:02:48.694 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111101
2017.11.15 07:02:48.696 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1101
2017.11.15 07:02:48.714 3: nanoCUL: Unknown code i6710fd, help me!
2017.11.15 07:02:50.062 5: CUL/RAW: /i6710F515
2017.11.15 07:02:50.064 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710F515 -63.5
2017.11.15 07:02:50.071 5: nanoCUL: dispatch i6710f5
2017.11.15 07:02:50.073 4: nanoCUL IT: message "i6710f5" (7)
2017.11.15 07:02:50.075 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110101
2017.11.15 07:02:50.076 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0101
2017.11.15 07:02:50.087 4: nanoCUL IT: message "i6710f5" (7)
2017.11.15 07:02:50.089 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110101
2017.11.15 07:02:50.090 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0101
2017.11.15 07:02:50.109 3: nanoCUL: Unknown code i6710f5, help me!
2017.11.15 07:02:51.517 5: CUL/RAW: /i6710FE19
2017.11.15 07:02:51.520 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710FE19 -61.5
2017.11.15 07:02:51.525 5: nanoCUL: dispatch i6710fe
2017.11.15 07:02:51.528 4: nanoCUL IT: message "i6710fe" (7)
2017.11.15 07:02:51.530 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111110
2017.11.15 07:02:51.531 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1110
2017.11.15 07:02:51.541 4: nanoCUL IT: message "i6710fe" (7)
2017.11.15 07:02:51.543 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111110
2017.11.15 07:02:51.544 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1110
2017.11.15 07:02:51.563 3: nanoCUL: Unknown code i6710fe, help me!
2017.11.15 07:02:52.781 5: CUL/RAW: /omA54D12
2017.11.15 07:02:52.783 4: CUL_Parse: nanoCUL omA54D12
2017.11.15 07:02:52.788 5: nanoCUL: dispatch omA54D12
2017.11.15 07:02:52.801 5: CUL_REDIRECT (mA54D12) length: 7 RSSI: -65
2017.11.15 07:02:52.802 5: CUL_REDIRECT (mA54D12) match Manchester COODE length: 7
2017.11.15 07:02:52.804 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (A54D12)
2017.11.15 07:02:52.805 5: bitdata: 101001010100110100010010
2017.11.15 07:02:52.807 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (A54D12)
2017.11.15 07:02:52.809 5: bitdata: 101001010100110100010010
2017.11.15 07:02:52.810 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (A54D12)
2017.11.15 07:02:52.812 5: nanoCUL: search in 101001010100110100010010
2017.11.15 07:02:52.813 5: protocol does not match, ignore received package (A54D12) Reason: Not a hideki protocol
2017.11.15 07:02:52.859 5: CUL/RAW: /i6710F60E
2017.11.15 07:02:52.861 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710F60E -67
2017.11.15 07:02:52.866 5: nanoCUL: dispatch i6710f6
2017.11.15 07:02:52.869 4: nanoCUL IT: message "i6710f6" (7)
2017.11.15 07:02:52.870 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110110
2017.11.15 07:02:52.872 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0110
2017.11.15 07:02:52.882 4: nanoCUL IT: message "i6710f6" (7)
2017.11.15 07:02:52.883 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110110
2017.11.15 07:02:52.885 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0110
2017.11.15 07:02:52.903 3: nanoCUL: Unknown code i6710f6, help me!
2017.11.15 07:02:56.459 5: CUL/RAW: /i6710F8F7
2017.11.15 07:02:56.461 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710F8F7 -78.5
2017.11.15 07:02:56.466 5: nanoCUL: dispatch i6710f8
2017.11.15 07:02:56.469 4: nanoCUL IT: message "i6710f8" (7)
2017.11.15 07:02:56.471 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111000
2017.11.15 07:02:56.472 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1000
2017.11.15 07:02:56.482 4: nanoCUL IT: message "i6710f8" (7)
2017.11.15 07:02:56.483 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111000
2017.11.15 07:02:56.485 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1000
2017.11.15 07:02:56.503 3: nanoCUL: Unknown code i6710f8, help me!
FHEM bzw. der CUL erkennt nun wenn ich den Schalter per Fernbedienung an und ausschalte. Aber per FHEM kann ich diesen nicht schalten!? Woran kann es liegen?
Internals:
DEF 1527x6710f 1111 0111
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 6
NAME IT_1527x6710f
NR 101
STATE off
TYPE IT
XMIT fdf10f0011
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 0111
XMITon 1111
nanoCUL_MSGCNT 6
nanoCUL_RAWMSG i6710f7
nanoCUL_RSSI -56.5
nanoCUL_TIME 2017-11-21 11:17:43
Code:
1 1527x6710f
Readings:
2017-11-14 21:05:06 protocol EV1527
2017-11-21 11:17:43 state off
Attributes:
IODev nanoCUL
room 2.1 Wohnzimmer
Autocreate an? Wenn er da keine Devices anlegt, muss du sie selbst anlegen...musst halt schauen, wie man ein IT Device selbst in FHEM definiert und dabei die IDs verwenden, die die Fernbedienung schickt...
Moin das Device wurde per Autocreate angelegt aber mit anderen on off Werten.
Diese habe ich editiert und passen nun zur ersten Taste auf der Fernbedienung.
Ich kann aber per FHEM nicht schalten.
Kann ich irgendwie einstellen wielange ich das Signal senden kann? Ich hatte da mal was gelesen.
wie lange ::) Du meinst vermutlich wie oft ? Das ginge mit dem Attribut itrepetition.
Grüße Markus
Ich dachte evtl. auch an IT Clock, aber ich kann mit den X67 verbose 5 Daten nichts anfangen.
Und wir können Sie nicht sehen ;)
Hier sind ein paar Daten die ich heute morgen empfangen habe, ich hoffe das da nichts anderes dazwischen gefunkt hat.
2017.11.22 06:38:20.391 5: CUL/RAW: /p11 48 576 0 0 48 44
2017.11.22 06:38:20.398 5: CUL/RAW: p11 48 576 0 0 48 44/8 20 1 2 4 208 3760 0
2017.11.22 06:38:20.403 5: CUL/RAW: p11 48 576 0 0 48 448 20 1 2 4 208 3760 0 /DA 000000
2017.11.22 06:38:20.406 4: CUL_Parse: nanoCUL p11 48 576 0 0 48 448 20 1 2 4 208 3760 0 DA 000000
2017.11.22 06:38:20.422 2: nanoCUL: unknown message p11 48 576 0 0 48 448 20 1 2 4 208 3760 0 DA 000000
2017.11.22 06:38:21.134 5: CUL/RAW: /p11 32 1232 80 1696 48 80
2017.11.22 06:38:21.142 5: CUL/RAW: p11 32 1232 80 1696 48 80/0 93 1 11 5 528 3968 0
2017.11.22 06:38:21.151 5: CUL/RAW: p11 32 1232 80 1696 48 800 93 1 11 5 528 3968 0 /D7 040000080000009001000000
Ich bin etwas überrascht, dass autocreate überhaupt reagiert hatte. Was Du da postest hat so gar nix mit IT-Protokoll zu tun. Das Verhältnis der Pulsweiten liegt zw. 9-20. IT hat 3.
Das ist ja spektakulär dann, welches Protokoll könnte es denn sein?
Hier sind die Daten die ohne X67 kommen
2017.11.22 20:39:18.462 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710FFE3 -88.5
2017.11.22 20:39:18.467 5: nanoCUL: dispatch i6710ff
2017.11.22 20:39:18.470 4: nanoCUL IT: message "i6710ff" (7)
2017.11.22 20:39:18.471 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011111111
2017.11.22 20:39:18.472 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 1111
2017.11.22 20:39:20.019 5: CUL/RAW: /i6710F7EA
2017.11.22 20:39:20.021 4: CUL_Parse: nanoCUL i6710F7EA -85
2017.11.22 20:39:20.027 5: nanoCUL: dispatch i6710f7
2017.11.22 20:39:20.029 4: nanoCUL IT: message "i6710f7" (7)
2017.11.22 20:39:20.030 4: nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 011001110001000011110111
2017.11.22 20:39:20.032 5: nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527x6710f onoffcode = 0111
2017.11.22 20:40:09.543 5: CUL/RAW: /sB58069F000EF; 480: 4016
Hallo zusammen,
hat sich hier was getan? Ich habe jetzt auch einen solchen Dimmer inklusive passender Fernbedienung.
In der Fernbedienung ist ein HS1527, das hat FHEM also scheinbar schon richtig erkannt.
Die Frage ist nur wie man den jetzt in FHEM nachbildet?
Kann man das irgendwie über den RAW-Modus herausfinden? In FHEM anzeigen ob der Dimmer an oder aus ist kann ich bereits...aber das würde ich auch gerne schicken können...
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Timo
Hallo,
ich wollte dieses Thema noch einmal anschieben. Hat Jemand den Dimmer über fhem zum laufen bekommen?
Habe auch einen FSW-11D Funkdimmer und bekomme ihn nicht eingebunden. Bin aber auch ein absoluter noob in fhem.
mfg maxdor
Zitat von: maxdor am 04 August 2018, 17:53:09
Hallo,
ich wollte dieses Thema noch einmal anschieben. Hat Jemand den Dimmer über fhem zum laufen bekommen?
Habe auch einen FSW-11D Funkdimmer und bekomme ihn nicht eingebunden. Bin aber auch ein absoluter noob in fhem.
mfg maxdor
Da die Diskussion hier nicht so ergiebig war, siehts wohl schlecht aus. Evtl. mit SignalDuino...
Ich persönlich kaufe Hardware erst, wenn irgendwer irgendwo bestätigt hat, dass das Zeug mit FHEM (und erwähntem Funk-Interface) schon mal funktioniert hat...
Du kannst natürlich jetzt heroisch sein und versuchen, selbst oder mit jemandem, der dir hilft etwas zu entwickeln, damit das Ding funktioniert. Da wären beim SignalDuino wohl die Aussichten am größten...ist aber recht kompliziert. Als reiner "Endkunde", der das Ding einfach einsetzen möchte bringt dich das aber erstmal nicht weiter.