FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: TommiH am 17 November 2017, 17:42:41

Titel: Komisches Verhalten eines HM-RC-19-B, Sachen werden mehrfach geschaltet
Beitrag von: TommiH am 17 November 2017, 17:42:41
Moin,

kann mir einer sagen warum eine Taste bei einer 19er FB die so belegt ist:

WZ_FB19_16Alles_aus
set WZ_KlavierEcklicht off;
set WZ_8er_Lichterkette off;
set WZ_8er_SofaEcklicht off;
set WZ_8er_Kaminlicht off;
set WZ_KlavierEcklicht on-for-timer 360;


Folgendes bewirkt?

2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_FB19 WZ_FB19_16Alles_aus Short
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_off
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_8er CMDs_pending
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette set_off
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht set_off
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht set_off
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_on-for-timer 360
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_off
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_on-for-timer 360
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_FB19_16Alles_aus trigger: Short_44
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_FB19_16Alles_aus trigger_cnt: 44
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht off
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: on (to 48754D)
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 100
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 100
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht on
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht timedOn: running
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht off
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht timedOn: off
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: on (to 48754D)
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 100
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 100
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht on
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht timedOn: running
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette level: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette pct: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette off
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht level: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht pct: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht off
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht level: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht pct: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht off
2017-11-17 17:35:47 CUL_HM WZ_8er CMDs_done


Konkret, warum wird das WZ_KlavierEcklicht so oft an/aus geschaltet. Ein 'event-on-change-reading = .*' habe ich für das WZ_KlavierEcklicht eingebaut.
Ich hätte gedacht, dass es nur ausgeht und dann für 360 Sekunden wieder an.

LG
Tommi

Titel: Antw:Komisches Verhalten eines HM-RC-19-B, Sachen werden mehrfach geschaltet
Beitrag von: herrmannj am 17 November 2017, 18:18:27
Zitatkann mir einer sagen warum eine Taste bei einer 19er FB die so belegt ist:
Bestimmt.

Aber vorher solltest Du mal sagen wie Du das bewerkstelligst. Und dann mal die notify dazu komplett veröffentlichen ;)
Titel: Antw:Komisches Verhalten eines HM-RC-19-B, Sachen werden mehrfach geschaltet
Beitrag von: TommiH am 17 November 2017, 18:56:10
Hai,

du meinst das, was ich oben davor geschrieben habe? Ich dachte der DEF-Auszug würde reichen.


define n_WZ_FB19_16Alles_aus notify WZ_FB19_16Alles_aus \
set WZ_KlavierEcklicht off;;\
set WZ_8er_Lichterkette off;;\
set WZ_8er_SofaEcklicht off;;\
set WZ_8er_Kaminlicht off;;\
set WZ_KlavierEcklicht on-for-timer 360;;\


LG
Tommi
Titel: Antw:Komisches Verhalten eines HM-RC-19-B, Sachen werden mehrfach geschaltet
Beitrag von: herrmannj am 17 November 2017, 19:15:17
Das notify triggert doch auch alles. Die regex darf nur auf short triggern
Titel: Antw:Komisches Verhalten eines HM-RC-19-B, Sachen werden mehrfach geschaltet
Beitrag von: TommiH am 19 November 2017, 21:31:57
Danke für den Stubser in die richtige Richtung, ein angehängtes ' Short' und schon wird es nur einmal ausgeführt. THX

Tommi