Hatte mir Openhab angeschaut. Leider konnte nicht alles eingebunden werden.
Nun habe ich auf einem Raspberry FHEM installiert.
Meine Hardware.
ESPEASY mit Temperatursensor und Relais
FS - 20 Funkschalter der bis jetzt mit einem Funkthermostat arbeitet. Da wird eine Heizung eingeschaltet
Deshalb der Einstieg in FHEM.
DECT210 Funkschalter
Da aber der Sensor im Funkschalter zu ungenau ist, möchte ich nun gerne dass die Temperatur vom ESPEASY ausgelesen wird.
Funktioniert schon.
Dann soll FHEM nun entweder ein Relais, FS20 oder DECT210 schalten.
Und zwar von 5-6 und 17-21 Uhr wenn die Temperatur unter 20 Grad ist.
Kann man das mit FHEM machen ?
Ja. Das geht.
Dein Startpunkt ist hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Hauptseite
Abschnitt "Wie fange ich an?"
Hallo,
da gibts mehr als eine Möglichkeit
versuchs mal damit:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Kombination_von_Ereignis_und_Zeitsteuerung_mit_logischen_Abfragen
Wenn nicht weiter kommst poste hier was du erstellt hast bitte in Code Tags, oben bei den Icons die #
Grüße
Achim
Ja, kann man.
Empfehlung:
Einsteigerleitfaden lesen, dannach mit der Commandref befassen.
Ich würde das ganze mit DOIF lösen.
((5-6 oder 17-21) und Temperatur < 20) (anschalten)
DOELSEIF (Temperatur >=22) (abschalten)
Das kannst so nicht übernehmen. aber mit der Commandref kriegst das richtig formuliert. :-)
Wiederholst Du hier gerade das Thema hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79547
Deshalb meine knappe Antwort. Das ist der alte Trick. Man hofft so, schneller jemanden zu finden, der einem die Arbeit abnimmt.
Danke. fange mal mit dem Leitfaden an.
Sehe schon dass ich erst mal alle umbenennen muss.
Mal sehen ob ich auch meinen bestehenden FS20 Schalter benutzen kann
Was du vorhast ist alles kein Hexenwerk.
Musst dich nur bisl einlesen und einarbeiten.
Und nie die cfg direkt editieren. Alles übers web interface!
Name der Sensoren und aktoren spielen an sich keine Rolle.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Habe die Dect210 als Steckdose genannt.
ESPEASY Temperaturfühler als Sensor1
([05:00-23:30] and [Sensor1:temperature ] < 16) (set Steckdose on) DOELSEIF (Sensor1temperatur >=19) (abschalten)
Das Versucht nun einzubinden.
define Kellersteckdose ([05:00-23:30] and [Sensor1:temperature ] < 16) (set Steckdose on) DOELSEIF (Sensor1temperatur >=19) (abschalten).
Leider passiert da noch nichts.
define Kellersteckdose DOIF ([05:00-23:30] and [Sensor1:temperature] < 16) (set Steckdose on) DOELSEIF ([Sensor1:temperature] >=19) (set Steckdose off).
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Ahhhh, ok, da war der Fehler.
Habe nun Kinderzimmer, Wohnzimmer, Keller und Küche erstellt.
Ist es auch möglich, die Temperatur manuell zu schalten. Dass ich ein Regler oder plus und minus Knopf einbauen kann ?
Zitat von: reimundko am 26 November 2017, 10:48:16
Ahhhh, ok, da war der Fehler.
Habe nun Kinderzimmer, Wohnzimmer, Keller und Küche erstellt.
Ist es auch möglich, die Temperatur manuell zu schalten. Dass ich ein Regler oder plus und minus Knopf einbauen kann ?
Ja, mit einem dummy z. B.
Dummy name: SollTemp
Readings: KZ, WZ, KG, KUE
Dann anstatt der Einschalt-Temp sowas wie ([SollTemp:KZ] -1)
Ausschalten ([SollTemp:KZ] +2)
Ungetestet, aber das ist der Weg.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Werde das mal probieren.
Noch eine Frage bitte
define Kellersteckdose DOIF ([05:00-06:30 oder 17.00 - 22.00] and [Sensor1:temperature] < 16) (set Steckdose on) DOELSEIF ([Sensor1:temperature] >=19) (set Steckdose off).
Kann man das auch so machen.
Uhrzeit soll 5-6.30 sein und 17.00 - 22.00 Uhr?
Hi,
schau dir mal die Schreibweise der Zeit an, oder ist deutsch or wäre korrekt. [ ] sind um eine Zeit oder Gerät ( ) um die Bedingungen/Abfrage und um die Ausführung.
([zeit1] or [zeit2])(mache irgendwas) sollte funktionieren.
Grüße
Achim
Darf ich nochmals was fragen.
Funktioniert soweit.
Allerdings wenn ich
([17:00-20:30] and [Sensor1:temperature] < 16.20) (set Steckdose on) DOELSEIF ([Sensor1:temperature] >=18) (set Steckdose off)
eingebe, sollte die Steckdose angehen wenn die Temperatur kleiner als 16.2 Grad ist.
Temperatur ist 16 Grad. Geht aber nicht an.
warning
condition c01: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<)
bekomme ich angezeigt
Wenn ich aber < 16 eingebe, funktioniert es.
Woran kann das liegen
Ich denke dein Sensor1:temperature passt nicht.
Poste mal ein list vom Sensor und dem doif
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Also beim Sensor 1 wird folgendes angezeigt.
DeviceOverview
Sensor1
Tem: 17.30
Internals
DEF
192.168.178.119 80 espBridge ESP_Easy_dht
ESP_BUILD
20000
ESP_BUILD_GIT
v2.0.0-dev12
ESP_BUILD_NOTES
- Mega
ESP_NODE_TYPE_ID
17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP
0
ESP_UNIT
0
ESP_VERSION
2
HOST
192.168.178.119
IDENT
ESP_Easy_dht
INTERVAL
300
IODev
espBridge
LASTInputDev
espBridge
MSGCNT
4774
NAME
Sensor1
NOTIFYDEV
global
NR
23
NTFY_ORDER
50-Sensor1
PORT
80
STATE
Tem: 17.30
SUBTYPE
device
TYPE
ESPEasy
VERSION
1.33
espBridge_MSGCNT
4774
espBridge_TIME
2017-11-29 19:46:59
DeviceOverview
Sensor1
Tem: 17.20
Sensor1
Sensor1
Internals
DEF
192.168.178.119 80 espBridge ESP_Easy_dht
ESP_BUILD
20000
ESP_BUILD_GIT
v2.0.0-dev12
ESP_BUILD_NOTES
- Mega
ESP_NODE_TYPE_ID
17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP
0
ESP_UNIT
0
ESP_VERSION
2
HOST
192.168.178.119
IDENT
ESP_Easy_dht
INTERVAL
300
IODev
espBridge
LASTInputDev
espBridge
MSGCNT
4774
NAME
Sensor1
NOTIFYDEV
global
NR
23
NTFY_ORDER
50-Sensor1
PORT
80
STATE
Tem: 17.30
SUBTYPE
device
TYPE
ESPEasy
VERSION
1.33
espBridge_MSGCNT
4774
espBridge_TIME
2017-11-29 19:46:59
Readings
Humidity
69.20
2017-11-24 17:33:54
Raum_Temperature
16.60
2017-11-23 19:52:50
Temperature
17.20
2017-11-29 19:48:59
presence
present
2017-11-29 19:46:31
state
Tem: 17.20
2017-11-29 19:48:59
Hmm glaube habe es gefunden.
[Sensor1:Temperature]
muss es heissen
hatte
[Sensor1:temperature]
stehen.
Ist Linux so empfindlich auf Gross und Kleinschreibung?
Ja. ;-)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Hmm leider auch nicht.
Schaltet sich zwar an aber nach drei Sekunden wieder aus
Screen
Zitat von: reimundko am 30 November 2017, 17:28:11
Hmm leider auch nicht.
Schaltet sich zwar an aber nach drei Sekunden wieder aus
Geht der doif auf cmd2?
Wenn ja, zeig mal ein list vom doif wenn er nach 3 sek ausgeschaltet ist.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Zitat von: reimundko am 30 November 2017, 17:36:31
Screen
Ich weiß nicht wer dann abgeschaltet hat, der doif wars aber nicht.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Bei cmd2 genau dasselbe. Schaltet ein, drei Sekunden später wieder aus.
Was seltsam ist.
bei
set Steckdose on
muss doch die Steckdose anbleiben.
Aber die geht da auch nach 3 Sekunden aus.
Wo kann ich da noch nach dem Fehler suchen ?
Zitat von: reimundko am 30 November 2017, 19:18:47
Bei cmd2 genau dasselbe. Schaltet ein, drei Sekunden später wieder aus
Cmd2 soll ja ausschalten.
Wie gesagt, poste mal ein List vom doif nachdem es nach 3 sek abgeschaltet hat. Und noch dazu ein list des Aktors.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Hmmm leider kann ich dir nicht folgen.
Wie gesagt, poste mal ein List vom doif nachdem es nach 3 sek abgeschaltet hat. Und noch dazu ein list des Aktors.
Wie mache ich dass denn ???
Bin da noch Anfänger auf dem Gebiet.
Danke
Das stand im Logfile
2017.11.30 19:42:57 1: ERROR: >FBDECT_fritzbox_EA_2A_8A_900< returned by the FBDECT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2017.11.30 19:43:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_1380: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:43:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_1380: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.60"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"69.20"}}}}
2017.11.30 19:44:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_2122: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:44:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_2122: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.70"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"67.10"}}}}
2017.11.30 19:44:50 3: FBDECT set Steckdose on
2017.11.30 19:45:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_14411: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:45:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_14411: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.70"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"65.10"}}}}
2017.11.30 19:46:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_20191: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:46:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_20191: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.60"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"63.80"}}}}
jump to the top
Fhem Befehlszeile : "list Gerätename"
Die Ausgabe hier in code tags posten.
(das ist der Raute Knopf)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Internals:
DEF fritzbox:11657_0072494 powerMeter,tempSensor,switch
IODev fritzbox
LASTInputDev fritzbox
MSGCNT 31
NAME Steckdose
NR 24
STATE on
TYPE FBDECT
fritzbox_MSGCNT 31
fritzbox_TIME 2017-11-30 19:52:57
id 11657_0072494
props powerMeter,tempSensor,switch
READINGS:
2017-11-30 19:52:57 AIN 11657 0072494
2017-11-30 19:52:57 FBNAME FRITZ!DECT 210 #2
2017-11-30 19:52:57 FBPROP powerMeter,tempSensor,switch
2017-11-30 19:52:57 FBTYPE FRITZ!DECT 210
2017-11-30 19:52:57 ID 17
2017-11-30 19:52:57 energy 0 Wh
2017-11-30 19:52:57 fwversion 03.87
2017-11-30 19:52:57 locked no
2017-11-30 19:52:57 mode auto
2017-11-30 19:52:57 power 0.00 W
2017-11-30 19:52:57 present yes
2017-11-30 19:56:48 state on
2017-11-30 19:52:57 tempadjust 0.0 C
2017-11-30 19:52:57 temperature 15.0 C (measured)
Attributes:
IODev fritzbox
event-min-interval power:120
room Keller,FBDECT
Internals:
DEF 192.168.178.119 80 espBridge ESP_Easy_dht
ESP_BUILD 20000
ESP_BUILD_GIT v2.0.0-dev12
ESP_BUILD_NOTES - Mega
ESP_NODE_TYPE_ID 17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP 0
ESP_UNIT 0
ESP_VERSION 2
HOST 192.168.178.119
IDENT ESP_Easy_dht
INTERVAL 300
IODev espBridge
LASTInputDev espBridge
MSGCNT 155
NAME Sensor1
NOTIFYDEV global
NR 23
NTFY_ORDER 50-Sensor1
PORT 80
STATE Tem: 16.50
SUBTYPE device
TYPE ESPEasy
VERSION 1.33
espBridge_MSGCNT 155
espBridge_TIME 2017-11-30 19:58:09
READINGS:
2017-11-24 17:33:54 Humidity 69.20
2017-11-23 19:52:50 Raum_Temperature 16.60
2017-11-30 19:58:09 Temperature 16.50
2017-11-30 19:54:17 presence present
2017-11-30 19:58:09 state Tem: 16.50
helper:
fpc 1512058979
pm:
Encode 1
JSON 1
received:
Temperature 1512068289
Attributes:
IODev espBridge
Interval 300
group ESPEasy Device
presenceCheck 1
readingSwitchText 1
room Keller,ESPEasy
setState 3
Internals:
DEF ([17:00-20:30] and [Sensor1:Temperature] < 17) (set Steckdose on) DOELSEIF ([Sensor1:Temperature] > 18) (set Steckdose off)
NAME Kellersteckdoseabends
NR 38
NTFY_ORDER 50-Kellersteckdoseabends
STATE cmd_1
TYPE DOIF
READINGS:
2017-11-30 20:00:09 Device Sensor1
2017-11-30 19:59:56 cmd 1
2017-11-30 19:59:56 cmd_event set_cmd_1
2017-11-30 19:59:56 cmd_nr 1
2017-11-30 20:00:09 e_Sensor1_Temperature 16.50
2017-11-30 19:44:38 mode enable
2017-11-30 19:59:56 state cmd_1
2017-11-30 17:26:59 timer_01_c01 01.12.2017 17:00:00
2017-11-30 17:26:59 timer_02_c01 30.11.2017 20:30:00
condition:
0 DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'Sensor1','Temperature') < 17
1 ReadingValDoIf($hash,'Sensor1','Temperature') > 18
days:
devices:
0 Sensor1
1 Sensor1
all Sensor1
do:
0:
0 set Steckdose on
1:
0 set Steckdose off
2:
helper:
event Temperature: 16.50,Tem: 16.50
globalinit 1
last_timer 2
sleeptimer -1
timerdev Sensor1
timerevent Temperature: 16.50,Tem: 16.50
triggerDev Sensor1
timerevents:
Temperature: 16.50
Tem: 16.50
timereventsState:
Temperature: 16.50
state: Tem: 16.50
triggerEvents:
Temperature: 16.50
Tem: 16.50
triggerEventsState:
Temperature: 16.50
state: Tem: 16.50
internals:
interval:
0 -1
1 0
itimer:
localtime:
0 1512144000
1 1512070200
readings:
0 Sensor1:Temperature
1 Sensor1:Temperature
all Sensor1:Temperature
realtime:
0 17:00:00
1 20:30:00
regexp:
0:
1:
all:
state:
STATE:
time:
0 17:00:00
1 20:30:00
timeCond:
0 0
1 0
timer:
0 0
1 0
timers:
0 0 1
trigger:
triggertime:
1512070200:
localtime 1512070200
hash:
1512144000:
localtime 1512144000
hash:
Attributes:
room Keller
Steckdose ist state on.
Bitte den Zustand im Fehlerfall!
Kann es evtl sein dass die wieder abschaltet wenn keine last erkannt wurde?
Machen zumindest auch die hm Dimmer so...
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Funktioniert nun alles.
In der Fritzbox unter Smarthome war der Schalter in einer Gruppe eingebunden. Und die hat denn immer wieder ausgeschaltet.
Noch eine andere Frage.
Habe einen CUL eingebunden.
Der findet in meinem Haus 3 FS 20 Steckdosen.
FS20
FS20_466aa8
off
on
off
FS20_7c4cc2
off
on
off
FS20_f1a186
off-for-timer
on
off
Wie kann ich die renamen ?
z.b.
FS20_f1a186 soll Küche heissen.
usw.
Dann kann ich die später besser im Fhem ansteuern
Hi reimundko!
Zitat von: reimundko am 03 Dezember 2017, 10:55:52
Wie kann ich die renamen ?
https://www.fhem.de/commandref_DE.html#rename (https://www.fhem.de/commandref_DE.html#rename)
Gruß Franz
Moin,
frage Mal Tante Google nach: FHEM rename ;-)
Mit rename biste ja schon zu 99% am Ziel. Solltest du den alten Namen schon irgendwo verwenden bzw dich darauf beziehen musst ihn dort natürlich mit ändern.
Grüße
Achim
Bitte beschäftige dich mit den Grundlagen von FHEM!!!
rename
Sorry. Den Befehl hatte ich richtig eingegeben.
Hatte die Gross KLeinschreibung nicht beachtet.
Funktioniert alles
Muss da leider noch etwas fragen.
Habe mir einen CUL zusammengebaut der auf 8xxx MHZ arbeitet.
Er hat auf Anhieb alle FS20 Steckdosen erkannt.
Sogar den Hörmann Garagentor Antrieb.
Möchte nun im Keller die Heizung damit steuern.
([16:00-20:00] and [Sensor1:Temperature] < 17) (set FSKeller on) DOELSEIF ([Sensor1:Temperature] > 19) (set FSKeller off)
Sensor1 ist mein ESPEasy Tempsensor
FSKeller ist meine FS20 Steckdose.
um 16 Uhr wird die Steckdose eingeschaltet, weil die Temperatur unter 17 Grad ist.
um 16.39 schaltet sich die Steckdose aus.
2017-12-04_16:39:38 FSKeller off-for-timer
Allerdings waren es da nur 18,4 Grad.
Woran kann das liegen ?
Wo muss ich da am besten prüfen ?
Danke
Hi reimundko!
Zitat von: reimundko am 04 Dezember 2017, 16:53:48
..um 16.39 schaltet sich die Steckdose aus.
2017-12-04_16:39:38 FSKeller off-for-timer
Woran kann das liegen ?
Wo muss ich da am besten prüfen ?
Du solltest prüfen woher das "off-for-timer" stammt, was dir mitgeteilt wird.
Gruß Franz
Nach Abschaltung mal ins doif schauen. Da siehst ob es getriggert hat und durch was.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Habe mal einen Screen gemacht
Du hast das doif manuell auf cmd1 gestellt.
Ist das der Fehlerfall?
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Zitat von: Frank_Huber am 06 Dezember 2017, 18:52:49
Du hast das doif manuell auf cmd1 gestellt.
Ist das der Fehlerfall?
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
cmd_event: set_cmd_.... bedeutet manuell (per set ... cmd.. geschaltet)
Hmmm ok. danke. Dann muss ich mal sehen wie ich das korrigieren kann.
Zitat von: reimundko am 06 Dezember 2017, 19:06:17
Hmmm ok. danke. Dann muss ich mal sehen wie ich das korrigieren kann.
Entweder hast du noch etwas definiert, was dein DOIF per set schaltet oder du hast selbst per set geschaltet (das wirst du aber wohl noch wissen).
Das Schalten des DOISs per set ist bedingungslos (so steht es in der Commandref) - die dazugehörige Bedingung wird nicht ausgewertet.
Hi!
Wie man auf dem Screenshot unter 'Problably associated with' sieht, hat reimundko im Gerät FSKeller das on-for-timer eingestellt.
Gruß Franz
Mit dem Timer verstehe ich leider nicht.
Habe FSKeller definiert. Das ist dei FS20 Steckdose.
Dazu einmal FSkellerabends
DEF
([16:00-20:00] and [Sensor1:Temperature] < 16.80) (set FSKeller on) DOELSEIF ([Sensor1:Temperature] > 17.00) (set FSKeller off)
NAME
FS20Kellerabends
NR
47
NTFY_ORDER
50-FS20Kellerabends
STATE
cmd_1
TYPE
DOIF
und
FSkellermorgends
DEF
([05:00-06:00] and [Sensor1:Temperature] < 17) (set FSKeller on) DOELSEIF ([Sensor1:Temperature] > 18) (set FSKeller off)
NAME
FS20Kellermorgends
NR
46
NTFY_ORDER
50-FS20Kellermorgends
STATE
cmd_1
TYPE
DOIF
erstellt.
Dann dürfte ich doch nicht die OFF-Timer Meldung bekommen
Zitat von: marvin78 am 23 November 2017, 20:46:46
Deshalb meine knappe Antwort. Das ist der alte Trick. Man hofft so, schneller jemanden zu finden, der einem die Arbeit abnimmt.
Wieso Trick? Das finde ich doch sehr vermessen von Dir. Manchmal wäre es besser und hilfreicher für uns Alle, wenn jemand einfach mal einem Anderen kurz die Arbeit abnimmt. Dann bräuchte es nicht so viele Antworten im Forum, die allen die Zeit stehlen. Es gibt eben viele Anfänger, die versuchen ein spezifisches Problem kurz zu lösen und dabei gnadenlos scheitern. Hilft man denen, hilft man dabei, dass FHEM und die Community positiv wahrgenommen werden. Und das hilft wieder allen Anwendern.
Viele Grüße vom Gent
Warum zwei DOIFs?
Das passt wunderbar ins gleiche...
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Zitat von: gent am 07 Dezember 2017, 21:16:41
Wieso Trick? Das finde ich doch sehr vermessen von Dir. Manchmal wäre es besser und hilfreicher für uns Alle, wenn jemand einfach mal einem Anderen kurz die Arbeit abnimmt. Dann bräuchte es nicht so viele Antworten im Forum, die allen die Zeit stehlen. Es gibt eben viele Anfänger, die versuchen ein spezifisches Problem kurz zu lösen und dabei gnadenlos scheitern. Hilft man denen, hilft man dabei, dass FHEM und die Community positiv wahrgenommen werden. Und das hilft wieder allen Anwendern.
Viele Grüße vom Gent
Nein. Hilfe zur Selbsthilfe ist viel sinnvoller als fertige Lösungen (die ja in vielen Fällen trotzdem schon zahlreich vorhanden sind). Arbeit abnehmen ist sicher immer falsch. Die vielen Beiträge kommen nicht durch die Helfer sondern durch diejenigen zustande, die nicht gewillt sind, sich selbst ein wenig rein zu denken. Es gibt sehr wenige, die sich wirklich den Wolf probieren und scheitern. Die meisten Scheitern aus Faulheit. Die FHEM Community ist ok. Ob es hilft, jeden hinten rum zu heben, wage ich zu bezweifeln. Direkte Worte helfen sicher, aber das wird kaum erkannt. Man fühlt sich eben gerne schnell beleidigt. Was dein Beitrag bringt, weiß ich nicht. Meiner bringt sicher auch nichts.