N'Abend,
Habe mich an https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat probiert um meine HM Thermostate mit MAX! FK zu peeren. Funktioniert zu 95%, ab und an geht wohl was verloren und das Thermostat bekommt nicht mit, dass das Fenster geschlossen wurde.
Ein ConfigCheck von HmInfo liefert:
PairedTo mismatch to IODev
HM_Bad paired:0xF11234 IO attr: -.
HM_Kueche paired:0xF11234 IO attr: -.
HM_Schlafzimmer paired:0xF11234 IO attr: -.
HM_WohnzimmerE paired:0xF11234 IO attr: -.
HM_WohnzimmerS paired:0xF11234 IO attr: -.
Leider ist das ein wenig Bahnhof, googlen bringt mich nicht wirklich weiter. Kann es daran liegen?
List von meinem virtuellen Device:
Internals:
DEF 221133
IODev nanoCUL
NAME virSC
NOTIFYDEV global
NR 252
NTFY_ORDER 50-virSC
STATE ???
TYPE CUL_HM
channel_01 virtual_B_Fenster_Nord
channel_02 virtual_K_Fenster_Nord
channel_03 virtual_SZ_Fenster_Ost
channel_04 virtual_WZ_Tuer_Sued
channel_05 virtual_WZ_Fenster_Ost
READINGS:
helper:
HM_CMDNR 5
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
vccu
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev nanoCUL
expert 2_full
group Virtual CUL
model virtual_1
room Heizung
subType virtual
webCmd press short:press long
List von einem Thermostat und dem dazugehörigem FK
Internals:
DEF 5EB72C
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 3616
NAME HM_Bad
NOTIFYDEV global
NR 171
NTFY_ORDER 50-HM_Bad
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_Bad_Weather
channel_02 HM_Bad_Climate
channel_03 HM_Bad_WindowRec
channel_04 HM_Bad_Clima
channel_05 HM_Bad_ClimaTeam
channel_06 HM_Bad_remote
lastMsg No:C7 - t:10 s:5EB72C d:000000 0AA0D0102200
nanoCUL_MSGCNT 3616
nanoCUL_RAWMSG A0FC786105EB72C0000000AA0D0102200::-54.5:nanoCUL
nanoCUL_RSSI -54.5
nanoCUL_TIME 2017-11-25 18:31:59
protCondBurst on
protLastRcv 2017-11-25 18:31:59
protResnd 1 last_at:2017-11-24 06:21:09
protSnd 40 last_at:2017-11-25 15:05:24
protState CMDs_done
rssi_at_nanoCUL cnt:3616 avg:-53.42 lst:-54.5 min:-74 max:-50.5
READINGS:
2017-11-19 09:36:30 Activity alive
2017-11-25 08:34:08 CommandAccepted yes
2017-10-20 15:22:05 D-firmware 1.4
2017-10-20 15:22:05 D-serialNr OEQ0847996
2017-10-30 09:32:20 PairedTo 0xF11234
2017-10-20 15:28:10 R-backOnTime 10 s
2017-10-20 15:28:10 R-burstRx on
2017-10-20 15:28:10 R-cyclicInfoMsg on
2017-10-20 15:28:10 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-10-20 15:28:10 R-pairCentral 0xF11234
2017-10-30 09:32:20 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2017-10-30 14:19:47 RegL_07.
2017-11-25 18:31:59 actuator 34
2017-11-25 18:31:59 battery ok
2017-11-25 18:31:59 batteryLevel 3.1
2017-11-25 18:31:59 desired-temp 20.0
2017-11-25 18:31:59 measured-temp 20.8
2017-11-25 18:31:59 motorErr ok
2017-11-25 15:05:24 state CMDs_done
2017-11-25 15:05:24 time-request -
helper:
HM_CMDNR 199
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5EB72C,00,00,00
nextSend 1511631119.41266
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5EB72C
00
00
00
mRssi:
mNo C7
io:
nanoCUL -52.5
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_nanoCUL:
avg -53.4214601769912
cnt 3616
lst -54.5
max -50.5
min -74
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev nanoCUL
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
group 00_Geraet
model HM-CC-RT-DN
room Heizung
serialNr OEQ0847996
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Internals:
DEF 5EB72C03
NAME HM_Bad_WindowRec
NOTIFYDEV global
NR 175
NTFY_ORDER 50-HM_Bad_WindowRec
STATE last:virtual_B_Fenster_Nord:closed
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device HM_Bad
peerList virtual_B_Fenster_Nord,
READINGS:
2017-10-20 16:21:15 R-sign off
2017-10-30 10:15:39 RegL_01. 08:00 00:00
2017-10-30 10:15:39 RegL_03.virtual_B_Fenster_Nord 04:32 00:00
2017-10-30 10:15:39 RegL_07.virtual_B_Fenster_Nord 05:18 00:00
2017-11-19 09:36:30 peerList virtual_B_Fenster_Nord,
2017-11-19 09:36:30 state unknown
2017-11-25 08:34:08 trigLast virtual_B_Fenster_Nord:closed
2017-11-25 08:34:08 trig_virtual_B_Fenster_Nord closed
helper:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
group 03_Window
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,22113301,
room Heizung
stateFormat last:trigLast
Internals:
DEF 22113301
NAME virtual_B_Fenster_Nord
NOTIFYDEV global
NR 256
NTFY_ORDER 50-virtual_B_Fenster_Nord
STATE set_postEvent closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device virSC
peerList HM_Bad_WindowRec,
READINGS:
2017-11-19 09:36:31 peerList HM_Bad_WindowRec,
2017-11-25 08:34:08 state set_postEvent closed
helper:
cfgChkResult No regs found for:
count 16
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
vrt 1
shadowReg:
tmpl:
nb:
cnt 1
Attributes:
expert 1_allReg
group Virtual FK
model virtual_1
peerIDs 5EB72C03,
room Heizung
webCmd postEvent open:postEvent closed
oder muss ich je FK ein virtuelles Gerät erstellen mit nur einem Channel, statt 1 Gerät mit 6 channel? ???
Habe einen Fehler mit dem Setzen der HmID beseitigen können und habe jetzt jeweils 1 device mit 1 Channel erstellt.
Mal sehen ob es den Fehler beseitigt. :)