Hallo zusammen,
ich habe einen HM-SEC-MDIR-2 der mir bei Bewegung mein Licht im Wohnzimmer fü 10 Min anschaltet (HM-LC-Dim1T-Pl-3), wenn die Helligkeit unter einer bestimmten Schwelle ist. Sinn ist mein Fernsehabend. Außerdem merkt er sich Bewegungen während seiner Ruhepause (damit das Licht nicht immer wieder ausgeht, weil man auf dem Sofa ja nicht ständig rumhampelt). Er ist direkt mit Kanal 2 des Dimmers gepeert. Über Kanal 1 schalte ich manuell über den internen Taster und Alexa/Siri. Kanal 1 und 2 sind über "or" verknüpft. Kanal 3 ist unbenutzt. Die Logik ist komplett über die Register programmiert.
Jetzt habe ich folgende Probleme:
1. Leider ist er der Sensor nicht sehr empfindlich, so dass das Licht trotz langen Erfassungsintervalls immer mal ausgeht und ich dann winken muss.
2. Wenn ich über Taster/Siri Kanal 1 ausschalte soll das Licht auch ganz ausgehen (nicht nur Kanal 1). Das habe ich als workaround über ein notify gelöst (wenn Kanal 1 aus dann auch Kanal 2) aus. Schöner wäre, wenn das ohne notify direkt über die Register ginge. Außerdem hat diese Lösung folgendes Problem:
3. Wenn ich Kanäle 1 und 2 ausschalte und der Bewegungsmelder hat sich noch eine Bewegung gemerkt (was typischerweise so ist, da ich das Licht ja ausmache wenn ich aufstehe um schlafen zu gehen), geht das Licht nach Ablauf des Intervalls des Bewegungsmelders wieder an und bleibt 10 Minuten an. Das soll natürlich nicht passieren.
Würde das ganze gerne soweit möglich rein über Register machen.
Vielen Dank!!!
Hier der Bewegungsmelder:
CUL1_MSGCNT 3908
CUL1_RAWMSG A0D9EA44127BEB32C629701992980::-46:CUL1
CUL1_RSSI -46
CUL1_TIME 2017-11-26 16:39:47
DEF 27BEB3
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 3908
NAME wz_Bewegungsmelder
NOTIFYDEV global
NR 423
NTFY_ORDER 50-wz_Bewegungsmelder
STATE motion <br> 41
TYPE CUL_HM
lastMsg No:9E - t:41 s:27BEB3 d:2C6297 01992980
peerList wz_Standleuchte_Bewegung,
protCmdPend 3 CMDs pending
protLastRcv 2017-11-26 16:39:47
protSnd 3369 last_at:2017-11-26 16:39:25
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL1 lst:-46 cnt:3908 avg:-43.61 min:-55 max:-37.5
READINGS:
2017-11-26 16:39:25 battery ok
2017-11-26 16:39:47 brightness 41
2017-11-26 16:39:25 cover open
2017-11-26 16:39:47 motion on (to wz_Standleuchte_master)
2017-11-26 16:39:47 motionCount 153_next:240s
2017-11-26 16:30:55 motionDuration 482
2017-11-26 16:39:25 recentStateType info
2017-11-26 16:39:47 state motion
2017-11-26 16:39:47 trigger_cnt 153
cmdStack:
++A001AA217027BEB300040000000000
++A001AA217027BEB301040000000001
++A001AA217027BEB30103
helper:
HM_CMDNR 158
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00C0
moStart 1511710787.51364
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
lstRecType 41
newChn +27BEB3,02,01,00
nextSend 1511710787.60302
nxtSndMcnt 9E
rxt 2
tgtDly 100
vccu vccu
lRcTm:
CUL1 975507224
tnms 956041136
p:
27BEB3
00
01
00
prefIO:
CUL1
mRssi:
mNo 9E
io:
CUL1 -44
prt:
bErr 0
sProc 2
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_CUL1:
avg -43.6111821903787
cnt 3908
lst -46
max -37.5
min -55
tmpl:
Attributes:
IODev CUL1
IOgrp vccu:CUL1
actCycle 000:20
actStatus alive
autoReadReg 3_onChange
expert 1_allReg
firmware 1.6
genericDeviceType LightSensor
group Bewegungsmelder
model HM-SEC-MDIR-2
peerIDs 00000000,2C629702,
room EG_Wohnzimmer,Homekit,x_Geräte
serialNr LTK0005168
showtime 0
stateFormat state <br> brightness
subType motionDetector
Hier der Dimmer Kanal 1:
Internals:
DEF 2C629701
NAME wz_Standleuchte
NOTIFYDEV global
NR 427
NTFY_ORDER 50-wz_Standleuchte
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device wz_Standleuchte_master
peerList self01,
READINGS:
2017-11-26 13:10:34 CommandAccepted yes
2017-10-30 21:52:49 R-fuseDelay 1 s
2017-10-30 21:52:49 R-logicCombination or
2017-10-30 21:52:49 R-ovrTempLvl 80 C
2017-09-09 11:38:09 R-powerUpAction off
2017-10-30 21:52:49 R-redLvl 40 %
2017-10-30 21:52:49 R-redTempLvl 75 C
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgActionTypeDim toggelDim
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtDlyOff geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtDlyOn geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtOff geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtOn geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtRampOff geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtRampOn geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtValHi 100
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgCtValLo 50
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimJtDlyOn rampOn
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimJtOff dlyOn
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimJtOn dlyOff
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimJtRampOff off
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimJtRampOn on
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimMinLvl 0 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgDimStep 5 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgMultiExec on
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffDly 0 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffDlyBlink on
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffDlyStep 5 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffLevel 0 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffTime unused
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOffTimeMode absolut
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOnDly 0 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOnDlyMode setToOff
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOnLevel 100 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOnLvlPrio high
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOnMinLevel 10 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOnTime unused
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgOnTimeMode absolut
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-lgRampSstep 5 %
2017-11-22 22:02:57 R-self01-shActionTypeDim jmpToTarget
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtDlyOff geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtDlyOn geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtOff geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtOn geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtRampOff geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtRampOn geLo
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtValHi 100
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shCtValLo 50
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimJtDlyOn rampOn
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimJtOff dlyOn
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimJtOn dlyOff
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimJtRampOff off
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimJtRampOn on
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimMaxLvl 22 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimMinLvl 0 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shDimStep 1 %
2017-11-22 22:02:57 R-self01-shMultiExec off
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOffDly 0 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOffDlyBlink on
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOffDlyStep 5 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOffLevel 0 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOffTime unused
2017-11-22 22:02:57 R-self01-shOffTimeMode absolut
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOnDly 0 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOnDlyMode setToOff
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOnLevel 22 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOnLvlPrio high
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOnMinLevel 10 %
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shOnTime unused
2017-11-22 22:02:57 R-self01-shOnTimeMode absolut
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shRampOffTime 2 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shRampOnTime 2 s
2017-10-31 22:48:08 R-self01-shRampSstep 1 %
2017-09-09 11:38:09 R-statusInfoMinDly 2 s
2017-09-09 11:38:09 R-statusInfoRandom 1 s
2017-09-09 11:38:09 R-transmitTryMax 6
2017-11-26 13:10:34 deviceMsg on (to vccu)
2017-11-26 13:10:34 dim stop:on
2017-11-26 13:10:34 level 100
2017-11-26 13:10:34 overheat off
2017-11-26 13:10:34 overload off
2017-11-26 13:10:34 pct 100
2017-11-22 22:02:55 peerList self01,
2017-11-26 16:39:52 phyLevel 22
2017-11-26 13:10:34 recentStateType ack
2017-11-26 13:10:34 reduced off
2017-11-26 16:39:52 state on
2017-11-26 13:10:34 timedOn off
2017-11-01 00:06:33 trigLast wz_Bewegungsmelder:33
2017-11-01 00:06:33 trig_wz_Bewegungsmelder 33_190
helper:
cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-wz_Standleuchte type:dimmer - -ret-list:peer register :value-ret- self01 -ret- lg sh -ret-ActionTypeDim toggelDim off -ret-CtDlyOff geLo geLo -ret-CtDlyOn geLo geLo -ret-CtOff geLo geLo -ret-CtOn geLo geLo -ret-CtRampOff geLo geLo -ret-CtRampOn geLo geLo -ret-CtValHi 100 100 -ret-CtValLo 50 50 -ret-DimJtDlyOff rampOff rampOff -ret-DimJtDlyOn rampOn rampOn -ret-DimJtOff dlyOn dlyOn -ret-DimJtOn dlyOff dlyOff -ret-DimJtRampOff off off -ret-DimJtRampOn on on -ret-DimMaxLvl [%] 100 22 -ret-DimMinLvl [%] 0 0 -ret-DimStep [%] 5 1 -ret-MultiExec on off -ret-OffDly [s] 0 0 -ret-OffDlyBlink on on -ret-OffDlyNewTime [s] 0.4 0.4 -ret-OffDlyOldTime [s] 0.4 0.4 -ret-OffDlyStep [%] 5 5 -ret-OffLevel [%] 0 0 -ret-OffTime unused unused -ret-OffTimeMode absolut absolut -ret-OnDly [s] 0 0 -ret-OnDlyMode setToOff setToOff -ret-OnLevel [%] 100 22 -ret-OnLvlPrio high high -ret-OnMinLevel [%] 10 10 -ret-OnTime unused unused -ret-OnTimeMode absolut absolut -ret-RampOffTime [s] 0.5 2 -ret-RampOnTime [s] 0.5 2 -ret-RampSstep [%] 5 1 -ret-
dlvlCmd ++A011AA21702C629702012C0000
peerIDsRaw ,2C629701,00000000
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
vDim:
idPhy 2C629701
idV2 2C629702
idV3 2C629703
nb:
cnt 1
Attributes:
alexaName Wohnzimmerlampe
alexaRoom Wohnzimmer
expert 1_allReg
group Licht
levelRange 0,22
model HM-LC-Dim1T-Pl-3
peerIDs 00000000,2C629701,
room EG_Wohnzimmer,Homekit,alexa,x_Licht
siriName Wohnzimmerlampe
subType dimmer
webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
Hier der Dimmer Kanal 2:
Internals:
DEF 2C629702
NAME wz_Standleuchte_Bewegung
NOTIFYDEV global
NR 428
NTFY_ORDER 50-wz_Standleuchte_Bewegung
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device wz_Standleuchte_master
peerList wz_Bewegungsmelder,self01,
READINGS:
2017-11-26 16:39:47 CommandAccepted yes
2017-10-30 16:04:50 R-fuseDelay 1 s
2017-11-01 00:13:00 R-logicCombination or
2017-10-30 16:04:50 R-ovrTempLvl 80 C
2017-09-09 11:38:10 R-powerUpAction off
2017-10-30 16:04:50 R-redLvl 40 %
2017-10-30 16:04:50 R-redTempLvl 75 C
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgActionTypeDim off
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtDlyOff geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtDlyOn geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtOff geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtOn geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtRampOff geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtRampOn geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtValHi 100
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgCtValLo 50
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimJtDlyOn rampOn
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimJtOff dlyOn
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimJtOn dlyOff
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimJtRampOff off
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimJtRampOn on
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimMinLvl 0 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgDimStep 5 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgMultiExec off
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffDly 0 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffDlyBlink on
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffDlyStep 5 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffLevel 0 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffTime unused
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOffTimeMode absolut
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOnDly 0 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOnDlyMode setToOff
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOnLevel 100 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOnLvlPrio high
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOnMinLevel 10 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOnTime unused
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgOnTimeMode absolut
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-lgRampSstep 5 %
2017-11-21 20:27:31 R-self01-shActionTypeDim off
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtDlyOff geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtDlyOn geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtOff geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtOn geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtRampOff geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtRampOn geLo
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtValHi 100
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shCtValLo 50
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shDimJtDlyOn rampOn
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shDimJtOff dlyOn
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shDimJtOn dlyOff
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shDimJtRampOff off
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shDimJtRampOn on
2017-11-18 22:07:51 R-self01-shDimMaxLvl 22 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shDimMinLvl 0 %
2017-11-18 22:07:51 R-self01-shDimStep 1 %
2017-11-21 20:27:31 R-self01-shMultiExec off
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOffDly 0 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOffDlyBlink on
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOffDlyStep 5 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOffLevel 0 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOffTime unused
2017-11-21 20:27:31 R-self01-shOffTimeMode absolut
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOnDly 0 s
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOnDlyMode setToOff
2017-11-18 22:07:51 R-self01-shOnLevel 22 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOnLvlPrio high
2017-11-18 22:07:51 R-self01-shOnMinLevel 1 %
2017-10-31 22:28:41 R-self01-shOnTime unused
2017-11-21 20:27:31 R-self01-shOnTimeMode absolut
2017-11-18 22:07:51 R-self01-shRampOffTime 2 s
2017-11-18 22:07:51 R-self01-shRampOnTime 2 s
2017-11-18 22:07:51 R-self01-shRampSstep 1 %
2017-09-09 11:38:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2017-09-09 11:38:10 R-statusInfoRandom 1 s
2017-09-09 11:38:10 R-transmitTryMax 6
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgActionTypeDim toggelDim
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtDlyOff geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtDlyOn geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtOff geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtOn geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtRampOff geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtRampOn geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtValHi 100
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtValLo 50
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtDlyOff rampOff
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtDlyOn rampOn
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtOff dlyOn
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtOn dlyOff
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtRampOff off
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtRampOn on
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimMaxLvl 100 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimMinLvl 0 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimStep 5 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgMultiExec on
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDly 0 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyBlink on
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyStep 5 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffLevel 0 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffTime unused
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffTimeMode absolut
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnDly 0 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnDlyMode setToOff
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnLevel 100 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnLvlPrio high
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnMinLevel 10 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnTime unused
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnTimeMode absolut
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgRampOffTime 0.5 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgRampOnTime 0.5 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgRampSstep 5 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shActionTypeDim jmpToTarget
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtDlyOff geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtDlyOn geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtOff ltHi
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtOn ltHi
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtRampOff geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtRampOn geLo
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtValHi 50
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtValLo 0
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtDlyOff rampOff
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtDlyOn rampOn
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtOff dlyOn
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtOn on
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtRampOff off
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtRampOn on
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimMaxLvl 22 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimMinLvl 0 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimStep 1 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shMultiExec off
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDly 0 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyBlink on
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyNewTime 0.4 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyOldTime 0.4 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyStep 5 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffLevel 0 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffTime unused
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffTimeMode absolut
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnDly 0 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnDlyMode setToOff
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnLevel 22 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnLvlPrio high
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnMinLevel 10 %
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnTime 600 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnTimeMode absolut
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shRampOffTime 2 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shRampOnTime 2 s
2017-11-22 08:11:16 R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shRampSstep 1 %
2017-11-26 16:39:52 deviceMsg on (to vccu)
2017-11-26 16:39:52 dim stop:on
2017-11-26 16:39:52 level 100
2017-11-26 16:39:52 overheat off
2017-11-26 16:39:52 overload off
2017-11-26 16:39:52 pct 100
2017-11-22 08:11:10 peerList wz_Bewegungsmelder,self01,
2017-11-26 16:39:52 phyLevel 22
2017-11-26 16:39:52 recentStateType info
2017-11-26 16:39:52 reduced off
2017-11-26 16:39:52 state on
2017-11-26 16:39:52 timedOn running
2017-11-26 16:39:47 trigLast wz_Bewegungsmelder:41
2017-11-26 16:39:47 trig_wz_Bewegungsmelder 41_153
helper:
cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-wz_Standleuchte_Bewegung type:dimmer - -ret-list:peer register :value-ret- 1: fuseDelay :1 s-ret- 1: logicCombination :or-ret- 1: ovrTempLvl :80 C-ret- 1: powerUpAction :off-ret- 1: redLvl :40 %-ret- 1: redTempLvl :75 C-ret- 1: statusInfoMinDly :2 s-ret- 1: statusInfoRandom :1 s-ret- 1: transmitTryMax :6-ret- self01 wz_Bewegungsmelder_chn-01 -ret- lg sh lg sh -ret-ActionTypeDim off off toggelDim jmpToTarget -ret-CtDlyOff geLo geLo geLo geLo -ret-CtDlyOn geLo geLo geLo geLo -ret-CtOff geLo geLo geLo ltHi -ret-CtOn geLo geLo geLo ltHi -ret-CtRampOff geLo geLo geLo geLo -ret-CtRampOn geLo geLo geLo geLo -ret-CtValHi 100 100 100 50 -ret-CtValLo 50 50 50 0 -ret-DimJtDlyOff rampOff rampOff rampOff rampOff -ret-DimJtDlyOn rampOn rampOn rampOn rampOn -ret-DimJtOff dlyOn dlyOn dlyOn dlyOn -ret-DimJtOn dlyOff dlyOff dlyOff on -ret-DimJtRampOff off off off off -ret-DimJtRampOn on on on on -ret-DimMaxLvl [%] 100 100 100 22 -ret-DimMinLvl [%] 0 0 0 0 -ret-DimStep [%] 5 5 5 1 -ret-MultiExec off off on off -ret-OffDly [s] 0 0 0 0 -ret-OffDlyBlink on on on on -ret-OffDlyNewTime [s] 0.4 0.4 0.4 0.4 -ret-OffDlyOldTime [s] 0.4 0.4 0.4 0.4 -ret-OffDlyStep [%] 5 5 5 5 -ret-OffLevel [%] 0 0 0 0 -ret-OffTime unused unused unused unused -ret-OffTimeMode absolut absolut absolut absolut -ret-OnDly [s] 0 0 0 0 -ret-OnDlyMode setToOff setToOff setToOff setToOff -ret-OnLevel [%] 100 100 100 22 -ret-OnLvlPrio high high high high -ret-OnMinLevel [%] 10 10 10 10 -ret-OnTime [s] unused unused unused 600 -ret-OnTimeMode absolut absolut absolut absolut -ret-RampOffTime [s] 0.5 0.5 0.5 2 -ret-RampOnTime [s] 0.5 0.5 0.5 2 -ret-RampSstep [%] 5 5 5 1 -ret-
dlvlCmd ++A011AA21702C62970202000000
peerIDsRaw ,2C629701,27BEB301,00000000
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
vDim:
idPhy 2C629701
nb:
cnt 3
Attributes:
alexaName Wohnzimmerlicht
alexaRoom Wohnzimmer
expert 1_allReg
group Licht
levelRange 0,22
model HM-LC-Dim1T-Pl-3
peerIDs 00000000,27BEB301,2C629701,
room EG_Wohnzimmer,x_Licht
siriName Wohnzimmerlicht
subType dimmer
webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down