FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Burny4600 am 26 November 2017, 18:47:07

Titel: [GELÖST] readingsGroup Status Fenster gesucht für HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-CC-RT-DN
Beitrag von: Burny4600 am 26 November 2017, 18:47:07
Bin auf der Suche nach dem Reading das die Geräte HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN den Status Fenster geöffnet ausgeben.

Ergänzung 2017.11.27
Wie kann ich für den Fenstersensor HM-SEC-SCo den Status in der readingsGroup darstellen.
define Heizung readingsGroup <%sani_heating>,<Sollwert>,<Sollwert neu>,<Istwert>,<Ventil | Feuchte>,<Modus>,<Lock>,<Batteriestatus>,<Fensterstatus>\
EG_WZ_HZG_TC_Climate:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,humidity,controlMode,R-btnLock@EG_WZ_HZG_TC,batteryLevel@EG_WZ_HZG_TC,Fenster:state
.....................................................
attr Heizung valueIcon {'controlMode.manual' => 'sani_heating_manual@795CFF',\
'controlMode.auto' => 'sani_heating_automatic@FFC13A',\
'controlMode.boost' => 'sani_heating_boost@FB0C02',\
'humidity' => 'humidity@6FD9FB',\
'R-btnLock.on' => 'secur_locked@F7301D',\
'R-btnLock.off' => 'secur_open@0CFB0C',\
'ValvePosition.0' => 'sani_heating_level_0@002AE0', \
'ValvePosition.10' => 'sani_heating_level_10@F8D53D',\
'ValvePosition.20' => 'sani_heating_level_20@FF9341',\
'ValvePosition.30' => 'sani_heating_level_30@F17F3F',\
'ValvePosition.40' => 'sani_heating_level_40@E46C3C',\
'ValvePosition.50' => 'sani_heating_level_50@DE3B3A',\
'ValvePosition.60' => 'sani_heating_level_60@A30D2D',\
'ValvePosition.70' => 'sani_heating_level_70@B40A23',\
'ValvePosition.80' => 'sani_heating_level_80@C40619',\
'ValvePosition.90' => 'sani_heating_level_90@D4030F',\
'ValvePosition.100' => 'sani_heating_level_100@E50005',\
'batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@0CFB0C',\
'batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@42BC0A',\
'batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@F5FF10',\
'batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@FB5909',\
'batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@E50005',\
'controlMode.set_boost' => 'hourglass',\
'controlMode.set_auto' => 'hourglass',\
'controlMode.set_manual' => 'hourglass',\
'R-btnLock.set_on' => 'hourglass',\
'R-btnLock.set_off' => 'hourglass',\
'winOpenReporting.off' => 'fts_window_1w_tilt@red',\
'winOpenReporting.on' => 'fts_window_1w@lightgreen',\
'state.closed' => 'fts_window_1w_tilt@red',\
'state.open' => 'fts_window_1w@lightgreen'}

Ich habe es mit winOpenReporting des Reglers und den state des Fenstersensor probiert, aber ich bekomme den Status des Fenster nicht via ICON angezeigt.
Wo muss ich noch Korrekturen ausführen.