Hallo,
bin mal wieder zu blond. Wollte meinen Bewegungsmelder direkt mit dem Aktor peeren und dann über Template schlaten.
Folgendes peer habe ich ausgeführt:
set FlurBewegung_unten peerChan 0 FlurSchalter_unten single
Danach wollte ich das machen:
set hm templateSet FlurSchalter_unten templateSet motionOnSw FlurBewegung_unten:both 20 80
und bekomme diesen Fehler:
template undefined templateSet
Hier die List der Geräte.
Bewegungsmelder:
Internals:
DEF 46AB75
HMLANGW_MSGCNT 8346
HMLANGW_RAWMSG 0501003301841046AB7512312306013F00
HMLANGW_RSSI -51
HMLANGW_TIME 2017-11-28 19:43:02
IODev HMLANGW
LASTInputDev HMLANGW
MSGCNT 8346
NAME FlurBewegung_unten
NOTIFYDEV global
NR 109
NTFY_ORDER 50-FlurBewegung_unten
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
lastMsg No:01 - t:10 s:46AB75 d:123123 06013F00
peerList FlurSchalter_unten,
protLastRcv 2017-11-28 19:43:02
protSnd 3657 last_at:2017-11-28 19:29:21
protState CMDs_done
rssi_at_HMLANGW cnt:8346 max:-45 min:-82 avg:-52.32 lst:-51
READINGS:
2017-11-28 03:16:56 Activity alive
2017-11-24 19:53:49 Bewegung noMotion
2017-11-28 19:29:19 CommandAccepted yes
2017-04-29 17:03:38 D-firmware 1.6
2017-04-29 17:03:38 D-serialNr NEQ0321412
2017-11-28 19:29:20 PairedTo 0x123123
2017-11-28 19:29:21 R-FlurSchalter_unten_chn-01-peerNeedsBurst off
2017-04-30 21:26:06 R-brightFilter 0
2017-04-30 21:26:06 R-captInInterval off
2017-04-29 17:00:49 R-evtFltrNum 1
2017-04-29 17:00:49 R-evtFltrPeriod 1 s
2017-04-29 17:00:49 R-ledOnTime 0 s
2017-04-30 21:26:06 R-minInterval 15
2017-04-29 17:16:12 R-pairCentral 0x123123
2017-04-29 17:00:49 R-sign off
2017-11-28 19:43:02 battery ok
2017-11-28 19:43:02 brightness 63
2017-11-28 19:43:02 cover closed
2017-11-28 19:37:31 motion off
2017-11-28 19:37:14 motionCount 195_next:15s
2017-11-28 19:37:31 motionDuration 17
2017-11-28 19:29:20 peerList FlurSchalter_unten,
2017-04-29 17:02:11 powerOn 2017-04-29 17:02:11
2017-11-28 19:43:02 recentStateType info
2017-11-28 19:37:31 state noMotion
2017-11-28 19:29:18 trigDst_123123 noConfig
2017-11-28 19:37:14 trigger_cnt 195
helper:
HM_CMDNR 1
cSnd 0112312346AB750103,0112312346AB7501045544240104
mId 00C1
peerIDsRaw ,55442401,00000000
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newCh 1
newChn +46AB75,00,00,00
nextSend 1511894583.02478
prefIO
rxt 2
vccu
p:
46AB75
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
HMLANGW -49
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
try 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLANGW:
avg -52.3249460819555
cnt 8346
lst -51
max -45
min -82
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLANGW
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 1.6
model HM-Sen-MDIR-O-2
peerIDs 00000000,55442401,
room CUL_HM,Flur
serialNr NEQ0321412
showtime 1
subType motionDetector
Der Schalter
Internals:
DEF 554424
HMLANGW_MSGCNT 3807
HMLANGW_RAWMSG 04030038028002554424123123010100003A
HMLANGW_RSSI -56
HMLANGW_TIME 2017-11-28 19:39:15
IODev HMLANGW
LASTInputDev HMLANGW
MSGCNT 3807
NAME FlurSchalter_unten
NOTIFYDEV global
NR 78
NTFY_ORDER 50-FlurSchalter_unten
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:02 - t:02 s:554424 d:123123 010100003A
peerList FlurBewegung_unten,HM_4FA7BE_Btn_01,HM_4FA7BE_Btn_02,HM_4FB209_Btn_01,HM_4FB209_Btn_02,
protCmdDel 7
protLastRcv 2017-11-28 19:39:15
protResnd 16 last_at:2017-11-24 19:49:06
protResndFail 5 last_at:2017-11-24 19:49:11
protSnd 3761 last_at:2017-11-28 19:39:15
protState CMDs_done
protTimedOn 17 last_at:2017-11-28 19:37:14
rssi_FlurBewegung_unten max:-59 cnt:9 avg:-62.11 lst:-63 min:-67
rssi_FlurLicht_unten_Sender1 min:-48 avg:-43.85 lst:-43 cnt:14 max:-41
rssi_FlurLicht_unten_sender2 max:-46 cnt:25 lst:-51 avg:-52.23 min:-63
rssi_HMLANGW cnt:2419 max:-50 min:-73 avg:-57.71 lst:-58
rssi_at_HMLANGW max:-48 cnt:3807 avg:-54.85 lst:-56 min:-74
READINGS:
2017-11-28 19:39:15 CommandAccepted yes
2017-03-11 12:26:45 D-firmware 2.8
2017-03-11 12:26:45 D-serialNr OEQ0031313
2017-11-28 19:30:08 PairedTo 0x123123
2017-11-28 19:30:10 R-FlurBewegung_unten_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2017-11-28 19:30:10 R-FlurBewegung_unten_chn-01-shActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:51:36 R-HM_4FA7BE_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:51:36 R-HM_4FA7BE_Btn_01-shActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:51:37 R-HM_4FA7BE_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:51:37 R-HM_4FA7BE_Btn_02-shActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:52:37 R-HM_4FB209_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:52:37 R-HM_4FB209_Btn_01-shActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:52:38 R-HM_4FB209_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:52:38 R-HM_4FB209_Btn_02-shActionType jmpToTarget
2017-03-11 12:26:49 R-pairCentral 0x123123
2017-03-11 12:26:15 R-powerUpAction off
2017-03-11 12:26:15 R-sign off
2017-11-28 19:30:08 RegL_00. 02:01 0A:12 0B:31 0C:23 15:FF 18:00 00:00
2017-11-28 19:30:09 RegL_01. 08:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2017-11-28 19:30:10 RegL_03.FlurBewegung_unten_chn-01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
2017-11-28 19:30:11 RegL_03.HM_4FA7BE_Btn_01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
2017-11-28 19:30:12 RegL_03.HM_4FA7BE_Btn_02 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
2017-11-28 19:30:13 RegL_03.HM_4FB209_Btn_01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
2017-11-28 19:30:14 RegL_03.HM_4FB209_Btn_02 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
2017-11-28 19:39:15 deviceMsg off (to HMLANGW)
2017-11-28 19:39:15 level 0
2017-11-28 19:39:15 pct 0
2017-11-28 19:30:09 peerList FlurBewegung_unten,HM_4FA7BE_Btn_01,HM_4FA7BE_Btn_02,HM_4FB209_Btn_01,HM_4FB209_Btn_02,
2017-11-28 19:30:06 powerOn 2017-11-28 19:30:06
2017-11-28 19:39:15 recentStateType ack
2017-11-28 19:39:15 state off
2017-11-28 19:39:15 timedOn off
2017-11-28 19:37:14 trigLast FlurBewegung_unten:142
2017-11-28 19:37:14 trig_FlurBewegung_unten 142_195
2017-11-25 01:27:08 trig_HM_4FA7BE_Btn_01 Short_9
2017-11-27 19:58:35 trig_HM_4FA7BE_Btn_02 Short_12
2017-11-27 19:49:14 trig_HM_4FB209_Btn_01 Short_23
helper:
HM_CMDNR 2
PONtest 0
cSnd 111231235544240201C800001900,111231235544240201000000
dlvlCmd ++A0111231235544240201000000
mId 0069
peerIDsRaw ,4FA7BE02,4FA7BE01,4FB20902,4FB20901,46AB7501,00000000
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +554424,00,00,00
nextSend 1511894356.02178
prefIO
rxt 0
vccu
p:
554424
00
00
00
mRssi:
mNo 02
io:
HMLANGW -54
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
FlurBewegung_unten:
avg -62.1111111111111
cnt 9
lst -63
max -59
min -67
FlurLicht_unten_Sender1:
avg -43.8571428571429
cnt 14
lst -43
max -41
min -48
FlurLicht_unten_sender2:
avg -52.24
cnt 25
lst -51
max -46
min -63
HMLANGW:
avg -57.7180653162464
cnt 2419
lst -58
max -50
min -73
at_HMLANGW:
avg -54.8594693984765
cnt 3807
lst -56
max -48
min -74
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLANGW
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-Sw1PBU-FM
peerIDs 00000000,46AB7501,4FA7BE01,4FA7BE02,4FB20901,4FB20902,
room CUL_HM,Flur
serialNr OEQ0031313
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Das peering ist glaube ich OK. Aber mit dem Template geht nicht. Ist auch mein erster Versuch mit Template. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
Danke und Gruß Rolf
Zitat von: Rolfg am 28 November 2017, 19:51:46
set hm templateSet FlurSchalter_unten templateSet motionOnSw FlurBewegung_unten:both 20 80
Das zweite "templateSet" ist zu viel, würde ich sagen.
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
stimmt. Hätte ich auch selber sehen müssen. Danke. Leider bekomme ich jetzt diese Meldung:
Device doesn't support OffTime - template motionOnSw not applicable
Im Moment steuer ich das ganze mit Notify. Da aber das ganze doch starke zeitverzögerung hat wollte ich es über direkt peeren probieren. Das Licht soll halt ab Brighness 80 für 20s schalten. Beim Notify geht on-for-timer. Gibt es eine andere Möglichkeit das das Licht nach 20s auschaltet? Mit Templates kenn ich mich überhaupt nicht aus.
Danke und Gruß Rolf