FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 28 Juni 2012, 07:26:39

Titel: 1-Wire Update 28.Juni 2012
Beitrag von: Guest am 28 Juni 2012, 07:26:39
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Liste,

ich hänge mal die Alfa-Versionen zweier Module an - und zwar OWX.pm und
OWTEMP.pm

Beide sind so umgebaut, dass sie jetzt auch mit einem CUNO
zusammenarbeiten. Und zwar ohne umständliche "HomeMatic-Emulation" -
sondern das Modul OWX.pm fragt direkt den CUNO ab, wenn man ihm dessen
Device-ID statt einer seriellen Bus ID angibt. OWTEMP selber funktioniert
sowohl mit OWX (und damit sowohl mit USB-1-Wire-Adaptern als auch dem CUNO)
und dem OWFS.

Ich bitte um ein paar Tests von Leuten, die einen CUNO besitzen.

Klar werde ich auch alle anderen 1-Wire Module entsprechend umrüsten.

Achtiung: Vorläufig sind das noch Alfa-Versionen, produzieren ziemlich
viele Log-Ausgaben. Unerwünschte Effekte sind nicht ausgeschlossen.

LG

pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: 1-Wire Update 28.Juni 2012
Beitrag von: erwin am 28 Juni 2012, 15:07:10
                                                   

Hi,
ich hab die beiden Module mal ins FHEM kopiert und definiert. Ich hab 2
Stk. DS1820 an dem CUNO2 dran.
Bisher läuft alles normal, keine Auffälligkeiten.

thks. erwin

Am Donnerstag, 28. Juni 2012 07:26:39 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
>
> Hallo Liste,
>
> ich hänge mal die Alfa-Versionen zweier Module an - und zwar OWX.pm und
> OWTEMP.pm
>
> Beide sind so umgebaut, dass sie jetzt auch mit einem CUNO
> zusammenarbeiten. Und zwar ohne umständliche "HomeMatic-Emulation" -
> sondern das Modul OWX.pm fragt direkt den CUNO ab, wenn man ihm dessen
> Device-ID statt einer seriellen Bus ID angibt. OWTEMP selber funktioniert
> sowohl mit OWX (und damit sowohl mit USB-1-Wire-Adaptern als auch dem CUNO)
> und dem OWFS.
>
> Ich bitte um ein paar Tests von Leuten, die einen CUNO besitzen.
>
> Klar werde ich auch alle anderen 1-Wire Module entsprechend umrüsten.
>
> Achtiung: Vorläufig sind das noch Alfa-Versionen, produzieren ziemlich
> viele Log-Ausgaben. Unerwünschte Effekte sind nicht ausgeschlossen.
>
> LG
>
> pah
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: 1-Wire Update 28.Juni 2012
Beitrag von: Guest am 28 Juni 2012, 18:31:05
Originally posted by: <email address deleted>

Echt ?

Ich bin begeistert, hatte mit mindestens 20 Problemen gerechnet.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: 1-Wire Update 28.Juni 2012
Beitrag von: erwin am 29 Juni 2012, 11:08:17
                                                   

Update nach ca. 20 Stunden Betrieb:

ab und zu Meldungen auf der Konsole: (auf mit anderen Buchstaben...)
   Illegal hexadecimal digit 'T' ignored at /opt/lib/FHEM/00_OWX.pm line
1794.
   Illegal hexadecimal digit 'm' ignored at /opt/lib/FHEM/00_OWX.pm line
1794.

2 oder 3mal während der 20 stunden kommen offensichtlich falsche Werte
daher z.B:
2012-06-28_23:52:13 OWX_10_30BDDD010800 temperature: 24.19 °C
2012-06-28_23:53:13 OWX_10_30BDDD010800 temperature*: 127.88 °C*
2012-06-28_23:53:13 OWX_10_25C1DD010800 temperature: 25.44 °C
2012-06-28_23:54:13 OWX_10_25C1DD010800 temperature: 25.44 °C
2012-06-28_23:54:13 OWX_10_30BDDD010800 temperature: 24.12 °C

Der dazugehörige Log:
2012.06.28 23:52:14 3: Sending to CUNO OwBcc
2012.06.28 23:52:14 3: Sending to CUNO OwB44
2012.06.28 23:52:14 1: Data received from calling complex has length 0 bytes
2012.06.28 23:53:13 3: OWX: CUNO reset returns FF

2012.06.28 23:53:13 1: Sending match ROM to CUNO OmF4000801DDBD3010
2012.06.28 23:53:13 3: Sending to CUNO OwBbe
2012.06.28 23:53:13 3: Receiving 9 bytes = T1304B00FFFF0A1032 from CUNO
2012.06.28 23:53:13 1: Data received from calling complex has length 19
bytes
2012.06.28 23:53:13 3: OWX: CUNO reset returns FF

2012.06.28 23:53:13 1: Sending match ROM to CUNO Om08000801DDC12510
2012.06.28 23:53:13 3: Sending to CUNO OwBbe
2012.06.28 23:53:13 3: Receiving 9 bytes = 33004B8FFFFF05104B from CUNO
2012.06.28 23:53:13 1: Data received from calling complex has length 19
bytes
2012.06.28 23:53:13 1: Now Kicking
2012.06.28 23:53:14 3: OWX: CUNO reset returns FF

2012.06.28 23:53:14 3: Sending to CUNO OwBcc
2012.06.28 23:53:14 3: Sending to CUNO OwB44
2012.06.28 23:53:14 1: Data received from calling complex has length 0 bytes
2012.06.28 23:54:13 3: OWX: CUNO reset returns FF

Ich hoffe, ich konnte dich damit unterstützen.
Sonst ist mir nichts aufgefallen!
Danke für das Modul!

l.g. erwin





--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: 1-Wire Update 28.Juni 2012
Beitrag von: Guest am 29 Juni 2012, 14:34:16
Originally posted by: <email address deleted>

Ja, die Leseoperationen sind noch etwas wackelig. Das CUL-Modul, welches
diese Routinen enthält, ist nicht wirklich gut dokumentiert ...

Ist in Arbeit.

LG

pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com