Hallo und Sorry schon mal im Voraus für die Doofe Frage...
Ich habe einen Temperatursensor der mir Werte liefert.
Eingeschränkt habe ich in durch event-on-change .* Liefert also nur noch Logeinträge bei Änderungen.
Ich möchte aber nur alle 10 Minuten einen Wert haben.
event-min interval geht hier nicht da die Werte zum Teil ja anders sind und trotzdem gelogt werden.
Ich möchte eine Generelle Einschränkung auf 10 Minuten egal ob der Wert Gleich oder Anders ist...
Wie mache ich sowas?
Ich hab echt schon Überall gesucht aber jedesmal wird auf event-min-intervall verwiesen..
Grüßle
Pascal
Lösche das "on-change..."
Es handelt sich um den im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Event-min-interval) als "Wechselwirkungen" beschriebenen Effekt.
Hi Beta-User,
du isch de Beschde!
Danke!
Edit: Nach dem ich den Zugriff auf das Wiki beantragt habe, habe auch diesen Wiki Eintrag ergänzt.
Grüßle
Pascal