FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Burny4600 am 02 Dezember 2017, 18:44:07

Titel: peeren trennen zwischen HM-Sec-SC & HM-CC-RT-DN
Beitrag von: Burny4600 am 02 Dezember 2017, 18:44:07
gibt es eine Möglichkeit von FHEM das peeren zwischen HM-Sec-SC und HM-CC-RT-DN zu trennen wenn man irrtümlich du Zuweisung falsch gemacht hat oder müssen der Fenstersensor und das Thermostat grundlegend neu installaiert werden unter FHEM?
Titel: Antw:peeren trennen zwischen HM-Sec-SC & HM-CC-RT-DN
Beitrag von: mw77 am 02 Dezember 2017, 18:49:24
Einfach mal ins Wiki gucken.

https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele#peerChan (https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele#peerChan)
Titel: Antw:peeren trennen zwischen HM-Sec-SC & HM-CC-RT-DN
Beitrag von: Burny4600 am 03 Dezember 2017, 17:11:11
Wie man peert ist mir klar aber wie trenne ich ein gepeertes Gerät
ZB. ein Sensor ist mit einem Thermostat gepeert
set UESF1_EG_KUE peerChan 0 EG_KU_HZG_RT_WindowRec single set
und hat folgende Definitionen als Ergänzung

set EG_KU_HZG_RT_WindowRec regSet winOpnTemp 12 UESF1_EG_KUE
set UESF1_EG_KUE regSet peerNeedsBurst on EG_KU_HZG_RT_WindowRec
set UESF1_EG_KUE regSet expectAES on EG_KU_HZG_RT_WindowRec

Reicht das wenn ich nur das peering entferne mit
set UESF1_EG_KUE peerChan 0 EG_KU_HZG_RT_WindowRec single set
das auch die anderen Konfigurationen aufgelöst werden?
Titel: Antw:peeren trennen zwischen HM-Sec-SC & HM-CC-RT-DN
Beitrag von: frohby am 03 Dezember 2017, 20:05:07
Hallo Burny4600

Das Schlüsselwort set legt das Peering an, das Schlüsselwort unset hebt es auf.

Gruß frohby