Hallo,
scheinbar funktioniert mein doif aber im Log bekomme ich immer folgenden Fehler:
2017.12.06 13:58:10 2: heizung_an_ab_check: present eq "present": Unknown command present, try help.
Das doif reagiert auf absent / present das "einerda" log ist auch sauber nur mit diesen meldungen.
Die Temperaturen werden alle gesetzt.

Doif code aus dem DEF:

([einerda] eq "absent" ) (set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlManu 17) DOELSE ( [einerda] eq "present") (set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlMode auto;set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode boost; set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode boost;set heizung_esszimmer_Clima controlMode boost)


Log:
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_badoben_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_badunten_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_buro_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_esszimmer_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_milena_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_schlafzimmer_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:58:10 2: heizung_an_ab_check: present eq "present": Unknown command present, try help.
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_badoben_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_badunten_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_buro_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_milena_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_schlafzimmer_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode boost
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode boost
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_esszimmer_Clima controlMode boost
Titel: Antw:Kleine DOIF Fehlermeldung
Beitrag von: Frank_Huber am 06 Dezember 2017, 14:10:44
DOELSE hat keine Bedingung.
Du brauchst: DOELSEIF
Titel: Antw:Kleine DOIF Fehlermeldung
Beitrag von: ChrisW am 06 Dezember 2017, 15:14:12
Ahh super vielen Dank Fehler ist weg.