FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: RoBra81 am 08 Dezember 2017, 15:02:03

Titel: Kann Netzwerkeingang bei Logo!8 nicht schreiben
Beitrag von: RoBra81 am 08 Dezember 2017, 15:02:03
Hallo,

ich habe mir eine Logo!8 gekauft und bin gerade dabei, damit etwas zu experimentieren. Leider schaffe ich es nicht, einen Netzwerkeingang in die Logo!8 zu setzen. Hier das List meines Gerätes:

define Dunkel S7_DWrite NI1
attr Dunkel IODev LogoLichtTeHoHf
attr Dunkel event-on-change-reading .*
attr Dunkel room S7


Sobald ich ein set ON mache, geht es kurz an und gleich wieder aus. Ändere ich die Definition auf NI2, so bleibt es nach einem set ON eingeschaltet - aber nur so lange, wie es NI2 in der Logo nicht gibt. Sobald ich ein NI2 anlege, habe ich das gleiche Verhalten. Ändere ich es auf einen Merker (z.B. M1) funktioniert es und ich kann den Merker in die Logo!8 schreiben. Lesen von NQ und NAQ habe ich erfolgreich geschafft.

Woran kann es liegen, dass das Schreiben von Netzwerkeingängen nicht funktioniert?

Vielen Dank
Ronny
Titel: Antw:Kann Netzwerkeingang bei Logo!8 nicht schreiben
Beitrag von: RoBra81 am 09 Dezember 2017, 23:57:30
Hat keiner eine Idee? Ich würde gern an der Stelle weiter kommen...
Titel: Antw:Kann Netzwerkeingang bei Logo!8 nicht schreiben
Beitrag von: fhainz am 10 Dezember 2017, 09:46:42
Hallo!

Hatte damit auch Probleme, das schreiben funktioniert nicht mit der Kurzform, das lesen schon.
Versuch mal direkt das Bit anzugeben, damit funktionierts bei mir wunderbar.

define logo.vt.induktionsfeld S7_DWrite db 0 102.3

Titel: Antw:Kann Netzwerkeingang bei Logo!8 nicht schreiben
Beitrag von: RoBra81 am 10 Dezember 2017, 12:05:51
Vielen Dank, so funktioniert es [emoji16]

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk