FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Saphora am 16 Dezember 2017, 21:42:45

Titel: HM‑TC‑IT WM‑W‑EU bekommt Befehl nicht, nur CMDs pending
Beitrag von: Saphora am 16 Dezember 2017, 21:42:45
Hallo,
kennt jemand das folgende Problem und kann helfen?

Ich habe ein at erstellt und möchte zu einer definierten Zeit ein Homematic Wandthermostat HM‑TC‑IT WM‑W‑EU ‑  schicken lassen (set DEVICE desired-temp 22).
Der Befehl klappt auch bei der direkten Eingabe in FHEM.
Nun ist es so, dass der at das Event auslöst und an den HM‑TC‑IT WM‑W‑EU schickt. Dieser bekommt es auch, aber das DEVICE bleibt bei CMDs pending stehen. Die CMDs werden nicht abgearbeitet. Nach ca. einer Stunde habe ich den Peering Knopf gedrückt (Boost Button), wo auch die Befehle abgeholt werden. Der set Befehl wird dann sofort umgesetzt.
Was läuft da schief, dass der HM‑TC‑IT WM‑W‑EU den Befehl nicht bekommt, sondern in CMDs pending stehen bleibt?
Das Phänomen habe ich bei zwei Wandthermostaten.
Danke für Hilfe.

Grüße
Titel: Antw:HM‑TC‑IT WM‑W‑EU bekommt Befehl nicht, nur CMDs pending
Beitrag von: franky08 am 16 Dezember 2017, 22:07:52
Auch wenns komisch klingt, mach mal aus

set DEVICE desired-temp 22

set DEVICE desired-temp 22.0

Kann mich entsinnen das ich vor etlicher Zeit da auch mal drüber gestolpert bin, kann aber auch sein das ich mich total irre  ;)
Titel: Antw:HM‑TC‑IT WM‑W‑EU bekommt Befehl nicht, nur CMDs pending
Beitrag von: Saphora am 16 Dezember 2017, 22:25:29
Verrückt. Das geht tatsächlich. 
Danke 😄
Titel: Antw:HM‑TC‑IT WM‑W‑EU bekommt Befehl nicht, nur CMDs pending
Beitrag von: franky08 am 17 Dezember 2017, 23:06:37
 ;)