FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stobor am 18 Dezember 2017, 17:01:28

Titel: Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: stobor am 18 Dezember 2017, 17:01:28
Wie kann ich denn Parameter an den Melder senden, wenn dieser mit FHEM gepairt ist?
Kann ich konfigurieren, dass die LEDs nicht mehr blinken oder die zeitlichen Sendeabstände?

Derzeit sieht meine Config so aus:
define Bewegungsmelder_Sued_HM CUL_HM 51F30B
attr Bewegungsmelder_Sued_HM IODev CUL_1
attr Bewegungsmelder_Sued_HM IOgrp vccu:CUL_1
attr Bewegungsmelder_Sued_HM actCycle 000:10
attr Bewegungsmelder_Sued_HM actStatus alive
attr Bewegungsmelder_Sued_HM autoReadReg 4_reqStatus
attr Bewegungsmelder_Sued_HM expert 2_raw
attr Bewegungsmelder_Sued_HM firmware 1.6
attr Bewegungsmelder_Sued_HM model HM-Sen-MDIR-O-2
attr Bewegungsmelder_Sued_HM room Aussen
attr Bewegungsmelder_Sued_HM serialNr NEQ1544763
attr Bewegungsmelder_Sued_HM subType motionDetector
attr Bewegungsmelder_Sued_HM icon people_sensor
attr Bewegungsmelder_Sued_HM showtime 1
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Christoph am 18 Dezember 2017, 17:21:38
Wiki lesen hilft  ;)

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sen-MDIR-O_Funk-IR-Bewegungsmelder_au%C3%9Fen
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: stobor am 18 Dezember 2017, 22:47:44
Aber wo/ wie setze ich den bspw. ledOnTime oder minInterval?
Kommt das in die fhem.cfg oder muss ein Befehl separat abgesetzt werden? Wie sehe der aus?
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Pfriemler am 18 Dezember 2017, 22:52:03
wie schon gesagt: Wiki lesen hilft  ;D

https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren)
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: stobor am 22 Dezember 2017, 21:22:51
So ganz komme ich damit nicht klar.
Ich möchte die LED-Rückmeldung ausschalten und die Intervaldauer auf 120sec einstellen.

Im FHEM-Eingabefeld habe ich
set Bewegungsmelder_Sued_HM regSet ledOnTime 0
und
set Bewegungsmelder_Sued_HM regSet minInterval 120
eingegeben.

In der fhem.cfg ist der Melder so konfiguriert:
define Bewegungsmelder_Sued_HM CUL_HM 51F30B
attr Bewegungsmelder_Sued_HM IODev CUL_1
attr Bewegungsmelder_Sued_HM IOgrp vccu:CUL_1
attr Bewegungsmelder_Sued_HM actCycle 000:10
attr Bewegungsmelder_Sued_HM actStatus alive
attr Bewegungsmelder_Sued_HM autoReadReg 4_reqStatus
attr Bewegungsmelder_Sued_HM expert 2_raw
attr Bewegungsmelder_Sued_HM firmware 1.6
attr Bewegungsmelder_Sued_HM model HM-Sen-MDIR-O-2
attr Bewegungsmelder_Sued_HM room Aussen
attr Bewegungsmelder_Sued_HM serialNr NEQ1544763
attr Bewegungsmelder_Sued_HM subType motionDetector
attr Bewegungsmelder_Sued_HM icon people_sensor
attr Bewegungsmelder_Sued_HM showtime 1


Der Melder verändert aber sein Verhalten nicht. Was mache ich denn falsch?
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: stobor am 25 Dezember 2017, 09:02:37
Hat niemand einen konkreten Tipp?
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: rabehd am 25 Dezember 2017, 12:55:42
Forumsuche?

https://forum.fhem.de/index.php?topic=15003.0
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: martinp876 am 25 Dezember 2017, 13:33:28
Im einsteigerdoc sollten die grundlagen der register und Kommunikation erklärt sein.
Der bm sollte lazyconfig unterstützen. Also nach dem kommando vor dem bm hampelmann machen. Wenn der trigger ausgelöst wird geht auch fas kommando raus.
Protokollstatus im device prüfen. Besser mit hminfo. Der sammelt gleich alle bei get protoevents
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: stobor am 28 Dezember 2017, 22:45:02
Ich komme da nicht weiter.

fhem.cfg:
define Bewegungsmelder_Sued_HM CUL_HM 51F30B
attr Bewegungsmelder_Sued_HM IODev CUL_1
attr Bewegungsmelder_Sued_HM IOgrp vccu:CUL_1
attr Bewegungsmelder_Sued_HM actCycle 000:10
attr Bewegungsmelder_Sued_HM actStatus alive
attr Bewegungsmelder_Sued_HM autoReadReg 4_reqStatus
attr Bewegungsmelder_Sued_HM expert 2_raw
attr Bewegungsmelder_Sued_HM firmware 1.6
attr Bewegungsmelder_Sued_HM model HM-Sen-MDIR-O-2
attr Bewegungsmelder_Sued_HM room Aussen
attr Bewegungsmelder_Sued_HM serialNr NEQ1544763
attr Bewegungsmelder_Sued_HM subType motionDetector
attr Bewegungsmelder_Sued_HM icon people_sensor
attr Bewegungsmelder_Sued_HM showtime 1


Ein get Bewegungsmelder_Sued_HM regList liefert:
list:         register | range              | peer     | description
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          | 7: filter fast changes to 0: no filter of light changes
   1: captInInterval   |     literal        |          | capture motion in interval, send result in next trigger options:off,on
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          | sensitivity - read each n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: minInterval      |     literal        |          | interval in sec options:120,240,60,30,15
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:off,on
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off


Ein list Bewegungsmelder_Sued_HM liefert:
Internals:
   CUL_1_MSGCNT 156
   CUL_1_RAWMSG A0DD7844151F30B00000001E47C40::-53.5:CUL_1
   CUL_1_RSSI -53.5
   CUL_1_TIME 2017-12-28 22:31:56
   DEF        51F30B
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     156
   NAME       Bewegungsmelder_Sued_HM
   NOTIFYDEV  global
   NR         636
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D7 - t:41 s:51F30B d:000000 01E47C40
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-12-28 22:31:56
   protSnd    18 last_at:2017-12-28 22:15:44
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_1 max:-44 avg:-55.17 cnt:156 lst:-53.5 min:-67.5
   READINGS:
     2017-12-28 22:15:57   Activity        alive
     2017-12-28 22:15:57   D-firmware      1.6
     2017-12-28 22:15:57   D-serialNr      NEQ1544763
     2017-12-28 22:15:43   PairedTo        0x000000
     2017-12-28 22:05:07   R-brightFilter  0
     2017-12-28 22:05:07   R-captInInterval off
     2017-12-28 22:05:07   R-evtFltrNum    1
     2017-12-28 22:05:07   R-evtFltrPeriod 1 s
     2017-12-28 22:05:07   R-minInterval   15
     2017-12-28 22:05:07   R-pairCentral   0x000000
     2017-12-28 22:05:07   R-sign          on
     2017-12-22 21:15:31   aesKeyNbr       00
     2017-12-28 22:31:56   battery         ok
     2017-12-28 22:31:56   brightness      124
     2017-12-28 22:32:13   motion          off
     2017-12-28 22:31:56   motionCount     228_next:15s
     2017-12-28 22:32:13   motionDuration  33
     2017-12-28 22:32:13   state           noMotion
     2017-12-28 22:31:56   trigger_cnt     228
   cmdStack:
     ++A0011A2B3C51F30B00040000000000
     ++A0011A2B3C51F30B01040000000001
     ++A0011A2B3C51F30B0103
   helper:
     HM_CMDNR   215
     cSnd       011A2B3C51F30B01040000000001,011A2B3C51F30B0103
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +51F30B,02,00,00
       nextSend   1514496716.70767
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         51F30B
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_1
     mRssi:
       mNo        D7
       io:
         CUL_1      -51.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_1:
         avg        -55.1730769230769
         cnt        156
         lst        -53.5
         max        -44
         min        -67.5
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      CUL_1
   IOgrp      vccu:CUL_1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   icon       people_sensor
   model      HM-Sen-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000,
   room       Aussen
   serialNr   NEQ1544763
   showtime   1
   subType    motionDetector


get Bewegungsmelder_Sued_HM reg all liefert:
Bewegungsmelder_Sued_HM type:motionDetector -
list:peer register         :value


Ich möchte ja "nur" die LED Rückmeldung ausschalten und das Intervall auf 120sec einstellen. Folgendes habe ich probiert:

Hat nichgt irgend jemand einen einfach nachvollziehbaren Tipp?
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Otto123 am 28 Dezember 2017, 22:47:16
Hi,

ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber Deine "Fehlermeldungen" sind doch eindeutig.

Du willst Register setzen, dass geht mit regSet! So in etwa:
set Bewegungsmelder_Sued_HM regSet ledOnTime 0
set Bewegungsmelder_Sued_HM regSet minInterval 120


Und dann Hampelmann vorm Bewegungsmelder damit er Daten überträgt.

Allerdings musst Du die Kiste vorher fertig anlernen!!!
Zitat2017-12-28 22:15:43   PairedTo        0x000000
     2017-12-28 22:05:07   R-brightFilter  0
     2017-12-28 22:05:07   R-captInInterval off
     2017-12-28 22:05:07   R-evtFltrNum    1
     2017-12-28 22:05:07   R-evtFltrPeriod 1 s
     2017-12-28 22:05:07   R-minInterval   15
     2017-12-28 22:05:07   R-pairCentral   0x000000

Gruß Otto
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: stobor am 28 Dezember 2017, 22:56:15
Ok,
set Bewegungsmelder_Sued_HM regSet minInterval 120 oder auch set Bewegungsmelder_Sued_HM regSet ledOnTime 0 liefert keine Ausgabe. Ändert aber auch am Verhalten des Bewegungsmelders nichts, auch nach Bewegung oder Drücken der Anlerntaste.
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Otto123 am 28 Dezember 2017, 22:59:05
ZitatAllerdings musst Du die Kiste vorher fertig anlernen!!!
Der ist nicht gepairt, der nimmt nichts an!
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: LuckyDay am 29 Dezember 2017, 00:33:10
2017-12-28 22:05:07   R-sign          on

wobei wir da ja in dem anderen thread wären, da er meint er bräuchte das Crypt::Rijndael nicht  ;D
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: stobor am 29 Dezember 2017, 09:16:04
Danke für eure Hinweise und die Verbindung zum anderen Thread.
Ich habe nur keine Ahnung, wie das zu tun ist.
Gibt's irgendwo eine Homematic-Integrationsdoku für Dummies?
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Otto123 am 29 Dezember 2017, 10:05:27
https://wiki.fhem.de/wiki/Hauptseite
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf dort gibt es einen extra Homematic Abschnitt

Viel Spaß beim lesen  8)

Gruß Otto
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: ReneR1986 am 18 August 2019, 20:26:51
Hallo zusammen,

vielleicht habt ihr eine Idee..
Ich möchte ebenfalls einige Readings setzen, um die Empfindlichkeit zu verringern.

Folgendes habe ich probiert (am Beispiel von R-evtFltrPeriod)

set Bewegungsmelder_Briefkasten getConfig
Danach hatte ich "3 CMDs pending"
Da auch nach einiger Wartezeit und dem Auslösen einer Bewegung trotzdem keinerlei Register gelesen wurden habe ich einmal auf den Taster am Bewegungsmelder gedrückt.
Anschließend waren es nur noch "1 CMDs pending". Es wurde aber trotzdem nichts ausgelesen, was man am Timestamp sehen konnte.
Auch ein längeres Drücken des Tasters brachte hier nichts.
Batterien rein und wieder raus (1% Regel) hat auch nichts gebracht.

Beim nächsten Versuch habe ich direkt set Bewegungsmelder_Briefkasten regSet evtFltrPeriod 5 ausgeführt und dann den Taster noch einmal länger gedrückt und siehe da das Reading R-evtFltrPeriod hatte den Wert set_5 s.
Nach mehrmaligen rumgedrücke und Batterie rein und wieder raus schien es dann so, als hätte er die Einstellung endlich übernommen. Der Wert von R-evtFltrPeriod war nun 5 s.

Das Verhalten des Bewegungsmelders hat sich allerdings nicht verändert. Er reagiert immer noch bei der kleinsten Bewegung, wesswegen ich nicht glaube, dass er das wirklich übernommen hat.
Und Kommandos seitens des CUL scheinen entweder garnicht oder zumindest nach keinem für mich erkenntlichen Muster abgearbeitet.

Was kann ich noch tun?



Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Otto123 am 18 August 2019, 20:48:10
Hi,

Readings sind Werte die das Gerät liefert, in dem Fall nicht geeignet das Gerät zu beeinflussen.

Du musst die entsprechenden Register setzen, geht mit set regSet evtFltrPeriod 5
Danach musst Du warten bzw. den BM auslösen. Die CMD pendings müssen abgearbeitet sein.

Kannst Du in dem Thread hier auch nachlesen, wenn Du bei Antwort 3 oder so nochmal beginnst :)

Gruß Otto
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: ReneR1986 am 18 August 2019, 20:56:17
Sorry, da habe ich mich vertippt. Ich meinte natürlich Register.
set regSet evtFltrPeriod 5 war ja der Befehl den ich ausgeführt habe.
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Otto123 am 18 August 2019, 22:27:21
Dann poste doch mal bitte ein list Bewegungsmelder_Briefkasten
Hast Du hmInfo definiert? Wenn tu es bitte.
Was sagt hmInfo configCheck zu deinem System?
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: ReneR1986 am 19 August 2019, 12:42:44
list liefert folgendes:

DEF        5545B0
   FUUID      5d591d32-f33f-cd1d-88af-4a4061571b119af5
   IODev      MyCUL
   LASTInputDev MyCUL
   MSGCNT     83
   MyCUL_MSGCNT 83
   MyCUL_RAWMSG A0D3C84105545B05544AA06019F00::-59:MyCUL
   MyCUL_RSSI -59
   MyCUL_TIME 2019-08-19 12:27:07
   NAME       Bewegungsmelder_Briefkasten
   NOTIFYDEV  global
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-Bewegungsmelder_Briefkasten
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3C - t:10 s:5545B0 d:5544AA 06019F00
   protLastRcv 2019-08-19 12:27:07
   protRcv    83 last_at:2019-08-19 12:27:07
   rssi_at_MyCUL cnt:83 min:-59.5 max:-58 avg:-58.87 lst:-59
   READINGS:
     2019-08-19 05:00:24   Activity        alive
     2019-08-18 16:08:14   CommandAccepted yes
     2019-08-18 18:13:21   D-firmware      1.6
     2019-08-18 18:13:21   D-serialNr      OEQ0024761
     2019-08-18 18:13:21   PairedTo        0x5544AA
     2019-08-18 13:30:34   R-brightFilter  7
     2019-08-18 13:30:34   R-captInInterval off
     2019-08-18 16:09:26   R-evtFltrNum    5
     2019-08-18 16:09:26   R-evtFltrPeriod 5 s
     2019-08-18 13:30:34   R-minInterval   240
     2019-08-18 11:45:53   R-pairCentral   0x5544AA
     2019-08-18 13:30:34   R-sign          off
     2019-08-18 18:13:21   RegL_00.        00:00 02:01 0A:55 0B:44 0C:AA
     2019-08-19 05:00:01   RegL_01.       
     2019-08-19 12:27:07   battery         ok
     2019-08-19 12:27:07   brightness      159
     2019-08-19 12:27:07   cover           closed
     2019-08-19 05:00:56   motion          off
     2019-08-18 22:29:54   motionCount     10_next:240s
     2019-08-18 22:33:56   motionDuration  242
     2019-08-18 16:11:19   powerOn         2019-08-18 16:11:19
     2019-08-19 12:27:07   recentStateType info
     2019-08-19 05:00:56   state           noMotion
     2019-08-18 22:29:54   trigDst_5544AA  noConfig
     2019-08-18 22:29:54   trigger_cnt     10
   helper:
     HM_CMDNR   60
     mId        00C1
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5545B0,00,00,00
       nextSend   1566210427.1905
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         5545B0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3C
       io:
         MyCUL:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_MyCUL:
         avg        -58.8734939759036
         cnt        83
         lst        -59
         max        -58
         min        -59.5
Attributes:
   IODev      MyCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-SEN-MDIR-O-2
   peerIDs   
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0024761
   subType    motionDetector

HmInfo habe ich noch nicht definiert. Das mache ich heute Abend mal.
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Otto123 am 19 August 2019, 13:15:05
Hi,

zum list beachte bitte noch folgendes: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html

Eigentlich sieht das alles gut aus, ich hatte nach Deiner Beschreibung vermutet er ist gar nicht richtig gepairt.

Du musst halt wissen, ein CUL mit Standard Firmware (hast DU ja - oder?) ist quasi kein Homematic IO, es ist ein Standard IO der die gleiche Frequenz funkt und auch Homematic kann ...

Normal solltest Du bei dem BM einen Register Befehl absetzen können und nach kurzer Zeit ist er verarbeitet (beim nächsten Meldezyklus) bis dahin muss man Ruhe bewahren, jede Hektik und zusätzliche Aktion verschlimmert statt verbessert.

Zu deinem eigentlichen Filter Problem kann ich leider gar nix sagen, ich betreibe den mit Standardeinstellung und das funktioniert für mich gut.

Gruß Otto
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: ReneR1986 am 19 August 2019, 17:25:36
So, ich habe hminfo nun definiert.

get hm regCheck zeigt:

regCheck done:

missing register list
    Bewegungsmelder_Briefkasten: RegL_00.


Auch nach öfteren Wiederholvorgängen wird das Register nich gelesen.

Das Problem mit den pending commands scheint sich nach einer Weile (hier braucht man wohl wirklich Gedult)
von alleine zu lösen...
Allerdings wird das entsprechende Register wie gesagt trotzdem nicht gelesen.

get hm configCheck liefert garnichts

get hm protoEvents zeigt:

protoEvents send to devices done:
    name                        :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Bewegungsmelder_Briefkasten : pending        | 11 pending| 12       |  -       | 151      |  -       | 6        #  -       |  -       |  -       |  -       
    Bewegungsmelder_Paketbox    :  -             |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
===========================================================================================================================================================
    sum                         0                |11        |12        |0         |293       |0         |6         #0         |0         |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Bewegungsmelder_Briefkasten Bewegungsmelder_Paketbox
    status request wakeup:
    autoReadTest         : Bewegungsmelder_Briefkasten

    IODevs:MyCUL:Initialized condition:-

Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: Otto123 am 19 August 2019, 21:19:51
Hi,

Zitatliefert garnichts
Da läuft dann was ganz schief. Da muss eine Box mit der Ausschrift "configCheck done:

OK
" kommen. Wenn gar nichts kommt läuft die Abfrage irgendwo ins Unendliche.

ZitatIODevs:MyCUL:Initialized condition:-
Dazu kann ich nichts sagen (habe keinen Cul) aber bei mir steht da "opened condition:ok" . :)

Wenn Du nicht vor dem BM rumspringst dauert es bei mir 6 min bis er einmal reagiert. Wie lange die komplette Übertragung dauert kann ich nicht sagen. Ich teste noch. Ich habe 21:09 ein getConfig abgesetzt.

Edit: Ohne motion (davor rumspringen  ;) ) geht keine Datenübertragung!

Gruß Otto
Titel: Antw:Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Beitrag von: ReneR1986 am 21 August 2019, 20:42:36
Jetzt läuft endlich alles wie es soll!
Was habe ich gemacht?

Den Cul noch einmal neu angelegt und die Homematic ID so wie es auch beschrieben ist in HEX Großbuchstaben statt in klein angelegt. Neu Gepairt und siehe da, Befehle werden sofort ausgeführt keine Kommandos mehr in der queu!

Danke für die Hilfe