Hallo ins Forum,
ich habe gelernt, dass die Nachlaufzeit über ein Register im Aktor HM-LC-SW2-FM gesteuert wird. Hierzu wird der ´shOnTime xxx[sec]´ gesetzt.
HM-LC-SW2-FM ist mit HM-PB-4DIS-WM direkt gepeert.
Channel_01 [Device Spiegellampe] soll mit einer Nachlaufzeit von 180 Sekunden versehen werden, wenn am Schalter [Btn_02] des HM-PB-4DIS-WM das Device [Spiegellampe Ein] eingeschaltet wird.
Wird am Schalter [Btn_01] des HM-PB-4DIS-WM das Device [Spiegellampe Aus] ausgeschaltet, soll die Nachlaufzeit unterbrochen werden, also die Spiegellampe tatsächlich ausgehen.
In FHEM sind die Homematic-Geräte sichtbar und können dort auch über die Weboberfläche geschaltet werden.
Wie kann ich jetzt aber das Register entsprechend setzen?
Eine Suche hat lediglich eine Anweisung für den geräteinternen Taster des Aktors ergeben. Ich glaube aber, diese hilft mir nicht, da die Schaltung ja quasi am Sensor HM-PB-4DIS-WM erfolgen soll.
Vielen Dank schon jetzt für eutre Hilfe - und schöne Feiertage!
das sollte default sein. funktioniert nicht?
die ontime des 2. peers müsste unused (unendlich) sein.
Zitat von: Rosco am 23 Dezember 2017, 16:22:05
Channel_01 [Device Spiegellampe] soll mit einer Nachlaufzeit von 180 Sekunden versehen werden, wenn am Schalter [Btn_02] des HM-PB-4DIS-WM das Device [Spiegellampe Ein] eingeschaltet wird.
Hallo Rosco,
hast Du denn dafür die shOnTime schon gesetzt? Oder suchst Du noch hierfür für den richtigen Code?
Du kannst das auch mit dem Template autoOff mit hmInfo (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo)machen.
Ich habe aus Deiner Beschreibung ehrlich gesagt nicht ganz verstanden ob schon irgendetwas geht oder wofür genau Du Hilfe brauchst. Du könntest auch gerne ein list von deinem HM-LC-SW2-FM hier posten.
Gruß Otto
Zitat von: frank am 23 Dezember 2017, 16:33:31
das sollte default sein. funktioniert nicht?
die ontime des 2. peers müsste unused (unendlich) sein.
sorry, geht nur, wenn man über fhem auf on schaltet.
für den peer braucht es mehr.
vielleicht später. :)
Upps, hätte nicht mit so schnellen Antworten zwischen Jingle Bells und Weihnachtsbaumschmücken gerechnet...
Tatsächlich verrichten bislang der Schalter und der Switch seine Dienste. Der Switch lässt sich über den Schalter und über FHEM schalten - alles gut soweit.
Wenn jetzt am Schalter die Spiegellampe eingeschaltet werden soll, soll sie für 180 sec. nachlaufen und dann selbstständig ausgehen.
Hier mal das komplette Reading des Channel 1 des Schalters (hoffentlich gibt´s keine Mecker wegen der Länge) :
Internals:
DEF 1F2CF501
NAME Spiegellampe_swA01
NOTIFYDEV global
NR 92
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device gwc_Switch_A
peerList CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01,CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02,self01,
Readings:
2017-12-23 16:10:10 CommandAccepted yes
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtOff geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtOn geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtValHi 100
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtValLo 50
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgMultiExec on
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOffDly 0 s
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOffTime unused
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOnDly 0 s
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOnTime unused
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtDlyOn off
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtOff off
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shActionType jmpToTarget
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtDlyOff geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtDlyOn geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtOff geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtOn geLo
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtValHi 100
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtValLo 50
2017-07-01 20:07:35 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shMultiExec off
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOffDly 0 s
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOffTime unused
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOffTimeMode absolut
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOnDly 0 s
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOnTime unused
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOnTimeMode absolut
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtDlyOff off
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtDlyOn off
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtOff off
2015-12-10 17:57:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtDlyOff geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtDlyOn geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtOff geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtOn geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtValHi 100
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtValLo 50
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgMultiExec on
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOffDly 0 s
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOffTime unused
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOffTimeMode absolut
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOnDly 0 s
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOnTime unused
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOnTimeMode absolut
2017-12-23 16:02:02 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtDlyOff on
2017-12-23 16:02:02 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtDlyOn on
2017-12-23 16:02:02 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtOff dlyOn
2017-12-23 16:02:02 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtOn on
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shActionType jmpToTarget
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtDlyOff geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtDlyOn geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtOff geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtOn geLo
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtValHi 100
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtValLo 50
2017-07-01 20:07:36 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shMultiExec off
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOffDly 0 s
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOffTime unused
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOffTimeMode absolut
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOnDly 0 s
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOnTime unused
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOnTimeMode absolut
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtDlyOff on
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtDlyOn on
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtOff dlyOn
2015-12-10 17:57:37 R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtOn on
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgCtDlyOff geLo
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgCtDlyOn geLo
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgCtOff geLo
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgCtOn geLo
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgCtValHi 100
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgCtValLo 50
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgMultiExec on
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgOffDly 0 s
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgOffTime unused
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgOffTimeMode absolut
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgOnDly 0 s
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgOnTime unused
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgOnTimeMode absolut
2017-12-23 16:02:03 R-self01-lgSwJtDlyOff off
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgSwJtDlyOn on
2017-12-23 16:00:38 R-self01-lgSwJtOff dlyOn
2017-12-23 16:02:03 R-self01-lgSwJtOn dlyOff
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shActionType jmpToTarget
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shCtDlyOff geLo
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shCtDlyOn geLo
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shCtOff geLo
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shCtOn geLo
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shCtValHi 100
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shCtValLo 50
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shMultiExec off
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shOffDly 0 s
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shOffTime unused
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shOffTimeMode absolut
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shOnDly 0 s
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shOnTime unused
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shOnTimeMode absolut
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shSwJtDlyOff off
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shSwJtDlyOn on
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shSwJtOff dlyOn
2017-12-23 16:02:03 R-self01-shSwJtOn dlyOff
2015-12-10 17:57:33 R-sign off
2017-12-23 16:10:10 deviceMsg off (to gwc_Wandschalter)
2017-12-23 16:10:10 level 0
2017-12-21 22:20:59 levelMissed desired:100
2017-12-23 16:10:10 pct 0
2017-12-23 16:01:59 peerList CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01,CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02,self01,
2017-12-23 16:10:10 recentStateType ack
2017-12-23 16:10:10 state off
2017-12-23 16:10:10 timedOn off
2017-12-23 16:10:06 trigLast CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01:short
2017-12-23 16:10:06 trig_CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01 Short_72
2017-12-23 15:01:30 trig_CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02 Short_68
Helper:
dlvlCmd ++A011123ABC1F2CF50201000000
peerIDsRaw ,1F2CF501,1ADDE702,1ADDE701,00000000
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
Attributes:
event-on-change-reading state
expert 1_allReg
group Schalter
icon light_downlight
model HM-LC-SW2-FM
peerIDs 00000000,1ADDE701,1ADDE702,1F2CF501,
room Gäste-WC
webCmd on:off
R-self01-shOnTime
unused
Somit scheint also derzeit keine Nachlaufzeit gesetzt.
Hierfür suche ich jetzt den richtigen Code, um diesen per FHEM abzusetzen. Ich weiß dabei nicht, ob der Schalter oder der Aktor beeinflusst werden muss, da der Schalter ja die Nachlaufzeit auslösen soll. Andererseits soll die Nachlaufzeit aber auch über den Schalter durch "Ausschalten" aufgehoben werden können.
Es ist keine CCU oder dergleichen im Einsatz, nur die Homematic Hardware und Fhem, wobei die Hardware auch direkt gepeert wurde.
Doch es gibt mecker :D
Bitte nimm Codetags - die # Taste links neben den Zitaten und keine Zitate für den Code.
Und kopiere nicht die Readings im Browser sondern mach ein list und kopiere die Ausgabe. ;)
Gruß Otto
Hier der Befehl set <device> regSet shOnTime <Zeit> <Peer>
device -> Spiegellampe_swA01
Peer -> CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02
Gesetzt wird das Register im Aktor für jeden Peer einzeln!
Hast Du hmInfo definiert?
Bei deiner Anforderung für den Abbruch der Aktion kann ich Dir ad hoc nicht helfen.
Gruß Otto
Hi Rosco!
Für mich ist deine Fragestellung noch sehr unklar.
Du meinst mit "Nachlaufzeit" die Zeit, in der die SpiegellampeEin noch weiterhin an ist, wenn Btn_01 SpiegellampeAus betätigt wurde?
Oder vielleicht: Btn_02/SpiegellampeEin wird betätigt. Die Spielellampe wird für 180 Sekunden eingeschalten und geht dann (abrupt) selbständig aus. Wird innerhalb der 180 Sekunden Btn_01/SpiegellampeAus betätigt, dann geht die Spiegellampe aus.
Dann ist das eher eine begrenzte Einschaltzeit von 180 Sekunden!
zum nachlesen: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren#shOnTime_und_lgOnTime_-_das_interne_on-for-timer_von_Schaltern_oder_Dimmern (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren#shOnTime_und_lgOnTime_-_das_interne_on-for-timer_von_Schaltern_oder_Dimmern)
Gruß Franz
@Otto123,
Autsch für die "Mecker" - aber mit ´List´ liest es sich tatsächlich viel besser. Wieder was dazu gelernt (und oben korrigiert)...
Der Aktor sollte ´gwc_Switch_A´sein.
Ah, verstehe, dass der "Peer" noch hinten dran gehängt werden muss.
Nein, ´hminfo´ habe ich nicht definiert, ich befürchte mehr Verwirrung als Erkenntnisse.
@FranzB94,
Danke für den Link, werde ich mir gleich noch durchlesen.
@FranzB94:
ZitatBtn_02/SpiegellampeEin wird betätigt. Die Spielellampe wird für 180 Sekunden eingeschalten und geht dann (abrupt) selbständig aus. Wird innerhalb der 180 Sekunden Btn_01/SpiegellampeAus betätigt, dann geht die Spiegellampe (sofort) aus.
Ja, genauso ist es gemeint...
Die Passage aus dem referenzierten Link hatte ich gelesen (und als Methodik oben erwähnt). Aber dort wurde eben der (interne) Taster des Schaltaktors gemeint.
Lt. Otto123 soll als Peer am Ende der Befehlszeile der ´Btn´ des Wandschalters hinzugefügt werden. Das werde ich mal austesten...
hmInfo stiftet keine Verwirrung. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Tool um seine Homematic Umgebung etwas zu "warten".
Hast Du eigentlich ein Uralt FHEM oder die beiden HM Geräte schon vor Jahren angelernt? Solche Namen werden doch schon "ewig" nicht mehr erzeugt :o
Dein Aktor heisst Spiegellampe_swA01
Du kannst den regSet Befehl ja direkt dort in der Oberfläche vervollständigen.
Gruß Otto
Das waren tatsächlich die allerersten Geräte, die ich jemals mit FHEM verbandelt habe - und das ist wirklich schon eine ganze Zeit lang hin... :)
Wie kann das Setting für den Aktor wieder gelöscht bzw. in der <Zeit> geändert werden?
Mach einfach mal define hm HMinfo
und dann kannst Du configCheck machen. Wenn da keine Ausgabe kommt ist alles gut. Wenn da was kommt hast Du Weihnachten was zu tun :)
Gruß Otto
Zitat von: Rosco am 23 Dezember 2017, 17:55:07
Das waren tatsächlich die allerersten Geräte, die ich jemals mit FHEM verbandelt habe - und das ist wirklich schon eine ganze Zeit lang hin... :)
Wie kann das Setting für den Aktor wieder gelöscht bzw. in der <Zeit> geändert werden?
Na einfach ein neuer regSet Befehl
mit get <> regList und regTable kannst den Werte Bereich herausfinden und die aktuellen Werte sehen.
Die drei Minuten sind um, und - löppt bzw. lampt nicht mehr... *freu*
Das Geheimnis lag tatsächlich darin, den Peer (richtig) zu benennen. Vielen Dank für den entscheidenden Hinweis.
(Nun ist den "Dauerlichtanlassern" im GWC das Schnäppchen geschlagen. ;D
Zitatmit get <> regList und regTable kannst den Werte Bereich herausfinden und die aktuellen Werte sehen.
Dort kann ich den Wert <180> Sekunden aber leider nicht finden.
HMinfo werde ich gern mal definieren. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mir damit einen "Weihnachtsgefallen" tun soll?!?
get Spiegellampe_swA01 regTable
Da bekommst Du eine Tabelle, ganz links findest Du OnTime in den Überschriften für jeden Peer sh und lg
Tastendruck
sh -> short
lg -> long
Alles klar?
Gruß Otto
Das ist komisch: ´regTable´ ist nicht im DropDown-Menu zum get <device> <...> zu finden...
Gebe ich es direkt in die Befehlszeilen ein gibt´s den hier:
ZitatUnknown argument regTable, choose one of cmdList param reg regList regVal saveConfig
In den Readings kann ich bei laufendem Timer ´timedOn: running´ lesen. Nach Ablauf der <Zeit> wechselt es dann auf ´off´.
???
Was gibt version in der FHEM Eingabezeile zurück?
Gruß Otto
biddeeschhööönnnn
Latest Revision: 14434
File Rev Last Change
fhem.pl 14348 2017-05-22 20:25:06Z rudolfkoenig
90_at.pm 13840 2017-03-29 07:52:29Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_backup.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_CUL.pm 14119 2017-04-27 11:41:18Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm 12306 2016-10-09 18:29:18Z matscher
10_CUL_HM.pm 14390 2017-05-27 18:52:05Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm 12655 2016-11-25 19:20:44Z rudolfkoenig
98_dummy.pm 12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 14358 2017-05-25 08:06:44Z rudolfkoenig
11_FHT.pm 12379 2016-10-18 20:21:29Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 14206 2017-05-06 11:42:54Z rudolfkoenig
10_FS20.pm 12688 2016-11-29 20:40:24Z rudolfkoenig
00_HMLAN.pm 14073 2017-04-22 13:45:25Z martinp876
12_HMS.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
10_IT.pm 13196 2017-01-22 20:27:22Z bjoernh
91_notify.pm 13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
98_structure.pm 14015 2017-04-17 15:05:01Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm 12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 14140 2017-04-30 06:06:11Z rudolfkoenig
98_telnet.pm 13443 2017-02-19 12:51:22Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm 14039 2017-04-19 19:59:56Z orti-otto
99_Utils.pm 13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_version.pm 13628 2017-03-06 20:43:50Z markusbloch
91_watchdog.pm 14337 2017-05-21 09:50:29Z rudolfkoenig
59_Weather.pm 12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm 13558 2017-03-01 09:42:51Z rudolfkoenig
98_XmlList.pm 13128 2017-01-17 21:40:09Z rudolfkoenig
Blocking.pm 14345 2017-05-22 09:14:37Z rudolfkoenig
Color.pm 11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm 13865 2017-04-01 09:10:44Z rudolfkoenig
HMConfig.pm 14357 2017-05-25 06:10:24Z martinp876
HttpUtils.pm 13998 2017-04-15 12:33:23Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 13967 2017-04-11 09:32:30Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm 12465 2016-10-29 09:01:31Z borisneubert
fhemweb.js 14402 2017-05-28 14:01:57Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js 13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_iconButtons.js 15435 2017-11-15 14:10:56Z Ellert
fhemweb_iconLabel.js 15404 2017-11-06 14:47:33Z Ellert
fhemweb_iconRadio.js 15435 2017-11-15 14:10:56Z Ellert
fhemweb_iconSwitch.js 15404 2017-11-06 14:47:33Z Ellert
fhemweb_readingsGroup.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js 13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
gut sooo alt isses jetzt nich.
Keine Ahnung warum der Befehl bei Dir fehlt :-[ alle anderen sind da. Da fische ich jetzt im Trüben.
Wie steht das attr expert im Hauptdevice?
Mach mal hmInfo :) das sagt Dir/uns eventuell etwas. Ich verspreche Dir es passiert nichts, es macht nichts kaputt, es tut nicht weh. Ich wüsste zumindest nicht wie.
Gruß Otto
Ok, hat nicht weh getan.
HMinfo ist definiert:
ZitatconfigCheck done:
missing register list
CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_03: RegL_04.gwc_LED_Stripes_swA02
CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_04: RegL_04.gwc_LED_Stripes_swA02
CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_05: RegL_04.gwc_Deckenlampe_swB01
CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_06: RegL_04.gwc_Deckenlampe_swB01
CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_07: RegL_04.fl_Tischlampe_swB02
CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_08: RegL_04.fl_Tischlampe_swB02
attr expert war auf ´1...´, habe ich aber bereits gelöscht - das macht die Seite so voll ???
Ich suche gerade eine Möglichkeit, wie ich mir den
set <device> regSet shOnTime <Zeit> <Peer>
in einen "Raum" legen kann, um schnell ggf. die <Zeit> zu ändern oder mit
Zitatset <device> regSet shOnTime unused <Peer>
zu löschen.
Schau mal hier -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,81496.msg735918.html#msg735918
Habe ich vorhin zufällig mitgelesen.
hmInfo meckert über ein paar fehlende register, das ist jetzt nicht "kriegsentscheidend"
Warum aber regTable fehlt - da müssen wir auf die Spezies hoffen ;D
Gruß Otto