Vorwort: ich hatte noch nie Anmeldeprobleme meiner Geräte und meine gesamte Hausautomatisierung funktioniert momentan einwandfrei
Problem: neues HM-LC-SW2-FM anmelden funktioniert sozusagen nur halb
Der Anmeldevorgang an sich klappt, es wird das Gerät, die beiden Kanäle und die Logdatei angelegt. Die beiden Kanäle melden sich auch zurück, d.h. ich sehe, ob ein oder ausgeschaltet und wenn ich das mit einem Taster an dem HM-LC-SW2-FM ändere, so sehe ich diese Änderung in FHEM auch sofort. Aber: Das Gerät selbst meldet der Reihe nach "missing acknowledge", "commands pending" und schließlich "response timeout: registers read". Ich kann auch die Kanäle von FHEM aus nicht ein- und ausschalten.
Habt ihr irgendwelche Hinweise für mich? Welche Infos kann ich noch geben, um das Problem einzukreisen?
EDIT:
Ich kann die Antwort selbst geben: Die Reihenfolge ist entscheidend! Zuerst FHEM in den Anlernmodus bringen, dann das Gerät.