Hallo,
folgendes Problem habe ich seit ein paar Wochen und finde keine Lösung im Forum bisher.
Ich habe ein HM-CC-RT-DN welches im Bad den einzigen Heizkörper regelt. Die Nachttemperatur auch sehr zuverlässig. Also wenn 18°C eingestellt werden dann werden diese auch gehalten. Das Problem ist im Tag-Modus. Egal ob ich 21°C oder 23°C desired-temp einstelle. Das Bad wird nur 20.0°C warm.
Laut Plot ist das Ventil mit 100% offen über einen sehr langen Zeitraum trotzdem wird es im Bad nicht wärmer wie ca. 20.0°C, mal 20.5°C. Jetzt könnte man ja denken, dann ist der Heizkörper zu klein dimensioniert. Baue ich den Homematic ab und wieder das alte Heimeier ran, stelle auf "3-4" und schwups sind es 22.5° im Bad.
Nun habe ich das Gefühl das die 100% die mit das HM anzeigt nicht stimmen. Der Heizkörper ist aber heiß. Auch wenn ich eine noch höhere desired-temp einstelle höre ich den Stellmotor nicht fahren und die Temperatur im Bad wird auch nicht wärmer. Das Register ValveMaxPos ist nicht gesetzt.
Hier mal ein List vom RT
Internals:
DEF 2E6807
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 4221
NAME BAD.Heizung
NOTIFYDEV global
NR 98
NTFY_ORDER 50-BAD.Heizung
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 BAD.Heizung_Weather
channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_Climate
channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_WindowRec
channel_04 BAD.Heizung_Clima
channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_ClimaTeam
channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6807_remote
hmusb_MSGCNT 4221
hmusb_RAWMSG E2E6807,0000,3378734C,FF,FFC7,7686102E68070000000AB8C70D6440
hmusb_RSSI -57
hmusb_TIME 2017-12-28 18:06:32
lastMsg No:76 - t:10 s:2E6807 d:000000 0AB8C70D6440
protLastRcv 2017-12-28 18:06:32
protResnd 1 last_at:2017-12-26 18:30:37
protSnd 73 last_at:2017-12-28 15:58:48
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb min:-78 avg:-55.11 max:-44 cnt:4221 lst:-57
Helper:
DBLOG:
actuator:
logdb:
TIME 1514480792.48616
VALUE 100
desired-temp:
logdb:
TIME 1514480530.73018
VALUE 23.0
READINGS:
2017-12-26 18:35:14 Activity alive
2017-12-28 17:46:20 CommandAccepted yes
2016-11-05 20:02:04 D-firmware 1.4
2016-11-05 20:02:04 D-serialNr LEQ0862193
2017-12-26 18:30:24 PairedTo 0x424242
2017-10-07 11:34:50 R-backOnTime 10 s
2017-10-07 11:34:50 R-burstRx on
2017-10-07 11:34:50 R-cyclicInfoMsg on
2017-10-07 11:34:50 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-10-07 11:34:50 R-pairCentral 0x424242
2017-12-26 18:30:24 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2017-12-26 23:30:00 RegL_07.
2017-12-28 18:06:32 actuator 100
2017-12-28 18:06:32 battery ok
2017-12-28 18:06:32 batteryLevel 2.8
2017-12-28 18:06:32 desired-temp 23.0
2017-12-28 18:06:32 measured-temp 19.9
2017-12-28 18:06:32 motorErr ok
2017-12-26 18:28:08 powerOn 2017-12-26 18:28:08
2017-12-26 18:28:08 recentStateType info
2017-12-28 15:58:48 state CMDs_done
2017-12-28 15:58:48 time-request -
helper:
HM_CMDNR 118
PONtest 1
cSnd 014242422E680704040000000001,014242422E680700040000000007
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2E6807,00,00,00
nextSend 1514480792.54729
prefIO
rxt 2
vccu
p:
2E6807
00
00
00
mRssi:
mNo 76
io:
hmusb -55
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_hmusb:
avg -55.1144278606965
cnt 4221
lst -57
max -44
min -78
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogInclude actuator,desired-temp:300
IODev hmusb
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-min-interval batteryLevel:3600
expert 2_full
firmware 1.4
icon hm-cc-rt-dn
model HM-CC-RT-DN
room Bad
serialNr LEQ0862193
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hier noch vim CLIMA Channel:
Internals:
DEF 2E680704
NAME BAD.Heizung_Clima
NOTIFYDEV global
NR 102
NTFY_ORDER 50-BAD.Heizung_Clima
STATE T: 19.9 desired: 23.0 valve: 100
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device BAD.Heizung
READINGS:
2017-02-20 22:15:22 CommandAccepted yes
2016-11-05 20:03:19 R-boostPos 80 %
2016-11-05 20:03:19 R-btnNoBckLight off
2016-11-05 20:03:19 R-dayTemp 22 C
2016-11-05 20:03:19 R-daylightSaveTime on
2016-11-05 20:03:19 R-modePrioManu all
2016-11-05 20:03:19 R-modePrioParty all
2016-11-05 20:03:19 R-nightTemp 17 C
2016-11-05 20:03:19 R-noMinMax4Manu off
2016-11-05 20:03:19 R-regAdaptive on
2016-11-05 20:03:19 R-showInfo time
2016-11-05 20:03:15 R-sign off
2016-11-05 20:03:19 R-tempOffset 0.0K
2016-11-05 20:03:19 R-valveOffsetRt 0 %
2016-11-05 20:03:19 R-winOpnBoost off
2017-12-26 22:06:02 R_0_tempListSat 05:30 17.0 08:30 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
2017-12-26 22:06:02 R_1_tempListSun 05:30 17.0 08:30 22.0 15:00 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
2017-12-26 22:06:02 R_2_tempListMon 04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
2017-12-26 22:06:02 R_3_tempListTue 04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
2017-12-26 22:06:02 R_4_tempListWed 04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
2017-12-26 22:06:02 R_5_tempListThu 04:00 17.0 07:00 22.0 15:30 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
2017-12-26 22:06:02 R_6_tempListFri 05:30 17.0 07:15 22.0 16:00 18.0 20:30 23.0 24:00 17.0
2017-12-26 22:06:02 R_tempList_State verified
2017-12-26 22:05:58 RegL_01. 08:00 00:00
2017-12-26 22:06:02 RegL_07. 01:2C 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:42 16:58 17:66 18:48 19:BA 1A:5C 1B:F6 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:42 30:58 31:66 32:48 33:B4 34:5C 35:F6 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:30 4A:58 4B:54 4C:48 4D:BA 4E:5C 4F:F6 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:30 64:58 65:54 66:48 67:BA 68:5C 69:F6 6A:45 6B:20 6C:58 6D:F6 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:30 7E:58 7F:54 80:48 81:BA 82:5C 83:F6 84:45 85:20 86:58 87:F6 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:30 98:58 99:54 9A:48 9B:BA 9C:5C 9D:F6 9E:45 9F:20 A0:58 A1:F6 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:42 B2:58 B3:57 B4:48 B5:C0 B6:5C B7:F6 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:12 CE:21 CF:2D 00:00
2017-12-28 18:09:25 ValvePosition 100
2017-12-28 18:09:25 boostTime -
2017-12-28 18:09:25 controlMode manual
2017-12-28 18:09:25 desired-temp 23.0
2017-12-28 18:09:25 measured-temp 19.9
2017-12-28 18:09:25 partyEnd -
2017-12-28 18:09:25 partyStart -
2017-12-28 18:09:25 partyTemp -
2017-02-20 22:15:22 recentStateType ack
2017-12-28 18:09:25 state T: 19.9 desired: 23.0 valve: 100
TEMPLIST:
Fri:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 17.0
1:
HOUR 07
MINUTE 15
TEMP 22.0
2:
HOUR 16
MINUTE 00
TEMP 18.0
3:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Mon:
0:
HOUR 04
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 22.0
2:
HOUR 15
MINUTE 30
TEMP 18.0
3:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Sat:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 17.0
1:
HOUR 08
MINUTE 30
TEMP 22.0
2:
HOUR 15
MINUTE 30
TEMP 18.0
3:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Sun:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 17.0
1:
HOUR 08
MINUTE 30
TEMP 22.0
2:
HOUR 15
MINUTE 00
TEMP 18.0
3:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Thu:
0:
HOUR 04
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 22.0
2:
HOUR 15
MINUTE 30
TEMP 18.0
3:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Tue:
0:
HOUR 04
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 22.0
2:
HOUR 15
MINUTE 30
TEMP 18.0
3:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Wed:
0:
HOUR 04
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 22.0
2:
HOUR 15
MINUTE 30
TEMP 18.0
3:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
helper:
peerIDsRaw ,00000000
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shRegR:
07 00
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
CurrentTemperature=BAD.Heizung_Clima:measured-temp,nocache=1
StatusLowBattery=BAD.Heizung:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlManu+17.0
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0,valud=OFF
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
room Bad,Homekit
siriName Heizung Bad
Hat da jemand eine Idee?
Heiß ist nicht gleich heiß. Ich würde mal die Geometrien mit dem Messschieber prüfen ob der RT-DN das Ventil tatsächlich weit genug aufmacht. Eventuell neue Kalibrierfahrt (Adapt). Wenn Strömungsgeräusche feststellbar sind, kann man daran sehr gut hören, ob das Ventil weit genug aufmacht, ggf. mit dem Heimeier-Kopf mal testen. Zwischen 90 und 100% Ventilöffnung sehe ich kaum Unterschied, der Temperaturanstieg früh und nachmittags ist anfangs etwa gleich schnell, geht dann aber sichtbar in die Sättigung. War da die Vorlauftemperatur irgendwie abgesenkt?
Hallo,
danke fürs drüberschauen, ich verzweifle hier noch. Auch ein 2. RT habe ich gestern einmal für 12 Stunden dran gehabt und es zeigt das gleiche Verhalten wie das Erste. Das Heimeier bringt nach wie vor immer die gewünschte (soweit möglich mit Stufe 4) Temperatur. Beide HM machen diese nicht oder ihnen geht die Zeit aus bis es warm wird und die VLT ist schon wieder abgesenkt. Ist ein Mietshaus und tagüber wird die VLT hier abgesenkt wenn es nicht gerade massiv kalt ist. Ich muss also mit diesen VLT leben, trotzdem verstehe ich nicht weshalb die beiden Thermostate nicht warm machen, ein Heimeier in der gleichen Zeit aber schon.
Eine Adaptierfahrt habe ich schon ein paar Mal durchgeführt. Das findet ja eigentlich immer statt wenn ich die Batterien wieder einsetze. Das sollte also passen mit der Ventilstellung.
Bist Du sicher, die Plastikhalterung wirklich maximal tief eingebaut zu haben?
Ciao, -MN
das heimeier ist ja dann auch 12 std geöffnet. deine rts senken die temp überwiegend ab. schlechter vergleich. wenn du deine wunschtemp mit der vlt nicht schaffst, musst du eben dein programm entsprechend anpassen, zb tagsüber weniger oder gar nicht absenken.
Um franks Idee zu unterstreichen: den RT betriebsbereit abbauen, Heimeier drauf, HM danebenhängen und Temperaturen einen Tag loggen. Dann siehst du, ob das bessere Heizen vom Heimeier einfach nur an der Zeit liegt.
100% Ventilöffnung am rt-dn sind nicht automatisch auch 100% physikalische Ventilöffnung.
Ich würde auch mal den Abstand messen, ob der rt-dn das Vetil zur Gänze freigibt wenn er 100% anzeigt.
Es ist normalerweise überhaupt nicht nötig, ein Ventil zu 100% zu öffnen, um den benötigten Durchfluss für das Heizen. Dafür reichen physikalisch bereits 30-35% Ventilweg.
Ist der RT direkt auf das Ventil geschraubt oder ist dazu ein Adapter nötig, um ihn zu montieren?
Bei den Oventrop Ventilen in meiner letzten Wohnung hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die Adapter durchaus Probleme bereiten können. Es gibt dafür Adapter aus Plastik und aus Metall. Die Plastikadapter haben nie länger als ein paar Tage funktioniert. Nachdem ich dann Metalladapter aufgeschraubt hatte, hatte ich jahrelang Ruhe und die Ventile haben funktioniert, wie es sein sollte.
(falls jemand Oventrop Adapter aus Metall braucht: seit meinem Umzug vor zwei Monaten habe ich die alle übrig...)