Hallo,
ich steuer und überwache nun alle beheitzten Räume in meinen Haus.
Nun hab ich auch die Heizung ein "bisschen" mit eingebunden. (Warmwasseraufbereitung nur wenn ich zu hause bin, Temperaturfühler an Vor- und Rückläufe)
Ich hab nun überlegt ob man nicht die Gastherme (Buderus Logamax GB112) mit FHEM steuern könnte?
Derzeit wird die Therme von der Buderus Logamitik 4111 "gesteuert". Allerdings ist diese Steuerung zwar sehr kompliziert und bedienerunfreundlich. Dafür ist sie halt nicht smart oder besser dumm.
Ich hab mal geschaut, die Steuerung ist mit der Therme nur mit eine 2-adrigen Kabel verbunden.
Das muss also ein Bus-System sein. Hab hier mal was von einen eBus gelesen, ist das das???
LG
Marlen
Also geht's wohl nicht?
Hallo Marlen
Ein wenig Recherche zeigt, dass Buderus einen Bus hat. Dies ist aber nicht der eBUS sondern EMS(+). Ob der in Deiner Therme verbaut ist, solltest du selbst herausfinden. Im Forum und im Wiki gibt es hierfuer dann eine Beschreibung der Anbindung!
Gruss Christoph
Hallo,
bei dem Bus handelt es sich um EMS. Zur Anbindung gibt es einen Thread (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25688.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25688.0.html)) hier.
Dabei wird hauptsächlich die unter
http://www.mikrocontroller.net/topic/318364 (http://www.mikrocontroller.net/topic/318364),
https://emswiki.thefischer.net/doku.php (https://emswiki.thefischer.net/doku.php)
und
https://github.com/maniac103/ems-collector (https://github.com/maniac103/ems-collector)
beschrieben Hard - und Software genutzt. Die eigentliche Anbindung erfolgt dann in FHEM mit dem ECMD-Modul.
Das Ganze läuft bei mir seit längerer Zeit an einer GB142. Anlässlich eines Umstiegs auf neue HW stelle ich bei mir die Brücke zu FHEM gerade auf MQTT um. Das Ergebnis stelle ich dann demnächst im o.g Thread vor.
Gruß,
Mario