Hallo zusammen.
bei meinem  HM-LC-Sw1-DR kann durch "set Kellerlicht regSet intKeyVisib visib" keine neuen Readings finden.
Kellerlicht type:switch - 
list:peer	register         :value
   0:      	intKeyVisib      :set_visib
   0:      	pairCentral      :set_0xF11034
Internals:
CFGFN 
CUL_0_MSGCNT   67
CUL_0_RAWMSG	A0A9B80025BC88DF1103400::-69:CUL_0
CUL_0_RSSI	-69
CUL_0_TIME	2017-12-29 19:57:09
DEF 	5BC88D
IODev	CUL_0
LASTInputDev	CUL_0
MSGCNT	67
NAME	Kellerlicht
NOTIFYDEV	global
NR	964
STATE	off
TYPE	CUL_HM
lastMsg	No:9B - t:02 s:5BC88D d:F11034 00
protLastRcv	2017-12-29 19:57:09
protSnd	65 last_at:2017-12-29 19:57:09
protState	CMDs_done
rssi_CUL_0	max:-65 min:-72 avg:-68.15 lst:-71 cnt:19
rssi_at_CUL_0	cnt:67 lst:-69 min:-73 avg:-68.75 max:-65.5 
READINGS:
CommandAccepted	yes	2017-12-29 19:57:09
D-firmware	2.8	2017-12-29 17:59:30
D-serialNr	OEQ0569021	2017-12-29 17:59:30
R-pairCentral	set_0xF11034	2017-12-29 17:58:48
deviceMsg	off (to CUL_0)	2017-12-29 19:39:51
level	0	2017-12-29 19:39:51
pct	0	2017-12-29 19:39:51
powerOn	2017-12-29 19:38:41
recentStateType	ack	2017-12-29 19:39:51
state	off	2017-12-29 19:39:51
timedOn	off
ATTRIBUTES:
IODev	CUL_0
autoReadReg	4_reqStatus
expert	2_defReg+raw
firmware	2.8
icon	light_stairs@blue
model	HM-LC-Sw1-DR
room	Keller
serialNr	OEQ0569021
subType	switch
webCmd	statusRequest:toggle:on:off
Hintergrund ich möchte mit dem Tastereingang das Licht auch nur für eine bestimmte Zeit schalten. Dies sollte doch über die Internen Einstellungen möglich sein.
Oder hilft hier nur ein DoIf?
			
			
			
				Du musst erstmal das pairing richtig abschließen, solange da 
ZitatR-pairCentral   set_0xF11034
steht ist das Device nicht richtig gepairt, das set_ vorne muss weg.
			
				Erstmal Danke für die Antwort, aber wie bekomme ich das richtig gepairt?
Habe das Device nochmal gelöscht und an meinem CUL mit hmPairForSek gepairt, aber das Ergebnis war das selbe.
			
			
			
				Löschen war jetzt wahrscheinlich zu voreilig, 
normalerweise reicht es wenn du im Device set getConfig auslöst, 
oder nochmal die Anlerntaste betätigst. 
Aber auf jeden Fall eins nach dem anderen ausführen und wenn das Device zwischendurch auf cmd_pending steht, 
warten bis diese abgearbeitet sind und nicht sofort die nächsten Kommandos losschicken. 
			
			
			
				Danke für die Info, soweit hat es jezt geklappt.
Allerdings sehen die Readings nach dem "get Kellerlicht reg all" sonderlich aus!
Kellerlicht type:switch - 
list:peer	register         :value
   0:      	confBtnTime      :permanent
   0:      	intKeyVisib      :set_visib
   0:      	localResDis      :off
   0:      	pairCentral      :0xF11034
   1:      	powerUpAction    :off
   1:      	sign             :off
   1:      	statusInfoMinDly :2 s
   1:      	statusInfoRandom :1 s
   1:      	transmitTryMax   :6
			
			
				das sind ja auch keine readings, sondern register...
			
			
			
				Bitte: set_ ist immer unfertig. Es fehlt die Quittung dass das Gerät die gewünschte Änderung angenommen hat.
Vorher gibt es kein self01.
			
			
			
				Danke für die Infos, nach einem weiteren getConfig war alles ok.
Tolle Truppe hier