FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: zeddi am 01 Januar 2018, 17:16:55

Titel: [Gelöst] desired-temp mit HMCCU und HmIP-ETRV
Beitrag von: zeddi am 01 Januar 2018, 17:16:55
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage, weil ich irgendwie auf dem Schlauch stehe.

Ich betreibe eine Homematic Installation unter anderem mit Wand- und Heizungsthermostaten und der CCU2. Homematic klassisch mit Homematic IP gemischt.
Unter FHEM kommuniziere mit dem Modul HMCCU mit der CCU.

Für das TabletUI habe ich nun das Thermostat Widget eingebunden, um das Heizungsthermostat in einem Raum in dem Fall Badezimmer ansprechen zu können.
Hier habe ich nun das Problem, dass beim Bedienen des Widgets und dem damit verbundenen Setzen der Soll-Temperatur ein set Befehl abgesetzt wird.
Konkret: Das Widget erzeugt zum Beispiel ein set Bad_Heizungsthermostat desired-temp 25.
Das funktioniert aber nicht, weil HMCCUDEV anscheinend einen set config oder einen set datapoint Befehl erwartet.
Wenn ich den Befehl nämlich in der Eingabezeile in FHEM eingebe kommt:
Unknown argument desired-temp, choose one of clear config control datapoint defaults devstate toggle pct

Ich verstehe allerdings nicht warum das so ist und warum ich nicht einfach das desired-temp so setzen kann.
Das kann ich doch bei anderen Autoren auch?
Ich habe jetzt schon viele Artikel hier im Forum durch und auch das Einsteigerhandbuch.
Irgendwie finde ich aber keinen Ansatz.

Könnt ihr mir helfen?

Hier noch ein List des Bad_Heizungsthermostat:
DEF        000393C99C0C40
   IODev      ccu
   NAME       Bad_Heizungsthermostat
   NR         136
   STATE      T: 24.1°C
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000393C99C0C40
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Bad_Heizungsthermostat
   ccutype    HMIP-eTRV
   channels   8
   firmware   1.0.16
   statevals  devstate
   READINGS:
     2018-01-01 16:14:28   1.ACTUAL_TEMPERATURE 24.1
     2018-01-01 16:14:28   1.BOOST_MODE    0
     2018-01-01 16:14:28   1.SET_POINT_MODE 0
     2018-01-01 16:14:28   1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.0
     2018-01-01 16:14:28   1.VALVE_STATE   ADAPTION_DONE
     2018-01-01 16:14:28   1.WINDOW_STATE  closed
     2018-01-01 16:14:28   Activity        alive
     2018-01-01 16:14:28   battery         ok
     2018-01-01 15:06:40   control         21.0
     2018-01-01 16:14:28   desired-temp    21.0
     2018-01-01 16:14:28   hmstate         21.0
     2018-01-01 16:14:28   state           21.0
     2018-01-01 16:14:28   valve_position  0
   hmccu:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       0
         SVAL       ok
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       2.9
         VAL        2.9
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -67
         VAL        -67
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       191
         VAL        191
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      24.3
         OVAL       24.3
         SVAL       24.1
         VAL        24.1
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      0
         OVAL       0.0
         SVAL       0
         VAL        0.0
       1.PARTY_MODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OVAL       
         VAL       
       1.PARTY_TIME_START:
         OVAL       
         VAL       
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      21.0
         OVAL       21.0
         SVAL       21.0
         VAL        21.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_STATE:
         OSVAL      ADAPTION_DONE
         OVAL       4
         SVAL       ADAPTION_DONE
         VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
Attributes:
   IODev      ccu
   ccureadingfilter ^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^VALVE_STATE
   ccureadingname 1.LEVEL:valve_position;1.SET_POINT_TEMPERATURE:+desired-temp
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
   genericDeviceType thermostat
   room       Badezimmer
   stateFormat T: 1.ACTUAL_TEMPERATURE°C
   statedatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open;VALVE_STATE!0:STATE_NOT_AVAILABLE,1:RUN_TO_START,2:WAIT_FOR_ADAPTION,3:ADAPTION_IN_PROGRESS,4:ADAPTION_DONE,5:TOO_TIGHT,6:ADJUSTMENT_TOO_BIG,7:ADJUSTMENT_TOO_SMALL,8:ERROR_POSITION
   webCmd     control:Boost:Auto:Manual:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1


Hier auch der Code des Widgets:
<div data-type="thermostat"
     data-device="NZ_Heizungsthermostat"
     data-get="measured-temp"
     data-set="desired-temp"
     data-valve="valve_position"
     data-get-value="2"
data-temp="1.ACTUAL_TEMPERATURE">
Titel: Antw:desired-temp mit HMCCU und HmIP-ETRV
Beitrag von: Chris8888 am 01 Januar 2018, 18:23:19
Hi,

ändere mal das hier:
set Bad_Heizungsthermostat desired-temp 25
in das hier:
set Bad_Heizungsthermostat control 25

Damit sollte es gehen.

Oder so:
data-set="datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE"

Hintergrund ist die etwas andere Arbeitsweise (datapoints) der CCU und damit des Moduls HMCCU.
Es gibt aber schon recht viele Beispielkonfigurationen im Wiki und im Forum. Man gewöhnt sich schnell daran. ;-)

Viele Grüße
Christian
Titel: Antw:desired-temp mit HMCCU und HmIP-ETRV
Beitrag von: zeddi am 01 Januar 2018, 18:50:36
Hi Christian, danke für deine Antwort.
Das verstehe ich und würde ich auch machen.
Wie bringe ich aber dem TabletUI widget bei, das auch so zu senden?

Muss ich dass dort im SourceCode ändern? Kann ich das auch irgendwie in FHEM hinterlegen, dass aus set Bad_Heizungsthermostat desired-temp 25 ein set Bad_Heizungsthermostat Control 25 wird?
Moment, wo ich das jetzt schreibe:
Muss ich einfach aus data-set="desired-temp" ein data-set="control" machen?
Ich probiere es direkt aus.

Update: Ich schnall ab. Das geht wirklich.

Danke dir!
Titel: Antw:[Gelöst] desired-temp mit HMCCU und HmIP-ETRV
Beitrag von: Chris8888 am 01 Januar 2018, 19:01:04
prima. Gerne.