Das Statistics Modul ärgert mich etwas, denn es löst kein Event aus:
Internals:
DEF (Stromverbrauch.*|SoftliQ|Heizung)
DEV_REGEXP (Stromverbrauch.*|SoftliQ|Heizung)
NAME STATISTICS_STROMVERBRAUCH
NR 184
NTFY_ORDER 10-STATISTICS_STROMVERBRAUCH
PREFIX stat
STATE Updated stats for: Heizung
TYPE statistics
READINGS:
2018-01-01 13:50:45 monitoredDevicesHTTPMOD SoftliQ
2018-01-01 13:50:47 monitoredDevicesKNX Stromverbrauch_Zaehler1,Stromverbrauch_Zaehler2
2018-01-01 13:50:44 monitoredDevicesLUXTRONIK2 Heizung
2018-01-01 19:59:55 nextPeriodChangeCalc 2018-01-01 20:59:55
2018-01-01 20:41:20 state Updated stats for: Heizung
fhem:
modulVersion $Date: 2017-11-19 13:30:39 +0100 (Sun, 19 Nov 2017) $
nextPeriodChangeTime 1514836795
Attributes:
DbLogExclude .*
deltaReadings total,total-get,tarif1-get,tarif2-get
durationPeriodHour 1
ignoreDefaultAssignments 1
minAvgMaxReadings COP
für u.a. dieses Gerät Internals:
DEF 192.168.10.23 300
HOST 192.168.10.23
INTERVAL 300
LOCAL 0
NAME Heizung
NOTIFYDEV global
NR 51
PORT 8888
STATE Waermepumpe steht seit 00:33:17 - Keine Anforderung
TYPE LUXTRONIK2
Helper:
DBLOG:
COP:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 2.85
ambientTemperature:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 5.1
averageAmbientTemperature:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 4.7
flowTemperature:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 24.7
hotWaterTemperature:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 41.1
hotWaterTemperatureTarget:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 47.5
returnTemperature:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 24.7
returnTemperatureHeating:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 24.7
returnTemperatureHyst:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 2.5
returnTemperatureSetBack:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 0.0
returnTemperatureTarget:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 25.5
statAmbientTempDay:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Min: 2.1 Avg: 6.1 Max: 7.7
statAmbientTempMonth:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Min: 2.1 Avg: 6.1 Max: 7.7
statAmbientTempYear:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Min: 2.1 Avg: 6.1 Max: 7.7
statBoilerGradientCoolDown:
logdb:
TIME 1514832375.62247
VALUE DT/h: -1.83 DT: -5.2 Dh: 2.84
statCOPHourLast:
logdb:
TIME 1514833195.04773
VALUE Min: 2.75 Avg: 2.75 Max: 2.75
statElectricityHeatPump:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
statElectricityHeating:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
statElectricityHotWater:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
statHeatQHeating:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 13.6 Month: 14 Year: 14
statHeatQHotWater:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 3.5 Month: 4 Year: 4
statHeatQTotal:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 17.1 Month: 17 Year: 17
statHeatQTotalDay:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE 17.1
statHoursHeatPump:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 2.7 Month: 3 Year: 3
statHoursHeating:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 2.1 Month: 2 Year: 2
statHoursHotWater:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Day: 0.6 Month: 1 Year: 1
statThermalPowerBoiler:
logdb:
TIME 1514821559.58197
VALUE aT: 4.3 iT: 5.8 tT: 47.5 thP: 6.2 DQ: 3.5 t: 34
state:
logdb:
TIME 1514835681.04924
VALUE Waermepumpe steht seit 00:33:17 - Keine Anforderung
READINGS:
2018-01-01 20:41:20 2ndHeatSource1 off
2018-01-01 20:41:20 COP 2.85
2018-01-01 20:41:20 ambientTemperature 5.1
2018-01-01 20:41:20 averageAmbientTemperature 4.7
2018-01-01 20:41:20 bivalentLevel 1
2018-01-01 20:41:20 compressor1 off
2018-01-01 20:41:20 counterHeatQHeating 2864.4
2018-01-01 20:41:20 counterHeatQHotWater 295.5
2018-01-01 20:41:20 counterHeatQTotal 3159.9
2018-01-01 20:41:20 counterHoursHeatPump 484.2
2018-01-01 20:41:20 counterHoursHeating 435.6
2018-01-01 20:41:20 counterHoursHotWater 48.6
2018-01-01 20:41:20 delayDeviceTimeCalc -1
2018-01-01 20:41:20 deviceTimeCalc 2018-01-01 20:41:22
2018-01-01 20:41:20 durationFetchReadings 0.021
2018-01-01 20:41:20 firmware V1.81
2018-01-01 20:41:20 flowRate 1149
2018-01-01 20:41:20 flowTemperature 24.7
2018-01-01 20:41:20 heatPumpElectricalPowerEstimated 0
2018-01-01 20:41:20 heatSourceDefrostAirEnd 6.0
2018-01-01 20:41:20 heatSourceDefrostAirThreshold 7.0
2018-01-01 09:25:22 heatSourceDefrostLast Mode: reverse Time: 05:00 Amb: 7.1 - 7.1 hsIN: 7.6 - 7.6
2018-01-01 09:15:22 heatSourceDefrostLastTimeout Amb: 7.1 hsIN: 7.8 hsOUT: 5.1
2018-01-01 20:41:20 heatSourceDefrostTimer 2476
2018-01-01 20:41:20 heatSourceIN 5.2
2018-01-01 20:41:20 heatSourceMotor off
2018-01-01 20:41:20 heatSourceOUT 3.4
2018-01-01 20:41:20 heatingCurveEndPoint 25.0
2018-01-01 20:41:20 heatingCurveOffset 22.5
2018-01-01 20:11:20 heatingCycle finished
2018-01-01 20:41:20 heatingLimit on
2018-01-01 20:41:20 heatingSystemCircPump on
2018-01-01 20:41:20 heatingSystemCircPumpVoltage 9
2018-01-01 20:41:20 hotGasTemperature 25.1
2018-01-01 20:41:20 hotWaterCircPumpDeaerate off
2018-01-01 20:41:20 hotWaterCircPumpExtern off
2018-01-01 20:41:20 hotWaterSwitchingValve off
2018-01-01 20:41:20 hotWaterTemperature 41.1
2018-01-01 20:41:20 hotWaterTemperatureTarget 47.5
2018-01-01 20:41:20 opModeHeating Automatik
2018-01-01 20:41:20 opModeHotWater Automatik
2018-01-01 20:41:20 opStateHeatPump1 Waermepumpe steht
2018-01-01 20:41:20 opStateHeatPump2 seit 00:33:17
2018-01-01 20:41:20 opStateHeatPump3 Keine Anforderung
2018-01-01 20:41:20 opStateHeating Abgesenkt 0.0 C
2018-01-01 20:41:20 opStateHotWater Sperrzeit
2018-01-01 20:41:20 returnTemperature 24.7
2018-01-01 20:41:20 returnTemperatureHeating 24.7
2018-01-01 20:41:20 returnTemperatureHyst 2.5
2018-01-01 20:41:20 returnTemperatureSetBack 0.0
2018-01-01 20:41:20 returnTemperatureTarget 25.5
2018-01-01 20:41:20 statAmbientTempDay Min: 2.1 Avg: 6.1 Max: 7.7
2018-01-01 00:03:58 statAmbientTempDayLast Min: 4.8 Avg: 6.0 Max: 7.0 (since: 2017-12-31_18:02:50 )
2018-01-01 20:41:20 statAmbientTempMonth Min: 2.1 Avg: 6.1 Max: 7.7
2018-01-01 00:03:58 statAmbientTempMonthLast Min: 4.8 Avg: 6.0 Max: 7.0 (since: 2017-12-31_18:02:50 )
2018-01-01 20:41:20 statAmbientTempYear Min: 2.1 Avg: 6.1 Max: 7.7
2018-01-01 00:03:58 statAmbientTempYearLast Min: 4.8 Avg: 6.0 Max: 7.0 (since: 2017-12-31_18:02:50 )
2018-01-01 19:46:15 statBoilerGradientCoolDown DT/h: -1.83 DT: -5.2 Dh: 2.84
2018-01-01 20:41:20 statCOPDay Min: 2.50 Avg: 2.84 Max: 3.02 (since: 2018-01-01_12:14:12 )
2018-01-01 20:41:20 statCOPHour Min: 2.75 Avg: 2.83 Max: 2.85
2018-01-01 19:59:55 statCOPHourLast Min: 2.75 Avg: 2.75 Max: 2.75
2018-01-01 20:41:20 statCOPMonth Min: 2.50 Avg: 2.84 Max: 3.02 (since: 2018-01-01_12:14:12 )
2018-01-01 20:41:20 statCOPYear Min: 2.50 Avg: 2.84 Max: 3.02 (since: 2018-01-01_12:14:12 )
2018-01-01 20:41:20 statElectricityHeatPump Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
2018-01-01 00:03:58 statElectricityHeatPumpLast Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statElectricityHeating Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
2018-01-01 00:03:58 statElectricityHeatingLast Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statElectricityHotWater Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
2018-01-01 00:03:58 statElectricityHotWaterLast Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statHeatQHeating Day: 13.6 Month: 14 Year: 14
2018-01-01 00:03:58 statHeatQHeatingLast Day: 4.0 Month: 886 Year: 1531 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statHeatQHotWater Day: 3.5 Month: 4 Year: 4
2018-01-01 00:03:58 statHeatQHotWaterLast Day: 0.0 Month: 120 Year: 214 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statHeatQTotal Day: 17.1 Month: 17 Year: 17
2018-01-01 20:41:20 statHeatQTotalDay 17.1
2018-01-01 00:03:58 statHeatQTotalLast Day: 4.0 Month: 1006 Year: 1745 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statHoursHeatPump Day: 2.7 Month: 3 Year: 3
2018-01-01 00:03:58 statHoursHeatPumpLast Day: 0.6 Month: 180 Year: 301 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statHoursHeating Day: 2.1 Month: 2 Year: 2
2018-01-01 00:03:58 statHoursHeatingLast Day: 0.6 Month: 159 Year: 264 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 20:41:20 statHoursHotWater Day: 0.6 Month: 1 Year: 1
2018-01-01 00:03:58 statHoursHotWaterLast Day: 0.0 Month: 21 Year: 37 (since: 2017-11-03 )
2018-01-01 16:45:59 statThermalPowerBoiler aT: 4.3 iT: 5.8 tT: 47.5 thP: 6.2 DQ: 3.5 t: 34
2018-01-01 11:13:22 statThermalPowerHeating aT: 5.7 iT: 6.4 tT: 25.4 thP: 6.6 DQ: 0.7 t: 6
2018-01-01 20:41:20 state Waermepumpe steht seit 00:33:17 - Keine Anforderung
2018-01-01 20:41:20 thermalPower 0.0
2018-01-01 20:41:20 thresholdHeatingLimit 17.0
2018-01-01 20:41:20 thresholdTemperatureSetBack -20.0
2018-01-01 20:41:20 typeHeatpump LWC407
2018-01-01 20:41:20 typeSerial 2706/13-367
fhem:
alertFirmware 0
counterRetry 0
durationFetchReadingsMax 0.085
durationFetchReadingsMin 0.016
heatingPumpLastRun 1514835680.97479
heatingPumpLastStop 1514829670.26859
hotWaterLastRun 1514821254.44073
modulVersion $Date: 2017-12-09 23:29:18 +0100 (Sat, 09 Dec 2017) $
portDefined 0
statBoilerCoolDownLastTemp 41.1
statBoilerCoolDownLastTime 1514835682
statBoilerCoolDownMax 47.5
statBoilerCoolDownStartTime 1514822161
statBoilerCoolDownStep 0
statBoilerHeatUpHQ 295.5
statBoilerHeatUpMax 47.0
statBoilerHeatUpMin 41.1
statBoilerHeatUpOpHours 175038
statBoilerHeatUpStep 1
statThermalPowerOpState_0 1 2864.2 1567971 4.9 5.5 1 25.5 -1
statThermalPowerOpState_5 1 292 172990 38.5 52.3 9 47.0 -9
defrost:
mode none
helper:
_98_statistics STATISTICS_STROMVERBRAUCH
fetched_calc_values 200
fetched_parameters 1086
fetched_visib_attr 336
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*(statCOPDay|COP|stat|ambientTemperature|averageAmbientTemperature|returnTemperature|flowTemperature|hotWaterTemperature).*
allowSetParameter 1
doStatistics 1
room Technik_Heizung
userReadings statHeatQTotalDay {(split ' ',ReadingsVal($name,"statHeatQTotal",0))[1]},
COP {
my $elektr=ReadingsVal("Stromverbrauch_Zaehler2","statTotDay",0);
my $COP=ReadingsVal($name,"COP",0);
if ($elektr>0) {
$COP=ReadingsVal($name,"statHeatQTotalDay",0)/$elektr;
}
return sprintf("%.2f",$COP);
}
eigentlich sollte beim beschreiben von statCOPDay doch ein Event erzeugt werden. Allerdings gibt es nur bei statCOPHourLast und beim schreiben von COP ein Event im Eventmonitor (Filter .*COP.*)
mit einem setreading Heizung statCOPDay Min: 0.70 Avg: 2.57 Max: 3.50
taut das Event im Eventmonitor auf. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?