FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: TommiH am 05 Januar 2018, 10:18:34

Titel: HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: TommiH am 05 Januar 2018, 10:18:34
Moin zusammen,

irgendwie stehe ich mit dfen LC-Sw1PBU-FMs glaube ich auf Kriegsfuss. Nun habe ich mit 4 Schaltern (aus 2 Kaufquellen) das selbe Problem - sie funktionieren einfach nicht.

Ich habe den einen erst auf Werkseinstellungen gesetzt. Danach dann angelernt:


2018-01-05 09:53:26 CUL CUL1 hmPairForSec 120
2018-01-05 09:53:32 Global global UNDEFINED HM_25E38E CUL_HM 25E38E
2018-01-05 09:53:32 Global global DEFINED HM_25E38E
2018-01-05 09:53:32 Global global SAVE
2018-01-05 09:53:32 CUL_HM HM_25E38E D-firmware: 2.3
2018-01-05 09:53:32 CUL_HM HM_25E38E D-serialNr: LEQ0042952
2018-01-05 09:54:43 Global global RENAMED HM_25E38E UF1
2018-01-05 09:55:10 Global global ATTR UF1 room 0-bastel,CUL_HM


Danach versuche ich zu schalten:


2018-01-05 09:55:17 CUL_HM UF1 set_on
2018-01-05 09:55:24 CUL_HM UF1 deviceMsg: off (to CUL1)
2018-01-05 09:55:24 CUL_HM UF1 level: 0
2018-01-05 09:55:24 CUL_HM UF1 pct: 0
2018-01-05 09:55:24 CUL_HM UF1 powerOn: 2018-01-05 09:55:24
2018-01-05 09:55:24 CUL_HM UF1 off
2018-01-05 09:55:24 CUL_HM UF1 timedOn: off
2018-01-05 09:55:34 CUL_HM UF1 set_on
2018-01-05 09:55:35 CUL_HM UF1 ResndFail
2018-01-05 09:55:35 CUL_HM UF1 MISSING ACK

2018-01-05 09:55:41 CUL_HM UF1 set_off
2018-01-05 09:55:41 CUL_HM UF1 deviceMsg: off (to CUL1)
2018-01-05 09:55:41 CUL_HM UF1 level: 0
2018-01-05 09:55:41 CUL_HM UF1 pct: 0
2018-01-05 09:55:41 CUL_HM UF1 off
2018-01-05 09:55:41 CUL_HM UF1 timedOn: off


klappt leider nicht. Ein List bringt dann, nicht richtig angemeldet?


Internals:
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 7
   CUL1_RAWMSG A0E01800225E38E48754D010100002E::-40.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -40.5
   CUL1_TIME  2018-01-05 09:55:41
   DEF        25E38E
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     7
   NAME       UF1
   NOTIFYDEV  global
   NR         355
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:01 - t:02 s:25E38E d:48754D 010100002E
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2018-01-05 09:55:41
   protResnd  3 last_at:2018-01-05 09:55:29
   protResndFail 1 last_at:2018-01-05 09:55:35
   protSnd    7 last_at:2018-01-05 09:55:41
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  lst:-46 avg:-46 cnt:1 max:-46 min:-46
   rssi_at_CUL1 lst:-40.5 avg:-42.78 cnt:7 max:-40.5 min:-45
   Readings:
     2018-01-05 09:55:41   CommandAccepted yes
     2018-01-05 09:53:32   D-firmware      2.3
     2018-01-05 09:53:32   D-serialNr      LEQ0042952
     2018-01-05 09:53:32   R-pairCentral   set_0x48754D
     2018-01-05 09:55:41   deviceMsg       off (to CUL1)
     2018-01-05 09:55:41   level           0
     2018-01-05 09:55:41   pct             0
     2018-01-05 09:55:24   powerOn         2018-01-05 09:55:24
     2018-01-05 09:55:41   recentStateType ack
     2018-01-05 09:55:41   state           off
     2018-01-05 09:55:41   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     cSnd       1148754D25E38E0201C80000,1148754D25E38E0201000000
     dlvlCmd    ++A01148754D25E38E0201000000
     mId        0069
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +25E38E,00,00,00
       nextSend   1515142541.42288
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         25E38E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         CUL1       -38.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -46
         cnt        1
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
       At_cul1:
         avg        -42.7857142857143
         cnt        7
         lst        -40.5
         max        -40.5
         min        -45
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:48 0B:75 0C:4D
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       0-bastel,CUL_HM
   serialNr   LEQ0042952
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Danach dann wieder mal ein:

set CUL1 hmPairSerial LEQ0042952
ausgeführt, dann blinkt die LED etwas länger und im Event-Monitor kommt nur ein:


2018-01-05 09:59:10 CUL CUL1 hmPairSerial LEQ0042952
2018-01-05 09:59:10 CUL_HM UF1 D-firmware: 2.3
2018-01-05 09:59:10 CUL_HM UF1 D-serialNr: LEQ0042952


nun einmal ein
set UF1 clear msgEvents
und erneutes Pairing

und dann noch
set CUL1 hmPairSerial LEQ0042952

und nun sieht es so aus, list UF1


Internals:
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 16
   CUL1_RAWMSG A1A03800025E38E48754D2300694C45513030343239353210010100::-41.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -41.5
   CUL1_TIME  2018-01-05 10:02:56
   DEF        25E38E
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     16
   NAME       UF1
   NOTIFYDEV  global
   NR         355
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:00 s:25E38E d:48754D 2300694C45513030343239353210010100
   protLastRcv 2018-01-05 10:02:56
   protState  Info_Cleared
   rssi_CUL1  lst:-46 avg:-46 cnt:1 max:-46 min:-46
   rssi_at_CUL1 min:-48 max:-40.5 cnt:16 avg:-44.4 lst:-41.5
   Readings:
     2018-01-05 09:55:41   CommandAccepted yes
     2018-01-05 10:02:56   D-firmware      2.3
     2018-01-05 10:02:56   D-serialNr      LEQ0042952
     2018-01-05 10:01:51   PairedTo        0x48754D
     2018-01-05 10:01:51   R-pairCentral   0x48754D
     2018-01-05 10:01:51   R-sign          off
     2018-01-05 10:01:51   RegL_00.          02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 15:FF 18:00 00:00
     2018-01-05 10:01:51   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 00:00
     2018-01-05 09:55:41   deviceMsg       off (to CUL1)
     2018-01-05 09:55:41   level           0
     2018-01-05 09:55:41   pct             0
     2018-01-05 09:55:24   powerOn         2018-01-05 09:55:24
     2018-01-05 09:55:41   recentStateType ack
     2018-01-05 09:55:41   state           off
     2018-01-05 09:55:41   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   42
     PONtest    1
     cSnd       0148754D25E38E01040000000001,0148754D25E38E0103
     dlvlCmd    ++A01148754D25E38E0201000000
     mId        0069
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +25E38E,00,00,00
       nextSend   1515142976.35778
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         25E38E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         CUL1       -39.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -46
         cnt        1
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
       At_cul1:
         avg        -44.40625
         cnt        16
         lst        -41.5
         max        -40.5
         min        -48
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       0-bastel,CUL_HM
   serialNr   LEQ0042952
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Das set_ ist verschwunden, aber...

Wenn ich nun aber in FHEM auf ON klicke macht es leise 'Klack' im Aktor und irgendwie schaltet er OFF (? warum?)


2018-01-05 10:06:23 CUL_HM UF1 set_on
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 deviceMsg: off (to CUL1)
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 level: 0
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 pct: 0
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 powerOn: 2018-01-05 10:06:29
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 off
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 timedOn: off


Ein list bringt nun:


Internals:
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 18
   CUL1_RAWMSG A0D00A41025E38E48754D06010000::-47:CUL1
   CUL1_RSSI  -47
   CUL1_TIME  2018-01-05 10:06:38
   DEF        25E38E
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     18
   NAME       UF1
   NOTIFYDEV  global
   NR         355
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:00 - t:10 s:25E38E d:48754D 06010000
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2018-01-05 10:06:38
   protResnd  3 last_at:2018-01-05 10:06:35
   protResndFail 1 last_at:2018-01-05 10:06:39
   protSnd    3 last_at:2018-01-05 10:06:38
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_CUL1  lst:-46 avg:-46 cnt:1 max:-46 min:-46
   rssi_at_CUL1 avg:-44.63 lst:-47 min:-48 max:-40.5 cnt:18
   Readings:
     2018-01-05 09:55:41   CommandAccepted yes
     2018-01-05 10:02:56   D-firmware      2.3
     2018-01-05 10:02:56   D-serialNr      LEQ0042952
     2018-01-05 10:01:51   PairedTo        0x48754D
     2018-01-05 10:01:51   R-pairCentral   0x48754D
     2018-01-05 10:01:51   R-sign          off
     2018-01-05 10:01:51   RegL_00.          02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 15:FF 18:00 00:00
     2018-01-05 10:01:51   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 00:00
     2018-01-05 10:06:30   deviceMsg       off (to CUL1)
     2018-01-05 10:06:30   level           0
     2018-01-05 10:06:30   pct             0
     2018-01-05 10:06:30   powerOn         2018-01-05 10:06:29
     2018-01-05 10:06:30   recentStateType info
     2018-01-05 10:06:39   state           MISSING ACK
     2018-01-05 10:06:30   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     cSnd       0148754D25E38E0103,1148754D25E38E0201C80000
     dlvl       C8
     mId        0069
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +25E38E,00,00,00
       nextSend   1515143198.18472
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         25E38E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         CUL1       -45
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1515143198.08879
       ack:
         HASH(0x3239838)
         00800248754D25E38E00
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -46
         cnt        1
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
       At_cul1:
         avg        -44.6388888888889
         cnt        18
         lst        -47
         max        -40.5
         min        -48
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       0-bastel,CUL_HM
   serialNr   LEQ0042952
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Anschluß sollte passen, Leiter und Nullleiter ist an L/N angeschlossen - muss man bei dem Teil zwingend an Klemme 1 und/oder 2 etwas angeschlossen haben? Ich kann mich nicht erinnern, dass dies der Fall ist. Also nicht, dass ich da schon etwas grundlegendes falsch gemacht habe.

Nachdem ich das selbe Verhalten aber bei 4 Schaltern habe, die wie gesagt aus 2 (ich glaube sogar 3) Quellen kommen, halte ich eher meine Vorgehensweise für das Problem.

Dem LIST nach ist er aber nach dem erneuten Pairen richtig aufgenommen, oder? Hat da jemand einen Tipp? Das 'leise' Klacken ohne Schaltvorgang irritiert mich etwas...

LG
Tommi
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: Otto123 am 05 Januar 2018, 10:26:43
Hallo Tommi,

ich fürchte: der ist kaputt  :(

Die Power Meldung zwischen rein sagt das eigentlich deutlich:
2018-01-05 10:06:23 CUL_HM UF1 set_on
....
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 powerOn: 2018-01-05 10:06:29
2018-01-05 10:06:30 CUL_HM UF1 off


Ich sage mal "C26" oder so. -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=56359.0

Das leise klacken kommt vermutlich daher, weil intern die Spannung zusammenbricht, das Relais versucht zu ziehen, das Netzteil verreckt.

Mein Fehler damals war etwas anders, kann auch sein dass es bei Dir andere Elkos sind. Da  Du mehrere hast würde ich mir die Bauteile besorgen und alle tauschen. Die Bauteil kosten sind ein Witz der Arbeitsaufwand im Vergleich dazu aber schon nicht ganz ohne.
Oder Reklamation bei elv.

Gruß Otto
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: TommiH am 05 Januar 2018, 11:39:11
Seufz - hm, also bei mir sieht der C26 eigentlich auch ganz normal aus, keinerlei Schwärzung, aber wenn ich den anderen Beitrag richtig lese, dann kann es auch ein anderes Bauteil sein.
Okay, dann schaue ich mal nochmal bei den anderen 3en, aber komisch ist das schon, dass sich Schalter von verschiedenen Quellen so unterschiedlich verhalten.
Dann sause ich gleich wohl nochmal zu Conrad, hole mir einen ganz neuen aus dem Regal und schaue ob es damit wie gewünscht funktioniert...

Was würde eigentlich passieren, wenn man L und N beim Anschließen vertauschen würde? Ich teste das zwar im Normalfall vorher, aber ist der Schalter dagegen geschützt?

Tommi
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: Otto123 am 05 Januar 2018, 12:46:30
Hallo Tommi,

ZitatWas würde eigentlich passieren, wenn man L und N beim Anschließen vertauschen würde? Ich teste das zwar im Normalfall vorher, aber ist der Schalter dagegen geschützt?
Ich würde sagen, dem Schalter ist das egal -> "Strom ist blind"  :D

Ich habe das schon bewusst so gemacht mit einem UP Aktor - weil ich geschaltete Null brauchte.

Gruß Otto
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: TommiH am 05 Januar 2018, 12:48:17
Ha - einer der 5 funktioniert nun plötzlich doch - nach rund 3-4x auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und immer wieder neu gepairt - nun geht er wie er soll.
Den einen 'ganz' toten habe ich mal ausgemustert und mit den anderen 3 probiere ich das nochmal.

Bevor ich die ganz aufgebe, versuche ich es nochmal mit jedem einzelnen in Ruhe am Basteltisch - ist glaube ich eh 'ne schlechte Idee - Einbauen, konfigurieren - und dann klappt es nicht...

Tommi

PS. Danke für die Antwort, ich hätte auch gedacht, dass es mit der Verdrehung keine Probeme geben sollte, wo ich nur mal drüber gestrauchelt bin ;) - an den (spannungsfreien) Schalteingängen sollte man keine 220V anlegen ;)
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: Pfriemler am 05 Januar 2018, 14:39:35
Also der mit der Seriennummer LEQ0042952 könnte das Problem mit dem C26 haben, aber wenn er neu ist?

Checkst Du bitte mal die Verdrahtung genau? Der Aktor hat vier Anschlüsse:
- N kommt an N (i.d.R. blau)
- L kommt an Phase, L
- 1 ist durchgeschaltet im Ruhezustand von L
- 2 ist durchgeschaltet im eingeschalteten Zustand von L

Die Versorgung kommt also an L und N, das zu schaltende (Licht etc) an 2 (!) und N. 1 wird in der Regel nicht benutzt.
Wenn Du jetzt die Versorgung (L) statt an L an 1 angeschlossen hast, macht sich der Aktor beim Einschalten selbst stromlos. Denn im Ruhezustand sind ja 1 und L gebrückt und bis dahin geht alles.

Nachtrag: ich teste und paire alle Aktoren zunächst am Basteltisch mit fliegender Verdrahtung, bevor ich sie einbaue. Dort habe ich auch die passenden Sicherungsmaßnahmen wie extra-Sicherungen und Fehlerstromschalter. Sicher ist sicher.
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: TommiH am 05 Januar 2018, 17:33:30
Hallo Pfriemler,

nein, leider ist es das nicht. Ich habe mir eine Schreibtisch-Bastelstation gebaut, wo ich eindeutig Phase und Nulleiter (Braun/Blau) habe und die stecke ich immer direkt an L und N. Dazu noch eine dimmbare Lampe die ich bei Bedarf als Verbraucher mit einsetze (das eine Kabel ist an N angeschlossen und das andere kommt dann zum Beispiel an 2 dran)

Nachdem das Ganze auch bei 2 HM-LC-Sw1PBU-FM einwandfrei funktioniert befürchte ich wirklich, dass die 4 anderen 'im Eimer' sind :( - okay, merke ich mir für die Zukunft - bei Gebrauchtkauf von HM-Elementen sollte man direkt nach der Lieferung alles einmal durchtesten. Bisher habe ich ja meist nur gute Erfahrungen gemacht, aber damit habe ich mir wohl 4 defekte Sw1PBU eingehandelt (von 2-3 Leuten).

HM_3913D3 D-serialNr: MEQ0096182
kein Werksreset möglich
geht nicht mit fhem  (wird nur angezeigt)
geht mit taster (an/aus)

JEQ0033825
kein Werksreset möglich
geht nicht mit fhem (wird nur angezeigt)
geht nicht mit taster

HM_25E38E D-serialNr: LEQ0042952
Werksreset geht
geht nicht mit fhem (wird nur angezeigt)
Taster macht nur OFF nicht ON

JEQ0033112
Werksreset geht nicht
geht nicht mit fhem
geht mit taster (an/aus)

ob irgendwer Interesse daran hat, daran rumzubasteln? Würde sie abgeben, wenn Sie jemand zum daran rumbasteln haben möchte. Das Löten würde ich ja vielleicht hinbekommen, aber extra noch die Teile besorgen - habe keinen Fundus an Widerständen/Elkos zur Verfügung...

LG
Tommi

Zitat von: Pfriemler am 05 Januar 2018, 14:39:35
Also der mit der Seriennummer LEQ0042952 könnte das Problem mit dem C26 haben, aber wenn er neu ist?

Checkst Du bitte mal die Verdrahtung genau? Der Aktor hat vier Anschlüsse:
- N kommt an N (i.d.R. blau)
- L kommt an Phase, L
- 1 ist durchgeschaltet im Ruhezustand von L
- 2 ist durchgeschaltet im eingeschalteten Zustand von L

Die Versorgung kommt also an L und N, das zu schaltende (Licht etc) an 2 (!) und N. 1 wird in der Regel nicht benutzt.
Wenn Du jetzt die Versorgung (L) statt an L an 1 angeschlossen hast, macht sich der Aktor beim Einschalten selbst stromlos. Denn im Ruhezustand sind ja 1 und L gebrückt und bis dahin geht alles.

Nachtrag: ich teste und paire alle Aktoren zunächst am Basteltisch mit fliegender Verdrahtung, bevor ich sie einbaue. Dort habe ich auch die passenden Sicherungsmaßnahmen wie extra-Sicherungen und Fehlerstromschalter. Sicher ist sicher.
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: martinp876 am 05 Januar 2018, 18:29:43
Nun, dem kondensator sieht man nicht an, dass er defekt ist. Ist ein Alterung Problem von elkos und somit eine schlechte Dimensionierung des entwicklers.
Der pbu sollte doch auch manuell steuerbar sein. Ist das nicht der erste Test? Wenn der eklo einen schaden hat geht es auch manuell nicht, zumindest bei meinem dimmern.
Wenn es manuell schaltet kommt das pairen dran. Das ist m.e. nicht abgeschlossen.
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: TommiH am 05 Januar 2018, 18:39:24
Aber sollte nicht ein Werksreset immer gehen? Wenn es daran schon scheitert - muss dann nicht irgendwas kaputt sein?

Tommi
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: frank am 05 Januar 2018, 19:50:32
das funktioniert nicht, wenn ein aes key gespeichert ist.
ohne key muss elv neu flashen, oder du flasht die alternative fw drauf.

oder mach ein angebot über PN.
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: Pfriemler am 05 Januar 2018, 20:11:28
Ah, wenn das gebrauchte sind, dann wäre der C26 ein Kandidat. Vielleicht wollte der Vorbesitzer die gerade deswegen verkaufen. Wäre schäbig, wenn.

Definiere "Werksreset geht nicht":

a) Config-Taste lange drücken, bis LED langsam blinkt
b) Config-Taste erneut lange drücken, bis LED schnell blinkt
Leuchtet die LED zwischenzeitlich 1x lang, 2x kurz  -> Gerätedefekt.
Leuchtet die LED stattdessen nur einmal lange auf, ist der AES-Schlüssel gesetzt, wie frank sagt.
Wenn frank noch welche übrig lässt, bitte melden  ;D
Titel: Antw:HM LC Sw1PBU-FM macht nur leise 'Klack'
Beitrag von: TommiH am 05 Januar 2018, 20:29:59
So, einen Satz Elkos (C26er) bei Conrad geholt - dann nochmal die 4 Schalter aus der Kiste holen (nachdem die Kids in der Kiste sind ;)  und schauen ob ich da was geregelt bekomme...

Werksreset geht nicht -> a - ja  -  b - geht nicht - sie gehen überhaupt nicht in den Modus 'schnell blinken'

Wenn ich nicht sicher bin, dass es wirklich der C26 ist, werde ich da nix löten. Dazu fehlt mir einfach die praktische Erfahrung. Dann packe ich sie in ein Kisterl und kläre es mit Frank ;)

LG
Tommi