Moin,
ich habe mich mal am Peeren von einem BM (WK_BM1) und einer Schaltdose (xx) versucht. Habe mich dabei versucht ans Wiki zu halten. Wenn ich nun den BM auslöse passiert folgendes:
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 brightness: 33
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 motion: on (to xx)
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 motionCount: 67_next:15s
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 motion
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 trigger_cnt: 67
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx trigLast: WK_BM1:33
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx trig_WK_BM1: 33_67
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx deviceMsg: off (to WK_BM1)
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx level: 0
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx pct: 0
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx off
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx timedOn: off
Aber die Dose schaltet nicht. Hatte eigentlich gedacht, sie würde für 12 Sekunden an gehen.
Bewegungsmelder: WK_BM1
Internals:
CFGFN
CUL1_MSGCNT 134
CUL1_RAWMSG A0D6CA4411C56EE3F89F7014A2140::-42:CUL1
CUL1_RSSI -42
CUL1_TIME 2018-01-06 15:14:57
DEF 1C56EE
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 134
NAME WK_BM1
NOTIFYDEV global
NR 368
STATE motion
TYPE CUL_HM
lastMsg No:6C - t:41 s:1C56EE d:3F89F7 014A2140
peerList xx,
protLastRcv 2018-01-06 15:14:57
protSnd 55 last_at:2018-01-06 15:02:20
protState CMDs_done
rssi_at_CUL1 min:-55 cnt:121 avg:-43.21 lst:-42 max:-40.5
Readings:
2018-01-06 15:02:19 Activity alive
2018-01-06 14:55:47 CommandAccepted yes
2018-01-06 15:02:19 D-firmware 1.0
2018-01-06 15:02:19 D-serialNr JEQ0265330
2018-01-06 15:02:19 PairedTo 0x48754D
2018-01-06 14:41:33 R-brightFilter 7
2018-01-06 14:41:33 R-captInInterval off
2018-01-06 14:39:27 R-evtFltrNum 1
2018-01-06 14:39:27 R-evtFltrPeriod 1 s
2018-01-06 14:41:33 R-minInterval 15
2018-01-06 14:39:26 R-pairCentral 0x48754D
2018-01-06 14:39:26 R-sabotageMsg on
2018-01-06 14:39:27 R-sign off
2018-01-06 15:02:20 R-xx_chn-01-peerNeedsBurst off
2018-01-06 15:02:19 RegL_00. 02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 10:01 00:00
2018-01-06 15:02:20 RegL_01. 01:12 02:70 08:00 22:00 00:00
2018-01-06 15:02:20 RegL_04.xx_chn-01 01:00 00:00
2018-01-06 15:14:41 battery ok
2018-01-06 15:14:57 brightness 33
2018-01-06 15:14:41 cover open
2018-01-06 15:14:57 motion on (to xx)
2018-01-06 15:14:57 motionCount 74_next:15s
2018-01-06 15:13:27 motionDuration 17
2018-01-06 15:02:20 peerList xx,
2018-01-06 15:14:41 recentStateType info
2018-01-06 15:14:57 state motion
2018-01-06 15:14:57 trigger_cnt 74
Helper:
HM_CMDNR 108
cSnd 0148754D1C56EE0103,0148754D1C56EE01043F89F70104
mId 004A
moStart 1515248097.76759
peerIDsRaw ,3F89F701,00000000
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
Ack:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +1C56EE,00,00,00
nextSend 1515248097.86166
prefIO
rxt 2
vccu
p:
1C56EE
00
00
00
Mrssi:
mNo 6C
Io:
CUL1 -40
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
try 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_cul1:
avg -43.2190082644628
cnt 121
lst -42
max -40.5
min -55
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
IODev CUL1
actCycle 000:20
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.0
group Bewegungsmelder
model HM-SEC-MDIR
peerIDs 00000000,3F89F701,
room 0-bastel,UG_Wasch-Vorrat
serialNr JEQ0265330
subType motionDetector
SchaltDose xx:
Internals:
CUL1_MSGCNT 117
CUL1_RAWMSG A0E6A80023F89F71C56EE010100001C::-59:CUL1
CUL1_RSSI -59
CUL1_TIME 2018-01-06 15:13:10
DEF 3F89F7
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 117
NAME xx
NOTIFYDEV global
NR 303
NTFY_ORDER 50-AZ_SDBastel
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:6A - t:02 s:3F89F7 d:1C56EE 010100001C
peerList WK_BM1,
protLastRcv 2018-01-06 15:13:10
protSnd 68 last_at:2018-01-06 15:09:46
protState CMDs_done
rssi_CUL1 min:-61 cnt:1 avg:-61 max:-61 lst:-61
rssi_WK_BM1 min:-32 cnt:26 avg:-29.15 max:-28 lst:-28
rssi_at_CUL1 min:-65.5 cnt:70 avg:-60.73 lst:-59 max:-54
Readings:
2018-01-06 15:13:10 CommandAccepted yes
2018-01-06 15:00:59 PairedTo 0x48754D
2018-01-06 15:01:00 R-WK_BM1_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2018-01-06 15:01:00 R-WK_BM1_chn-01-shActionType jmpToTarget
2018-01-06 14:59:52 R-pairCentral 0x48754D
2018-01-06 14:59:52 R-powerUpAction off
2018-01-06 14:59:52 R-sign off
2018-01-06 15:00:59 RegL_00. 02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 15:FF 18:00 00:00
2018-01-06 15:00:59 RegL_01. 08:00 30:06 56:00 57:24 93:5F 94:B3 00:00
2018-01-06 15:01:00 RegL_03.WK_BM1_chn-01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
2018-01-06 15:13:10 deviceMsg off (to WK_BM1)
2018-01-06 15:13:10 level 0
2018-01-06 15:13:10 pct 0
2018-01-06 15:00:59 peerList WK_BM1,
2018-01-06 15:09:16 powerOn 2018-01-06 15:09:16
2018-01-06 15:13:10 recentStateType ack
2018-01-06 15:13:10 state off
2018-01-06 15:13:10 timedOn off
2018-01-06 15:13:10 trigLast WK_BM1:33
2018-01-06 15:13:10 trig_WK_BM1 33_73
Helper:
HM_CMDNR 106
PONtest 0
cSnd 0148754D3F89F70106,1148754D3F89F70201000000
dlvlCmd ++A01148754D3F89F70201000000
mId 00D8
peerIDsRaw ,1C56EE01,00000000
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3F89F7,00,00,00
nextSend 1515247990.74469
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3F89F7
00
00
00
Mrssi:
mNo 6A
Io:
CUL1 -57
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
Cul1:
avg -61
cnt 1
lst -61
max -61
min -61
Wk_bm1:
avg -29.1538461538462
cnt 26
lst -28
max -28
min -32
At_cul1:
avg -60.7357142857143
cnt 70
lst -59
max -54
min -65.5
Shadowreg:
RegL_03.WK_BM1_chn-01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:2C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
Tmpl:
Attributes:
IODev CUL1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.5
group SchaltDose
model HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
peerIDs 00000000,1C56EE01,
room 0-bastel,A_Master,OG_Arbeitszimmer
serialNr MEQ1569589
subType switch
webCmd on:off
Wo mache ich noch einen Fehler?
LG
Tommi
Hi Tommi,
hast Du hmInfo definiert? Versuch Dich mal mit den Templates 8)
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Templates
Mir Scheint die Dose schaltete nicht "nicht" sondern nicht an? Die schaltet aus?
Gruß Otto
Der BWM sendet "motion" mit Helligkeit "33". Das ist niedriger als die LO-Schaltschwelle des Aktors, der default nur bei Triggern "geLo", also >=50, auslöst. Der Aktor quittiert den Empfang des Triggers mit dem Hinweis, dass er ausgeschaltet bleibt.
Das Bewegungsmeldertemplate gestattet das Setzen einer individuellen Helligkeitsschwelle (LO für den betreffenden Peer wird gesetzt) und ändert die Auslösebedingung für den Trigger auf "ltLo" (niedriger als LO), so dass der Aktor nun bei allen Helligkeitswerten unter der programmierten Schwelle einschalten sollte.