Hallo zusammen,

ich habe ds Modul HOMEMODE entdeckt. Nach einiger "Spielerei" mit dem Modul muss ich sagen TOP Arbeit. Danke an den Ersteller.

Was ich bei meiner Spielerei und auch nach Recherche im WIKI bzw.im Forum noch nicht begriffen habe: wie kann man Alarme (Fenstersensoren) unterbinden.

Ich meine eine Alarmierung sollte nur dann stattfinden wenn der Modus "armaway" aktiv ist.

Hat jemand eine Idee?
Die Attribute bei den Fenstersensoren habe ich überprüft - sollte passen.
Evtl. liegt es an fehlerhaften HOMEMODE Einstellungen.

Die Alarmierung funktioniert perfekt - aber ich kann machen was ich will, es wird immer alarmiert.

Bin für jeden Hinweis dankbar
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 06 Januar 2018, 21:24:42
Verschiebe am besten den Thread ins korrekte Forum. Ausserdem empfiehlt es sich ein list des Homemode Devices hier ein zu tragen.
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 06 Januar 2018, 23:02:17
Sorry,

anbei das List vom Homemode Device:


NR         165
   NTFY_ORDER 51-Home
   RESIDENTS  Markus
   SENSORSBATTERY Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A
   SENSORSCONTACT Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
   STATE      evening
   TYPE       HOMEMODE
   VERSION    1.3.0
   READINGS:
     2018-01-06 20:02:24   alarmState      disarm
     2018-01-06 19:40:18   alarmTriggered 
     2018-01-06 19:40:18   alarmTriggered_ct 0
     2018-01-06 19:40:18   alarmTriggered_hr
     2018-01-06 11:47:17   anyoneElseAtHome off
     2018-01-05 10:35:44   batteryLow_ct   0
     2018-01-06 20:06:49   contactsDoorsInsideOpen Fenstersensor_2
     2018-01-06 20:06:49   contactsDoorsInsideOpen_ct 1
     2018-01-06 20:06:49   contactsDoorsInsideOpen_hr Die Tür zur Garage
     2018-01-06 20:03:18   contactsDoorsMainOpen Fenstersensor_1
     2018-01-06 20:03:18   contactsDoorsMainOpen_ct 1
     2018-01-06 20:03:18   contactsDoorsMainOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-05 11:29:58   contactsDoorsOutsideOpen_ct 0
     2018-01-06 20:06:49   contactsOpen    Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-06 20:06:49   contactsOpen_ct 2
     2018-01-06 20:06:49   contactsOpen_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-06 20:03:18   contactsOutsideOpen Fenstersensor_1
     2018-01-06 20:03:18   contactsOutsideOpen_ct 1
     2018-01-06 20:03:18   contactsOutsideOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_ct 0
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_hr
     2018-01-06 18:00:01   daytime         evening
     2018-01-06 11:47:02   dnd             off
     2018-01-06 18:35:49   lastActivityByResident Markus
     2018-01-06 20:06:49   lastContact     Fenstersensor_2
     2018-01-06 20:06:45   lastContactClosed Fenstersensor_2
     2018-01-06 09:33:06   lastGoneByResident Markus
     2018-01-06 18:35:45   lastGotosleepByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   lastPresentByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   location        home
     2018-01-06 18:35:49   mode            evening
     2018-01-06 19:52:15   modeAlarm       disarm
     2018-01-06 19:09:27   panic           off
     2018-01-06 18:35:42   presence        present
     2018-01-06 18:35:49   prevActivityByResident Markus
     2018-01-06 20:06:49   prevContact     Fenstersensor_1
     2018-01-06 20:06:45   prevContactClosed Fenstersensor_1
     2018-01-06 18:35:42   prevLocation    underway
     2018-01-06 18:35:49   prevMode        gotosleep
     2018-01-06 19:52:15   prevModeAlarm   disarm
     2018-01-06 19:07:50   publicIP        86.56.189.221
     2018-01-05 09:55:22   season          winter
     2018-01-06 19:04:02   sensorsTampered Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-06 19:04:02   sensorsTampered_ct 2
     2018-01-06 19:17:34   sensorsTampered_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-06 18:35:49   state           evening
   helper:
     lastChangedAttr HomeAutoDaytime
     lastChangedAttrValue 0
     presdevs:
Attributes:
   HomeAdvancedUserAttr 1
   HomeAutoAlarmModes 0
   HomeAutoDaytime 0
   HomeAutoPresence 0
   HomeCMDbatteryLow {
  my $msg;
  $msg = "Die Batterien von %BATTERYLOW% gehen zur Neige und sollten ausgetauscht werden!" if (%BATTERYLOWCT% == 1);
  $msg = "Die Batterien bei folgenden Geräten sollten ausgetauscht werden: %BATTERYLOWALL%" if (%BATTERYLOWCT% > 1);
  fhem "msg push $msg";
}
   HomeCMDcontact set Funklautsprecher_mp3 playTone 1 1 6
   HomeLanguage DE
   HomeSensorsBattery model=HM-SEC-SCo,Funksierene,model=HM-RC-4-3,model=HM-OU-CFM-TW
   HomeSensorsContact model=HM-SEC-SCo
   HomeTextAndAreIs und|sind|ist
   devStateIcon absent:user_away:dnd+on
gone:user_ext_away:dnd+on
dnd:audio_volume_mute:dnd+off
gotosleep:scene_sleeping:dnd+on
asleep:scene_sleeping_alternat:dnd+on
awoken:weather_sunrise:dnd+on
home:status_available:dnd+on
morning:weather_sunrise:dnd+on
day:weather_sun:dnd+on
afternoon:weather_summer:dnd+on
evening:weather_sunset:dnd+on
night:weather_moon_phases_2:dnd+on
   icon       floor
   room       HOMEMODE
   userattr   HomeCMDdaytime-afternoon:textField-long HomeCMDdaytime-day:textField-long HomeCMDdaytime-evening:textField-long HomeCMDdaytime-morning:textField-long HomeCMDdaytime-night:textField-long HomeCMDmode-absent-Markus:textField-long HomeCMDmode-afternoon:textField-long HomeCMDmode-asleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-awoken-Markus:textField-long HomeCMDmode-day:textField-long HomeCMDmode-evening:textField-long HomeCMDmode-gone-Markus:textField-long HomeCMDmode-gotosleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-home-Markus:textField-long HomeCMDmode-morning:textField-long HomeCMDmode-night:textField-long HomeCMDpresence-absent-Markus:textField-long HomeCMDpresence-present-Markus:textField-long HomeCMDseason-autumn:textField-long HomeCMDseason-spring:textField-long HomeCMDseason-summer:textField-long HomeCMDseason-winter:textField-long
   webCmd     modeAlarm

Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 06 Januar 2018, 23:05:18
Ok. Danke.

Mach das list bitte Mal in Codetags. Das ist das Rautezeichen in der Symbolleiste.
Und dann noch ins korrekte Forum verschieben bitte. Ganz unten ganz links ist Thread verschieben als Punkt. In der MAINTAINER.TXT Datei steht welches Forum.
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 06 Januar 2018, 23:07:20
Sorry - bin nicht so der erfahrene Forum User.

NR         165
   NTFY_ORDER 51-Home
   RESIDENTS  Markus
   SENSORSBATTERY Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A
   SENSORSCONTACT Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
   STATE      evening
   TYPE       HOMEMODE
   VERSION    1.3.0
   READINGS:
     2018-01-06 20:02:24   alarmState      disarm
     2018-01-06 19:40:18   alarmTriggered 
     2018-01-06 19:40:18   alarmTriggered_ct 0
     2018-01-06 19:40:18   alarmTriggered_hr
     2018-01-06 11:47:17   anyoneElseAtHome off
     2018-01-05 10:35:44   batteryLow_ct   0
     2018-01-06 20:06:49   contactsDoorsInsideOpen Fenstersensor_2
     2018-01-06 20:06:49   contactsDoorsInsideOpen_ct 1
     2018-01-06 20:06:49   contactsDoorsInsideOpen_hr Die Tür zur Garage
     2018-01-06 20:03:18   contactsDoorsMainOpen Fenstersensor_1
     2018-01-06 20:03:18   contactsDoorsMainOpen_ct 1
     2018-01-06 20:03:18   contactsDoorsMainOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-05 11:29:58   contactsDoorsOutsideOpen_ct 0
     2018-01-06 20:06:49   contactsOpen    Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-06 20:06:49   contactsOpen_ct 2
     2018-01-06 20:06:49   contactsOpen_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-06 20:03:18   contactsOutsideOpen Fenstersensor_1
     2018-01-06 20:03:18   contactsOutsideOpen_ct 1
     2018-01-06 20:03:18   contactsOutsideOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_ct 0
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_hr
     2018-01-06 18:00:01   daytime         evening
     2018-01-06 11:47:02   dnd             off
     2018-01-06 18:35:49   lastActivityByResident Markus
     2018-01-06 20:06:49   lastContact     Fenstersensor_2
     2018-01-06 20:06:45   lastContactClosed Fenstersensor_2
     2018-01-06 09:33:06   lastGoneByResident Markus
     2018-01-06 18:35:45   lastGotosleepByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   lastPresentByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   location        home
     2018-01-06 18:35:49   mode            evening
     2018-01-06 19:52:15   modeAlarm       disarm
     2018-01-06 19:09:27   panic           off
     2018-01-06 18:35:42   presence        present
     2018-01-06 18:35:49   prevActivityByResident Markus
     2018-01-06 20:06:49   prevContact     Fenstersensor_1
     2018-01-06 20:06:45   prevContactClosed Fenstersensor_1
     2018-01-06 18:35:42   prevLocation    underway
     2018-01-06 18:35:49   prevMode        gotosleep
     2018-01-06 19:52:15   prevModeAlarm   disarm
     2018-01-06 19:07:50   publicIP        86.56.189.221
     2018-01-05 09:55:22   season          winter
     2018-01-06 19:04:02   sensorsTampered Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-06 19:04:02   sensorsTampered_ct 2
     2018-01-06 19:17:34   sensorsTampered_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-06 18:35:49   state           evening
   helper:
     lastChangedAttr HomeAutoDaytime
     lastChangedAttrValue 0
     presdevs:
Attributes:
   HomeAdvancedUserAttr 1
   HomeAutoAlarmModes 0
   HomeAutoDaytime 0
   HomeAutoPresence 0
   HomeCMDbatteryLow {
  my $msg;
  $msg = "Die Batterien von %BATTERYLOW% gehen zur Neige und sollten ausgetauscht werden!" if (%BATTERYLOWCT% == 1);
  $msg = "Die Batterien bei folgenden Geräten sollten ausgetauscht werden: %BATTERYLOWALL%" if (%BATTERYLOWCT% > 1);
  fhem "msg push $msg";
}
   HomeCMDcontact set Funklautsprecher_mp3 playTone 1 1 6
   HomeLanguage DE
   HomeSensorsBattery model=HM-SEC-SCo,Funksierene,model=HM-RC-4-3,model=HM-OU-CFM-TW
   HomeSensorsContact model=HM-SEC-SCo
   HomeTextAndAreIs und|sind|ist
   devStateIcon absent:user_away:dnd+on
gone:user_ext_away:dnd+on
dnd:audio_volume_mute:dnd+off
gotosleep:scene_sleeping:dnd+on
asleep:scene_sleeping_alternat:dnd+on
awoken:weather_sunrise:dnd+on
home:status_available:dnd+on
morning:weather_sunrise:dnd+on
day:weather_sun:dnd+on
afternoon:weather_summer:dnd+on
evening:weather_sunset:dnd+on
night:weather_moon_phases_2:dnd+on
   icon       floor
   room       HOMEMODE
   userattr   HomeCMDdaytime-afternoon:textField-long HomeCMDdaytime-day:textField-long HomeCMDdaytime-evening:textField-long HomeCMDdaytime-morning:textField-long HomeCMDdaytime-night:textField-long HomeCMDmode-absent-Markus:textField-long HomeCMDmode-afternoon:textField-long HomeCMDmode-asleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-awoken-Markus:textField-long HomeCMDmode-day:textField-long HomeCMDmode-evening:textField-long HomeCMDmode-gone-Markus:textField-long HomeCMDmode-gotosleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-home-Markus:textField-long HomeCMDmode-morning:textField-long HomeCMDmode-night:textField-long HomeCMDpresence-absent-Markus:textField-long HomeCMDpresence-present-Markus:textField-long HomeCMDseason-autumn:textField-long HomeCMDseason-spring:textField-long HomeCMDseason-summer:textField-long HomeCMDseason-winter:textField-long
   webCmd     modeAlarm


Verschiede den Beitrag in den nächsten Minuten
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 06 Januar 2018, 23:46:13
Es wird nur bei den in jedem Kontaktsensor eingestellten Alarm Modus alarmiert (Attribut HomeModeAlarmActive).
Bei Kontaktsensoren wird automatisch beim Hinzufügen dieser das Attribut auf "armaway" gesetzt.
Dieses Attribut wird als RegEx ausgewertet und würde beim Setzen aller Alarm Modus so aussehen:
attr fl_Tuer HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 08:19:14
Hallo Dan,

das habe ich auch so verstanden - und bin auch von dieser Idee überzeugt.

Ich habe auch in den Sensoren diese Attribute gefunden. Habe auch schon von das Attribut "HomeModeAlarmActive" von nur "armaway" erweitert auf "armaway|armhome|armnight". Hat leider auch nichts gebracht. HOMEMODE alarmiert bei mir immer.

Internals:
   CHANGED   
   CUL868_MSGCNT 32
   CUL868_RAWMSG A0D9C8610539D080000000601C80E::-58:CUL868
   CUL868_RSSI -58
   CUL868_TIME 2018-01-07 08:06:16
   DEF        539D08
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     32
   NAME       Fenstersensor_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_1
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:9C - t:10 s:539D08 d:000000 0601C80E
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2018-01-07 08:06:16
   protResnd  3 last_at:2018-01-06 19:34:17
   protResndFail 1 last_at:2018-01-06 19:36:13
   protSnd    7 last_at:2018-01-06 19:36:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL868 min:-59 avg:-54.93 max:-47 cnt:32 lst:-58
   READINGS:
     2018-01-06 19:14:07   Activity        alive
     2017-03-14 13:11:03   D-firmware      1.0
     2017-03-14 13:11:03   D-serialNr      NEQ1652770
     2018-01-07 08:06:16   TEST1           open
     2018-01-07 08:06:16   alive           yes
     2018-01-07 08:06:16   battery         ok
     2017-02-26 14:16:34   connect         0
     2018-01-07 08:06:16   contact         open (to broadcast)
     2017-10-08 18:32:08   powerOn         2017-10-08 18:32:08
     2018-01-07 08:06:16   recentStateType info
     2018-01-07 08:06:16   sabotageError   on
     2018-01-07 08:06:16   state           open
     2018-01-06 20:03:17   trigDst_broadcast noConfig
     2018-01-06 20:03:17   trigger_cnt     123
   helper:
     HM_CMDNR   156
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +539D08,00,00,00
       nextSend   1515308776.35088
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         539D08
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        9C
       io:
         CUL868     -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -54.9375
         cnt        32
         lst        -58
         max        -47
         min        -59
Attributes:
   HomeContactType doormain
   HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Haustüre
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       Alarmanlage,CUL_HM
   serialNr   NEQ1652770
   subType    threeStateSensor
   userReadings TEST1 { (split(" ",ReadingsVal("Fenstersensor_1","contact","")))[0] }
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 07 Januar 2018, 09:51:28
Ich verwende auch überwiegend "model HM-SEC-SCo" und habe damit keine Probleme.
Irgendwie sieht d
Dein Gerät auch noch nicht richtig gepaired aus.
Zitat2018-01-07 08:06:16   contact         open (to broadcast)

Das sollte normalerweise nicht an broadcast, sondern an die Zentrale und Peerings gesendet werden.
Ich vermisse auch das Reading "R-pairCentral 0xXXXXXX".

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 09:58:54
Bin mit dem Hinweis bzgl. pairing etwas verwirrt. Die Sensoren kommunizieren über einen CUL868 mit FHEM. Über FHEM sollen anschließend andere Dinge passieren (email, LAutsprecher, Sierene, ....). Das funktioniert soweit auch ganz gut.

Müssen die Sensoren mit allen anderen Geräte auch gepairt werden?

Gruß
Markus
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 07 Januar 2018, 10:25:53
Dein Sensor ist nicht sauber mit der Zentrale (FHEM) gepairt. Die Zustände werden lediglich angezeigt weil FHEM den Broadcast empfängt. Aber so sollte es ja nicht sein.


Internals:
   CFGFN     
   CHANGED   
   DEF        344505
   IODev      HMLAN1
   NAME       FensterKontaktWZ_F3
   NOTIFYDEV  global
   NR         392
   NTFY_ORDER 50-FensterKontaktWZ_F3
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   peerList   CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6365_WindowRec,CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7861_WindowRec,WandThermostatWohnzimmer_WindowRec,
   READINGS:
     2018-01-05 17:17:02   Activity        dead
     2016-06-21 05:36:51   D-firmware      2.4
     2016-06-21 05:36:51   D-serialNr      LEQ1252035
     2016-06-21 05:36:52   PairedTo        0x2AEE70
     2016-06-21 05:36:53   R-CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6365_WindowRec-expectAES off
     2016-06-21 05:36:53   R-CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6365_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-06-21 05:36:53   R-CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7861_WindowRec-expectAES off
     2016-06-21 05:36:53   R-CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7861_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-06-21 05:36:54   R-WandThermostatWohnzimmer_WindowRec-expectAES off
     2016-06-21 05:36:54   R-WandThermostatWohnzimmer_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-06-21 05:36:52   R-cyclicInfoMsg off
     2016-06-21 05:36:52   R-eventDlyTime  0 s
     2016-06-21 05:36:52   R-pairCentral   0x2AEE70
     2016-06-21 05:36:52   R-sign          off
     2016-06-21 05:36:52   RegL_00.        02:01 09:00 0A:2A 0B:EE 0C:70 10:01 14:06 00:00
     2016-06-21 05:36:52   RegL_01.        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-06-21 05:36:53   RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6365_WindowRec 01:01 00:00
     2016-06-21 05:36:53   RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7861_WindowRec 01:01 00:00
     2016-06-21 05:36:54   RegL_04.WandThermostatWohnzimmer_WindowRec 01:01 00:00
     2017-12-05 09:31:22   alive           yes
     2017-12-31 21:32:23   battery         ok
     2017-12-31 21:32:23   contact         closed (to VCCU1)
     2017-07-20 06:47:30   cover           closed
     2018-01-04 13:16:42   peerList        CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6365_WindowRec,CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7861_WindowRec,WandThermostatWohnzimmer_WindowRec,
     2017-12-05 09:31:22   powerOn         2017-12-05 09:31:22
     2017-12-05 09:31:22   recentStateType info
     2017-12-05 09:31:22   sabotageError   off
     2017-12-31 21:32:23   state           closed
     2016-08-26 19:28:25   trigDst_VCCU1   noConfig
     2017-12-31 21:32:23   trigger_cnt     52
   helper:
     HM_CMDNR   33
     mId        0030
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     4
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +344505,00,01,00
       rxt        0
       vccu       VCCU1
       p:
         344505
         00
         01
         00
       prefIO:
         HmUART1
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   AlleFenster structureFensterWohnung
   FensterOst structureFensterOst
   FensterWohnzimmer structureFensterWohnzimmer
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU1:HmUART1,HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  dead
   alias      Wohnzimmerfenster 3
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_2w_open_l@red closed:fts_window_2w@green tilted:fts_window_2w_tilt_l@orange
   event-on-change-reading state,battery
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Fenster
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,2E636503,2E786103,3A7B4203,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ1252035
   subType    threeStateSensor
   userattr   AlleFenster FensterOst FensterOst_map FensterWohnzimmer FensterWohnzimmer_map structexclude winOpenMaxTrigger winOpenName winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe
   winOpenMaxTrigger 3
   winOpenTimer 00:20:00
   winOpenTimer2 00:10:00
   winOpenType Fenster


Bei den Readings ist wichtig
2016-06-21 05:36:52   R-pairCentral   0x2AEE70
2016-06-21 05:36:52   RegL_00. 

Ausserdem findet sich in Deinem Internal noch
protState  CMDs_done_Errors:1

Da scheint das pairen nicht geklappt zu haben.
Einfach noch mal
set getConfig beim Sensor in FHEM machen und am Sensor selber den Anlernknopf drücken.
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 11:13:21
Habe die Sensoren erneut gepairt.

Reading: R-pairCentral  nun vorhanden
Reading: RegL_00 fehlt immer noch

Verschwunden ist nun "protState  CMDs_done_Errors:1"
Beim Reading contact steht jedoch immer noch "open (to broadcast)" - was auch immer das bedeutet.

Die Alarmierung kann ich immer noch nicht abschalten.

Achja, habe heute auch ein update vom Modul gemacht.

Internals:
   CUL868_MSGCNT 4
   CUL868_RAWMSG A0CD58441539D080000000183C8::-56:CUL868
   CUL868_RSSI -56
   CUL868_TIME 2018-01-07 11:06:46
   DEF        539D08
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     4
   NAME       Fenstersensor_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_1
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D5 - t:41 s:539D08 d:000000 0183C8
   protLastRcv 2018-01-07 11:06:46
   rssi_at_CUL868 lst:-56 avg:-55.75 cnt:4 min:-56.5 max:-55
   READINGS:
     2018-01-07 11:03:47   Activity        alive
     2018-01-07 11:02:11   D-firmware      1.0
     2018-01-07 11:02:11   D-serialNr      NEQ1652770
     2018-01-07 11:02:12   PairedTo        0x000000
     2018-01-07 11:02:11   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 11:02:12   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 11:02:11   R-pairCentral   0x000000
     2018-01-07 11:02:11   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 11:02:12   R-sign          on
     2018-01-07 11:06:46   TEST1           open
     2018-01-07 10:48:34   alive           yes
     2018-01-07 11:06:46   battery         ok
     2017-02-26 14:16:34   connect         0
     2018-01-07 11:06:46   contact         open (to broadcast)
     2017-10-08 18:32:08   powerOn         2017-10-08 18:32:08
     2018-01-07 10:48:34   recentStateType info
     2018-01-07 10:48:34   sabotageError   on
     2018-01-07 11:06:46   state           open
     2018-01-07 11:01:33   trigDst_broadcast noConfig
     2018-01-07 11:06:46   trigger_cnt     131
   helper:
     HM_CMDNR   213
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +539D08,00,00,00
       nextSend   1515319606.74147
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         539D08
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D5
       io:
         CUL868     -54
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -55.75
         cnt        4
         lst        -56
         max        -55
         min        -56.5
Attributes:
   HomeContactType doormain
   HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Haustüre
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       Alarmanlage,CUL_HM
   serialNr   NEQ1652770
   subType    threeStateSensor
   userReadings TEST1 { (split(" ",ReadingsVal("Fenstersensor_1","contact","")))[0] }
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 07 Januar 2018, 11:21:35
 2018-01-07 11:02:12   PairedTo        0x000000


Leider immer noch nicht. Da muss Deine HMID stehen und nicht 0x0000 oder set_blabka oder sonst irgendwas. Mach einfach ein getConfig und drücke die Ankerbräter noch mal. Bitte nicht noch mal neu pairen das ist nicht nötig
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 11:31:29
Das mit HMID erscheint mir logisch. Getconfig habe ich mehrmals gemacht - kein Erfolg.
Mit "Ankerbräter" meinst du die Tast am Sensor?

Habe meine Funksierene und den Funklautsprecher kontrolliert - dort passt es. Nur mit den Fenstersensoren klappt es nicht.
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 07 Januar 2018, 12:15:53
Hast Du Deinem CUL überhaupt eine hmID zugewiesen?
Oder ist die wirklich 000000?
Das wäre gaaanz schlecht.

Gruß
Dan

EDIT: WFT is "Ankerbräter"? Das wird mein neues Lieblingswort! Muss mal sehen wozu das passen könnte. :D
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 07 Januar 2018, 12:19:10
Zitat von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 11:31:29
Das mit HMID erscheint mir logisch. Getconfig habe ich mehrmals gemacht - kein Erfolg.
Mit "Ankerbräter" meinst du die Tast am Sensor?

Habe meine Funksierene und den Funklautsprecher kontrolliert - dort passt es. Nur mit den Fenstersensoren klappt es nicht.

Sorry Autokorrektur. Anlerntaste meinte ich. Schau auf
protState
in den Internals.

Drücke F5 beim Browser und schaue ob die Zahl der verarbeitenden cmd's weniger wird. Am Ende sollte da
CMDs_done
stehen.
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 12:58:36
Zuerst mal DANKE an die Hinweise.

Habe den Fenstersensor neu gepairt, getconfig durchgeführt.

Bei protState steht nun "CMDs_done"
Leider immer noch
PairedTo 0x000000

Der CUL hat definitiv eine HMID. Mein Funklautsprecher und auch die Funksierene sind mit dem gleichen CUL verbunden. Bei beiden ist
PairedTo 0x010475

eingetragen.

Anbei noch das aktuelle list von einem Fenstersensor. Bin mit meinem Latein am Ende.

Internals:
   CUL868_MSGCNT 15
   CUL868_RAWMSG A0E84A010539D080104750100000000::-55.5:CUL868
   CUL868_RSSI -55.5
   CUL868_TIME 2018-01-07 12:52:26
   DEF        539D08
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     15
   NAME       Fenstersensor_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_1
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:84 - t:10 s:539D08 d:010475 0100000000
   protLastRcv 2018-01-07 12:52:26
   protSnd    18 last_at:2018-01-07 12:52:26
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 max:-51 avg:-54.73 min:-61.5 lst:-55.5 cnt:15
   READINGS:
     2018-01-07 12:52:25   Activity        alive
     2018-01-07 12:52:25   D-firmware      1.0
     2018-01-07 12:52:25   D-serialNr      NEQ1652770
     2018-01-07 12:52:25   PairedTo        0x000000
     2018-01-07 12:21:45   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 12:21:45   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 12:21:45   R-pairCentral   0x000000
     2018-01-07 12:21:45   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 12:21:45   R-sign          on
     2018-01-07 12:52:25   RegL_00.          02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2018-01-07 12:52:26   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-01-07 12:52:26   TEST1           open
     2018-01-07 12:18:47   alive           yes
     2018-01-07 12:50:55   battery         ok
     2018-01-07 12:50:55   contact         open (to broadcast)
     2018-01-07 12:18:47   powerOn         2018-01-07 12:18:47
     2018-01-07 12:18:47   recentStateType info
     2018-01-07 12:18:47   sabotageError   on
     2018-01-07 12:50:55   state           open
     2018-01-07 12:50:55   trigger_cnt     3
   helper:
     HM_CMDNR   132
     PONtest    0
     cSnd       01010475539D0801040000000001,01010475539D080103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +539D08,00,00,00
       nextSend   1515325946.50585
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         539D08
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        84
       io:
         CUL868     -53.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515325946.41374
       ack:
         HASH(0x30d1d38)
         848002010475539D0800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -54.7333333333333
         cnt        15
         lst        -55.5
         max        -51
         min        -61.5
     shadowReg:
Attributes:
   HomeContactType doormain
   HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Haustüre
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Alarmanlage,CUL_HM
   serialNr   NEQ1652770
   subType    threeStateSensor
   userReadings TEST1 { (split(" ",ReadingsVal("Fenstersensor_1","contact","")))[0] }
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 07 Januar 2018, 13:14:05
Mach mal ein vernünftiges unpair, dann das Device löschen und neu pairen.
Immer schön das Knöpfchen drücken und getConfig nach pairen nicht vergessen.

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 13:27:36
Hi Dan,

beim 2. Sensor habe ich das soeben gemacht - wirf mal einen blick drauf, ob du noch ein Problem siehst.
Der andere Sensor macht immer noch Probleme. Evtl. ist die Batterie zu schwach - obwohl ok angezeigt wird.

Internals:
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_RAWMSG A0C61A641589CC80104750109C8::-60:CUL868
   CUL868_RSSI -60
   CUL868_TIME 2018-01-07 13:24:42
   DEF        589CC8
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     2
   NAME       Fenstersensor_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_2
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:61 - t:41 s:589CC8 d:010475 0109C8
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2018-01-07 13:24:42
   protResnd  1 last_at:2018-01-07 13:24:45
   protSnd    5 last_at:2018-01-07 13:24:42
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 min:-60 cnt:2 lst:-60 avg:-60 max:-60
   READINGS:
     2018-01-07 13:15:56   Activity        alive
     2018-01-07 13:05:27   CommandAccepted yes
     2018-01-07 13:06:55   D-firmware      1.0
     2018-01-07 13:06:55   D-serialNr      OEQ0439105
     2018-01-07 13:06:41   PairedTo        0x010475
     2018-01-07 13:06:41   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 13:06:41   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 13:06:41   R-pairCentral   0x010475
     2018-01-07 13:06:41   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 13:06:41   R-sign          on
     2018-01-07 13:05:27   aesCommToDev    ok
     2018-01-07 13:05:27   aesKeyNbr       00
     2018-01-07 13:24:42   battery         ok
     2018-01-07 13:24:42   contact         open (to CUL868)
     2018-01-07 13:24:42   state           open
     2018-01-07 13:24:42   trigDst_010475  noConfig
     2018-01-07 13:24:42   trigger_cnt     9
     RegL_00.:
       VAL       
   cmdStack:
     ++A001010475589CC800040000000000
     ++A001010475589CC801040000000001
     ++A001010475589CC80103
   helper:
     HM_CMDNR   97
     cSnd       ,01010475589CC800040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +589CC8,02,00,00
       nextSend   1515327882.17527
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         589CC8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        61
       io:
         CUL868     -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515327882.08085
       ack:
         HASH(0x316a640)
         618002010475589CC800
         HASH(0x316a640)
         618002010475589CC80101C800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -60
         cnt        2
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
Attributes:
   HomeContactType doorinside
   HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Tür zur Garage
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0439105
   subType    threeStateSensor
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 07 Januar 2018, 13:31:22
Sieht ok aus. Obwohl noch cmd's pending da steht. Aber der Rest stimmt.
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 17:00:26
Das mit dem cmd´s pending habe ich nun wegbekommen (neue Batterien).
Habe in der Zwischenzeit auch den 2. Sensor soweit bekommen. Auch hier ist die hmid nun eingetragen.

Bei beiden Sensoren ist im reading contact nun nicht mehr "Broadcast" sonder der name vom CUL
contact open (to CUL868).

Das sollte somit passen.

Leider kann ich bei HOMEMODE immer noch nicht die Alarmierung deaktivieren.
Hat noch jemand eine Idee?

Grüße
Markus
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 07 Januar 2018, 17:40:36
Zitat von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 17:00:26
Das mit dem cmd´s pending habe ich nun wegbekommen (neue Batterien).
Habe in der Zwischenzeit auch den 2. Sensor soweit bekommen. Auch hier ist die hmid nun eingetragen.

Bei beiden Sensoren ist im reading contact nun nicht mehr "Broadcast" sonder der name vom CUL
contact open (to CUL868).

Das sollte somit passen.

Leider kann ich bei HOMEMODE immer noch nicht die Alarmierung deaktivieren.
Hat noch jemand eine Idee?

Grüße
Markus

Bitte ein abschließendes list der Fensterkontakte
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Januar 2018, 17:44:27
Fensterkontakt 1:

Internals:
   CHANGED   
   CUL868_MSGCNT 73
   CUL868_RAWMSG A0D58A610539D080104750601C80E::-53:CUL868
   CUL868_RSSI -53
   CUL868_TIME 2018-01-07 17:35:16
   DEF        539D08
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     73
   NAME       Fenstersensor_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_1
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:58 - t:10 s:539D08 d:010475 0601C80E
   protLastRcv 2018-01-07 17:35:16
   protResnd  2 last_at:2018-01-07 16:57:36
   protSnd    97 last_at:2018-01-07 17:35:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 lst:-53 cnt:65 min:-59.5 avg:-50.61 max:-39
   READINGS:
     2018-01-07 17:14:05   Activity        alive
     2018-01-07 13:21:55   CommandAccepted yes
     2018-01-07 17:14:05   D-firmware      1.0
     2018-01-07 17:14:05   D-serialNr      NEQ1652770
     2018-01-07 17:14:08   PairedTo        0x010475
     2018-01-07 13:22:46   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 13:22:46   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 13:22:46   R-pairCentral   0x010475
     2018-01-07 13:22:46   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 13:22:46   R-sign          on
     2018-01-07 17:14:08   RegL_00.          02:01 09:01 0A:01 0B:04 0C:75 10:01 14:06 00:00
     2018-01-07 17:14:08   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-01-07 17:35:16   TEST1           open
     2018-01-07 13:21:55   aesCommToDev    ok
     2018-01-07 13:21:54   aesKeyNbr       00
     2018-01-07 17:35:16   alive           yes
     2018-01-07 17:35:16   battery         ok
     2018-01-07 17:35:16   contact         open (to CUL868)
     2018-01-07 17:35:16   recentStateType info
     2018-01-07 17:35:16   sabotageError   on
     2018-01-07 17:35:16   state           open
     2018-01-07 17:10:21   trigDst_010475  noConfig
     2018-01-07 17:10:21   trigger_cnt     9
   helper:
     HM_CMDNR   88
     cSnd       01010475539D0801040000000001,01010475539D080103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +539D08,00,00,00
       nextSend   1515342916.14058
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         539D08
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        58
       io:
         CUL868     -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515342916.04748
       ack:
         HASH(0x2c5e858)
         588002010475539D0800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -50.6153846153846
         cnt        65
         lst        -53
         max        -39
         min        -59.5
     shadowReg:
Attributes:
   HomeContactType doormain
   HomeModeAlarmActive armaway
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Haustüre
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Alarmanlage,CUL_HM
   serialNr   NEQ1652770
   subType    threeStateSensor
   userReadings TEST1 { (split(" ",ReadingsVal("Fenstersensor_1","contact","")))[0] }
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes


Fensterkontakt 2

Internals:
   CHANGED   
   CUL868_MSGCNT 97
   CUL868_RAWMSG A0D17A610589CC80104750601C80E::-63.5:CUL868
   CUL868_RSSI -63.5
   CUL868_TIME 2018-01-07 17:39:14
   DEF        589CC8
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     97
   NAME       Fenstersensor_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_2
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:17 - t:10 s:589CC8 d:010475 0601C80E
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2018-01-07 17:39:14
   protNack   1 last_at:2018-01-07 17:06:15
   protResnd  2 last_at:2018-01-07 17:11:13
   protSnd    154 last_at:2018-01-07 17:39:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 max:-38.5 avg:-52.44 min:-72 cnt:97 lst:-63.5
   READINGS:
     2018-01-07 17:22:58   Activity        alive
     2018-01-07 17:06:15   CommandAccepted no
     2018-01-07 17:22:58   D-firmware      1.0
     2018-01-07 17:22:58   D-serialNr      OEQ0439105
     2018-01-07 17:22:59   PairedTo        0x010475
     2018-01-07 13:06:41   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 13:06:41   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 13:06:41   R-pairCentral   0x010475
     2018-01-07 13:06:41   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 13:06:41   R-sign          on
     2018-01-07 17:22:59   RegL_00.          02:01 09:01 0A:01 0B:04 0C:75 10:01 14:06 00:00
     2018-01-07 17:22:59   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-01-07 13:05:27   aesCommToDev    ok
     2018-01-07 13:05:27   aesKeyNbr       00
     2018-01-07 17:39:14   alive           yes
     2018-01-07 17:39:14   battery         ok
     2018-01-07 17:39:14   contact         open (to CUL868)
     2018-01-07 17:39:14   recentStateType info
     2018-01-07 17:39:14   sabotageError   on
     2018-01-07 17:39:14   state           open
     2018-01-07 17:36:38   trigDst_010475  noConfig
     2018-01-07 17:36:38   trigger_cnt     25
   helper:
     HM_CMDNR   23
     cSnd       01010475589CC801040000000001,01010475589CC80103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +589CC8,00,00,00
       nextSend   1515343154.29362
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         589CC8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        17
       io:
         CUL868     -61.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515343154.19933
       ack:
         HASH(0x316a640)
         178002010475589CC800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -52.4432989690722
         cnt        97
         lst        -63.5
         max        -38.5
         min        -72
     shadowReg:
Attributes:
   HomeContactType doorinside
   HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Tür zur Garage
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0439105
   subType    threeStateSensor
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: CoolTux am 07 Januar 2018, 18:05:17
Wunderbar. Die Voraussetzungen sind nun geschaffen.
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 07 Januar 2018, 21:52:56
attr Fenstersensor_2 HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight

So wäre es richtig wenn in allen Alarm Modus alarmiert werden soll.

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 08 Januar 2018, 18:40:07
Die Deaktivierung der Alarmierung funktioniert leider immer noch nicht.
Mein Problem ist, dass immer alarmiert wird.

Die Bedeutung der des Attributes "HomeModeAlarmActive" verstehe ich.

attr Fenstersensor_2 HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 08 Januar 2018, 20:15:42
So, irgendwie verstehe ich nichts oder wir reden aneinander vorbei.

Fenstersensor_1 funktioniert wie gewünscht, er alarmiert nur bei armaway, richtig verstanden?
Er hat auch dazu richtig das Attribut "HomeModeAlarmActive armaway" gesetzt.

Fenstersensor_2 funktioniert nicht wie gewünscht (löst in allen Alarm Modus aus), er soll auch nur bei armaway reagieren, auch richtig verstanden?
Er hat dazu eben das Attribut "HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight" falsch gesetzt!

Hoffe jetzt kommt Licht ins Dunkel. ;)

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 09 Januar 2018, 19:59:03
Hallo Dan,

sorry für die Verwirrung (im Zuge meiner Testerei habe ich das mehrmals verändert). Die Attribute bei den beiden Sensoren sind unterschiedlich gesetzt. Waren auch schon mal gleich (nur auf armaway).

Ich kann die Alarmierung von beiden Sensoren nicht unterbinden - egal was ich bei dem Attribut eintrage. Soweit ich verstanden habe, sind das die Stati wo eine Alarmierung stattfinden soll. Mein Problem ist wie erwähnt das Gegenteil.

Evtl. liegt es nicht an den Attribut, sondern an fehlerhaften Einstellungen vom Homemode. Fällt die hier was auf?

Internals:
   CHANGED   
   DEF        Derflinger
   NAME       Home
   NOTIFYDEV  Derflinger,Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A,Markus,global
   NR         165
   NTFY_ORDER 51-Home
   RESIDENTS  Markus
   SENSORSBATTERY Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A
   SENSORSCONTACT Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
   STATE      home
   TYPE       HOMEMODE
   VERSION    1.4.0
   READINGS:
     2018-01-07 17:34:51   alarmState      disarm
     2018-01-07 17:34:51   alarmTriggered 
     2018-01-07 17:34:51   alarmTriggered_ct 0
     2018-01-07 17:34:51   alarmTriggered_hr
     2018-01-06 11:47:17   anyoneElseAtHome off
     2018-01-05 10:35:44   batteryLow_ct   0
     2018-01-07 17:45:49   contactsDoorsInsideOpen Fenstersensor_2
     2018-01-07 17:45:49   contactsDoorsInsideOpen_ct 1
     2018-01-07 17:45:49   contactsDoorsInsideOpen_hr Die Tür zur Garage
     2018-01-07 18:18:42   contactsDoorsMainOpen Fenstersensor_1
     2018-01-07 18:18:42   contactsDoorsMainOpen_ct 1
     2018-01-07 18:18:42   contactsDoorsMainOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-05 11:29:58   contactsDoorsOutsideOpen_ct 0
     2018-01-07 18:18:42   contactsOpen    Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-07 18:18:42   contactsOpen_ct 2
     2018-01-07 18:18:42   contactsOpen_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-07 18:18:42   contactsOutsideOpen Fenstersensor_1
     2018-01-07 18:18:42   contactsOutsideOpen_ct 1
     2018-01-07 18:18:42   contactsOutsideOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_ct 0
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_hr
     2018-01-09 18:00:03   daytime         evening
     2018-01-07 17:36:16   devicesDisabled
     2018-01-06 11:47:02   dnd             off
     2018-01-06 18:35:49   lastActivityByResident Markus
     2018-01-07 18:18:42   lastContact     Fenstersensor_1
     2018-01-07 18:18:36   lastContactClosed Fenstersensor_1
     2018-01-06 09:33:06   lastGoneByResident Markus
     2018-01-06 18:35:45   lastGotosleepByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   lastPresentByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   location        home
     2018-01-07 17:36:29   mode            home
     2018-01-07 17:37:02   modeAlarm       disarm
     2018-01-06 19:09:27   panic           off
     2018-01-06 18:35:42   presence        present
     2018-01-06 18:35:49   prevActivityByResident Markus
     2018-01-07 18:18:42   prevContact     Fenstersensor_2
     2018-01-07 18:18:36   prevContactClosed Fenstersensor_2
     2018-01-06 18:35:42   prevLocation    underway
     2018-01-07 17:36:29   prevMode        evening
     2018-01-07 17:37:02   prevModeAlarm   disarm
     2018-01-06 19:07:50   publicIP        86.56.189.221
     2018-01-05 09:55:22   season          winter
     2018-01-07 14:05:22   sensorsTampered Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-07 14:05:22   sensorsTampered_ct 2
     2018-01-07 14:05:22   sensorsTampered_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-07 17:36:29   state           home
   helper:
     enabledDevices Derflinger,Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A,Markus,global
     lastChangedAttr webCmd
     lastChangedAttrValue modeAlarm
     presdevs:
Attributes:
   HomeAdvancedUserAttr 1
   HomeAutoAlarmModes 0
   HomeAutoDaytime 0
   HomeAutoPresence 0
   HomeCMDbatteryLow {
  my $msg;
  $msg = "Die Batterien von %BATTERYLOW% gehen zur Neige und sollten ausgetauscht werden!" if (%BATTERYLOWCT% == 1);
  $msg = "Die Batterien bei folgenden Geräten sollten ausgetauscht werden: %BATTERYLOWALL%" if (%BATTERYLOWCT% > 1);
  fhem "msg push $msg";
}
   HomeCMDcontact set Funklautsprecher_mp3 playTone 1 1 6
   HomeLanguage DE
   HomeSensorsBattery model=HM-SEC-SCo,Funksierene,model=HM-RC-4-3,model=HM-OU-CFM-TW
   HomeSensorsContact model=HM-SEC-SCo
   HomeTextAndAreIs und|sind|ist
   devStateIcon absent:user_away:dnd+on
gone:user_ext_away:dnd+on
dnd:audio_volume_mute:dnd+off
gotosleep:scene_sleeping:dnd+on
asleep:scene_sleeping_alternat:dnd+on
awoken:weather_sunrise:dnd+on
home:status_available:dnd+on
morning:weather_sunrise:dnd+on
day:weather_sun:dnd+on
afternoon:weather_summer:dnd+on
evening:weather_sunset:dnd+on
night:weather_moon_phases_2:dnd+on
   icon       floor
   room       HOMEMODE
   userattr   HomeCMDdaytime-afternoon:textField-long HomeCMDdaytime-day:textField-long HomeCMDdaytime-evening:textField-long HomeCMDdaytime-morning:textField-long HomeCMDdaytime-night:textField-long HomeCMDmode-absent-Markus:textField-long HomeCMDmode-afternoon:textField-long HomeCMDmode-asleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-awoken-Markus:textField-long HomeCMDmode-day:textField-long HomeCMDmode-evening:textField-long HomeCMDmode-gone-Markus:textField-long HomeCMDmode-gotosleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-home-Markus:textField-long HomeCMDmode-morning:textField-long HomeCMDmode-night:textField-long HomeCMDpresence-absent-Markus:textField-long HomeCMDpresence-present-Markus:textField-long HomeCMDseason-autumn:textField-long HomeCMDseason-spring:textField-long HomeCMDseason-summer:textField-long HomeCMDseason-winter:textField-long
   webCmd     modeAlarm


mfg
Markus

Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 09 Januar 2018, 20:20:09
Für die Alarmbenachrichtigung ist doch gar kein Code in HomeCMDalarmTriggered-on/off!
Du hast dafür aber "HomeCMDcontact set Funklautsprecher_mp3 playTone 1 1 6" gesetzt, und das reagiert nun mal bei jedem Fenster auf/zu wenn Du es nicht weiter einschränkst.

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 09 Januar 2018, 20:35:40
OK - sieht so aus, als ob das das Problem wäre. Kannst du mir das etwas genauer erklären?

Was macht HomeCMDalarmTriggered-on/off genau?

Ich war der Meinung ich kann mit folgendem Befehl die Alarmierung deaktivieren.

Set Home modeAlarm disarm

Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 09 Januar 2018, 20:47:48
Zitat von: MadMax75 am 09 Januar 2018, 20:35:40
Was macht HomeCMDalarmTriggered-on/off genau?

Das ist alles sowohl in der commandref (https://fhem.de/commandref.html#HOMEMODE), als auch im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_HOMEMODE) (sogar mit Codebeispielen) erklärt.
Ich wüßte gerade echt nicht was ich noch mehr bieten könnte.

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 09 Januar 2018, 21:24:15
Hi Dan,

Danke für den Hinweis, ich hatte da einen Denkfehler. Gelesen habe ich das bereits aber komplett anders interpretiert.

Werde das morgen mal testen - und natürlich berichten.

Schönen Abend!

Markus
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 10 Januar 2018, 20:27:23
Hallo DAN und CoolTux,

Modul funktioniert nun wie es soll. Ich hatte bei der Funktion einen Denkfehler - danke nochmals für die Hinweise.
Auch für das Einrichten der Sensoren!
:)

P.S. je mehr ich mit dem Modul beschäftie, umso mehr bin ich begeistert. TOP Arbeit, Danke dafür!

Schöne Grüße aus Österreich
Markus
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: Hubi22 am 22 Februar 2019, 09:55:47
Moin,

kann es sein, dass anyoneElseAtHome-on oder ...-off immer dreimal getriggert wird, wenn set HOMEMODE  anyoneElseAtHome on oder off ausgeführt wird?

Ich habe folgende Einträge angelegt:

HomeCMDanyoneElseAtHome-on: msg push @rr_Andreas |HINWEIS| ANWESENHEIT - iRobot wurde zuhause gestartet!
HomeCMDanyoneElseAtHome-off: msg push @rr_Andreas |HINWEIS| ANWESENHEIT - iRobot hat seine Arbeit beendet!

den Status setze ich durch set MyHomeMode anyoneElseAtHome on oder off.

Als Ergebnis bekomme ich immer drei push notifications! Ist das ein Bug?

Gruß, Hubi
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 22 Februar 2019, 10:51:15
Zitat von: Hubi22 am 22 Februar 2019, 09:55:47
Moin,

kann es sein, dass anyoneElseAtHome-on oder ...-off immer dreimal getriggert wird, wenn set HOMEMODE  anyoneElseAtHome on oder off ausgeführt wird?

Ich habe folgende Einträge angelegt:

HomeCMDanyoneElseAtHome-on: msg push @rr_Andreas |HINWEIS| ANWESENHEIT - iRobot wurde zuhause gestartet!
HomeCMDanyoneElseAtHome-off: msg push @rr_Andreas |HINWEIS| ANWESENHEIT - iRobot hat seine Arbeit beendet!

den Status setze ich durch set MyHomeMode anyoneElseAtHome on oder off.

Als Ergebnis bekomme ich immer drei push notifications! Ist das ein Bug?

Gruß, Hubi


Habe es gerade bei mir noch einmal getestet und kann Deine Feststellung nicht teilen.
Bei mir werden "HomeCMDanyoneElseAtHome-on" und "HomeCMDanyoneElseAtHome-off" nur einmalig ausgeführt wenn ich "set <HOMEMODE> anyoneElseAtHome on/off" ausführe!

Bist Du sicher dass "set <HOMEMODE> anyoneElseAtHome on/off" wirklich nur einmalig ausgeführt wird und nicht 3x hintereinander?

Gruß
Dan
Titel: Antw:HOMEMODE
Beitrag von: Hubi22 am 22 Februar 2019, 12:47:17
Danke für die schnelle Antwort...

:-\ hmmm

ich steuere das über einen threestatesensor und notify. Der threestatesensor ist mit HomeOpenMaxTrigger 0 belegt.

aus dem Log:

2019-02-22_08:01:46 HM_6630D8 contact: open (to vccu)
2019-02-22_08:01:46 HM_6630D8 open
2019-02-22_08:01:46 HM_6630D8 trigger_cnt: 37
2019-02-22_09:30:59 HM_6630D8 contact: closed (to vccu)
2019-02-22_09:30:59 HM_6630D8 closed
2019-02-22_09:30:59 HM_6630D8 trigger_cnt: 38

ist nur ein open/close... push msg kommt dreimal...?!

Ich werde das notify noch mal prüfen... aber eigentlich sollte da nichts 3 mal kommen.

PS Die anderen threestates liegen an Fenstern und hier verwende ich tatsächlich drei Nachrichten zeitgesteuert über HOMEMODE... macht das den Unterschied...? (HomeOpenMaxTrigger ist dort 3).

Gruß, Hubi

PPS. Ha! die Lösung steht doch da im Log! 3 Log Einträge! => und in meinem notify ist ein state "verloren" gegangen (laut auf HM_6630D8:.* statt HM_6630D8:state:.* )! Danke  :-[