FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: martinKr am 08 Januar 2018, 16:38:51

Titel: Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: martinKr am 08 Januar 2018, 16:38:51
Hallo Zusammen,
ich habe schon viel gesucht aber keine passende Antwort gefunden. Ich habe u.a. folgende Konfiguration:
FHEM auf Raspberry mit HMLAN (gerade aktualisiert)
Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU (Firmware 1.3)
Unterputz-Schaltaktor HM-LC-Sw1-FM
Thermostat und Schalter sind gepairt und funktionieren tadellos. Im FHEM wird Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit angezeigt.
Wenn ich im FHEM nun die Soll-Temperatur ändere (über Dropdown oder per set Thermostat_Climate desired-temp 25.0) wird der Wert nicht an das Thermostat gesendet.

2018.01.08 16:14:50 3: CUL_HM set Thermostat_Climate desired-temp 25.0

Wenn sich die Seite neu lädt ist alles beim Alten.

Vielen Dank für eure Hilfe
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: marvin78 am 08 Januar 2018, 16:43:21
Bitte lists der beteiligten Devices posten. Ggf. wäre auch ein anderer Forenbereich (Homematic oder Anfängerfragen) ratsam.

Ratsam wäre ein direktes peering der entsprechenden Channels.
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: martinKr am 08 Januar 2018, 16:53:43
Schalter:
# - Heizung  -
define Heizung CUL_HM 5C5***
attr Heizung IODev HMLAN1
attr Heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung expert 2_raw
attr Heizung firmware 2.8
attr Heizung icon sani_heating
attr Heizung model HM-LC-SW1-FM
attr Heizung peerIDs 00000000,52DFE***,
attr Heizung room Heizung
attr Heizung serialNr OEQ0******
attr Heizung subType switch
attr Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Heizung FileLog ./log/Heizung-%Y.log Heizung
attr FileLog_Heizung logtype text
attr FileLog_Heizung room CUL_HM


Thermostat:
define Thermostat CUL_HM 52D***
attr Thermostat IODev HMLAN1
attr Thermostat actCycle 000:10
attr Thermostat actStatus alive
attr Thermostat autoReadReg 4_reqStatus
attr Thermostat expert 2_raw
attr Thermostat firmware 1.3
attr Thermostat model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat msgRepeat 1
attr Thermostat room Heizung
attr Thermostat serialNr NEQ1******
attr Thermostat subType thermostat
attr Thermostat webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_Thermostat FileLog ./log/Thermostat-%Y.log Thermostat
attr FileLog_Thermostat logtype text
attr FileLog_Thermostat room CUL_HM
define Thermostat_Weather CUL_HM 52DFE***
attr Thermostat_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Weather peerIDs
attr Thermostat_Weather room Heizung
define Thermostat_Climate CUL_HM 52DFE***
attr Thermostat_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Climate room Heizung
define Thermostat_WindowRec CUL_HM 52DFE***
attr Thermostat_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Thermostat_remote CUL_HM 52DFE***
attr Thermostat_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
define Thermostat_SwitchTr CUL_HM 52DFE***
attr Thermostat_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU


list Thermostat:
Internals:
   DEF        52D***
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E52D***,0000,00EC012D,FF,FFB8,24847052DFE800000000E02E
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2018-01-08 16:50:52
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       Thermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         130
   NTFY_ORDER 50-Thermostat
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat_Weather
   channel_02 Thermostat_Climate
   channel_03 Thermostat_WindowRec
   channel_06 Thermostat_remote
   channel_07 Thermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:24 - t:70 s:52D*** d:000000 00E02E
   protLastRcv 2018-01-08 16:50:52
   rssi_at_HMLAN1 max:-71 lst:-72 avg:-71.5 cnt:6 min:-72
   READINGS:
     2018-01-08 16:44:04   Activity        alive
     2018-01-08 16:04:07   D-firmware      1.3
     2018-01-08 16:04:07   D-serialNr      NEQ1******
     2018-01-08 16:40:44   state           CMDs_pending
   helper:
     HM_CMDNR   36
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +52DFE8,00,00,00
       nextSend   1515426652.26882
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         52DFE8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        24
       io:
         HMLAN1     -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -71.5
         cnt        6
         lst        -72
         max        -71
         min        -72
     shRegW:
       07         02
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Heizung
   serialNr   NEQ1******
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: martinKr am 08 Januar 2018, 16:54:53
Wie kann ich denn den Climate Channel vom Thermostat mit FHEM peeren? Das Thermostat schaltet ja nur einen Funkschalter und kein Heizungsthermostat.
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: marvin78 am 08 Januar 2018, 16:56:00
Bitte die angepinnten Threads im Anfängerforum lesen. Bitte immer lists posten und diese in Code-Tags (#).

Ich habe nicht von peeren mit FHEM geredet sondern vom peeren der Devices untereinander, damit die Heizung auch funktionert, wenn FHEM nicht da ist. Dazu bitte das Einsteiger-PDF und das Wiki konsultieren.
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: CoolTux am 08 Januar 2018, 16:59:16
Das Thermostat ist nicht mit FHEM gepairt
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: marvin78 am 08 Januar 2018, 17:00:53
Zitat von: CoolTux am 08 Januar 2018, 16:59:16
Das Thermostat ist nicht mit FHEM gepairt

Ich lese Code ohne Codetags grundsätzlich nicht mehr.
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: CoolTux am 08 Januar 2018, 17:06:17
Bei größer 50 Posts ich auch nicht. Aber der Kollege hat ja gerade mal 3  ;)
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: martinKr am 08 Januar 2018, 17:07:47
code ist korrigiert, sorry.
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: martinKr am 08 Januar 2018, 17:12:31
Zitat von: CoolTux am 08 Januar 2018, 16:59:16
Das Thermostat ist nicht mit FHEM gepairt

Wo erkenne ich denn, dass es nicht gepairt ist? Es erscheint ja nach
set HMLAN1 hmPairForSec 30
in meiner Config.
Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: CoolTux am 08 Januar 2018, 17:42:37
Folgendes solte stehen

protState CMDs_done
PairedTo HMID    also richtig als Zahl

Titel: Antw:Wandthermostat desired-temp
Beitrag von: martinKr am 08 Januar 2018, 18:02:18
Ok. Hab alles nochmal neu aufgesetzt. Jetzt geht es.

Danke