Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine ghoma Steckdose von der CCu2 Schalten.
könnt ihr mir helfen?
define GHoma_94c24a GHoma 94c24a
attr GHoma_94c24a room GHoma
define d_steckdoese5 HMCCUDEV CUX4000001 5
attr d_steckdoese5 IODev d_ccu
attr d_steckdoese5 ccureadingfilter STATE
attr d_steckdoese5 event-on-change-reading .*
attr d_steckdoese5 statechannel 5
attr d_steckdoese5 statedatapoint STATE
attr d_steckdoese5 statevals on:true,off:false
attr d_steckdoese5 substitute STATE!(0|false):off,(1|true):on
define off_d_steckdoese5 notify d_steckdoese5:off {system("sudo /usr/bin/send 11110 1 0")} wie bekomme hier das entsprechende Event von der Steckdose oben
define on_d_steckdoese5 notify d_steckdoese5:on {system("sudo /usr/bin/send 11110 1 1")}
Hilfe wie geht es?
Mit dem Unsinn kann keiner was anfangen.
Bitte ein list der beteiligten Devices.
Und wieso ghoma und CCU2. Bringt das ghoma nicht schon alles zum schalten mit?
Poste bitte die Ausgabe von "list d_steckdoese5". Das CUxD Device sollte ein Schalter oder eine Fernbedienung sein.
Alternative: Die CCU bringt bereits 50 virtuelle Schaltkanäle mit. Die findest Du im CCU WebUI unter Einstellungen -> Geräte ganz oben. Das Gerät CCU aufklappen. Dann kannst Du einen der Kanäle umbenennen, einem Raum zuweisen usw.
Dann definierst Du in HMCCU ein Device vom Typ HMCCUCHN für diesen virtuellen Schaltkanal. Beispiel für virtuellen Kanal 6:
define myKey HMCCUCHN BidCoS-RF:6
Aber Du kannst natürlich auch mit CUxD zum Ziel kommen.
Was soll das "send" bewirken? Die GHoma Devices kenn doch set on/off.
Hallo,
ich möchte mit diesem virtuellen Schalter CUX4000001 5 von der CCU 2 dieses device einschalten. Ich denke ich muss das notify dafür nur anpassen, da die Kommunikation von der ccu2 zu fhem schon funktioniert. Leider weiss ich nicht wie das notify sein muss.
Kannst du mir helfen, ein Screenshot vom dem device ist im anhang