FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: tantor am 17 Januar 2018, 18:31:25

Titel: ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr
Beitrag von: tantor am 17 Januar 2018, 18:31:25
HAllo Gemeinde, ich habe das Problem, dass mein drei ITR-1500 von Intertechno seit einigen Tagen nicht mehr schalten. Habe die schaltbaren Steckdosen bisher mit der 12bit Gerätecode betrieben. Nun geht seit kurzer Zeit nichts mehr. Kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen? Wie kann ich mein System prüfen, ob überhaupt ein Signal gesendet wird? Gibt es sonstige Möglichkeiten etwas herauszufinden? Über die mitgelieferte Fernbedienung funktionieren alle drei Steckdosen tadellos. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Titel: Antw:ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr
Beitrag von: KölnSolar am 17 Januar 2018, 19:37:59
Welcher Transceiver ? Firmware ? Schon stromlos gemacht u. rebootet ?
Titel: Antw:ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr
Beitrag von: tantor am 17 Januar 2018, 20:08:10
Aktuelle Firmware 1.67 ist auch dem nanocul, welchen ich als Bausatz bei Amazon gekauft habe. Stromlos und reboot habe ich auch schon mehrfach versucht, bzw. gemacht.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

Titel: Antw:ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr
Beitrag von: KölnSolar am 17 Januar 2018, 20:44:13
Empfang geht(Reaktion auf die FB) ? Stell mal ein list des nanoCUL ein. Evtl. eine Meldung auf dem server zu USB ? Wenn linux, mach mal dmesg in der Console.
ZitatNun geht seit kurzer Zeit nichts mehr.
Hast Du in "kurzer Zeit" etwas verändert ? Neue Hardware, USB-Steckplatz getauscht....

Ansonsten fiele mir noch ein, dass jemand Probleme mit 1.67 hatte. Er hat 1.66 geflashed und alles ging. Dann nochmal auf 1.67 und überraschenderweise funktionierte die auch "plötzlich". :-\
Titel: ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr
Beitrag von: RaspiLED am 19 Januar 2018, 21:28:00
Hi,
Bevor du das

list CUL

zeigst, bitte noch

get CUL ccconf
get CUL cmds
get CUL version

aufrufen, die Rückgaben stehen dann in den Readings.

set CUL raw e

wäre ein Werksreset (vgl. http://culfw.de/commandref.html )
Gruß Arnd


Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Titel: Antw:ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr
Beitrag von: tantor am 22 Januar 2018, 18:37:01
CUL_433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
CUL_433 cmds =>  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
CUL_433 version => V 1.67 nanoCUL433

seid dem letzten Restart, werden mir die Steckdosen als "IT_V3_2e5a6f40" mit V3-Protokoll angzeigt.

CUL_RSSI = -78
Attributes: model->itswitch
                IODEV->CUL_433
                room->IT

jedoch kann ich kein Schaltbefehl absetzen. Kann im Log bzw. im reading das Scahlten über die mitgelieferte Fernbedienung sehen.
Kann ich die Steckdosen vielleicht irgendwie reseten, um sie neu anzulernen?
Titel: Antw:ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr
Beitrag von: RaspiLED am 22 Januar 2018, 20:40:22
Hi,
Achso ITv3, dann brauchst Du eine andere Firmware für den CUL.
Probiere doch mal die a-culfw.
Gruß Arnd


Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Titel: Antw:ITR-1500 schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr [gelöst]
Beitrag von: tantor am 24 Januar 2018, 06:42:12
Nachdem ich die Firmware von meinem nanoCUL auf 1.66 geflasht habe, funktioniert wieder alles einwandfrei. Verstehen tue ich das zwar nicht, ist mir aber erst einmal egal.
Danke an alle, die bei der Problemstellung geholfen haben!