Hallo,
gibt es eine Einstellung bei ESPEasy womit die GPIO Zustände regelmässig Updates an FHEM senden ?
Ich habe an einen Sonoff 2 Kontakte. Wenn FHEM nun eine aktuelle Änderung der Kontakte aus irgend einen Grund nicht mibekommt bleibt der alte Wert bis zum nächsten Ändern in den readings. Mir fehlt hier eine updatefunktion die in gewissen Zeitabständen den Zustand an FHEM sendet.
Gruß HW1
Schau mal hier: http://heinz-otto.blogspot.de/2017/07/einbindung-von-espeasy-schaltern-in-fhem.html?m=1 Da ist das ganz gut beschrieben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße Jörg
Einfach das "Switch Input" Device entsprechend konfigurieren:
- Delay: >0 (sinnvoll >=60)
- Send Boot state aktivieren
- Send Data aktivieren
Also bedeutet Delay 60 das alle 60 sec der Zustand des GPIO an Fhem gesendet wird ?
Ja.
ok Danke, werde ich probieren. Dachte das mit Delay das Senden von Zustandsänderungen verzögert wird.