FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: beckerheinz am 19 Januar 2018, 17:05:01

Titel: HM-WDS30-OT2-SM-2 Probleme mit Einzeltemperatur
Beitrag von: beckerheinz am 19 Januar 2018, 17:05:01
Hallo,
ich bin neu bei Homematic und wollte den HM-WDS30-OT2-SM-2 in mein FHEM aufnehmen.

Ich habe ihn soweit zum Laufen bekommen. Gerät und 5 Kanäle wurden angelegt. Ich habe allerdings das Problem, dass ich nur den Differenzwert aus dem "Event" Kanal 5 bekomme aber die anderen 4 Kanäle keine Readings liefern.

Beim Pairen habe ich auch keine Grüne LED am Ende bekommen?!

Hat jemand eine Idee was der Anfänger falsch macht?!

Titel: Antw:HM-WDS30-OT2-SM-2 Probleme mit Einzeltemperatur
Beitrag von: beckerheinz am 19 Januar 2018, 19:29:17
Habe mein Problem gelöst!

Lösung war  vermutlich- nicht richtig gepairt:
Alles gelöscht und Anweisung hier befolgen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
insbesondere CUL explizit in pair modus for seconds versetzen