FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: thuranga am 19 Januar 2018, 19:31:48

Titel: Homematic Bewegungsmelder: Wieso 2x alive?
Beitrag von: thuranga am 19 Januar 2018, 19:31:48
Hallo zusammen,
ich habe meine neuste Anschaffung in FHEM eingebunden und sehe dort

alive:2 dead:0 unkn:0 off:0

Wieso steht eine 2 hinter "alive"

und

wieso taucht hier mal der umbenannte Name auf, mal die ID?

2018-01-19 18:17:00 CUL_HM HM_335633 Activity: alive
2018-01-19 18:17:00 CUL_HM HM_335633 D-firmware: 1.6
2018-01-19 18:17:00 CUL_HM HM_335633 D-serialNr: OEQ0025572
2018-01-19 18:17:00 CUL_HM Garten_Bewegungsmelder alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
2018-01-19 18:17:00 CUL_HM Garten_Bewegungsmelder status_HM_335633: alive
2018-01-19 18:17:05 CUL_HM HM_335633 Activity: alive
2018-01-19 18:17:29 CUL_HM HM_335633 battery: ok
2018-01-19 18:17:29 CUL_HM HM_335633 brightness: 112
2018-01-19 18:17:29 CUL_HM HM_335633 motion: on (to broadcast)
2018-01-19 18:17:29 CUL_HM HM_335633 motionCount: 1_next:240s
2018-01-19 18:17:29 CUL_HM HM_335633 motion
2018-01-19 18:17:29 CUL_HM HM_335633 trigger_cnt: 1

Ist der Bewegungsmelder 2x registriert?  :-[

Viele Grüße
Brownlow
Titel: Antw:Homematic Bewegungsmelder: Wieso 2x alive?
Beitrag von: martinp876 am 20 Januar 2018, 00:01:40
Kurios. Das gehört zum actiondetector oder hminfo. 2 devicessind am leben.
Hat dein aktor die id 000000?
Titel: Antw:Homematic Bewegungsmelder: Wieso 2x alive?
Beitrag von: frank am 20 Januar 2018, 00:32:03
hast du eventuell den actiondetector umbenannt?
Titel: Antw:Homematic Bewegungsmelder: Wieso 2x alive?
Beitrag von: thuranga am 20 Januar 2018, 15:23:58
Oh man, ja ich weiß jetzt den Grund für

alive:2 dead:0 unkn:0 off:0

1x Thermostat
1x Bewegungsmelder

Bei der Installation des 2. Thermostats habe ich jetzt

alive:3 dead:0 unkn:0 off:0

hinter ActionDetector

-

Und das andere Problem war verschwunden, nachdem ich es nochmal komplett neu verbunden habe...


Danke für eure Tipps!