FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rami am 30 Januar 2018, 07:52:04

Titel: [solved] HM-TC-IT-WM-W-EU Readings wie oft ? trigger ?
Beitrag von: rami am 30 Januar 2018, 07:52:04
Wie oft sollte das Homematic Wandthermostat grundsätzlich Werte an FHEM ausliefern?

oft bekomme ich die Werte ca alle 3 Minuten, dann wieder Stunden lange nichts,...

lässt sich das auslesen triggern?
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU Readings wie oft ? trigger ?
Beitrag von: frank am 30 Januar 2018, 08:12:55
alle 2-3 minuten gibt es zb measured-temp.
wenn für die temp keine event-on-attribute gesetzt sind, sollte sich entsprechend oft, der timestamp ändern.
oder verfolge es auf dem eventmonitor, am besten mit filter.
wenn nicht, prüfe die rssi werte.
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU Readings wie oft ? trigger ?
Beitrag von: martinp876 am 30 Januar 2018, 08:24:43
Wenn der a tion detector nicht auslöst kommen alle trigger, so 3 min.
Der timestamp sollte sich immer aendern,auch wenn eventonchangereading gesetzt ist.
Ansonsten zun testen das attribut einmal löschen.
Der eventmonitor wird nichts zeigen, wenn onchange gesetzt ist.
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU Readings wie oft ? trigger ?
Beitrag von: rami am 30 Januar 2018, 09:13:57
das wars event-on-attribute.

Danke für die Tipps -wieder was gelernt :)