Hi,
bei den Aufruf greift der Filter nicht und der Wert wird immer zum Device geschickt.
setex BZ.Heizung_Clima desired-temp 21
Bin ich hier jetzt ganz falsch herangegangenen?
Internals:
ALIAS setex
DEF setex .* AS set $EVTPART0:FILTER=$EVTPART1!=$EVTPART2 $EVTPART1 $EVTPART2
NAME c_setex
NEWCMD set $EVTPART0:FILTER=$EVTPART1!=$EVTPART2 $EVTPART1 $EVTPART2
NR 128
PARAM .*
STATE defined
TYPE cmdalias
Attributes:
room 9.1_CMDAlias
Gruß
Bezüglich des cmdalias kann ich dir zwar nicht helfen, aber dies ist der Falsche Forumsbereich. Verschieb das Thema doch bitte nach "Automatisierung", damit derzuständige MAINTAINER den Beitrag findet.
EDIT: hab mal den ersten Post gelöscht, war nämlich quark.
Es liegt daran, das im Reading 21.0 steht und du set 21 machst.
21.0!=21 und der Befehl wird ausgeführt...
Zitat von: igami am 07 Februar 2018, 05:10:35
Verschieb das Thema doch bitte nach "Automatisierung", damit derzuständige MAINTAINER den Beitrag findet.
Danke für den den Hinweis, habe ich erledigt :)
Zitat von: automatisierer am 07 Februar 2018, 07:01:39
Es liegt daran, das im Reading 21.0 steht und du set 21 machst.
Och nö, das war jetzt zu einfach.... Ich danke Dir! ;D
ja, so einfach, dass ich erst selbst nicht drauf gekommen bin und dich beinahe auf die falsche Fährte geschickt hätte 8)