FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stephanr am 07 Februar 2018, 12:42:58

Titel: [erledigt] AES HM-RC-4-3
Beitrag von: stephanr am 07 Februar 2018, 12:42:58
Hallo zusammen,

ich versuche vergeblich eine Erhöhung des Registers "aesKeyNbr" bei zwei HM-RC-4-3 zu erreichen. Aktuell steht bei beiden Remotes der Wert auf
aesKeyNbr 00.

Im VCCU Device ist ein eigener AES Schlüssel unter "hmKey" hinterlegt. Nachdem ich jetzt bei den zwei HM-RC-4-3 ein "set assignHmKey" gemacht habe würde ich eigentlich erwarten, dass der Wert für aesKeyNbr auf 02 wechselt, wie es z. B. auch bei einem optischen Fenstersensor (HM-SEC-SCo) der Fall ist. Kann es vielleicht daran liegen, dass die HM-RC-4-3 mit keinem Aktor direkt gepeert sind? Ich habe lediglich alle Buttons mit virtuellen vccu Kanälen gepeert.

Grundsätzlich scheint auch mein eigener AES-Schlüssel angewendet zu werden. Ändere ich diesen in der vccu, so werden auch die Trigger der HM-RC-4-3 abgelehnt. Eventuell also nur ein kosmetisches Problem mit dem Register "aesKeyNbr". Ich würde es nur halt gerne verstehen und sicher sein, dass soweit alles korrekt ist.  :)

Danke und Grüße
Stephan
Titel: Antw:AES HM-RC-4-3
Beitrag von: PSI69 am 07 Februar 2018, 15:37:21
Hi Stephan,

versuch mal wie hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=55357.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=55357.0) beschrieben

set  <Geraet> sign off
set  <Geraet> sign on


Das hat mir auch geholfen...
Peter
Titel: Antw:AES HM-RC-4-3
Beitrag von: stephanr am 07 Februar 2018, 19:23:58
Hallo Peter,

vielen Dank! Direkt nach dem "sign off" wurde "aesKeyNbr" auf 02 gesetzt.

Viele Grüße
Stephan