Hallo zusammen,
bei meinem Rauchmelder wechselt ständig die Activity:
2018-02-07_18:03:26 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse Activity: alive
2018-02-07_18:13:26 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse Activity: dead
2018-02-07_18:47:37 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse Activity: unknown
und der state ist fast immer "dead"
Aber er funktioniert und loggt das auch:
2018-02-07_17:41:55 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse trigger_cnt: 120
2018-02-07_17:43:26 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse Activity: alive
2018-02-07_17:45:57 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse motion: off
2018-02-07_17:45:57 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse motionDuration: 242
2018-02-07_17:45:57 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse noMotion
2018-02-07_17:53:26 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse Activity: dead
2018-02-07_17:57:45 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse battery: ok
2018-02-07_17:57:45 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse brightness: 92
2018-02-07_17:57:45 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse motion: on (to broadcast)
2018-02-07_17:57:45 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse motionCount: 121_next:240s
2018-02-07_17:57:45 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse motion
2018-02-07_17:57:45 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse trigger_cnt: 121
2018-02-07_18:01:47 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse motion: off
2018-02-07_18:01:47 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse motionDuration: 242
2018-02-07_18:01:47 Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse noMotion
Ist das ein normales Verhalten?
Viele Grüße
brownlow
"normal" ist anders.
poste ein list.
Zitat von: brownlow am 07 Februar 2018, 19:34:03
bei meinem Rauchmelder wechselt ständig die Activity:
[...]
und der state ist fast immer "dead"
Wie sieht es mit dem Attribut "actCycle" fuer den Bewegungsmelder aus? Denn den meinst Du doch und
nicht einen Rauchmelder?
Gruss Helmut
ZitatDenn den meinst Du doch und
nicht einen Rauchmelder?
Ich bin so blöd ... klar: Bewegungsmelder ;D
Hier der list:
Internals:
DEF 554844
IODev HmUART
NAME Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse
NOTIFYDEV global
NR 40
NTFY_ORDER 50-Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
READINGS:
2018-02-07 19:12:23 Activity dead
2018-01-19 19:29:47 D-firmware 1.6
2018-01-19 19:29:47 D-serialNr OEQ0025572
2018-02-07 17:57:45 battery ok
2018-02-07 17:57:45 brightness 92
2018-02-07 18:52:55 motion off
2018-02-07 17:57:45 motionCount 121_next:240s
2018-02-07 18:01:47 motionDuration 242
2018-02-07 18:52:55 state noMotion
2018-02-07 17:57:45 trigger_cnt 121
helper:
HM_CMDNR 166
mId 00C1
regLst ,0,1,4p
rxType 28
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +554844,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
554844
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
Attributes:
IODev HmUART
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.6
model HM-Sen-MDIR-O-2
room Vorgarten
serialNr OEQ0025572
showtime 1
subType motionDetector
Passt doch auf die Sekunde genau. Nach zehn Minuten (actCycle 000:10) wird er wegen fehlender Aktivitaet
als "dead" gemeldet. Den passenden Wert musst Du selbst finden.
Gruss Helmut
Also ist "dead" doch ein normales Verhalten? Ok, dann muss ich mal schauen, welchen Wert ich eintrage ...
Aber seltsam finde ich es schon
Danke für deine Erklärung! :D
Sieh Dir die Erlaeuterung zu dem Attribut fuer CUL_HM Devices an:
https://commandref.fhem.de/#CUL_HM
Da steht unter anderem: "Supports 'alive' or better 'not alive' detection for devices.
[hhh:mm] is the maximum silent time for the device."
Also weder geheimnisvoll noch seltsam, sondern eher eine Art Watchdog fuer HM-Devices.
Gruss Helmut
dein bm ist unter get hminfo models als wakeup device gelistet, mit 10 min actcycle.
danach erwarte ich ein device, das von selbst aufwacht, und wahrscheinlich alle 3 min sendet, damit der default actcycle sinn macht. das wäre für mich "normal", inklusive permanent alive anzeige.
dein list zeigt keine pairing infos, keine rssi, keine protokol infos und keine register infos. sehr seltsam.
was sagt hminfo configCheck?
ok, da fehlt doch noch was ...
configCheck done:
missing register list
Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse:
PairedTo missing/unknown
Vorgarten_Bewegungsmelder_Terrasse
Da muss ich doch noch mal ran ...