Hallo
ich hoffe hier ist jemand der mit helfen kann. Sitze seit Wochen an dem Problem FHM mit KNXD über IP-Gateway verbinden
Das System ist ein Raspi 3 mit Stretch light und knxd wie in der Anleitung installiert.
Ich kann unter Stretch mit groupswrite als auch mit groupsread mit dem KNX kommunizieren.
In FHEM kommen auch die Telegramme das heisst ich sehe die Gruppenadresse doch leider keinen Wert egal um welchen KNX-Typ es sich handelt
Aktiviert in Fhem ist mit define KNX TUL eibd:localhost 1.0.240
Der entsprechende Eintrag :
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b ipt:192.168.1.149"
Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schon mal
Servus!
Streiche localhost, setze 127.0.0.1
Das hat gelegentlich schon für Probleme gesorgt.
Frag mich bitte nicht warum, ich weiß es dürfte keinen Unterschied machen...
Gesendet von meinem XT1580 mit Tapatalk
Hallo,
falls das mit localhost nicht hilft...
Verwende doch in der Def des TUL knxd statt eibd
Außerdem könnte es gefährlich sein, dass du dein TUL-Device "KNX" genannt hast, weil das ja auch der Name des Moduls KNX ist. Intern läuft vieles über Perl Regex Auswertungen und je nachdem, wie sauber das implementiert ist, könnte so ein Regex dann falsch triggern. Nur so eine Vermutung. Versuch mal einen anderen Device-Namen.
Ich verwende
KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -b ipt:192.168.178.34"
und
defmod myTul TUL knxd:localhost 0.0.1
Damit funktioniert es bei mir einwandfrei. Du musst natürlich die IP Adresse deines KNX Gateways angeben.
Viele Grüße
Andreas
Vielen Dank für die Antworten doch leider hat keine dazu beigetragen das es geht.
Nochmals FHEM erkennt die Telegramme nur es gibt keinen Wert im FHEM nur Fragezeichen ! Es scheint wie wenn etwas nicht ausgelesen wird oder nicht übernommen.
Zitat von: knxfreund13 am 10 Februar 2018, 14:46:47
Vielen Dank für die Antworten doch leider hat keine dazu beigetragen das es geht.
Nochmals FHEM erkennt die Telegramme nur es gibt keinen Wert im FHEM nur Fragezeichen ! Es scheint wie wenn etwas nicht ausgelesen wird oder nicht übernommen.
Dann vermute ich keine oder falsche dpt. Was sagen die logs?
Gesendet von meinem XT1580 mit Tapatalk
Zitat
Nochmals FHEM erkennt die Telegramme...
Woran stellst du das fest? Was genau passiert in FHEM?
Bestand das Problem von Anfang an oder hat es früher mal funktioniert?
Besteht das Problem für alle KNX Devices oder nur für bestimmte?
Bitte poste mal die Raw Definition eines Beispiel-Devices.
Hast du die KNX-Devices von Hand erstellt oder mittels Autocreate?
Und - siehe auch Andi291 - bitte poste den Inhalt des Logfiles.
Gruß
Andreas
Hallo an alle die von EIBD nach KNXD umsteigen.
Es ist absolut wichtig das man bei KNXD den Datentyp hinter der Gruppenadresse angibt zB. 12.0.1:dpt1.001
beim EIBD hies das noch attr test1 model dpt1
Vielen Dank an alle die mir geantwortet haben.
Alles läuft jetzt
Das ist inhaltlich nicht ganz korrekt.
Der Umstieg von eibd auf knxd is wurscht - wer aber vom FHEM-Modul EIB auf das Modul KNX umsteigt, der muss gültige DPT vergeben.
Steht im Übrigen aber im Klartext im Log...