Hallo zusammen,
heute hat mein HM-PBI-4-FM sich gemeldet, mit battery low.
Nach Batteriewechsel, ändert sich das reading battery nicht, es bleibt auf low.
Spannung der neuen Batterie ist 3.3 Volt, die alte hat nur 2,9 Volt.

Hier der Auszug des Gerätes:
Internals:
   DEF        29B665
   HMLAN1_MSGCNT 28
   HMLAN1_RAWMSG E29B665,0000,B0469E4A,FF,FFB2,35A01029B66529A0830201810000
   HMLAN1_RSSI -78
   HMLAN1_TIME 2018-02-09 17:47:24
   HMUART1_MSGCNT 40
   HMUART1_RAWMSG 0501013335A01029B66529A0830201810000
   HMUART1_RSSI -51
   HMUART1_TIME 2018-02-09 17:47:24
   HMUART2_MSGCNT 42
   HMUART2_RAWMSG 0500012F35A01029B66529A0830201810000
   HMUART2_RSSI -47
   HMUART2_TIME 2018-02-09 17:47:24
   IODev      HMUART2
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     110
   NAME       WF.codeschloss
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-WF.codeschloss
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WF.codeschloss1
   channel_02 WF.codeschloss2
   channel_03 WF.codeschloss3
   channel_04 WF.codeschloss4
   lastMsg    No:35 - t:10 s:29B665 d:29A083 0201810000
   protLastRcv 2018-02-09 17:47:24
   protSnd    20 last_at:2018-02-09 17:47:24
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-77.39 min:-83 max:-73 lst:-78 cnt:28
   rssi_at_HMUART1 avg:-53.07 min:-59 max:-50 lst:-51 cnt:40
   rssi_at_HMUART2 avg:-51.85 min:-65 max:-46 lst:-47 cnt:42
   READINGS:
     2018-02-02 22:36:47   Activity        alive
     2018-02-09 17:47:20   D-firmware      1.5
     2018-02-09 17:47:20   D-serialNr      LEQ0253707
     2018-02-09 17:47:20   PairedTo        0x29A083
     2016-05-04 20:16:12   R-pairCentral   0x29A083
     2018-02-09 17:47:20   RegL_00.          02:01 0A:29 0B:A0 0C:83 00:00
     2016-05-04 20:16:20   aesCommToDev    ok
     2018-02-09 17:43:02   aesReqTo        WF.keymatic
     2018-02-09 17:43:02   battery         low
     2018-02-09 17:47:24   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   53
     cSnd       0129A08329B6650403,0129A08329B66501042611180104
     mId        0034
     regLst     ,0
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +29B665,00,01,02
       nextSend   1518194845.14759
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         29B665
         00
         01
         02
     mRssi:
       mNo        35
       io:
         HMLAN1     -78
         HMUART1    -51
         HMUART2    -47
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUART2
       flg        A
       ts         1518194844.83004
       ack:
         HASH(0x1dd5620)
         35800229A08329B66500
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -77.3928571428571
         cnt        28
         lst        -78
         max        -73
         min        -83
       at_HMUART1:
         avg        -53.075
         cnt        40
         lst        -51
         max        -50
         min        -59
       at_HMUART2:
         avg        -51.8571428571428
         cnt        42
         lst        -47
         max        -46
         min        -65
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   720:00
   actStatus  alive
   alias      Windfang Codeschloss Controller
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading battery
   expert     251_anything
   firmware   1.5
   group      Codeschloss
   icon       access_keypad_2
   model      HM-PBI-4-FM
   room       Windfang
   serialNr   LEQ0253707
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Steh ich grad auf der Leitung ?

VG
Klaus


Titel: Antw:HM-PBI-4-FM bleibt auf Battery low (nach Batterietausch)
Beitrag von: Otto123 am 09 Februar 2018, 18:27:28
Ich glaube, das kommt eine Nachrichten Runde später.
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM bleibt auf Battery low (nach Batterietausch)
Beitrag von: Rampler am 09 Februar 2018, 18:49:29
Zitat von: Otto123 am 09 Februar 2018, 18:27:28
Ich glaube, das kommt eine Nachrichten Runde später.

Mh.., OK, mal abwarten, evtl  wird nur ein LOW reported. Hab jetzt mal die Readings gelöscht, Batterie nochmal raus rein, kein Battery in Reading.  Merkwürdig ...
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM bleibt auf Battery low (nach Batterietausch)
Beitrag von: frank am 09 Februar 2018, 19:06:52
mal geschaltet?
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM bleibt auf Battery low (nach Batterietausch)
Beitrag von: Rampler am 09 Februar 2018, 20:24:27
Da war ich wohl zu hektisch, jetzt 3 Stunden später kam Battery ok ..

Titel: Antw:HM-PBI-4-FM bleibt auf Battery low (nach Batterietausch)
Beitrag von: Otto123 am 09 Februar 2018, 21:35:20
Also nach meinen Erinnerungen kommt bei all diesen schwarzen runden Einbau Batterie Teilen die low Meldung als erste Meldung nach dem Tausch der Batterie. Das ist quasi die letzte Meldung vor dem Tausch, die wird um eins verzögert.
Die zweite Meldung nach dem Tausch ist richtig.

Aber das muss nicht stimmen.