FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: HomeAuto_User am 10 Februar 2018, 23:31:51

Titel: IT Unterstützung nur zum Teil - FB YET100-1
Beitrag von: HomeAuto_User am 10 Februar 2018, 23:31:51
Hallo,
ich habe mal die Fernbedinung von einem Laser getestet.
Diese wird im Modul nur zum Teil unterstüzt.

Hier sieht man die Definitionen (http://www.qvc.de/wcsstore/DE/content/pdf/pim/503020_Funktion_Fernbedienung.pdf) der Fernbedinung. (Model-Nr: YET100-1)
Auf dieser Seite sieht man um welchen Laser es sich handelt. (http://www.qvc.de/LIGHT-STAR-Laser-Projektor-Bewegungsmelder-inklStandfuss-%26-Fernbedienung.product.503020.html)
Es gehen nur die Tasten 1 und 2. Tasten 3 - 8 sind nicht unterstützt.
Wenn ich die Taste 1 und 2 betätige wird der Zustand eines Schalters in FHEM an bzw. aus geschalten.
Anbei die restlichen Tasten. Bei jedem Tastendruck auf eine Taste kommt immer die selbige Meldung.

Taste 3
2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz IT: Code 1100 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz IT: Code 1100 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz: Unknown code i5554F0, help me!


Taste 4
2018.02.10 23:24:12 3: radino_433Mhz IT: Code 0010 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:24:12 3: radino_433Mhz IT: Code 0010 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:24:12 3: radino_433Mhz: Unknown code i55540C, help me!


Taste 5
2018.02.10 23:24:40 3: nano_433Mhz IT: Code 1010 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:24:40 3: nano_433Mhz IT: Code 1010 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:24:40 3: nano_433Mhz: Unknown code i5554CC, help me!


Taste 6
2018.02.10 23:25:19 3: nano_433Mhz IT: Code 0110 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:25:19 3: nano_433Mhz IT: Code 0110 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:25:19 3: nano_433Mhz: Unknown code i55543C, help me!


Taste 7
2018.02.10 23:25:45 3: nano_433Mhz IT: Code 1110 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:25:45 3: nano_433Mhz IT: Code 1110 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:25:45 3: nano_433Mhz: Unknown code i5554FC, help me!


Taste 8
2018.02.10 23:26:21 3: nano_433Mhz IT: Code 0001 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:26:21 3: nano_433Mhz IT: Code 0001 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:26:21 3: nano_433Mhz: Unknown code i555403, help me!


Mfg Marco
Titel: IT Unterstützung nur zum Teil - FB YET100-1
Beitrag von: RaspiLED am 11 Februar 2018, 06:48:01
Hi,
Zeig uns mal das list oder die def Zeile des Gerätes.
Ich gehe davon aus, dass die Standarddefiniton erweitert werden muss, damit die anderen Tasten gehen. Ferner sind in der Definiton maximal 4 Tasten (An, Aus, Hochdimmen, Runterdimmen) anzugeben. Du kannst dann aber ein zweites Gerät mit weiteren vier Tasten definieren. Habe Deine codes oben nur überflogen, aber schau Dir dies mal an:

defmod FB_Laser_1 IT FFFFFFF000 00 01 10 11
defmod FB_Laser_2 IT FFFFFFF001 00 01 10 11
defmod FB_Laser_3 IT FFFFFFF010 00 01 10 11
defmod FB_Laser_4 IT FFFFFFF011 00 01 10 11

Gruß Arnd


Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Titel: Antw:IT Unterstützung nur zum Teil - FB YET100-1
Beitrag von: HomeAuto_User am 11 Februar 2018, 11:43:06
Hallo,

hier ist das list des erkannten Devices welches auf Taste 1 + 2 reagiert mit off 1) on (2).

Zitat von: RaspiLED am 11 Februar 2018, 06:48:01
Zeig uns mal das list oder die def Zeile des Gerätes.

Internals:
   00         1000
   CFGFN     
   DEF        FFFFFFF0 0100 1000
   IODev      signalESP
   LASTInputDev nano_433Mhz
   MSGCNT     3
   NAME       IT_FFFFFFF0
   NR         26221
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       fffffff0
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0100
   nano_433Mhz_DMSG i5554C0
   nano_433Mhz_MSGCNT 2
   nano_433Mhz_RAWMSG MS;P1=361;P2=-1435;P3=1265;P4=-538;P5=-13998;D=215123412341234123412341234123412123434121212121212;CP=1;SP=5;R=41;m=2;
   nano_433Mhz_RSSI -53.5
   nano_433Mhz_TIME 2018-02-11 11:35:33
   radino_433Mhz_DMSG i5554C0
   radino_433Mhz_MSGCNT 2
   radino_433Mhz_RAWMSG MS;P0=-533;P2=-1433;P3=1270;P4=360;P5=-13972;D=245423042304230423042304230423042423030424242424242;CP=4;SP=5;R=76;m=2;
   radino_433Mhz_RSSI -36
   radino_433Mhz_TIME 2018-02-11 11:35:33
   CODE:
     1          fffffff0
   READINGS:
     2018-02-11 11:35:17   protocol        SBC_FreeTec
     2018-02-11 11:35:33   state           off
Attributes:
   IODev      signalESP


Wenn ich das so probiere

defmod FB_Laser_1 IT FFFFFFF000 00 01 10 11
defmod FB_Laser_2 IT FFFFFFF001 00 01 10 11
defmod FB_Laser_3 IT FFFFFFF010 00 01 10 11
defmod FB_Laser_4 IT FFFFFFF011 00 01 10 11


geht es nicht. Weiterhin kommt da

2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz IT: Code 1100 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz IT: Code 1100 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz: Unknown code i5554F0, help me!
unsw.
Titel: Antw:IT Unterstützung nur zum Teil - FB YET100-1
Beitrag von: HomeAuto_User am 11 Februar 2018, 12:29:04
Ich bin ein Stück weitergekommen der nicht unterstüzten Tasten.
Herausbekommen konnte ich folgendes.


define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1000 funktionieren Taste 1 + 2
------------------------------------------------------------------

Taste 1
2018.02.11 12:14:07 4: radino_433Mhz IT: message "i5554C0" (7)
2018.02.11 12:14:07 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01000" (12) bin = 010101010101010011000000
2018.02.11 12:14:07 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1000
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1000

2018.02.11 13:06:50 3: nano_433Mhz IT: FFFFFFF0 not defined (Switch code: 1000)
2018.02.11 13:06:50 3: nano_433Mhz IT: (Switch code: 1000) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0

Taste 2
2018.02.11 12:14:38 4: radino_433Mhz IT: message "i555430" (7)
2018.02.11 12:14:38 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00100" (12) bin = 010101010101010000110000
2018.02.11 12:14:38 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0100
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0100

2018.02.11 13:11:05 3: radino_433Mhz IT: FFFFFFF0 not defined (Switch code: 0100)
2018.02.11 13:11:05 3: radino_433Mhz IT: (Switch code: 0100) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0

Taste 3
2018.02.11 12:15:03 4: radino_433Mhz IT: message "i5554F0" (7)
2018.02.11 12:15:03 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01100" (12) bin = 010101010101010011110000
2018.02.11 12:15:03 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1100
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1100

2018.02.11 13:09:21 3: nano_433Mhz IT: FFFFFFF0 not defined (Switch code: 1100)
2018.02.11 13:09:21 3: nano_433Mhz IT: (Switch code: 1100) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0

Taste 4
2018.02.11 12:15:36 4: radino_433Mhz IT: message "i55540C" (7)
2018.02.11 12:15:36 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00010" (12) bin = 010101010101010000001100
2018.02.11 12:15:36 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0010
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0010

2018.02.11 13:13:58 3: nano_433Mhz IT: FFFFFFF000 not defined (Switch code: 10)
2018.02.11 13:13:58 3: nano_433Mhz IT: (Switch code: 10) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0

Taste 5
2018.02.11 12:16:32 4: radino_433Mhz IT: message "i5554CC" (7)
2018.02.11 12:16:32 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01010" (12) bin = 010101010101010011001100
2018.02.11 12:16:32 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1010
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1010

Taste 6
2018.02.11 12:16:58 4: radino_433Mhz IT: message "i55543C" (7)
2018.02.11 12:16:58 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00110" (12) bin = 010101010101010000111100
2018.02.11 12:16:58 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0110
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0110

Taste 7
2018.02.11 12:17:50 4: radino_433Mhz IT: message "i5554FC" (7)
2018.02.11 12:17:50 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01110" (12) bin = 010101010101010011111100
2018.02.11 12:17:50 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1110
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1110

Taste 8
2018.02.11 12:18:18 4: radino_433Mhz IT: message "i555403" (7)
2018.02.11 12:18:18 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00001" (12) bin = 010101010101010000000011
2018.02.11 12:18:18 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0001
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0001


Ich kann somit die Tasten manuell erstellen mit jeweils einem Zustand ABER Tastenpaare wie Taste 3 / 4 .... für aus / an klappt nicht.
Sobald ich Taste 3 definiere und Taste 4 anlegen möchte so sagte er, bereits existent.
Titel: Antw:IT Unterstützung nur zum Teil - FB YET100-1
Beitrag von: KölnSolar am 14 Februar 2018, 11:34:07
userV1setCodes sollten das Problem lösen.
Grüße Markus