Titel: Maico ECA 100 ipro K/ zwei Geschwindigkeiten/ welcher Aktor?
Beitrag von: Lanhydrock am 15 Februar 2018, 14:53:07
Hallo,

wir möchten gerne eine Lüftersteuerung mit einem Maico ECA 100 ipro K (http://www.maico-ventilatoren.com/produkte/produkte-maico/catalog/detail/g19801/kleinraumventilatoren-eca-100-ipro/p39705/eca-100-ipro-k/?L=0) realisieren.
Dieser hat 2 mögliche Geschwindigkeiten, die durch unterschiedliche Verkabelungen realisiert werden (L auf 1 oder 2).

Gleichzeitig dürfen Klemmen 1 und 2 sicher nicht beschaltet werden.
Ein HM-LC-Sw2-FM geht ja daher nicht.

Wir vermuten, dass ein Rolladenaktor hier richtig ist, jedoch sind wir unsicher.
Kann man mit einem HM-LC-Bl1-FM folgende Zustände schalten: Dauer-1 oder Dauer-2 oder AUS?

Danke sehr.
Titel: Antw:Maico ECA 100 ipro K/ zwei Geschwindigkeiten/ welcher Aktor?
Beitrag von: rvideobaer am 15 Februar 2018, 18:08:25
Hallo,

ob man den Rolladenactor so umbiegen kann weis ich nicht, aber mit dem HM-LC-Sw2-FM und einem Umschaltrelais müsst sich das doch machen lassen. Ein Kanal schaltet das Relais um der andere den Strom ein.

Gruß Rolf
Titel: Antw:Maico ECA 100 ipro K/ zwei Geschwindigkeiten/ welcher Aktor?
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 15 Februar 2018, 21:07:39
Hi,
ein Rolloaktor wird nicht funktionieren. Ich habe so ein Teil an zwei Ausgängen eines HMW 12/7er hängen, was wunderbar funktioniert. Um die volle Leistung zu bekommen muss man sogar Eingang 1 und 2 auf Phase schalten. Da wo Du das Schaltbild herhast kommt gleich darunter noch eins, auf dem das zu sehen ist.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:Maico ECA 100 ipro K/ zwei Geschwindigkeiten/ welcher Aktor?
Beitrag von: Lanhydrock am 15 Februar 2018, 21:27:51
Traumhaft, VIELEN Dank!
Titel: Antw:Maico ECA 100 ipro K/ zwei Geschwindigkeiten/ welcher Aktor?
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 15 Februar 2018, 21:51:46
Hi,
noch etwas: Ich bin kein Elektriker oder so etwas. Also alles ohne Gewähr. Bitte beachten, dass 230V gefährlich sein können.
Gruß,