FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: sengelking am 15 Februar 2018, 21:33:33

Titel: Set bei FHT funktioniert nicht mehr
Beitrag von: sengelking am 15 Februar 2018, 21:33:33
Hallo,

seit neuestem funktionieren die SET Befehle bei unseren FHT nicht mehr.
Wenn ich bspw. set fht_lounge desired-temp 13 absetze bekomme ich nur folgende Rückmeldung und nichts passiertUnknown command {, try help.
Unknown command fhem, try help.


Kann mir jemand weiter helfen?

Danke!
Titel: Antw:Set bei FHT funktioniert nicht mehr
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 Februar 2018, 07:17:21
Vorneweg: generell gibts dieses Problem nicht.

Kannst du bitte dieses Befehl auch direkt in der Eingabezeile testen?
- Wenn da eine Fehlermeldung kommt, dann hast du vermutlich ein cmdalias falsch definiert
- sonst ist vermutlich die Formulierung im ausloesenden at/notify/etc die Ursache.
In beiden Faellen wuerde ein "attr global verbose 5" log helfen.
Titel: Antw:Set bei FHT funktioniert nicht mehr
Beitrag von: sengelking am 16 Februar 2018, 19:28:45
Danke für den Tipp!
Habe den Übeltäter gefunden (in der cfg):
define ca_office cmdalias set fht_office .* AS { stacktrace();; fhem "set $EVENT" } attr ca_office verbose 2

Sollte sein:
define ca_office cmdalias set fht_office .* AS { stacktrace();; fhem "set $EVENT" }
attr ca_office verbose 2

(mit Zeilenumbruch)

Warum der Fehler erst jetzt auftrat ist mir aber etwas unklar. Oder es ist vorher einfach nicht aufgefallen...