Ich habe 4 HMLANs in einer vccu
Bei einem ist mir, nachdem ich heute eine overload message hatte folgendes aufgefallen:
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100
Das Ding scheint am Anschlag zu sein. Kann ich prüfen, was da so eine Last verursacht?
Hminfo get protoevents zeigt, wer sendet.
Set hm clear msgevents
Loescht alle Zähler. Dann kann man besser beobachten.
Kritisch sind burst Kommandos. Besonders wenn das device nicht antwortet.
Hast du prefered IO eingerichtet? Welche devices sind diesem io zugeordnet?
Welche devices antworten nicht?
welche fw versionen haben die hmlan? 0.965 ist aktuell.
Danke für Eure Antworten und sorry for delay!
Zitat von: martinp876 am 28 Februar 2018, 21:34:56
Hast du prefered IO eingerichtet? Welche devices sind diesem io zugeordnet?
Welche devices antworten nicht?
Prefered IO habe ich nicht eingerichtet, habe aber nun gemäß Wiki meine 4 HMLANs nach vorne direkt vor die VCCU gepackt und per
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=subType!=virtual:FILTER=model!=ActionDetector IOgrp VCCU
das Attribut IOgrp ergänzt.
Außerdem hatte ich zwei 3 Devices (Schalter/Dimmer), die sich verabschiedet hatten. Die habe ich nach diversen Versuchen wirder gepairt bekommen.
Zitat von: frank am 28 Februar 2018, 22:28:20
welche fw versionen haben die hmlan? 0.965 ist aktuell.
alle sind aktuell
Jetzt bleibt die Frage, warum so viel auf einem meiner HMLANs passiert.
Mit get protoevents kann ich mir eine Liste anzeigen, verstehe aber noch nicht genau, wie ich damit nun weiterkomme.
Nun steht bei meinem overload-verdächtigem HMLAN:
5min steps: 99/100/100/92/0/0/0/0/0/0/0/0
Die andern sehen auch verträglich aus. Kann das an dem Attribut liegen?
Jetzt hatte ein anderer HMLAN overload:
list HMLAN1
Internals:
DEF 192.168.0.15:1000
DeviceName 192.168.0.15:1000
FD 13
HMLAN1_MSGCNT 2968
HMLAN1_TIME 2018-03-04 18:34:22
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 132
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG EA00001,0000,0FAE3B9D,FF,FFB7,008002A0000127284000
RSSI -73
STATE overload
TYPE HMLAN
XmitOpen 0
assignedIDsCnt 59 report:67
msgKeepAlive dlyMax:0.334 bufferMin:4
msgLoadCurrent 100
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 100/100/91/83/73/62/38/29/0/0/0/0
msgParseDly min:1 max:4597 last:12 cnt:2665
owner A00001
owner_CCU vccu
uptime 003 73:04:36.765
Helper:
DBLOG:
D-HMIdAssigned:
DBLogging:
TIME 1520182733.49916
VALUE A00001
D-HMIdOriginal:
DBLogging:
TIME 1520182733.49916
VALUE 1E9EF4
D-firmware:
DBLogging:
TIME 1520182733.49916
VALUE 0.965
D-serialNr:
DBLogging:
TIME 1520182733.49916
VALUE JEQ0706973
Xmit-Events:
DBLogging:
TIME 1520184303.16883
VALUE init:1 ERROR-Overload:1 ok:1 disconnected:1 Warning-HighLoad:1
cond:
DBLogging:
TIME 1520184303.16883
VALUE ERROR-Overload
loadLvl:
DBLogging:
TIME 1520184861.43538
VALUE suspended
prot_ERROR-Overload:
DBLogging:
TIME 1520184303.16883
VALUE last
prot_Warning-HighLoad:
DBLogging:
TIME 1520184301.82045
VALUE last
prot_ok:
DBLogging:
TIME 1520182733.69311
VALUE last
state:
DBLogging:
TIME 1520184303.16883
VALUE overload
READINGS:
2018-03-04 17:58:53 D-HMIdAssigned A00001
2018-03-04 17:58:53 D-HMIdOriginal 1E9EF4
2018-03-04 17:58:53 D-firmware 0.965
2018-03-04 17:58:53 D-serialNr JEQ0706973
2018-03-04 18:25:03 Xmit-Events init:1 ERROR-Overload:1 ok:1 disconnected:1 Warning-HighLoad:1
2018-03-04 18:25:03 cond ERROR-Overload
2018-03-04 18:34:21 loadLvl suspended
2018-03-04 18:25:03 prot_ERROR-Overload last
2018-03-04 18:25:01 prot_Warning-HighLoad last
2018-03-04 17:58:35 prot_disconnected last
2018-03-04 17:58:35 prot_init last
2018-03-04 17:58:53 prot_ok last
2018-03-04 18:25:03 state overload
helper:
assIdCnt 59
assIdRep 67
info 03C5,JEQ0706973,1E9EF4,A00001
setTime 46392
cnd:
0 1
2 1
253 1
255 1
4 1
dly:
cnt 2665
lst 12
max 4597
min 1
ids:
1B51E7:
cfg +1B51E7,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name eg_az_Deckenlicht_links
to 1520182750.73454
1CC7E7:
cfg +1CC7E7,00,00,00
name Drehgriffkontakt_2_frei
1E5C67:
cfg +1E5C67,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_licht_lichtrahmen_mitte
to 1520182788.79184
1E5D09:
cfg +1E5D09,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_licht_lichtrahmen_rechts
to 1520182798.44075
1E5D33:
cfg +1E5D33,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_fl_licht_lichtrahmen_links
to 1520182836.19824
1E5F53:
cfg +1E5F53,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_licht_lichtrahmen_pano
to 1520182791.77295
1E5F90:
cfg +1E5F90,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_fl_licht_lichtrahmen_rechts
to 1520182841.5724
22555C:
cfg +22555C,00,00,00
name og_az_Fenster
22B18C:
cfg +22B18C,00,00,00
name eg_ki_Heizung
22B323:
cfg +22B323,00,00,00
name eg_ku_Heizung
23A83F:
cfg +23A83F,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_sz_JalousieLinks
to 1520182844.80433
23A84D:
cfg +23A84D,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_sz_JalousieRechts
to 1520182833.09654
2510BC:
cfg +2510BC,00,00,00
chn 04
flg 0
msg
name au_bewaesserung
to 1520182749.4461
260212:
cfg +260212,00,00,00
name eg_ku_Wandthermostat
260460:
cfg +260460,00,00,00
name eg_ki_Wandthermostat
263DE8:
cfg +263DE8,00,00,00
name eg_bz_Wandthermostat
270B39:
cfg +270B39,00,00,00
name eg_az_Wandthermostat
272840:
cfg +272840,00,00,00
name eg_az_Schreibtischlampe
2A4FC4:
cfg +2A4FC4,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name k_WW_Zirkulationspumpe
to 1520182806.26563
2C0806:
cfg +2C0806,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name garagentor_gross_schalter
to 1520182808.43485
2FB8A0:
cfg +2FB8A0,00,00,00
name eg_fl_6erSchalter
2FBAC8:
cfg +2FBAC8,00,00,00
name eg_wz_6erSchalter
30D46C:
cfg +30D46C,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_wg_JalousieEckfensterRechts
to 1520182794.49854
338EC5:
cfg +338EC5,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ki_steckdose_beamer
to 1520183412.83634
35E4A8:
cfg +35E4A8,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH
35E4A9:
cfg +35E4A9,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizwasser
35E4AB:
cfg +35E4AB,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper
35E4AF:
cfg +35E4AF,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WWZirkulation
35E4B0:
cfg +35E4B0,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin
39502B:
cfg +39502B,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_licht_spiegel
to 1520182821.86058
3AE413:
cfg +3AE413,00,00,00
name eg_wg_Wandthermostat
3AE7B6:
cfg +3AE7B6,00,00,00
name og_gz_Wandthermostat
3AE88B:
cfg +3AE88B,00,00,00
name og_az_Wandthermostat
3AE89C:
cfg +3AE89C,00,00,00
name og_bz_Wandthermostat
3C47CD:
cfg +3C47CD,00,00,00
name og_gz_Heizung
3C5A07:
cfg +3C5A07,00,00,00
name og_az_Heizung
3C79A5:
cfg +3C79A5,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_licht_schattenfuge
to 1520182820.85907
3C79B8:
cfg +3C79B8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_wz_tabletladeschalter
to 1520182803.41138
3C7A81:
flg 0
3DD5D4:
cfg +3DD5D4,00,00,00
name HM_3DD5D4
402CC3:
cfg +402CC3,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name kg_fo_licht_pool
to 1520182811.88401
40850D:
cfg +40850D,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_licht_deckenspots
to 1520182819.85714
40D912:
cfg +40D912,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_fl_licht_treppenhaus
to 1520182830.09148
40D9C8:
cfg +40D9C8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name kg_fl_licht_treppenhaus
to 1520182806.74677
4444FF:
cfg +4444FF,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_licht_wanne_nische_glaswand
to 1520182822.87063
448896:
cfg +448896,00,00,00
chn 04
flg 0
msg
name og_bz_4erSchalter
to 1520182817.8538
4550F6:
cfg +4550F6,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_Jalousie
to 1520182818.85551
48D03C:
cfg +48D03C,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_fl_tabletladeschalter
to 1520182831.09307
4916A3:
cfg +4916A3,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_wg_jalousie_mi_re
to 1520184304.22812
49E232:
cfg +49E232,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name kg_fo_licht_ankleide
to 1520182821.15947
49E274:
cfg +49E274,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name kg_fo_licht_dusche
to 1520182811.25626
49E436:
cfg +49E436,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name kg_fo_licht_fitness
to 1520182811.60402
49E45E:
cfg +49E45E,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name kg_fo_licht_whirlpool
to 1520182812.60262
4DD2C2:
cfg +4DD2C2,00,00,00
name og_gz_rauchmelder
4DD413:
cfg +4DD413,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ez_rauchmelder
to 1520182760.04119
4DD429:
cfg +4DD429,00,00,00
name og_sz_rauchmelder
4DD4C6:
cfg +4DD4C6,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name kg_fl_rauchmelder
to 1520182813.34759
4E1740:
cfg +4E1740,00,00,00
name eg_fl_briefkasten
512F5B:
cfg +512F5B,00,00,00
name HM_512F5B
k:
BufMin 4
DlyMax 0.334
Next 1520184886.43207
Start 1520184861.43207
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x5aa93f8)
q:
HMcndN 4
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 100
loadNo 6
scnt 1
ald:
100
100
91
83
73
62
38
29
0
0
0
0
apIDs:
ref:
drft -0.000159680638722555
hmtL 263075850
kTs 0
offL 1519921785584
sysL 1520184861434
Attributes:
comment # Standort: Büro EG auf Schrank rechts von Fenster
# Pairen HomeMatic
# set HMLAN1 hmPairForSec 600
# set vccu:HMLAN1 hmPairForSec 60
# set vccu hmPairForSec 60
# Device in Anlernmodus bringen
# alternativ: set vccu hmPairSerial <serial>
# dadurch werden:
# - alle fehlenden Devices und Channels angelegt
# - das Register pairCentral im Device gesetzt.
# Ein save danach kann nicht schaden.
# Test für Heating_Control und fehlende Credits
# define creditTest at +*00:01:00 { my ($e) = (CommandGet("","CUL_0 credit10ms") =~ /=> ([0-9]{1,3})$/);; Log (3, "credit is low: $1") if($1<300)}
# bei LOVF-Meldungen ist Funkkontingent aufgebraucht
# resetten: "set CUL_0 raw B00" eingeben
group IO-Devices
hmId A00001
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room System
verbose 2
wdTimer 25
und weiter:
get hm get protoevents
durch die overloads natürlich problematisch
protoEvents done:
name :State |CmdPend |Snd |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
Drehgriffkontakt_1_frei : - | - | - | - # - | - | - | -
Drehgriffkontakt_2_frei : - | - | - | - # - | - | - | -
HM_3DD5D4 : - | - | - | - # - | - | - | -
HM_512F5B : - | - | - | - # - | - | - | -
HM_59EDC4 : done_Errors:1 | - | 3: | 9: # 5 | 3: | - | -
HM_59F00A : done_Errors:1 | - | 3: | 9: # 5 | 3: | - | -
HM_5D9CCD : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 5 | 1: | - | -
HM_5D9FBD : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 5 | 1: | - | -
au_bewaesserung : done | - | 9: | 2: # - | - | - | -
au_ga_licht_stehlampen : done | - | 3: | - # - | - | - | -
au_werkstattstrom : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_az_Deckenlicht_links : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_az_Deckenlicht_rechts : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_az_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_az_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_az_Jalousie : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_az_Schreibtischlampe : pending | - | 1623: | - # 142 | - | - | 3:
eg_az_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_bz_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_bz_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_bz_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_bz_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_bz_fensterventilator : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ez_LEDStreifen : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ez_LichtBuffet : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ez_fernbedienung : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ez_kronleuchter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ez_rauchmelder : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ez_seitenlampen : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_fl_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_fl_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_fl_briefkasten : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_fl_licht_gaderobe : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_fl_licht_treppenhaus : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_fl_rauchmelder : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_fl_tuer : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ki_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ki_LEDStreifen : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ki_Leinwand : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ki_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ki_ledspots : done | - | 3: | - # - | - | - | -
eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ki_licht_lichtrahmen_links : done_Errors:1 | - | 2: | 6: # 6 | 2: | - | -
eg_ki_licht_lichtrahmen_mitte : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 3 | 1: | - | -
eg_ki_licht_lichtrahmen_pano : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 3 | 1: | - | -
eg_ki_licht_lichtrahmen_rechts : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 3 | 1: | - | -
eg_ki_rauchmelder : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ki_steckdose : done | - | 3: | - # - | - | - | -
eg_ki_steckdose_beamer : done | - | 10: | 1: # - | - | - | -
eg_ki_steckdose_subwoofer : done | - | 9: | - # - | - | - | -
eg_ki_verdunklungsrollo : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ku_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ku_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ku_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ku_kuechentisch : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ku_licht_theke : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_wc_licht : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_wg_JalousieEckfensterRechts : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_wg_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_wg_jalousie_li_li : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_wg_jalousie_li_re : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_wg_jalousie_mi_li : done | - | 7: | - # - | - | - | -
eg_wg_jalousie_mi_re : done_Errors:1 | - | 16: | 6: # 20 | 2: | - | 3:
eg_wz_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_wz_LEDSpots : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_wz_nische_licht : done | - | 3: | - # - | - | - | -
eg_wz_nische_steckdose : done | - | 9: | - # - | - | - | 1:
eg_wz_rauchmelder : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_wz_tabletladeschalter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
fernbedienung_schwarz_4_tasten : - | - | - | - # - | - | - | -
fernbedienung_weiss_3_tasten : - | - | - | - # - | - | - | -
garagentor_gross : - | - | - | - # - | - | - | -
garagentor_gross_alt : - | - | - | - # - | - | - | -
garagentor_gross_schalter : done_Errors:1 | - | 1: | 1: # 1 | 1: | - | -
garagentor_klein : - | - | - | - # - | - | - | -
k_Foto_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
k_Foto_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
k_Foto_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
k_WW_Zirkulationspumpe : done | - | 2: | - # - | - | - | -
k_hr_Wassermelder : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizwasser : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WWZirkulation : - | - | - | - # - | - | - | -
kg_fl_Bewegungsmelder : - | - | - | - # - | - | - | -
kg_fl_licht_treppenhaus : done | - | 2: | - # - | - | - | -
kg_fl_rauchmelder : done_Errors:1 | - | 1: | 1: # 1 | 1: | - | -
kg_fo_bewegungsmelder : - | - | - | - # - | - | - | -
kg_fo_licht_ankleide : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 1 | 1: | - | -
kg_fo_licht_dusche : done | - | 2: | - # - | - | - | -
kg_fo_licht_fitness : done | - | 2: | - # - | - | - | -
kg_fo_licht_pool : done | - | 2: | - # - | - | - | -
kg_fo_licht_whirlpool : done | - | 2: | - # - | - | - | -
kg_wr_hm_waschmaschine : done | - | 3: | - # - | - | - | -
og_az_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
og_az_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
og_az_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_4erSchalter : done | - | 9: | - # - | - | - | -
og_bz_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_Fenster_li : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_Fenster_mi : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_Jalousie : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_bz_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_licht_deckenspots : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_bz_licht_schattenfuge : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_bz_licht_spiegel : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_bz_licht_wanne_nische_glaswand : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_fl_licht_lichtrahmen_links : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 3 | 1: | - | -
og_fl_licht_lichtrahmen_rechts : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 3 | 1: | - | -
og_fl_licht_treppenhaus : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_fl_rauchmelder : - | - | - | - # - | - | - | -
og_fl_tabletladeschalter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_gr_Heizung_defekt : - | - | - | - # - | - | - | -
og_gz_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
og_gz_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
og_gz_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
og_gz_rauchmelder : - | - | - | - # - | - | - | -
og_sz_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
og_sz_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
og_sz_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
og_sz_JalousieLinks : done_Errors:1 | - | 1: | 3: # 1 | 1: | - | -
og_sz_JalousieRechts : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_sz_Wandthermostat : - | - | - | - # - | - | - | -
og_sz_rauchmelder : done | - | 1: | - # - | - | - | -
================================================================================================================
sum 15 |0 |1821 |62 #207 |21 |0 |7
CUL_HM queue length:1
requests pending
----------------
autoReadReg : eg_az_Schreibtischlampe eg_wz_nische_steckdose og_sz_JalousieLinks
recent : none
status request : eg_ki_licht_lichtrahmen_mitte eg_ki_licht_lichtrahmen_pano eg_ki_licht_lichtrahmen_rechts garagentor_gross_schalter kg_fl_rauchmelder kg_fo_licht_ankleide og_fl_licht_lichtrahmen_links og_fl_licht_lichtrahmen_rechts og_sz_JalousieLinks
autoReadReg wakeup : Drehgriffkontakt_1_frei Drehgriffkontakt_2_frei HM_3DD5D4 HM_512F5B eg_az_Fenster eg_bz_6erSchalter eg_bz_Fenster eg_fl_6erSchalter eg_fl_tuer eg_ku_Fenster eg_wz_6erSchalter fernbedienung_schwarz_4_tasten fernbedienung_weiss_3_tasten garagentor_gross_alt garagentor_klein k_hr_Wassermelder kg_fl_Bewegungsmelder kg_fo_bewegungsmelder og_az_Fenster og_bz_6erSchalter og_gr_Heizung_defekt og_sz_6erSchalter
status request wakeup:
autoReadTest : eg_wg_jalousie_mi_re eg_wg_jalousie_mi_re
IODevs:HMLAN1:overload pending=0 condition:ERROR-Overload
HMLAN2:overload pending=0 condition:ERROR-Overload
HMLAN3:opened pending=0 condition:ok
HMLAN4:opened pending=0 condition:ok
Ist da etwas auffällig?
eg_az_Schreibtischlampe : pending | - | 1623: | - # 142 | - | - | 3:
ist deine Schreibtischlampe eine Lichtorgel?
Das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist ein HM-LC-Sw1PBU-FM
list
Internals:
DEF 272840
HMLAN1_MSGCNT 3474
HMLAN1_RAWMSG E272840,0000,0FD28EFD,FF,FFCE,00A410272840A0000106010000
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN1_TIME 2018-03-04 19:14:02
HMLAN2_MSGCNT 3460
HMLAN2_RAWMSG E272840,0000,0472A342,FF,FFBE,00A410272840A0000106010000
HMLAN2_RSSI -66
HMLAN2_TIME 2018-03-04 19:14:02
HMLAN3_MSGCNT 3389
HMLAN3_RAWMSG E272840,0000,32E9ACC1,FF,FF9D,00A410272840A0000106010000
HMLAN3_RSSI -99
HMLAN3_TIME 2018-03-04 19:14:02
HMLAN4_MSGCNT 3458
HMLAN4_RAWMSG E272840,0000,1F3054DE,FF,FFBC,00A410272840A0000106010000
HMLAN4_RSSI -68
HMLAN4_TIME 2018-03-04 19:14:02
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN3
MSGCNT 13781
NAME eg_az_Schreibtischlampe
NOTIFYDEV global
NR 1238
STATE IOerr
TYPE CUL_HM
lastMsg No:00 - t:10 s:272840 d:A00001 06010000
peerList self01,self02,
protCmdDel 1145
protIOerr 24 last_at:2018-03-04 18:59:30
protLastRcv 2018-03-04 19:14:02
protSnd 2330 last_at:2018-03-04 19:14:02
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 lst:-50 min:-51 max:-49 avg:-49.74 cnt:3474
rssi_at_HMLAN2 cnt:3460 avg:-64.71 max:-63 min:-72 lst:-66
rssi_at_HMLAN3 avg:-97.65 cnt:3389 max:-88 min:-106 lst:-99
rssi_at_HMLAN4 avg:-68.34 cnt:3458 lst:-68 max:-67 min:-70
Helper:
DBLOG:
powerOn:
DBLogging:
TIME 1520182733.64723
VALUE 2018-03-04 17:58:53
state:
DBLogging:
TIME 1520183051.63995
VALUE IOerr
READINGS:
2018-01-20 00:59:39 D-firmware 2.3
2018-01-20 00:59:39 D-serialNr LEQ0076964
2018-01-20 15:29:38 PairedTo 0xA00001
2018-01-20 01:42:11 R-pairCentral 0xA00001
2018-01-20 15:29:40 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-01-20 15:29:40 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-01-20 15:29:45 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-01-20 15:29:45 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-01-20 15:29:39 R-sign off
2018-02-28 23:59:55 RegL_00.
2018-03-04 17:58:53 deviceMsg off (to vccu)
2018-03-04 17:58:53 level 0
2018-03-04 17:58:53 pct 0
2018-03-04 17:58:49 peerList self01,self02,
2018-03-04 17:58:53 powerOn 2018-03-04 17:58:53
2018-03-04 17:58:53 recentStateType info
2018-03-04 18:59:30 state IOerr
2018-03-04 17:58:53 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 0
PONtest 0
mId 0069
regLst ,0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +272840,00,00,00
nextSend 1520187242.71329
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
272840
00
00
00
mRssi:
mNo 00
io:
HMLAN1:
-50
-50
HMLAN2:
-62
-62
HMLAN3:
-99
-99
HMLAN4:
-68
-68
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1520187242.62231
ack:
HASH(0x87d2520)
008002A0000127284000
rssi:
at_HMLAN1:
avg -49.7489925158319
cnt 3474
lst -50
max -49
min -51
at_HMLAN2:
avg -64.7196531791907
cnt 3460
lst -66
max -63
min -72
at_HMLAN3:
avg -97.6509294777219
cnt 3389
lst -99
max -88
min -106
at_HMLAN4:
avg -68.3429728166568
cnt 3458
lst -68
max -67
min -70
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN2
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert 2_full
firmware 2.3
model HM-LC-Sw1PBU-FM
peerIDs 00000000,27284001,27284002,
room 01_EG_Büro,G_Licht
serialNr LEQ0076964
subType switch
userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Ich hau den mal raus uns paire ihn neu.
Das Ding habe ich nun aus FHEM gelöscht und komplett resettet. Leider fängt der direkt nach dem Reset zu blinken. Immer zweimal kurz - Minipause - zweimal kurz.
Die Anleitung sagt dazu nichts. Schalten tut das Ding manuell mit Wippe anscheinend nicht.
Kennt Ihr das?
Hi Gunther,
C26?
-> https://forum.fhem.de/index.php?topic=56359.0
Indiz: -> 2018-03-04 17:58:53 powerOn 2018-03-04 17:58:53
Gruß Otto
Hallo Otto,
das muss ich mir mal genauer anschauen.
Danke und vg
Gunther
P.S. habe nun alle unbekannten HomeMatic Geräte rausgeworfen.
Komisch, dass die überhaupt drin waren.
Ergänzend gibt es auch noch Tabellen mit Blinkcodes, ob die vollständig ist?
https://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/generell/item/fehlercodes-und-ihre-bedeutungen
schankedön!