Ich habe in meiner Küche 3 dieser Steckdosen (Kaffemaschine, Toaster und Teekocher) und habe sie heute in das ZWave Netzwerk inkludiert. Allerdings scheint noch nicht alles korrekt zu sein...
1) Wenn ich an der Dose den Status verändere, wird er nicht an FHEM gemeldet
2) Ich würde den LED Ring gerne leuchten lassen, wenn die Dose an ist, ansonsten soll er aus sein (geht das überhaupt)
3) Kann man die Steckdose als reinen Schalter (kein Dimmer) konfigurieren ?
Hier mal die Info einer der drei Steckdosen:
Internals:
AeonGen5_MSGCNT 51
AeonGen5_RAWMSG 0049841b140410015e25263370273281855972867a73ef5a82
AeonGen5_TIME 2018-03-05 19:01:14
CFGFN
DEF xxxxxxxx 27
IODev AeonGen5
LASTInputDev AeonGen5
MSGCNT 51
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_27
NR 982
STATE on
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId xxxxxxxx
isWakeUp
lastMsgSent 1520273412.19978
nodeIdHex 1b
READINGS:
2018-03-05 19:01:14 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-03-05 18:53:26 assocGroup_1 Max 5 Nodes AeonGen5
2018-03-05 18:53:26 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2018-03-05 18:53:26 assocGroups 2
2018-03-05 18:58:42 configConfigurationLocked Disable
2018-03-05 18:58:43 configConfigureTheStateOfTheLED TheLEDWillFollowTheStatusOnOffOf0
2018-03-05 18:58:44 configCurrentOverloadProtection ActiveOverloadProtectionDefault
2018-03-05 18:58:45 configDeviceTag 0
2018-03-05 18:58:46 configEnablesDisablesParameter9192 0
2018-03-05 18:58:46 configMinimumChangeToSendReport 5
2018-03-05 18:58:46 configMinimumChangeToSendReportWatt 25
2018-03-05 18:58:46 configNightLightColor 1774619
2018-03-05 18:58:46 configNotificationStatus NothingDefault
2018-03-05 18:58:46 configOutputLoadStatus LastStatusDefault
2018-03-05 18:58:46 configPartnerID AeonLabsStandardDefault
2018-03-05 18:58:47 configRGBBrightnessInEnergyMode 3289650
2018-03-05 18:58:48 configReportTypeSentInReportingGroup1 0
2018-03-05 18:58:48 configReportTypeSentInReportingGroup2 0
2018-03-05 18:58:49 configReportTypeSentInReportingGroup3 0
2018-03-05 18:58:49 configSendIntervalForReportingGroup1 3
2018-03-05 18:58:49 configSendIntervalForReportingGroup2 600
2018-03-05 18:58:49 configSendIntervalForReportingGroup3 600
2018-03-05 18:50:39 model Aeotec ZW096 Smart Switch 6
2018-03-05 18:50:39 modelConfig aeotec/zw096.xml
2018-03-05 18:50:39 modelId 0086-0003-0060
2018-03-05 19:10:12 state on
2018-03-05 19:10:12 timeToAck 0.029
2018-03-05 19:10:12 transmit OK
Attributes:
IODev AeonGen5
alias Steckdose Kaffeemaschine
classes ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL COLOR_CONTROL CONFIGURATION SWITCH_ALL METER CLOCK ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CLOCK:1 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 HAIL:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Zitat1) Wenn ich an der Dose den Status verändere, wird er nicht an FHEM gemeldet
Jein. Es sendet ein Event (weiss nicht auswendig welchen, bitte im Event-Monitor nachschauen), daraufhin kann man den Status abfragen per notify/doif. Ist so, weil Aotec zu geizig war, Lizenzen zu zahlen, die eh nur in America valide waren und 2016 (oder 17?) ausgelaufen sind. Weiterhin ist es nicht gut an dem Notschalter staendig herumzufummeln, nach eine Weile bricht das Gehaeuse an dieser Stelle.
Zitat2) Ich würde den LED Ring gerne leuchten lassen, wenn die Dose an ist, ansonsten soll er aus sein (geht das überhaupt)
Gruen/Lila ist glaube ich einfach einstellbar, alles andere ist FHEM-Spiel (auf Event reagieren, und dann Farbcode schicken).
Zitat3) Kann man die Steckdose als reinen Schalter (kein Dimmer) konfigurieren ?
Wuesste nicht wie, andererseits wuesste ich auch nicht, wozu. Ein-/Ausschalten kann man es auch so.
Zitat von: dt2510 am 05 März 2018, 19:34:53
1) Wenn ich an der Dose den Status verändere, wird er nicht an FHEM gemeldet
Nach der Anleitung https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6052990314 muss man den Config-Parameter 80 auf 2 stellen, damit on/off per Class BASIC gemeldet werden. Im Standard steht der auf 0 und es wird nichts gemeldet. 1 wäre CC HAIL.
Dort sind auch die Einstellungen für die Farbgebung beschrieben.
Super, das werd' ich mir heute Abend mal genauer ansehen
Funktioniert ! Danke für die Hilfe :)
Hallo,
kurze Frage.
ZitatKann man die Steckdose als reinen Schalter (kein Dimmer) konfigurieren ?
Es ist doch nur ein reiner Schalter, oder?
Zitat von: darkness am 07 März 2018, 09:12:47
Es ist doch nur ein reiner Schalter, oder?
Ja.
Die Class SWITCH_MULTILEVEL (Befehl dim) wird zur Ansteuerung der LED im Nachtmodus verwendet (Anleitung S. 8 unter 5.6) und benötigt.