Hallo,
ich habe mein Haus mit MomeMatic Rollladenschaltern Bl1PBU-FM ausgestattet,
soweit so gut.
Im Wohnzimmer sind es vier, die gleichzeitig herunter bzw. herauf gesteuert
werden. Diese habe ich über room-Attribut dem Raum "Wohnzimmer" zugeordnet.
Mit dem Befehl: "set room=Wohnzimmer on" werden alle vier über notify bzw.
at-Befehl angesteuert.
Nun zum Problem:
Beim Auslösen des Befehls werden die ersten drei Aktoren zügig ausgeführt,
der vierte Aktor kommt entweder nicht durch oder mit einer Verzögerung von
ca. 1 Sekunde.
Um herauszufinden, ob es am vierten Rolladenaktor lag, habe ich die Aktoren
umbenannt, so dass alphabetisch ein anderer als letzter dran kam.
Das Problem wiederholte sich wieder beim letzten vierten Aktor, der ja
jetzt an anderer ist. Es liegt also nicht am Aktor, sondern an fhem und
HM-Protokoll.
Meine Vermutung ist, dass bei der schnellen Befehlsabfolge etwas im
Funkverkehr (bei HM mit Rücksendekanal) schief geht.
Meine Notlösung sieht z. Zt. so aus:
set Rolladen_1 on;sleep 0.1;set Rolladen_2 on;sleep 0.1;Rolladen_3 on;sleep
0.1;set Rolladen_3 on
Auf diese Weise werden die Rollläden sauber geschaltet, das "Klicken" der
Aktoren hört man nun gleichmäßig in kurzen Abständen.
Fhem läuft bei mir unter ActivPerl auf einem Windowsrechner mit
HM-LAN-Adapter. Ein Fhem-Update habe ich vor ca. einer Woche gemacht.
Frage an Rudolf: Wäre es nicht sinnvoll, eine definierbare Verzögerung beim
Senden von Gruppen wie "set room=Wohnzimmer on" einzubauen, ohne dass das
System zwischendurch "schlafen" muss?
Gruß
Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
ich bin zwar nicht der Rudi :)
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/8b5f15406f1bd534/4cfa71e43fcdeda8?lnk=gst&q=structur+hmlan+#4cfa71e43fcdeda8
da hat er schonmal geantwortet
hary
On 24 Sep., 15:57, Damian wrote:
> Hallo,
>
> ich habe mein Haus mit MomeMatic Rollladenschaltern Bl1PBU-FM ausgestattet,
> soweit so gut.
>
> Im Wohnzimmer sind es vier, die gleichzeitig herunter bzw. herauf gesteuert
> werden. Diese habe ich über room-Attribut dem Raum "Wohnzimmer" zugeordnet.
>
> Mit dem Befehl: "set room=Wohnzimmer on" werden alle vier über notify bzw.
> at-Befehl angesteuert.
>
> Nun zum Problem:
>
> Beim Auslösen des Befehls werden die ersten drei Aktoren zügig ausgeführt,
> der vierte Aktor kommt entweder nicht durch oder mit einer Verzögerung von
> ca. 1 Sekunde.
>
> Um herauszufinden, ob es am vierten Rolladenaktor lag, habe ich die Aktoren
> umbenannt, so dass alphabetisch ein anderer als letzter dran kam.
>
> Das Problem wiederholte sich wieder beim letzten vierten Aktor, der ja
> jetzt an anderer ist. Es liegt also nicht am Aktor, sondern an fhem und
> HM-Protokoll.
>
> Meine Vermutung ist, dass bei der schnellen Befehlsabfolge etwas im
> Funkverkehr (bei HM mit Rücksendekanal) schief geht.
>
> Meine Notlösung sieht z. Zt. so aus:
>
> set Rolladen_1 on;sleep 0.1;set Rolladen_2 on;sleep 0.1;Rolladen_3 on;sleep
> 0.1;set Rolladen_3 on
>
> Auf diese Weise werden die Rollläden sauber geschaltet, das "Klicken" der
> Aktoren hört man nun gleichmäßig in kurzen Abständen.
>
> Fhem läuft bei mir unter ActivPerl auf einem Windowsrechner mit
> HM-LAN-Adapter. Ein Fhem-Update habe ich vor ca. einer Woche gemacht.
>
> Frage an Rudolf: Wäre es nicht sinnvoll, eine definierbare Verzögerung beim
> Senden von Gruppen wie "set room=Wohnzimmer on" einzubauen, ohne dass das
> System zwischendurch "schlafen" muss?
>
> Gruß
>
> Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Am Montag, 24. September 2012 17:07:38 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
>
> ich bin zwar nicht der Rudi :)
>
>
> http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/8b5f15406f1bd534/4cfa71e43fcdeda8?lnk=gst&q=structur+hmlan+#4cfa71e43fcdeda8
>
> da hat er schonmal geantwortet
>
> hary
>
>
> Danke für die Info hary,
der voreingestellte Wert war bei HMLAN 0,03. Das ist meiner Meinung nach
viel zu wenig. Der Vorschlag von Rudi war auch 0,3 und nicht 0,03.
Ab 0,3 funktioniert es dagegen gut.
Das sollte man dringen anpassen, sonst wird es oft Probleme geben, wie z.
B. im Nachbar-Thread.
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/5kB6mSJ2c5I
Gruß
Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Damian,
ich hatte ja das gleiche Problem wie du.
Rudi hat mir dann den Tip gegeben den entsprechenden Eintrag testweise
"haendisch" hochzusetzten und den Wert, wo es bei mir funktioniert,
hier mitzuteilen. Das habe ich dann gemacht. G.Funk hatte für sich
einen anderen Wert gefunden. Vermutlich hat Rudi dann den Wert von
G.Funk übernommen. Ich hatte aber nochmal explizit darauf hingewiesen
das nur der 0,3er bei mir funktioniert.
Vieleich wird es ja jetzt geändert..
Gruß Micha
On 24 Sep., 20:04, Damian wrote:
> Am Montag, 24. September 2012 17:07:38 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
>
>
>
> > ich bin zwar nicht der Rudi :)
>
> >http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/8b5f15...
>
> > da hat er schonmal geantwortet
>
> > hary
>
> > Danke für die Info hary,
>
> der voreingestellte Wert war bei HMLAN 0,03. Das ist meiner Meinung nach
> viel zu wenig. Der Vorschlag von Rudi war auch 0,3 und nicht 0,03.
>
> Ab 0,3 funktioniert es dagegen gut.
>
> Das sollte man dringen anpassen, sonst wird es oft Probleme geben, wie z.
> B. im Nachbar-Thread.
>
> https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/5kB6mS...
>
> Gruß
>
> Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Ich hatte aber nochmal explizit darauf hingewiesen das nur der 0,3er bei mir
> funktioniert.
Das habe ich wohl uebersehen. Ich habe jetzt 0.3 uebernommen, bitte nochmal
testen und Probleme melden. Koennt ihr bitte auch pruefen, ob eine HM-CC-TC
Konfiguration damit besser klappt?
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Das Ding gewinnt auch den Negativ Design Avard der letzten 10 Jahre!
Am Dienstag, 25. September 2012 22:54:28 UTC+2 schrieb meesus:
>
> Danke Rudi für die Umsetztung. Wie gesagt mit 0.3 kein Problem.
> Leider kann ich mit HM-CC-TC nicht testen. Das Ding würde ich nicht
> vorbei an meiner Frau ins WZ bekommen.. lol
> Warte noch darauf das die MAX Komponenten den Weg in das FHEM finden.
>
> Gruss Micha
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
eigentlich haette ich gerne eine andere Loesung. Die verzoegerung von .3sec
ist doch mittlerweile erheblich.
Zum einen hat die neue (noch nicht in SVN, ... aber ich bindran) CUL_HM
hier einige Verbesserungen. So wird ein Device nicht mehr zugemüllt sondern
es wird auf ACKs gewartet - und die Behandlung mehrere Kanaele eines device
wird sequenzielisiert. Damit habe ich erst einmal keine Probleme mehr mit
einem Device.
als 2. sollte der repeat machanismus greifen - den habe ich auch angepasst.
Falls moeglich haette ich gerne eien Beschreibung deines tests - bei mir
sind alle 2 Rollos ohne Probleme gefahren.
Und wenn du die neue Version testen willst - mit der einstellung 0.03 !
waere ich sehr an denTrace interessiert
Gruß
Martin
>
>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
ich nehme an, dass du mich gemeint hast;)
Wenn du mir deine Version zukommen lässt und mir genau sagst, was ich
einstellen soll, dann kann ich die Sache testen.
Bei 2 Rollos wäre mir auch kein Problem aufgefallen, das Problem bei 0.03
sec. hat sich bei mir, wie oben beschrieben, erst beim vierten Rollladen
hochgeschaukelt.
Gruß
Damian
Am Samstag, 29. September 2012 07:59:17 UTC+2 schrieb Martin:
>
>
> Hallo,
>
> eigentlich haette ich gerne eine andere Loesung. Die verzoegerung von
> .3sec ist doch mittlerweile erheblich.
>
> Zum einen hat die neue (noch nicht in SVN, ... aber ich bindran) CUL_HM
> hier einige Verbesserungen. So wird ein Device nicht mehr zugemüllt sondern
> es wird auf ACKs gewartet - und die Behandlung mehrere Kanaele eines device
> wird sequenzielisiert. Damit habe ich erst einmal keine Probleme mehr mit
> einem Device.
>
> als 2. sollte der repeat machanismus greifen - den habe ich auch
> angepasst.
>
> Falls moeglich haette ich gerne eien Beschreibung deines tests - bei mir
> sind alle 2 Rollos ohne Probleme gefahren.
> Und wenn du die neue Version testen willst - mit der einstellung 0.03 !
> waere ich sehr an denTrace interessiert
>
> Gruß
> Martin
>
>>
>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Daniel,
ich habe noch einmal meine 4 Rollos getesten - alle 4, ohne sleep. HMLAN
auf 0.03.
Alle 4 laufen ohne Probleme auf und zu und wieder auf.
HMLAN hat m.E. kein Problem mit 0.03, und ein Setzen auf 0.3 beseitigt nur
ein Syptom - mit Nebenwirkungen.Wenn du jetzt 4 Lichter gleichzeitig
einschalten willst kannst du ein delay von 1.2sec nicht mehr verhindern -
das ist sichtbar und unschön.
Meine Version ist jetzt in SVN version 1906 - und sollte mit update kommen
Wuerde mich freuen, wenn du es noch mal testen kannst - und noch mehr wenn
es auch bei dir funktioniert.
=> beim Test natürlich HMLAN auf 0.03 setzen!
Gruß
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Meine Version ist jetzt in SVN version 1906 - und sollte mit update kommen
Hab fhemupdate nochmal angestossen.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
ich heiße zwar nicht Daniel, aber da es hier im Thread keinen Daniel gibt,
nehme ich auch diesmal an, dass du mich meinst;)
Ich weiß nicht genau, wie die bisherige Logik bei HM_LAN programmiert ist.
Z. B.:
Wird der Status ausgewertet und eine Wiederholung bei Fehlermeldung
durchgeführt und wenn ja wie oft?
Was regelt bei nicht korrekter Übertragung der HM-LAN-Adapter und was das
HM_LAN-Modul?
Wird der nächste Aktor angesteuert, bevor der vorherige abgearbeitet wurde?
Dass es bei Dir funktioniert und bei mir definitiv nicht, liegt
wahrscheinlich an unterschiedlichen Testbedingungen.
was mir auf Anhieb einfällt:
-Geschwindigkeit der Hardware, auf der FHEM läuft
-Qualität der Übertragung: Wenn bei mir eine Wiederholung stattfindet,
wegen Fehlermeldung und bei dir nicht.
-Unterschiedliche Betriebssysteme
-Unterschiedliche Perl-Versionen
usw.
Bei mir läuft unter Windows das Update nicht. Wenn ich die 1906-Version
finde, kann ich sie bis zu 13 Rollladen-Aktoren testen und dir ein
Feedback geben.
Es war mal bei mir mit 0.03 sec so heftig, dass nicht nur ein Aktor in der
Viererkette nicht ausgelöst hat, sondern er so "zerschossen" war, dass er
noch nicht mal mehr auf Tastendruck funktionierte, auch ein Reset am
Resetknopf funktionierte nicht mehr, ich musste ihn von der Stromversorgung
trennen, um ihn wiederzubeleben. Mit 0.3 sec hatte ich dieses Phänomen noch
nicht gehabt. Ob es tatsächlich an 0.03 sec lag, kann ich natürlich nicht
beweisen.
Gruß
Damian
Am Sonntag, 30. September 2012 10:33:15 UTC+2 schrieb Martin:
>
> Hallo Daniel,
>
> ich habe noch einmal meine 4 Rollos getesten - alle 4, ohne sleep. HMLAN
> auf 0.03.
> Alle 4 laufen ohne Probleme auf und zu und wieder auf.
>
> HMLAN hat m.E. kein Problem mit 0.03, und ein Setzen auf 0.3 beseitigt nur
> ein Syptom - mit Nebenwirkungen.Wenn du jetzt 4 Lichter gleichzeitig
> einschalten willst kannst du ein delay von 1.2sec nicht mehr verhindern -
> das ist sichtbar und unschön.
>
> Meine Version ist jetzt in SVN version 1906 - und sollte mit update kommen
> Wuerde mich freuen, wenn du es noch mal testen kannst - und noch mehr wenn
> es auch bei dir funktioniert.
> => beim Test natürlich HMLAN auf 0.03 setzen!
>
> Gruß
> Martin
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian
>
> ich heiße zwar nicht Daniel, aber da es hier im Thread keinen Daniel gibt,
> nehme ich auch diesmal an, dass du mich meinst;)
>
sorry
Ich hoffe, der Update hat mittlerweile funktioniert.
Klar gehen die Testbedingungen ein- ich benutze die 7390.
Die Verzoegerung um .3s ist immer nur ein workaround weil das Problem nicht
verstanden wurde. Klar ist, das damit die Moeglichkeit der präzisen
Zeitgleichheit weiter erschwert wird...
Bin sehr gespannt auf deinen test - und die Traces.
Gruß
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
ich habe über den Umweg - Fritzbox - ein aktuelles updatefhem gemacht, da
mein FHEM unter Windows läuft. Ich sehe dort u. A. ein stark geändertes
10_CUL_HM.pm-Script. Sind das deine Änderungen?
Welche Art von Log brauchst du?
Sag mir Bescheid, bevor ich mit dem Test loslege.
Gruß
Damian
Am Sonntag, 30. September 2012 12:19:00 UTC+2 schrieb Martin:
>
> Hallo Damian
>
>>
>> ich heiße zwar nicht Daniel, aber da es hier im Thread keinen Daniel
>> gibt, nehme ich auch diesmal an, dass du mich meinst;)
>>
> sorry
>
> Ich hoffe, der Update hat mittlerweile funktioniert.
> Klar gehen die Testbedingungen ein- ich benutze die 7390.
>
> Die Verzoegerung um .3s ist immer nur ein workaround weil das Problem
> nicht verstanden wurde. Klar ist, das damit die Moeglichkeit der präzisen
> Zeitgleichheit weiter erschwert wird...
> Bin sehr gespannt auf deinen test - und die Traces.
>
> Gruß
> Martin
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian,
korrekt, das sind die Aenderungen.
wenn du "inform on" und "inform timer" setzt sollten die Messages
ausgegeben werden - mit Zeitstempel.
Dann eben deine 4 (oder mehr) rollos ansteuern - und loggen.
Natuerlich ein Test mit timer auf 0.03.
Und wenn du schon dabei bist noch einen mit timer 0.3 zum Vergleich
Danke
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
ich habe das neue Script CUL_HM bereits seit gestern mit 0.03 sec laufen -
bisher ohne Probleme:)
Manchmal werden bestimmte Aktoren trotzdem (hörbar am Klicken) verzögert
ausgelöst, womöglich finden dann Wiederholungen statt.
Im Anhang findest du die dazugehörigen Traces mit kurzer
Zustandsbeschreibung mit 0.03 sec und 0.3 sec.
Ich lasse es bei mir erstmal auf 0.03 sec, mal schauen, ob es noch Probleme
gibt.
Gruß
Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Messungen mit neuem CUL_HM mit 0.03sec in HM_LAN
Zustand: Rollladen sind alle oben
danach (trotzdem nochmal) nach oben mit:
set group=Rollladen on
2012-10-01 20:03:27 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:03:27 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:03:27 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
Location: /fhem?room=CUL_HM
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W3 on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W3 on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W1 on
Zustand: Rollladen sind alle oben
danach runter mit:
set group=Rollladen off
2012-10-01 20:06:31 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_W3 off
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
Location: /fhem
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Dachboden motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Keller motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 99 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Bad motor: down:99 %
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Bad 99 %
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:06:34 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:34 CUL_HM R_W_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:06:34 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 95.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S motor: down:95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S 95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 95.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 motor: down:95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:06:36 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 96.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:36 CUL_HM R_W_W3 motor: down:96.5 %
2012-10-01 20:06:36 CUL_HM R_W_W3 96.5 %
2012-10-01 20:07:28 CUL_HM R_Bad deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:28 CUL_HM R_Bad motor: stop:off
2012-10-01 20:07:28 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Keller motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kueche motor: stop:off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_W_S motor: stop:off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W3 off
Zustand: Rollladen sind alle unten
danach Rollladen alle nach oben mit:
set group=Rollladen on
2012-10-01 20:10:02 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:10:02 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
Location: /fhem
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Bad deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Bad motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Dachboden motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Keller motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kueche motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: 1 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: up:1 %
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 1 %
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:10:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:05 CUL_HM R_W_W3 motor: up:off
2012-10-01 20:10:05 CUL_HM R_W_W3 off
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 4.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 motor: up:4.5 %
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 4.5 %
2012-10-01 20:10:18 CUL_HM Wandleuchten_W deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:18 CUL_HM Wandleuchten_W off
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:11:02 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:02 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:02 CUL_HM R_W_W3 on
Messungen mit neuem CUL_HM mit 0.3sec in HM_LAN
Zustand: Rolladen sind bereits alle oben
Rollladen (trotzdem nochmal) nach oben mit:
set group=Rollladen on
2012-10-01 20:20:12 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:20:13 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:20:13 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:20:13 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:20:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:20:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:20:15 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:15 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:16 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:16 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:20:17 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:20:17 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:20:17 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
Location: /fhem
2012-10-01 20:20:18 CUL_HM R_Bad resend nr 2
2012-10-01 20:20:18 CUL_HM R_Dachboden resend nr 2
2012-10-01 20:20:18 CUL_HM R_Keller resend nr 2
2012-10-01 20:20:19 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O resend nr 2
2012-10-01 20:20:19 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 2
2012-10-01 20:20:19 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 2
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kueche resend nr 2
2012-10-01 20:20:21 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:20:21 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:20:21 CUL_HM R_W_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 3
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 3
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:23 CUL_HM R_Kueche resend nr 3
2012-10-01 20:20:23 CUL_HM R_W_S resend nr 3
2012-10-01 20:20:23 CUL_HM R_W_W1 resend nr 3
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 resend nr 3
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 resend nr 3
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_W_W3 on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_S on
Zustand: Rollladen sind all oben
Rollladen alle nach unten mit:
set group=Rollladen off
2012-10-01 20:22:53 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:22:54 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:22:54 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:22:55 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:22:55 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:22:55 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:22:56 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:22:56 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:22:57 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:22:57 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:22:58 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:22:58 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:22:58 CUL_HM R_W_W3 off
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
Location: /fhem
2012-10-01 20:22:59 CUL_HM R_Bad resend nr 2
2012-10-01 20:22:59 CUL_HM R_Dachboden resend nr 2
2012-10-01 20:22:59 CUL_HM R_Keller resend nr 2
2012-10-01 20:23:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O resend nr 2
2012-10-01 20:23:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 2
2012-10-01 20:23:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 2
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Bad motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Bad 99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Dachboden motor: down:on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Keller deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Keller motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Keller 99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: down:on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kueche resend nr 2
2012-10-01 20:23:02 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:23:02 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:23:02 CUL_HM R_W_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 3
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 3
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: down:on
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:23:04 CUL_HM R_Kueche resend nr 3
2012-10-01 20:23:04 CUL_HM R_W_S resend nr 3
2012-10-01 20:23:04 CUL_HM R_W_W1 resend nr 3
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 resend nr 3
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 resend nr 3
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche motor: down:on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S motor: down:on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 88.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Bad motor: down:88.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Bad 88.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: 89 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Dachboden motor: down:89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Dachboden 89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Keller deviceMsg: 89 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Keller motor: down:89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Keller 89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: 89 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: down:89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O 89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 89.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 89.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: 90 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: down:90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: 90 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: down:90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 90.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche motor: down:90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche 90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 90.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S motor: down:90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S 90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 90.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 motor: down:90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 91 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 motor: down:91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 91 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 motor: down:91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 83.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 83.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 85.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche motor: down:85.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche 85.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 86 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S motor: down:86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S 86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 86 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 motor: down:86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 86.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 motor: down:86.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 86.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 86.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 motor: down:86.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 86.5 %
2012-10-01 20:23:36 CUL_WS CUL_WS_5 T: 14.8 H: 64.6
2012-10-01 20:23:36 CUL_WS CUL_WS_5 temperature: 14.8
2012-10-01 20:23:36 CUL_WS CUL_WS_5 humidity: 64.6
2012-10-01 20:23:50 CUL_HM R_Bad deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:50 CUL_HM R_Bad motor: stop:off
2012-10-01 20:23:50 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Keller motor: stop:off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_Kueche motor: stop:off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_W_S motor: stop:off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:23:55 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:55 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:55 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W3 off
Zustand: Rollladen sind alle unten
Rollladen nach oben mit:
set group=Rollladen on
2012-10-01 20:27:04 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:27:05 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:27:05 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:27:06 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:27:06 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:27:06 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:27:07 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:27:07 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:27:08 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:27:08 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:27:09 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:27:09 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:27:09 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
Location: /fhem
2012-10-01 20:27:10 CUL_HM R_Bad resend nr 2
2012-10-01 20:27:10 CUL_HM R_Dachboden resend nr 2
2012-10-01 20:27:10 CUL_HM R_Keller resend nr 2
2012-10-01 20:27:11 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O resend nr 2
2012-10-01 20:27:11 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 2
2012-10-01 20:27:11 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 2
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Bad motor: up:0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Bad 0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Dachboden motor: up:off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Keller motor: up:off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: up:0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O 0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kueche resend nr 2
2012-10-01 20:27:13 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:27:13 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:27:13 CUL_HM R_W_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 3
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 3
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:27:15 CUL_HM R_Kueche resend nr 3
2012-10-01 20:27:15 CUL_HM R_W_S resend nr 3
2012-10-01 20:27:15 CUL_HM R_W_W1 resend nr 3
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 resend nr 3
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 resend nr 3
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche motor: up:off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S motor: up:off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 motor: up:0.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 0.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 motor: up:off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 11.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Bad motor: up:11.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Bad 11.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 1 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 motor: up:1 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 1 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: 11 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Dachboden motor: up:11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Dachboden 11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Keller deviceMsg: 11 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Keller motor: up:11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Keller 11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: 11 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: up:11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O 11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 10.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 10.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: 10 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: up:10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: 10 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: up:10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 10 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche motor: up:10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche 10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 9.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S motor: up:9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S 9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 9.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 motor: up:9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 9 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 motor: up:9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 9 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 motor: up:9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 16.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 16.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 14.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche motor: up:14.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche 14.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 14 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S motor: up:14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S 14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 14 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 motor: up:14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 13.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 motor: up:13.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 13.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 13.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 motor: up:13.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 13.5 %
2012-10-01 20:28:01 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:01 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:28:01 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:28:07 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:07 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:07 CUL_HM R_W_W3 on
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian,
danke, werde die Traces noch durchsehen.
Sicher hast du schon an die Alternative gedacht - devicepair.
Das Prinzip ist klar: mit einem schalter gleichzeitig mehrere Aktoren
steuern. Muss noch testen - aber es ist dann auch nur eine Message.
Problem: man will ja nicht immer alle Rollos steuern.
Ich plane einen virtuellen Schalter in FHEM - also eine beliebige Anzahl
virtueller Buttons. Diese kann man mach belieben pairen. Des weiteren kann
man das schaltverhalten in jedem Aktor auf jeden Schalter nahezu beliebig
einstellen. Einziges Problem ist die uebersicht zu behalten :-)
Wenn du wirklich zeitsynchron sein willst ist dies sowieso die einzige
Moeglichkeit! Selbstverstaendlich kann HM auch definierte verzoegerungen -
also ein Kommando, licht1 an, 2sec licht 2 an,... endlos
Interessiert dich das? Ist es bekannt?
Gruss Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
danke für die Infos.
Für die Tests habe ich alle 13 Aktoren per set group=Rollladen on/off
gesteuert.
Normalerweise brauche ich nicht *alle* Rollos gleichzeitig anzusprechen.
Die Sache mit den virtuellen Buttons finde ich interessant.
Für´s Wohnzimmer habe ich mir eine FS20-Fernbedienung (HM-Fernbedienungen
finde ich zu überteuert) zugelegt und kann per notify sowohl einzelne
Rollos, als auch alle vier gleichzeitig per zugeordnete Tasten steuern.
Um Grunde funktioniert die Sache mit folgendem Kommando (hier am Beispiel
aller Rollos im Wohnzimmer):
define R_Wohnzimmer_alle notify R_Wohnzimmer set room=Wohnzimmer %
wobei R_Wohnzimmer on/off -Taste der FS20-Fernbedienung ist.
Es hat aber den entscheidenden Haken, wie bereits im Nachbar-Thread
erläutert, dass man damit die Rollos nicht stoppen kann, sondern immer nur
rauf (on) oder runter (off) ansteuert. Beim längeren Halten der Taste hat
man sogar in dem Fall das Problem, dass ein Dimm-Befehl geschickt wird, der
zu Fehlermeldung beim Rollladenaktor führt.
Eleganter wäre natürlich das Verhalten so nachzubilden, wie es direkt am
Schalter funktioniert, nämlich mit der Option des Stopps und zwar nur mit
on/off-Befehl, wie an der Wippe des Schalters.
Die Frage stellt sich für mich, ob man so etwas in CUL_HM einbauen kann?
Gruß
Damian
Am Dienstag, 2. Oktober 2012 08:47:51 UTC+2 schrieb Martin:
>
> Hallo Damian,
>
> danke, werde die Traces noch durchsehen.
> Sicher hast du schon an die Alternative gedacht - devicepair.
> Das Prinzip ist klar: mit einem schalter gleichzeitig mehrere Aktoren
> steuern. Muss noch testen - aber es ist dann auch nur eine Message.
> Problem: man will ja nicht immer alle Rollos steuern.
> Ich plane einen virtuellen Schalter in FHEM - also eine beliebige Anzahl
> virtueller Buttons. Diese kann man mach belieben pairen. Des weiteren kann
> man das schaltverhalten in jedem Aktor auf jeden Schalter nahezu beliebig
> einstellen. Einziges Problem ist die uebersicht zu behalten :-)
> Wenn du wirklich zeitsynchron sein willst ist dies sowieso die einzige
> Moeglichkeit! Selbstverstaendlich kann HM auch definierte verzoegerungen -
> also ein Kommando, licht1 an, 2sec licht 2 an,... endlos
>
> Interessiert dich das? Ist es bekannt?
> Gruss Martin
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
> Die Frage stellt sich für mich, ob man so etwas in CUL_HM einbauen kann?
>
>>
>>
Hallo Damian,
so wie ich Martin verstanden habe ist das lösbar, indem mann einige
Register der Rolladenaktoren neu beschreibt, dann bleiben diese bei
erneuten "on" oder "off" Kommando stehen.
Ich wühl mich gerade durch das PDF Dokument indem die Register beschrieben
sind. Das mit den Zeiten für Rauf und runter fahren habe ich schon mal
verstanden, aber wie das Verhalten zum Stoppen der Rolladen zu ändern ist
noch nicht...
Ich studier mal weiter... :-)
Viele Grüße, Stefan.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian,
ich habe gerade die stelle im aktuell erweiterten PDF Dokument gefunden.
--> http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Auf Seite 52 unten...
Ich vermute stark, dass dies die Konfiguration von Martin ist :-)
So nun mal sehen ob und wie ich die Register beschrieben bekomme...
VG, Stefan
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Damian,
Dir stehen fuer das Rollo die Befehle on, off und stop zur verfügung. Wie
du dies auf events von FS20 mappen kannst dir ueberlassen. Evtl kannst du
bein ersten drücken ein on schicken, beim 2. ein stop und beim 3. ein hoch.
Basteln kann man auch anderes. Du kannst diene DS20 schalter auf die
Virtuellen HM schalter mappen (ich habe sie bei mir am laufen;-) und somit
die Funktionen von HM benutzen (die endlos sind, bei Rollos).
Schwierig ist das lange Tasten druecken... geht aber generell. Es haengt
dnnsehr von diener FS20 ab.....
Gruß
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
danke erstmal für die Tipps.
Die zweite Lösung mit virtuellen HM-Schaltern gefällt mir wesentlich
besser. Gibt es zu den virtuellen HM-Schaltern schon eine Doku?
Denn sonst müsste ich, um das Verhalten einer Wippe nachzubilden, erstmal
den Zustand Rollladen_läuft_noch abfragen (wenn es überhaupt geht), um beim
Richtungswechsel den Stopp-Befehl abzusetzen.
Der Zustandsautomat der Default-Einstellung der Rollladenaktoren für kurzen
Tastendruck, sieht ja so aus:
Hier nur die Fälle aufgelistet, die eine Zustandsveränderung verursachen:
Rollladen:aus und Aktion: hoch, dann Rollladen hoch
Rollladen: läuft hoch und Aktion: runter, dann Rollladen stopp
Rollladen:aus und Aktion: runter, dann Rollladen runter
Rollladen: läuft runter und Aktion: hoch, dann Rollladen stopp
Gruß
Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian,
ich hatte zu Beginn meiner Aktivitaeten einmal ein bisschen dokumentiert -
gerade den BL.
Schau mal in
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
so gegen ende ist HM und der BL etwas beschrieben
Hier nur die Fälle aufgelistet, die eine Zustandsveränderung verursachen:
>
> Rollladen:aus und Aktion: hoch, dann Rollladen hoch
> Rollladen: läuft hoch und Aktion: runter, dann Rollladen stopp
> Rollladen:aus und Aktion: runter, dann Rollladen runter
> Rollladen: läuft runter und Aktion: hoch, dann Rollladen stopp
>
> dein Vorschlag ist der Standard -wenn du nur kurz drueckst. Das Verhalten
hast du ja direkt an der Wippe des Bl1PBU.
Wenn du eine Fernbedienung anlernst (devicepair) mit 2 Tasten (option dual)
dann arbeiten sie exact wie die Wippe.
Meines habe ich uebrigens geaendert, da ich Jalousien habe und die
Steuerung der Schraegstellung sehr praezise sein muss hat mir folgendes
besser gefallen:
Rollladen:aus und Aktion: hoch, dann Rollladen hoch
Rollladen: läuft hoch und Aktion: EGAL , dann Rollladen stopp
Rollladen:aus und Aktion: runter, dann Rollladen runter
Rollladen: läuft runter und Aktion: EGAL, dann Rollladen stopp
So, das alles ist noch unabhaengig von virtuellen Schaltern. Diese musst du
definieren und angeben, wieviele Tasten du simulieren willst. Dann machst
du eine devicepair genau wie bei realen Schaltern - ein schalter mehrere
Aktoren, ein Aktor mehrere Schalter.....
Zum Schaltern hast du dann den Befehl 'press' oder 'press long' - also set
press
Einziger Unterschied ist 'long'. Bei einem realen Schalter kannst du auf
den Knopf bleiben und der Befehl wird entsprechend lange wiederholt.
Virtuell habe ich dies nicht, deshalb kommt nur einmal long.
Mit deiner FS20 remote kannst du nun sinngemaess folgendes Aufsetzen
FS20Key1Event =>notify : vrituellBtn1 press
FS20Key2Event =>notify : vrituellBtn2 press
und deine FS20 ist quasi ein HM remote - fuer kurzes Druecken.
Falls die FS20 auch lange druecken kann,... musst du testen
Gruss
Martin
> Gruß
>
> Damian
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
ich habe nun deine neue Doku und die neue commandref studiert.
Ich habe bei mir nun ein virtuelles Device definiert:
*set vRemote CUL_HM 100000*
*set vRemote virtual 10*
*R_Dachboden* ist bei mir ein bereits definierter Rollladenaktor mit DevID *
19638C*
nun führt:
*set vRemote_Btn1 devicepair 0 R_Dachboden*
sowie
*set vRemote_Btn1 devicepair 0 19638C*
oder
*set vRemote_Btn1 devicepair 0 19638C01*
zu einer Fehlermeldung:
"not a CUL_HM device"
Daraufhin habe ich definiert:
*define testhm CUL_HM 19638C01*
nun klappt auch:
*set vRemote_Btn1 devicepair 0 testhm*
allerdings führt:
*set vRemote_Btn1 press*
oder
*set vRemote_Btn2 press*
zur keiner Reaktion beim Rollladen* R_Dachboden*.
Habe ich da noch etwas falsch verstanden?
Gruß
Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian
Am Freitag, 5. Oktober 2012 20:30:00 UTC+2 schrieb Damian:
>
> Hallo Martin,
>
> ich habe nun deine neue Doku und die neue commandref studiert.
>
> Ich habe bei mir nun ein virtuelles Device definiert:
>
> *set vRemote CUL_HM 100000*
>
*define vRemote CUL_HM 100000*
> *set vRemote virtual 10*
>
>
> gehts dann?
Gruss
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
es war natürlich ein *define, *sonst hätte ich die Buttons nicht definieren
können.
Ich habe wohl gemerkt, dass der Status des Aktors *NACK *liefert.
Gruß
Damian
Am Samstag, 6. Oktober 2012 17:42:41 UTC+2 schrieb Martin:
>
>
> Hallo Damian
> Am Freitag, 5. Oktober 2012 20:30:00 UTC+2 schrieb Damian:
>>
>> Hallo Martin,
>>
>> ich habe nun deine neue Doku und die neue commandref studiert.
>>
>> Ich habe bei mir nun ein virtuelles Device definiert:
>>
>> *set vRemote CUL_HM 100000*
>>
>
> *define vRemote CUL_HM 100000*
>
>
>> *set vRemote virtual 10*
>>
>>
>> gehts dann?
>
> Gruss
> Martin
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Am Samstag, 6. Oktober 2012 18:07:25 UTC+2 schrieb Damian:
>
> Hallo Martin,
>
> es war natürlich ein *define, *sonst hätte ich die Buttons nicht
> definieren können.
>
> Ich habe wohl gemerkt, dass der Status des Aktors *NACK *liefert.
>
> Gruß
>
> hier nochmal ein Auszug von* R_Dachboden*
DEF
19638C
HMLAN_MSGCNT
4
HMLAN_RAWMSG
R36DE9EE3,0001,431A7016,FF,FFCB,7E800219638C26026584
HMLAN_RSSI
-53
HMLAN_TIME
2012-10-06 18:18:10
LASTIODev
HMLAN
MSGCNT
4
NAME
R_Dachboden
NR
34
STATE
NACK
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:7E - t:02 s:19638C d:260265 84
> Damian
>
> Am Samstag, 6. Oktober 2012 17:42:41 UTC+2 schrieb Martin:
>>
>>
>> Hallo Damian
>> Am Freitag, 5. Oktober 2012 20:30:00 UTC+2 schrieb Damian:
>>>
>>> Hallo Martin,
>>>
>>> ich habe nun deine neue Doku und die neue commandref studiert.
>>>
>>> Ich habe bei mir nun ein virtuelles Device definiert:
>>>
>>> *set vRemote CUL_HM 100000*
>>>
>>
>> *define vRemote CUL_HM 100000*
>>
>>
>>> *set vRemote virtual 10*
>>>
>>>
>>> gehts dann?
>>
>> Gruss
>> Martin
>>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian,
Habe es gerade noch einmal getestet. Bei mir funktioniert es bis auf ein
Problem
=> die defaults bei devicepair sind noch falsch
also besser
*set vRemote_Btn1 devicepair 0 R_Dachboden dual set *
ausführen.
Aber die Fehlermeldung mit CUL_HM prüft nur ob R_Dachboden existiert und
als TYPE CUL_HM besitzt.
Sind da irgendwelche steuerzeichen drin?
Nach den devicepair kannst du
set R_Dachboden getdevicepair
ausführen. Da sollte dann vRemote_Btn1 stehen
Der default steht auf unset, mein fehler - also noch mal mit set explizit
Gruss
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
*
*
mit:
*
*
*set vRemote_Btn1 devicepair 0 R_Dachboden dual set *
klappt das devicepair schon mal.
*set R_Dachboden getdevicepair*
liefert
DEF
19638C
HMLAN_MSGCNT
10
HMLAN_RAWMSG
E19638C,0000,466E5FC3,FF,FFCC,B4A01019638C26026501100000021000000100000000
HMLAN_RSSI
-52
HMLAN_TIME
2012-10-07 09:48:35
LASTIODev
HMLAN
MSGCNT
10
NAME
R_Dachboden
NR
34
STATE
getdevicepair
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:B4 - t:10 s:19638C d:260265 01100000021000000100000000
soweit so gut.
*set vRemote_Btn2 press*
fährt bei mir den Rollladen hoch.
ein
*set vRemote_Btn1 press*
müsste den Rollladen, bei meiner Default-Einstellung der Aktors, während
der Fahrt wieder stoppen
und ein wiederholtes
*set vRemote_Btn1 press*
*
*
den Rollladen wieder runter fahren.
Beides funktioniert bei mir aber nicht.
Erst nach einer gewissen timeout-Zeit lässt sich mit
*set vRemote_Btn1 press*
*
*
der Rollladen tatsächlich wieder runter fahren.
Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
Gruß
Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian,
wird korrigiert
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
probier 1935.Defaults sollten stimmen und Press auch ohne wartezeit.
Offen ist noch das Speichern der peerlist bei Save - operationell aber
(noch) kein problem - solange die Acks nicht gezaehlt werden
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
da muss ich wohl auf das nächtliche Update warten und über Wiki Dhs-Link
laden; Oder wie komme ich schneller an die 1935-Version? Der Umweg mit
updatefhem über Fritzbox ist mir auf die Dauer zu umständlich.
Gruß
Damian
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 12:22:43 UTC+2 schrieb Martin:
>
> probier 1935.Defaults sollten stimmen und Press auch ohne wartezeit.
>
> Offen ist noch das Speichern der peerlist bei Save - operationell aber
> (noch) kein problem - solange die Acks nicht gezaehlt werden
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
das file steht in SVN
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm?revision=1935&pathrev=1935
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 12:39:27 UTC+2 schrieb Damian:
>
> da muss ich wohl auf das nächtliche Update warten und über Wiki Dhs-Link
> laden; Oder wie komme ich schneller an die 1935-Version? Der Umweg mit
> updatefhem über Fritzbox ist mir auf die Dauer zu umständlich.
>
> Gruß
>
> Damian
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Martin,
gute Arbeit!
Jetzt funktioniert´s, wie es soll.
Was mir noch aufgefallen ist:
Wäre es nicht sinnvoll beim Definierten der virtuellen Buttons mit *set
vRemote virtual ... *auch gleich die Standardaktion *press* in der
web-Darstellung automatisch zu definieren? So wie *on* bzw *off* bei
FS20-Schaltaktoren.
Sieht sonst recht spartanisch aus:
CUL_HM
vRemote_Btn1
?
vRemote_Btn2
?
vRemote_Btn3
?
vRemote_Btn4
?
vRemote_Btn5
?
vRemote_Btn6
?
vRemote_Btn7
?
vRemote_Btn8
?
vRemote_Btn9
?
Ich werde es für meine FS20-Fernbedienung sowieso per notify schalten,
daher habe ich mir die Press-Buttons per webCmd in erster Linie zum Testen
definiert.
CUL_HM
vRemote_Btn1
?
press
vRemote_Btn2
?
press
Gruß
Damian
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Damian
>
> gute Arbeit
>
danke
>
>
> Wäre es nicht sinnvoll beim Definierten der virtuellen Buttons mit *set
> vRemote virtual ... *auch gleich die Standardaktion *press* in der
> web-Darstellung automatisch zu definieren? So wie *on* bzw *off* bei
> FS20-Schaltaktoren.
>
sicher - aber da habe ich noch nicht gearbeitet. Ich bin mit dem CUL_HM
noch nicht zufrieden. Neben den Problemen mit dem TC sind noch andere
Fragen offen (sichern der device-config, flags bei matic devices,
komplettes auslesen der deviceconfig mit einem klick getConfig ist noch
nicht komplett, evtl alarm handling und config sanity check). Mal sehen
wie weit ich komme....
Gruss
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Danke Rudi für die Umsetztung. Wie gesagt mit 0.3 kein Problem.
Leider kann ich mit HM-CC-TC nicht testen. Das Ding würde ich nicht
vorbei an meiner Frau ins WZ bekommen.. lol
Warte noch darauf das die MAX Komponenten den Weg in das FHEM finden.
Gruss Micha
On 25 Sep., 08:30, Rudolf Koenig wrote:
> > Ich hatte aber nochmal explizit darauf hingewiesen das nur der 0,3er bei mir
> > funktioniert.
>
> Das habe ich wohl uebersehen. Ich habe jetzt 0.3 uebernommen, bitte nochmal
> testen und Probleme melden. Koennt ihr bitte auch pruefen, ob eine HM-CC-TC
> Konfiguration damit besser klappt?
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hust........
Hary
On 25 Sep., 22:54, meesus wrote:
> Danke Rudi für die Umsetztung. Wie gesagt mit 0.3 kein Problem.
> Leider kann ich mit HM-CC-TC nicht testen. Das Ding würde ich nicht
> vorbei an meiner Frau ins WZ bekommen.. lol
> Warte noch darauf das die MAX Komponenten den Weg in das FHEM finden.
>
> Gruss Micha
>
> On 25 Sep., 08:30, Rudolf Koenig wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > > Ich hatte aber nochmal explizit darauf hingewiesen das nur der 0,3er bei mir
> > > funktioniert.
>
> > Das habe ich wohl uebersehen. Ich habe jetzt 0.3 uebernommen, bitte nochmal
> > testen und Probleme melden. Koennt ihr bitte auch pruefen, ob eine HM-CC-TC
> > Konfiguration damit besser klappt?
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com