FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Kusselin am 09 März 2018, 17:15:18

Titel: hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 09 März 2018, 17:15:18
Hallo,
bekomme nach dem pairen mit dem Funkmodul den State:

RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead

gepairt ist er. Könnt ihr mir sagen was da faksch läuft. Es gibt 3 Threads hier im Forum die ich gefunden habe aber ich komme nicht klar!
GetConfig schon mehrmals gemacht...halt hminfo noch nicht..braucht ihr das unbedingt??

Hier das List den Aktors:
DEF        471C02
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     116
   NAME       Garage_Aktor
   NOTIFYDEV  global
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-Garage_Aktor
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_471C02_Sw_01
   channel_02 HM_471C02_Sw_02
   channel_03 HM_471C02_Sw_03
   channel_04 HM_471C02_Sw_04
   lastMsg    No:2E - t:10 s:471C02 d:000000 06040000
   myHmUART_MSGCNT 116
   myHmUART_RAWMSG 050000532E8410471C0200000006040000
   myHmUART_RSSI -83
   myHmUART_TIME 2018-03-09 17:08:55
   protCmdDel 49
   protLastRcv 2018-03-09 17:08:55
   protResnd  21 last_at:2018-03-09 17:09:33
   protResndFail 7 last_at:2018-03-09 17:09:38
   protSnd    39 last_at:2018-03-09 17:09:19
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HM_39CD09 min:-108 cnt:32 lst:-91 max:-66 avg:-90.03
   rssi_at_myHmUART max:-78 cnt:116 lst:-83 avg:-82.02 min:-86
   READINGS:
     2018-03-09 17:04:33   CommandAccepted yes
     2018-03-09 17:04:33   D-firmware      2.8
     2018-03-09 17:04:33   D-serialNr      NEQ0194570
     2018-03-09 17:00:03   PairedTo        0x56889
     2018-03-09 17:00:03   R-pairCentral   0x56889
     2018-03-09 17:00:19   powerOn         2018-03-09 17:00:19
     2018-03-09 17:09:38   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   47
     PONtest    0
     cSnd       01123123471C0200040000000000,01123123471C0200040000000000
     mId        0061
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +471C02,00,00,00
       nextSend   1520611735.6835
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         471C02
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        2E
       io:
         myHmUART:
           -81
           -81
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HM_39CD09:
         avg        -90.03125
         cnt        32
         lst        -91
         max        -66
         min        -108
       at_myHmUART:
         avg        -82.0258620689656
         cnt        116
         lst        -83
         max        -78
         min        -86
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0194570
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Über ne Info vielen Dank.

Gruss
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Otto123 am 09 März 2018, 18:05:48
Zitatrssi_HM_39CD09 min:-108 cnt:32 lst:-91 max:-66 avg:-90.03
   rssi_at_myHmUART max:-78 cnt:116 lst:-83 avg:-82.02 min:-86
Nimm doch den Aktor mal aus der Blechschachtel raus  ;D

Zu deutsch: der Empfang ist schlecht  und könnte eine mögliche Ursache sein.

Gruß Otto
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 März 2018, 18:08:16
Dass du auch immer schneller sein musst ;)

Aber das hätte ich jetzt auch geraten... ;)

hminfo muss nicht sollte aber, damit kannst du halt einiges prüfen lassen etc.

Es würde dir auch eine Liste der Fehler ausgeben, z.B. viele Sendewiederholungen etc.

Gruß, Joachim
Titel: hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 09 März 2018, 18:14:52
Ok die rssi hatte ich auch schon im Auge..wobei mit dem alten CUL868 hatte ich das nicht...der Aktor sitzt suf einer Hutschiene in der Garage...soweit ist das Funkmodul gar net weg..aber halt die Mauern..komisch halt ..der cul schaffte das wobei ich jetzt nimmer weiss was die rssi werte waren. Wenn ich zuhause bin poste ich mal das get configcheck aus hminfo
Danke


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 09 März 2018, 19:57:14
das wäre mein get conficheck:
configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret- Garage_Aktor: RegL_00.-ret- HM_39CD09: RegL_00.-ret- HM_39CD09_Btn_01: RegL_01.-ret- HM_39CD09_Btn_02: RegL_01.-ret- HM_39CD09_Btn_03: RegL_01.-ret- HM_39CD09_Btn_04: RegL_01.-ret- HM_39CD09_Btn_05: RegL_01.-ret- HM_39CD09_Btn_06: RegL_01.-ret- HM_39CD09_Btn_07: RegL_01.-ret- HM_39CD09_Btn_08: RegL_01.-ret- HM_471C02_Sw_01: RegL_01.-ret- HM_471C02_Sw_02: RegL_01.-ret- HM_471C02_Sw_03: RegL_01.-ret- HM_471C02_Sw_04: RegL_01.-ret--ret- peer not verified. Check that peer is set on both sides-ret- HZK_EG_Essen_Climate p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Climate-ret- HZK_EG_Essen_Weather p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Weather-ret- HZK_EG_Wohnen_Climate p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Climate-ret- HZK_EG_Wohnen_Weather p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Weather-ret--ret- templist mismatch -ret- HZK_EG_Essen_Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory-ret- HZK_EG_Wohnen_Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory-ret- Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Climate: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory-ret- Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory

ich kann daraus sehen das es sich um missing register handelt.

ich habe den Pi jetzt mal beu der Auslesung bissl näher an die Garage gesetzt...

Gruss
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 09 März 2018, 20:04:35
und schaut euch jetzt bitte mochmal die rssi werte an...
Internals:
   DEF        471C02
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     5
   NAME       Garage_Aktor
   NOTIFYDEV  global
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-Garage_Aktor
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_471C02_Sw_01
   channel_02 HM_471C02_Sw_02
   channel_03 HM_471C02_Sw_03
   channel_04 HM_471C02_Sw_04
   lastMsg    No:9F - t:02 s:471C02 d:123123 00405E3DA2
   myHmUART_MSGCNT 5
   myHmUART_RAWMSG 040C00399F8002471C0212312300405E3DA2
   myHmUART_RSSI -57
   myHmUART_TIME 2018-03-09 20:02:36
   protCmdDel 1
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2018-03-09 20:02:36
   protLastRcv 2018-03-09 20:02:36
   protResnd  3 last_at:2018-03-09 20:02:54
   protResndFail 1 last_at:2018-03-09 20:02:59
   protSnd    2 last_at:2018-03-09 20:02:36
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART lst:-57 max:-57 min:-57 cnt:4 avg:-57
   READINGS:
     2018-03-09 20:02:36   CommandAccepted yes
     2018-03-09 19:57:42   D-firmware      2.8
     2018-03-09 19:57:42   D-serialNr      NEQ0194570
     2018-03-08 21:20:54   PairedTo        0x54734
     2018-03-08 20:35:36   R-pairCentral   0x54734
     2018-03-09 20:02:36   aesCommToDev    ok
     2018-03-09 20:02:36   aesKeyNbr       00
     2018-03-09 20:02:59   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   160
     cSnd       01123123471C02010E,01123123471C0200040000000000
     mId        0061
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +471C02,00,00,00
       nextSend   1520622156.20047
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         471C02
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        9F
       io:
         myHmUART:
           -51
           -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -57
         cnt        4
         lst        -57
         max        -57
         min        -57
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0194570
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 09 März 2018, 20:17:10
Otto..zB dann sag und zeig doch mal hier auf wie du vorgehen würdest um die Fernbedienung und den 4-fach Aktor in Fhem richtig einzubinden!!!!!

Ich habe jetzt den Aktor mit den Fernbedienungstasten ohne Fhem geleert weil ich die Fernbedienung auch nutzen möchte!!!

Das funktioniert mal... und jetzt..wie würdest du genau vorgehen.. schreibe es hier aber bitte so das es auch Anfänger verstehen bitte.

Übrigens..wenn man den Aktor und die Fernbedienung erst mit Fhem paritätisch kann man die beiden Devices so nicht mehr untereinander Peeren.

Grüsse


Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Otto123 am 09 März 2018, 20:55:12
Zitat von: Kusselin am 09 März 2018, 20:17:10
Übrigens..wenn man den Aktor und die Fernbedienung erst mit Fhem paritätisch paired kann man die beiden Devices so nicht mehr untereinander Peeren.
Diese Aussage ist FALSCH. ich habe aber heute Abend keine Lust mehr das zum hundertsten Mal aufzuschreiben. Steht im Wiki und wie gesagt mindestens hundert mal im Forum.

Siehe angehängtes Bild, ich würde erst rechts drücken (Clear ...) und dann in der Mitte (getConfig), dann warten ...
;D

Gruß Otto
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 März 2018, 21:57:03
Zitat von: Otto123 am 09 März 2018, 20:55:12
Diese Aussage ist FALSCH. ich habe aber heute Abend keine Lust mehr das zum hundertsten Mal aufzuschreiben. Steht im Wiki und wie gesagt mindestens hundert mal im Forum.

Und in der Bedienungsanleitung zu den HomeMatic Geräten selbst.

Entweder miteinander Verbinden (meist durch gleichzeitiges Knöpfchendrücken auf beiden Seiten) und dann an eine Zentrale (CCU oder fhem oder oder oder)...

ODER

Anlernen an eine Zentrale und dann per Befehl über die Zentrale miteinander verbinden...

Bei fhem:

Stichwort: peerChan

Siehe auch: https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele

Gruß, Joachim
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 10 März 2018, 10:59:24
So folgender Zwischenstand,

wenn ich die Devices zurücksetze also die fernbedienung und den 4-fach Aktor und sie dann untereinander ohne Fhem peere...dann funzt das auch und ich kann schön über die fernbedienung die Beleuchtung ein-und ausschalten. Wenn ich das aber so mache dann kann ich im nachhinein aber die beiden Aktoren so nicht mehr mit Fhme "Pairen" ..ich komme bei der Fernbedienung immer bei R-pairCentral ein set 0x654321 und das set sagt mir ja das nicht richtig gepairt wurde. Ja und ich habe auch getconfig gedrückt und ja ich habe auch clear msgEvents und danach nochmal getconfig gedrückt und geartet und gewartet........ also funktioniert nicht!!

2.) 2. Beispiel....wenn ich wieder alles zurücksetze also 4-fach Aktor und fernbedienung und dann erstmal sirekt mit dem HM-Funkmodul PAIRE dann klappt es auch.. hier mal das list der beiden Devices:

List 4-fach Aktor:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        471C02
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     50
   NAME       Garage_Aktor
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_471C02_Sw_01
   channel_02 HM_471C02_Sw_02
   channel_03 HM_471C02_Sw_03
   channel_04 HM_471C02_Sw_04
   lastMsg    No:5C - t:02 s:471C02 d:123123 0101000051
   myHmUART_MSGCNT 50
   myHmUART_RAWMSG 040300425C8002471C021231230101000051
   myHmUART_RSSI -66
   myHmUART_TIME 2018-03-10 10:19:50
   protLastRcv 2018-03-10 10:19:50
   protSnd    70 last_at:2018-03-10 10:19:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART lst:-66 cnt:50 avg:-67.57 max:-64 min:-73
   rssi_myHmUART min:-81 max:-75 lst:-81 cnt:12 avg:-77.83
   READINGS:
     2018-03-10 10:17:51   CommandAccepted yes
     2018-03-10 10:17:51   D-firmware      2.8
     2018-03-10 10:17:51   D-serialNr      NEQ0194570
     2018-03-10 10:17:55   PairedTo        0x123123
     2018-03-10 10:17:55   R-pairCentral   0x123123
     2018-03-10 10:17:55   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:31 0C:23 15:FF 18:00 00:00
     2018-03-10 10:19:50   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   92
     cSnd       11123123471C020202000000,11123123471C020201000000
     mId        0061
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +471C02,00,00,00
       nextSend   1520673590.5218
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         471C02
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        5C
       io:
         myHmUART:
           -62
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -67.58
         cnt        50
         lst        -66
         max        -64
         min        -73
       myHmUART:
         avg        -77.8333333333333
         cnt        12
         lst        -81
         max        -75
         min        -81
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0194570
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


und hier das list der fernbedienung:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        39CD09
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     33
   NAME       HM_Fernbedienung
   NOTIFYDEV  global
   NR         178
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_39CD09_Btn_01
   channel_02 HM_39CD09_Btn_02
   channel_03 HM_39CD09_Btn_03
   channel_04 HM_39CD09_Btn_04
   channel_05 HM_39CD09_Btn_05
   channel_06 HM_39CD09_Btn_06
   channel_07 HM_39CD09_Btn_07
   channel_08 HM_39CD09_Btn_08
   lastMsg    No:0E - t:00 s:39CD09 d:123123 1100DA4D45513035393933393140080000
   myHmUART_MSGCNT 33
   myHmUART_RAWMSG 050100330EA20039CD091231231100DA4D45513035393933393140080000
   myHmUART_RSSI -51
   myHmUART_TIME 2018-03-10 10:21:20
   protLastRcv 2018-03-10 10:21:20
   protSnd    49 last_at:2018-03-10 10:21:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART avg:-48.21 cnt:33 lst:-51 max:-44 min:-61
   READINGS:
     2018-03-10 10:15:54   CommandAccepted yes
     2018-03-10 10:21:08   D-firmware      1.1
     2018-03-10 10:21:08   D-serialNr      MEQ0599391
     2018-03-10 10:20:05   PairedTo        0x123123
     2018-03-10 10:20:05   R-pairCentral   0x123123
     2018-03-10 10:20:05   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:31 0C:23 18:00 00:00
     2018-03-10 10:20:48   battery         ok
     2018-03-10 10:21:20   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   14
     PONtest    1
     cSnd       0112312339CD0908040000000001,0112312339CD090803
     mId        00DA
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +39CD09,00,00,00
       nextSend   1520673681.01493
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         39CD09
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0E
       io:
         myHmUART:
           -45
           -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1520673680.71883
       ack:
         HASH(0x45926d8)
         0E800212312339CD0900
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -48.2121212121212
         cnt        33
         lst        -51
         max        -44
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-8
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0599391
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Also so funktioniert es!!! Aber jetzt habe ich ja noch das Problem das die fernbedienung so nicht mit dem Aktor pysisch GEPEERT ist!!! Also ich kann jetzt auf der Fernbedienung keine Taste drücken die dann ein Licht der Beleuchtung ein oder ausschaltet!!

So und das hab ich leider noch nicht verstanden wie ich das jetzt hinbekomme, denn in der Anleitung von HM steht ja wenn die geräte schon mit einer Zentrale gepairt sind können Sie nicht mehr untereinander gepeert werden...
Also wie bekomme ich die Fernbedienung so gepeert mit dem 4fach Aktor das ich auch die Fernbedieng selbst benutzen kann??

Ist das das Szichwort von MadMax "peerChan" ???

Es gibt unter dem Link von madMax nunfolgendes:
peerChan

Beispiel:
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single|dual] [set|unset]

in meinem Beispiel z.B. dann:
set HM_39CD09_Btn_01 peerChan 0 HM_471C02_Sw_01 single

wenn ich das gemacht habe dann kann ich auf der fernbedienung oben links das Licht einschalten ...gut

Wie aber kann ich dann rechts daneben dann sagen das er aus ist??

Ich möchte mit Btn_01 auf der Fernbedienung "ein" und zb: mit Btn_02 "aus" schalten.......

das habe ich noch nicht verstanden..

Könnt ih mir das plausibel machen bitte.

Danke

Gruss
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Otto123 am 10 März 2018, 11:23:13
Moin,

gehe zu HM_39CD09_Btn_01, wähle bei set den Befehl peerChan aus und schreibe dahinter ins Feld:
0 HM_471C02_Sw_01
und drücke dann vorn auf den set Knopf.
Doku: https://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_HMpeerChan

Bei der FB musst Du zur Datenübertragung hinten den kleinen Knopf kurz drücken.

Das nach dem Standalone Peering kein Pair mehr geht, kann ich nicht verstehen. Kann nur Zufall sein.

Gruß Otto

Nachtrag: Da Du deinen Beitrag geändert hast: Dein Befehl ist falsch! Du willst dual
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: MadMax-FHEM am 10 März 2018, 11:25:23
So dann noch ein allerletztes Mal (von mir):

DAS STIMMT SO NICHT!

In der Anleitung zumindest in jeder die ich bislang von HomeMatic Geräten gelesen habe steht, dass es nach dem Anlernen an eine Zentrale (in fhem heißt das PAIREN) NUR NOCH ÜBER BEFEHLE DER ZENTRALE GEHT EINEN SENSOR UND EINEN AKTOR DIREKT ZU VERBINDEN (in fhem heißt das PEEREN).

Originalauszug aus einer HomeMatic-BD:
Zitat
Sobald eine Komponente an eine Zentrale angelernt ist, kann sie nur noch durch diese mit anderen Komponenten verknüpft werden.

In fhem heißt dieser Befehl eben peerChan und im Link dazu sind einige Beispiele, die halt anpassen auf deine Umgebung.

Wie die Befehle dazu bei der CCU heißen weiß ich nicht und ob es dort auch Pairen und Peeren heißt auch nicht...
...habe keine CCU.

EDIT: @Otto wir sollten uns besser "absprechen" ;)

Gruß, Joachim
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Otto123 am 10 März 2018, 11:30:07
@Joachim Zufälle gibt es immer  ;D ;D ;D

Nochmal zur Erklärung für Kusselin:
die Parameter dual set both sind default - braucht man nicht schreiben.

dual macht das was Du willst: btn1 wird aus btn2 wird an (man gibt aber nur Btn1 im Befehl!!!)
single macht toggle - ein mal drücken ein noch mal drücken aus.

Zitatwenn ich das gemacht habe dann kann ich auf der fernbedienung oben links das Licht einschalten ...gut
und wieder aus, mit einem zweiten Druck.

Gruß Otto
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 10 März 2018, 11:36:10
Otto,
o.k. das habe ich verstanden und auch ausführen können.

Jetzt kann ich auf der fernbedienung oben rechts das licht einschalten, aber welchen Befehl gebe ich ein um das licht am linken taster der fernbedienung auszuschalten..

ich gehe in
HM_39CD09_Btn_02 und schreibe hintendran "0 HM_471C02_Sw_01"  ist das richtig? aus soll ja auch noch im SW_01 erfolgen..

Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 10 März 2018, 11:38:00
Zitat von: Otto123 am 10 März 2018, 11:30:07


dual macht das was Du willst: btn1 wird aus btn2 wird an (man gibt aber nur Btn1 im Befehl!!!)
single macht toggle - ein mal drücken ein noch mal drücken aus.
und wieder aus, mit einem zweiten Druck.

Gruß Otto

single = habe ich verstanden....macht auf einer taste "an und aus"

Ich will aber nicht mit einem zweiten druck auf die gleiche taste an und aus schalten....!! Und den befehl für die zweite Taste "aus " verstehe ich nicht!!!

Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: Kusselin am 10 März 2018, 11:51:18
Danke Otto,

habs geschafft....

bin in  HM_39CD09_Btn_01 rein dann habe ich rechts  ins freie Feld 0 HM_471C02_Sw_01 dual set geschrieben und peerCh ausgewählt...dann set gedrückt und auf der Rückseite der fernbedienung den Knopf kurz gedrückt und geartet bis das gelbe Blinken aufgehört hat und kurz mit grün bestätit wurde!!

So mache ich das mit den anderen 3 Channels auch.

Gruss
Titel: Antw:hm‑lc‑sw4‑dr (RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead) State
Beitrag von: MadMax-FHEM am 10 März 2018, 12:37:18
Privates "anscheißen" machen deine wiederholten Aussagen die nicht stimmen (und darum ging es mir) auch nicht wahrer...