Hallo,
bei mir tauchen im HMINFO immer meine Virtuellen Teams auf unter:
ERR_battery
TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall
Im Wiki hab ich jetzt nichts gefunden wo man das für Geräte Deaktivieren kann. Kann mir da jemand schnell weiterhelfen oder einen direkten Link zum lesen schicken ?
Das ist irgendwie mal durch einen Fehler dorthin geraten, hatte ich auch. gehört da aber nicht hin.
Lösch das reading mit deletereading TeamVirtuell.* battery
Prüfe vorher das nichts falsches passiert! list TeamVirtuell.*
Gruß Otto
vielen Dank schaut so aus als ob es funktioniert.
readings sind wieder drin ... hat also nicht geklappt
wo kommen die readings her? hattest du damals kein save config gemacht?
mach mal bitte ein "list <device>" von einem der Teams
ja ich habe gespeichert ich denke er übernimmt es von einem der Geräte
Internals:
CFGFN ./FHEM/homematic.cfg
DEF 111111
IODev HMLAN
NAME TeamVirtuell
NOTIFYDEV global
NR 44
NTFY_ORDER 50-TeamVirtuell
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Rauchmelder_Team
protSnd 7 last_at:2018-03-23 08:56:52
protState CMDs_done
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2018-02-27 11:23:27 .protLastRcv 2018-02-27 11:23:27
2018-03-23 07:30:05 Activity switchedOff
2018-03-23 08:55:59 battery low
2018-03-23 08:56:52 state CMDs_done
2017-12-30 13:34:27 trigger Short_4
2017-12-30 13:34:27 trigger_cnt 4
helper:
HM_CMDNR 59
alarmNo 0C
mId
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
vccu
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
shadowReg:
Attributes:
IODev HMLAN
actCycle 000:00
actStatus switchedOff
expert 2_raw
model virtual_1
subType virtual
webCmd virtual
Gibt es kein Attribut um das Gerät vom check asuzunehmen ?
Also verglichen mit Meinem, sind da zu viele Readings und zu viele Attribute:
READINGS:
2018-03-10 10:46:12 state CMDs_done
2018-01-24 15:06:37 trigger Short_5
2018-01-24 15:06:37 trigger_cnt 5
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU
expert 2_full
model virtual_1
subType virtual
webCmd virtual
Warum ist der TeamDev im Activity Monitor?
READINGS:
2018-02-27 11:23:27 .protLastRcv 2018-02-27 11:23:27
2018-03-23 07:30:05 Activity switchedOff
2018-03-23 08:55:59 battery low
Attributes:
actCycle 000:00
actStatus switchedOff
Gruß Otto
gibt es noch infos in fhem.log um diesen zeitpunkt herum:
2018-03-23 08:55:59 battery low
man kann noch keine devices ausschliessen.
du könntest als workaround aber ein notify anlegen, dass dir das reading battery beim auftauchen wieder löscht. besser wäre natürlich herauszufinden, wer es anlegt.
bitte noch einmal testen (nach download SVN!)
Danke alles OK bis jetzt !