FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: ChrisW am 16 März 2018, 12:01:47

Titel: HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: ChrisW am 16 März 2018, 12:01:47
Hallo,
bei mir tauchen im HMINFO immer meine Virtuellen Teams auf unter:
ERR_battery
TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall

Im Wiki hab ich jetzt nichts gefunden wo man das für Geräte Deaktivieren kann. Kann mir da jemand schnell weiterhelfen oder einen direkten Link zum lesen schicken ?
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: Otto123 am 16 März 2018, 12:20:13
Das ist irgendwie mal durch einen Fehler dorthin geraten, hatte ich auch. gehört da aber nicht hin.
Lösch das reading mit deletereading TeamVirtuell.* battery

Prüfe vorher das nichts falsches passiert! list TeamVirtuell.*

Gruß Otto
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: ChrisW am 16 März 2018, 13:11:40
vielen Dank schaut so aus als ob es funktioniert.
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: ChrisW am 27 März 2018, 16:03:15
readings sind wieder drin ... hat also nicht geklappt
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: frank am 27 März 2018, 16:45:49
wo kommen die readings her? hattest du damals kein save config gemacht?
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: betateilchen am 27 März 2018, 17:57:46
mach mal bitte ein "list <device>" von einem der Teams
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: ChrisW am 29 März 2018, 13:56:19
ja ich habe gespeichert ich denke er übernimmt es von einem der Geräte


Internals:
   CFGFN      ./FHEM/homematic.cfg
   DEF        111111
   IODev      HMLAN
   NAME       TeamVirtuell
   NOTIFYDEV  global
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-TeamVirtuell
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   protSnd    7 last_at:2018-03-23 08:56:52
   protState  CMDs_done
   .attraggr:
   .attrminint:
   READINGS:
     2018-02-27 11:23:27   .protLastRcv    2018-02-27 11:23:27
     2018-03-23 07:30:05   Activity        switchedOff
     2018-03-23 08:55:59   battery         low
     2018-03-23 08:56:52   state           CMDs_done
     2017-12-30 13:34:27   trigger         Short_4
     2017-12-30 13:34:27   trigger_cnt     4
   helper:
     HM_CMDNR   59
     alarmNo    0C
     mId       
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO     
       vccu       
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      HMLAN
   actCycle   000:00
   actStatus  switchedOff
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   subType    virtual
   webCmd     virtual


Gibt es kein Attribut um das Gerät vom check asuzunehmen ?
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: Otto123 am 29 März 2018, 14:03:25
Also verglichen mit Meinem, sind da zu viele Readings und zu viele Attribute:
   READINGS:
     2018-03-10 10:46:12   state           CMDs_done
     2018-01-24 15:06:37   trigger         Short_5
     2018-01-24 15:06:37   trigger_cnt     5

Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   expert     2_full
   model      virtual_1
   subType    virtual
   webCmd     virtual

Warum ist der TeamDev im Activity Monitor?
   READINGS:
     2018-02-27 11:23:27   .protLastRcv    2018-02-27 11:23:27
     2018-03-23 07:30:05   Activity        switchedOff
     2018-03-23 08:55:59   battery         low


Attributes:
   actCycle   000:00
   actStatus  switchedOff


Gruß Otto
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: frank am 29 März 2018, 14:19:44
gibt es noch infos in fhem.log um diesen zeitpunkt herum:
2018-03-23 08:55:59   battery low

man kann noch keine devices ausschliessen.
du könntest als workaround aber ein notify anlegen, dass dir das reading battery beim auftauchen wieder löscht. besser wäre natürlich herauszufinden, wer es anlegt.
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: martinp876 am 30 März 2018, 11:59:57
bitte noch einmal testen (nach download SVN!)
Titel: Antw:HMINFO: ERR_battery TeamVirtuell,TeamVirtuell_Stall | DEAKTIVIEREN
Beitrag von: ChrisW am 09 April 2018, 11:33:37
Danke alles OK bis jetzt !