Ich hab ein HM-LC_Dim1PWM-CV zusammen mit dem HMLAN Interface und wollte
folgendes machen
*
define FB_01_on notify Fernbedienung01_Taste01:on set sz_SchrankLED 100 0
0.5*
Den Wert 0 (angeblich infinite) für den on-for-timer ignoriert der Dimmer,
das Licht geht kurz an und gleich wieder aus.
Laut Doku lese ich hier: *"On-time is analog "on-for-timer", 0 means
infinite."*
Habe ich etwas falsch gemacht oder ist das ein Bug?
Gruß Daniel
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Daniel,
ist ein bug in der Beschreibung. 0 ist einfach 0.
Gruß
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com