FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: ext23 am 01 Oktober 2012, 17:45:15

Titel: HM-LC_Dim1PWM-CV und on-for-timer gleich 0 nicht akzeptiert
Beitrag von: ext23 am 01 Oktober 2012, 17:45:15
                                                 

Ich hab ein HM-LC_Dim1PWM-CV zusammen mit dem HMLAN Interface und wollte
folgendes machen
*
define FB_01_on notify Fernbedienung01_Taste01:on set sz_SchrankLED 100 0
0.5*

Den Wert 0 (angeblich infinite) für den on-for-timer ignoriert der Dimmer,
das Licht geht kurz an und gleich wieder aus.
Laut Doku lese ich hier: *"On-time is analog "on-for-timer", 0 means
infinite."*

Habe ich etwas falsch gemacht oder ist das ein Bug?

Gruß Daniel


--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: HM-LC_Dim1PWM-CV und on-for-timer gleich 0 nicht akzeptiert
Beitrag von: Guest am 03 Oktober 2012, 12:31:01
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Daniel,

ist ein bug in der Beschreibung. 0 ist einfach 0.

Gruß
Martin

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com