Bei mir fehlen seitkurzem die Channels bei den HM-TC_it-WM-W-EU. Hat sich da etwas geändert?
Internals:
DEF 321804
HM_LAN_MSGCNT 37
HM_LAN_RAWMSG 0500004395847032180400000000DC22
HM_LAN_RSSI -67
HM_LAN_TIME 2018-03-21 15:34:24
IODev HM_LAN
LASTInputDev HM_LAN
MSGCNT 37
NAME Bad_Thermostat
NOTIFYDEV global
NR 435
NTFY_ORDER 50-Bad_Thermostat
STATE T: 22.0 H: 34
TYPE CUL_HM
lastMsg No:95 - t:70 s:321804 d:000000 00DC22
protCmdPend 3 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2018-03-21 15:34:24
protSnd 1 last_at:2018-03-21 14:56:57
protState CMDs_pending
rssi_at_HM_LAN cnt:37 min:-68 max:-65 lst:-67 avg:-66.97
READINGS:
2018-03-21 14:49:55 Activity alive
2018-03-21 14:06:27 D-firmware 1.1
2018-03-21 14:06:27 D-serialNr LEQ0994095
2018-03-21 15:34:24 absFeuchte 6.6
2018-03-21 15:34:14 battery ok
2018-03-21 15:34:14 batteryLevel 2.6
2018-03-21 15:34:14 boostTime -
2018-03-21 15:34:14 commReporting off
2018-03-21 15:34:14 controlMode manual
2018-03-21 15:34:14 desired-temp 21.5
2018-03-21 15:34:24 dewpoint 5.4
2018-03-21 15:34:24 humidity 34
2018-03-21 15:34:14 measured-temp 22.0
2018-03-21 15:34:24 state T: 22.0 H: 34
2018-03-21 15:34:24 temperature 22.0
2018-03-21 15:34:14 winOpenReporting off
cmdStack:
++A001F1000032180400040000000000
++A001F100003218040103
++A001F1000032180401040000000001
helper:
HM_CMDNR 149
getCfgListNo
mId 00AD
regLst ,0,1
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +321804,00,00,00
nextSend 1521642864.46385
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
321804
00
00
00
mRssi:
mNo 95
io:
HM_LAN:
-63
-63
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HM_LAN:
avg -66.972972972973
cnt 37
lst -67
max -65
min -68
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HM_LAN
IOgrp VCCU
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
room Homekit,CUL_HM
serialNr LEQ0994095
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Hallo Paul,
der ist nicht fertig:
ZitatprotCmdPend 3 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2018-03-21 15:34:24
protSnd 1 last_at:2018-03-21 14:56:57
protState CMDs_pending
Seit kurzem? Du meinst der ging schon mal? Der ist auch nicht gepairt (Readings fehlen)
Was sagt HMInfo configCheck?
Gruß Otto
Zitat von: Otto123 am 21 März 2018, 15:48:02
Hallo Paul,
Seit kurzem? Du meinst der ging schon mal? Der ist auch nicht gepairt (Readings fehlen)
Was sagt HMInfo configCheck?
Gruß Otto
Hallo Otto,
ja der ging bis vor 3 Tage, als mein HMUSB-Stick abrauchte, ca. 2 Jahre.
Habe dann eine VCCU mit gleicher HMid eingerichtet und einen HM Lan Gateway im Einsatz.
Hast Recht HM Info sagt er ist nicht gepairt.
Nur komisch mein anderes Thermostat ist gepairt und hat auch keine Channels.
Internals:
DEF 3AE747
HM_LAN_MSGCNT 328
HM_LAN_RAWMSG 0500003C4584703AE74700000000E21E
HM_LAN_RSSI -60
HM_LAN_TIME 2018-03-21 21:41:39
IODev HM_LAN
LASTInputDev HM_LAN
MSGCNT 328
NAME Wohnzimmer_Thermostat
NOTIFYDEV global
NR 434
NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Thermostat
STATE T: 22.6 H: 30
TYPE CUL_HM
lastMsg No:45 - t:70 s:3AE747 d:000000 00E21E
protLastRcv 2018-03-21 21:41:39
protSnd 5 last_at:2018-03-21 16:42:53
protState CMDs_done
rssi_at_HM_LAN cnt:328 avg:-60.5 lst:-60 max:-58 min:-64
READINGS:
2018-03-21 14:49:55 Activity alive
2018-03-21 16:42:52 CommandAccepted yes
2018-03-21 14:06:27 D-firmware 1.2
2018-03-21 14:06:27 D-serialNr MEQ0477101
2018-03-21 16:42:53 PairedTo 0x423124
2018-03-21 16:42:53 R-burstRx on
2018-03-21 16:42:53 R-cyclicInfoMsg on
2018-03-21 16:42:53 R-cyclicInfoMsgDis 0
2018-03-21 16:42:53 R-pairCentral 0x423124
2018-03-21 16:42:53 R-sign off
2018-03-21 16:42:53 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:31 0C:24 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
2018-03-21 16:42:53 RegL_01. 08:00 00:00
2018-03-21 21:41:39 absFeuchte 6.0
2018-03-21 21:14:11 battery ok
2018-03-21 21:14:11 batteryLevel 2.6
2018-03-21 21:14:11 boostTime -
2018-03-21 21:14:11 commReporting off
2018-03-21 21:14:11 controlMode auto
2018-03-21 21:41:19 desired-temp 22.0
2018-03-21 21:41:39 dewpoint 4.1
2018-03-21 21:41:39 humidity 30
2018-03-21 21:41:19 measured-temp 22.6
2018-03-21 21:41:39 state T: 22.6 H: 30
2018-03-21 21:41:39 temperature 22.6
2018-03-21 21:14:11 winOpenReporting off
helper:
HM_CMDNR 69
cSnd 014231243AE7470103,014231243AE74701040000000001
mId 00AD
peerIDsRaw ,00000000
regLst ,0,1
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3AE747,00,00,00
nextSend 1521664900.05196
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
3AE747
00
00
00
mRssi:
mNo 45
io:
HM_LAN:
-56
-56
prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HM_LAN:
avg -60.5091463414634
cnt 328
lst -60
max -58
min -64
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IOgrp VCCU
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.2
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr MEQ0477101
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Und zu den Channels sagt HMInfo nichts?
Was macht getConfig bei dem Wohnzimmer_Thermostat?
Gruß Otto
hattest du gestern nicht erst ein system desaster mit deinem fhem? würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da einen zusammenhang gibt.
löse am tc den "countdown" aus. dann sollten die channel wiederkehren. eventuell muss autocreate activ sein.
Zitat von: frank am 22 März 2018, 09:07:10
löse am tc den "countdown" aus. dann sollten die channel wiederkehren. eventuell muss autocreate activ sein.
Sorry, aber was ist beim TC ein Countdown?
Zitat von: Paul am 22 März 2018, 09:11:19
Sorry, aber was ist beim TC ein Countdown?
"configtaster" drücken bzw. Anlernmessage auslösen.
Schau ins Handbuch ;) da steht es im Detail. Ich glaube Boosttaste lange drücken.
Gruß Otto
Zitat von: frank am 22 März 2018, 09:07:10
hattest du gestern nicht erst ein system desaster mit deinem fhem? würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da einen zusammenhang gibt.
löse am tc den "countdown" aus. dann sollten die channel wiederkehren. eventuell muss autocreate activ sein.
Danke, warum sind manche Dinge so einfach zu lösen? Der eine ist zwar nicht gepairt, aber das bekomme ich hin.
Danke
Eins verstehe ich aber nicht wie kann ein nicht gepairtes Gerät gepeert sein?
er hat auch einen komischen Eintrag bei Gepairt to
Internals:
DEF 321804
HM_LAN_MSGCNT 684
HM_LAN_RAWMSG 0500004041847032180400000000E229
HM_LAN_RSSI -64
HM_LAN_TIME 2018-03-22 09:37:25
IODev HM_LAN
LASTInputDev HM_LAN
MSGCNT 684
NAME Bad_Thermostat
NOTIFYDEV global
NR 435
NTFY_ORDER 50-Bad_Thermostat
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Bad_Thermostat_Weather
channel_02 Bad_Thermostat_Climate
channel_03 Bad_Thermostat_WindowRec
channel_06 Bad_Thermostat_remote
channel_07 Bad_Thermostat_SwitchTr
lastMsg No:41 - t:70 s:321804 d:000000 00E229
protLastRcv 2018-03-22 09:37:25
protResnd 1 last_at:2018-03-22 09:28:52
protSnd 79 last_at:2018-03-22 09:29:07
protState CMDs_done
rssi_at_HM_LAN cnt:684 max:-54 lst:-64 min:-82 avg:-70.74
READINGS:
2018-03-22 09:28:25 Activity alive
2018-03-22 09:29:07 CommandAccepted yes
2018-03-22 09:28:25 D-firmware 1.1
2018-03-22 09:28:25 D-serialNr LEQ0994095
2018-03-21 22:41:47 PairedTo invalid: not supported by FW version
2018-03-21 22:41:47 R-sign off
2018-03-21 22:41:47 RegL_00. 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2018-03-21 22:41:47 RegL_01. 08:00 00:00
2018-03-22 09:27:54 absFeuchte 8.8
2018-03-22 09:37:15 battery ok
2018-03-22 09:37:15 batteryLevel 2.6
2018-03-22 09:27:45 boostTime -
2018-03-22 09:27:45 commReporting off
2018-03-22 09:27:45 controlMode auto
2018-03-22 09:37:15 desired-temp 21.5
2018-03-22 09:27:54 dewpoint 9.6
2018-03-22 09:27:54 humidity 44
2018-03-22 09:37:15 measured-temp 22.6
2018-03-22 09:29:07 state CMDs_done
2018-03-22 09:27:54 temperature 22.5
2018-03-22 09:27:45 winOpenReporting off
RegL_07.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 65
PONtest 1
cSnd 014231243218040703,0142312432180407040000000001
mId 00AD
peerIDsRaw ,00000000
regLst ,0,1
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +321804,00,00,00
nextSend 1521707846.00223
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
321804
00
00
00
mRssi:
mNo 41
io:
HM_LAN:
-60
-60
prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_HM_LAN:
avg -70.7412280701754
cnt 684
lst -64
max -54
min -82
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HM_LAN
IOgrp VCCU
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM,FHT,Homekit
serialNr LEQ0994095
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Internals:
CFGFN
CHANGED
DEF 32180403
NAME Bad_Thermostat_WindowRec
NOTIFYDEV global
NR 4344
STATE last:trigLast
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device Bad_Thermostat
peerList BadFenster,
READINGS:
2018-03-22 09:28:59 R-sign off
2018-03-22 09:28:59 RegL_01. 08:00 00:00
2018-03-22 09:28:59 RegL_03.BadFenster 04:32 00:00
2018-03-22 09:29:00 RegL_07.BadFenster 05:18 00:00
2018-03-22 09:28:59 peerList BadFenster,
2018-03-22 09:28:59 state unknown
helper:
peerIDsRaw ,99999803,00000000
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,99999803,
stateFormat last:trigLast
Peering steht in den Devices und ist völlig unabhängig von der Zentrale. Damit erfolgt eine direkte Verbindung der Geräte. Das peering kann mit oder ohne Zentrale eingerichtet werden.
Pairing ist der Austausch und Bekannntgabe der HMID von Zentrale und Gerät. Damit erfolgt eine Unterordnung in die Verwaltung.
So einen Eintrag in PairedTo habe ich noch nicht gesehen.
hat denn dein neuer hmlan mittlerweile die passenden fw's?
der tc könnte auch eine neue fw gebrauchen.
ansonnsten sollte hminfo configcheck auch unvollständige registerlisten anmahnen.
ich würde wohl ein werksreset durch knöpfchen drücken am device machen, dann pairen und updaten.